  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    756

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
294 Beiträge 16 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #272

    da steht das Input steuern

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Murphy 0M Murphy 0

      da steht das Input steuern

      B Offline
      B Offline
      Berny-K
      schrieb am zuletzt editiert von
      #273

      @Murphy-0 Glaube ich muss nochmal komplett von vorne anfangen.
      output ist doch dafür da was aus der PV-Leistung oder vom Akku in den Hausverbrauch gehen soll und input was von der PV-Leistung in den Akku geladen werden soll, oder?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #274

        output ist die Leistung aus dem Akku ins Hausnetz.
        Input ist die Leistung in den Akku.
        Aaber es gibt da einen Unterschied ob Module an Zendure hängen oder ob ac-seitig über gridInputPower geladen wird.

        Das entladen hat doch funktioniert. Jetzt lass das mal schön so und beobachte bei Sonne was ins Netz und in den Akku geht und lass den Debug Log laufen und mache einen Abgleich.
        So kommst du auf jeden Fall dahinter. Wenn mehr Leistung von den Modulen kommt als im Haus verbraucht wird muss der Reat im Akku landen.

        Ich glaube die Reserve im Blockly ist die kleine Menge die auf jeden Fall im Akku landen.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Murphy 0M Murphy 0

          output ist die Leistung aus dem Akku ins Hausnetz.
          Input ist die Leistung in den Akku.
          Aaber es gibt da einen Unterschied ob Module an Zendure hängen oder ob ac-seitig über gridInputPower geladen wird.

          Das entladen hat doch funktioniert. Jetzt lass das mal schön so und beobachte bei Sonne was ins Netz und in den Akku geht und lass den Debug Log laufen und mache einen Abgleich.
          So kommst du auf jeden Fall dahinter. Wenn mehr Leistung von den Modulen kommt als im Haus verbraucht wird muss der Reat im Akku landen.

          Ich glaube die Reserve im Blockly ist die kleine Menge die auf jeden Fall im Akku landen.

          B Offline
          B Offline
          Berny-K
          schrieb am zuletzt editiert von
          #275

          @Murphy-0 Ja, das Entladen funktioniert prima, und im Prinzip funktioniert das Laden ja auch aber irgendwie ohne, dass ich darauf Einfluss nehmen kann und ohne das dieser Programmteil ausgeführt wird
          35883294-8d73-42b8-a49a-611c263dbef3-image.png
          Aber dann kann ich auch das Laden nicht beenden wenn maxVol 3,5 erreicht wird

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #276

            @berny-k
            mhhhh, muss ich mir morgen mal überlegen.

            Mach mir doch mal einen screen vom control Bereich.
            Ist es richtig dass deine Solarmodule am Zendure hängen?

            Für den Akkuschutz ist das Entladen nach Zellspannung der viel wichtigere Teil.
            Dann wird dein Akku momentan bei genug Sonne auf 100 geladen?
            Kannst du mal versuchen welche Zellspannung erreicht wird wenn du maxSOC auf 99 stellst?

            Dann würde ich eine steuerung machen wo jeden 3. Tag auf 100 geladen wird und sonst auf 99.

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Murphy 0M Murphy 0

              @berny-k
              mhhhh, muss ich mir morgen mal überlegen.

              Mach mir doch mal einen screen vom control Bereich.
              Ist es richtig dass deine Solarmodule am Zendure hängen?

              Für den Akkuschutz ist das Entladen nach Zellspannung der viel wichtigere Teil.
              Dann wird dein Akku momentan bei genug Sonne auf 100 geladen?
              Kannst du mal versuchen welche Zellspannung erreicht wird wenn du maxSOC auf 99 stellst?

              Dann würde ich eine steuerung machen wo jeden 3. Tag auf 100 geladen wird und sonst auf 99.

              B Offline
              B Offline
              Berny-K
              schrieb am zuletzt editiert von
              #277

              @Murphy-0 Hab langsam ein schlechtes Gewissen dich zu belästigen.
              Mein Solarflow 800 pro hat Eingänge für 4 Module und die hängen auch dran.
              af70ef04-dbd4-492e-9570-b9d33bf1bf19-image.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #278

                @berny-k kein Problem, bin Rentner und habe Zeit.

                Probiere mal ob du mit dem bypassMode das Laden steuern kannst.
                Damit wird die Abgabe der Energie gesteuert wenn der Akku voll ist.
                Welcher Modus die Energie ans Haus abgibt kannst du ja ganz einfach testen.

                Der input Block im Blockly ist dafür zuständig falls du noch eine zusätzliche Anlage hast die über Wechselrichter zusätzlich Strom erzeugt.
                Kannst du deaktivieren und schauen was passiert. Erst mal nicht gleich ganz löschen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #279

                  @berny-k

                  Der bypassMode sollte dann so gestellt sein dass die Module weiter produzieren und die Energie ins Haus geben.

                  Probiere das so zu machen. Sicherung würde ich vorher machen 😉

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Murphy 0

                    @berny-k

                    Der bypassMode sollte dann so gestellt sein dass die Module weiter produzieren und die Energie ins Haus geben.

                    Probiere das so zu machen. Sicherung würde ich vorher machen 😉

                    B Offline
                    B Offline
                    Berny-K
                    schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                    #280

                    @Murphy-0 Heute endlich mal wieder Sonne, so dass die beiden Akkus geladen wurden.
                    Allerdings war es nicht möglich die Akkus auf eine Zellspannung maxVol 3,5V zu bringen.
                    Die höchste Zellspannung war 3,41V und der SOC war 99%. Die jeweilige Akkuspannung war dabei bei 50,2V.
                    Weiter wurde der Akku nicht geladen obwohl immer noch ca. 350W für das Laden zur Verfügung standen.
                    Von daher bin ich, was das Laden bis maxVol 3,5 betrifft noch nicht weiter gekommen. Inzwischen ist maxVol wieder auf 3,34 gefallen und der SOC ist weiterhin bei 99%. Habe auch mal im Adapter den control DP fullChargeNeeded auf true gesetzt, hat aber auch nichts geändert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #281

                      Tja, da bin ich überfragt warum die Anlage nur bis 99% lädt.
                      Keine Ahnung ob das von Zendure so gewollt ist.
                      Die Abschaltung über Zellspannung funktioniert ja bei dir, so kann bei
                      SOC Verschiebung deinem Akku nichts mehr passieren.
                      Lass sie Anlage halt mal so laufen und beobachte weiter.

                      Mein Hyper hatte heute früh nach 5 Tagen ohne Kalibrierung bei 22 % SOC und 3,17 Volt
                      abgeschaltet.
                      Normal sind bei knapp über 3,2 bei 20 % und 3,17 sind 15% wenn die Akkus kalibriert sind.

                      Wenn du die nchste Baustelle auf machst melde dich gerne wenn ich helfen kann.

                      Hysterese und Wintermodus würde ich empfehlen. 😁🤪

                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #282

                        Für das Handy habe ich mir noch diese Web App mit iqontrol erstellt

                        IMG_3962.jpeg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Murphy 0M Murphy 0

                          Tja, da bin ich überfragt warum die Anlage nur bis 99% lädt.
                          Keine Ahnung ob das von Zendure so gewollt ist.
                          Die Abschaltung über Zellspannung funktioniert ja bei dir, so kann bei
                          SOC Verschiebung deinem Akku nichts mehr passieren.
                          Lass sie Anlage halt mal so laufen und beobachte weiter.

                          Mein Hyper hatte heute früh nach 5 Tagen ohne Kalibrierung bei 22 % SOC und 3,17 Volt
                          abgeschaltet.
                          Normal sind bei knapp über 3,2 bei 20 % und 3,17 sind 15% wenn die Akkus kalibriert sind.

                          Wenn du die nchste Baustelle auf machst melde dich gerne wenn ich helfen kann.

                          Hysterese und Wintermodus würde ich empfehlen. 😁🤪

                          B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #283

                          @Murphy-0 Ja, ich muss das mal weiter beobachten und bin gespannt wann der SF800Pro dann mal ne Kalibrierung macht.
                          Das Thema Hysterese ist schon interessant, habe da jetzt schon Mal was eingebaut das den aktuellen und den letzten Output vergleicht und nur weiter reicht wenn die Differenz > 10 Watt ist aber so ganz der Hit ist das irgendwie noch nicht.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #284

                            Stelle mal auf 30 Watt.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Murphy 0M Murphy 0

                              Stelle mal auf 30 Watt.

                              B Offline
                              B Offline
                              Berny-K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #285

                              @Murphy-0 Hatte noch nen kleinen Bug, jetzt sieht es schon viel besser aus.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Murphy 0M Murphy 0

                                Tja, da bin ich überfragt warum die Anlage nur bis 99% lädt.
                                Keine Ahnung ob das von Zendure so gewollt ist.
                                Die Abschaltung über Zellspannung funktioniert ja bei dir, so kann bei
                                SOC Verschiebung deinem Akku nichts mehr passieren.
                                Lass sie Anlage halt mal so laufen und beobachte weiter.

                                Mein Hyper hatte heute früh nach 5 Tagen ohne Kalibrierung bei 22 % SOC und 3,17 Volt
                                abgeschaltet.
                                Normal sind bei knapp über 3,2 bei 20 % und 3,17 sind 15% wenn die Akkus kalibriert sind.

                                Wenn du die nchste Baustelle auf machst melde dich gerne wenn ich helfen kann.

                                Hysterese und Wintermodus würde ich empfehlen. 😁🤪

                                B Offline
                                B Offline
                                Berny-K
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #286

                                @Murphy-0 Heute hat mein SF800Pro tatsächlich die maxVol 3,5V erreicht und ich habe es jetzt so gesteuert, dass bei Erreichen der 3,5V das chargeLimit auf 90% runter gesetzt und damit das Laden beendet wird. Wenn ich dann das Laden wieder frei gebe, bei maxVol < 3,29V, dann setzt ich das Ladelimit wieder auf 100% zurück.
                                Die Spannug der Akkus lag zu diesem Zeitpunkt bei 51,2V und der SOC gesamt stand bei 99%.
                                Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage:
                                Ich denke es ist nicht sinnvoll den Akku, wenn genügend PV-Leistung vorhanden ist, immer bis zu maxVolt 3,5V zu laden, oder?
                                In welchem Turnus sollte man denn bis 3,5V Laden bzw. wie weit in den restlichen Tagen?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                  #287

                                  @berny-k

                                  Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
                                  Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
                                  Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
                                  Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.

                                  Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.

                                  Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.

                                  IMG_3967.png

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #288

                                    Hier noch die Temperaturkurve beim Laden meiner Akkus.
                                    Der Obere ist immer 1 Grad wärmer, liegt glaube daran, dass der Hyper oben drauf sitzt.
                                    Temperaturen sind unkritisch, Batterien wurden ja heute mit 1200 Watt mit maximaler Leistung geladen.

                                    IMG_3968.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #289

                                      Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
                                      Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug

                                      IMG_3969.png
                                      IMG_3970.jpeg

                                      IMG_3971.jpeg

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Murphy 0M Murphy 0

                                        @berny-k

                                        Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
                                        Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
                                        Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
                                        Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.

                                        Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.

                                        Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.

                                        IMG_3967.png

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Berny-K
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #290

                                        @Murphy-0 Wieder was dazu gelernt, dachte immer man soll die Akkus nur ab und zu zum kalibrieren mal ganz voll laden. Der Spannungsverlauf kurz vor erreichen der 3,5V sah bei mir ähnlich aus. Auch die Akku Temperaturen lagen auch in dem Bereich wie bei dir. Die hyperTmp lag so knapp unter 40°C. Muss ich mal beobachten, denke bis 40°C kann ich noch ohne Lüfter auskommen.
                                        Danke noch mal für deine super hilfreichen Rückmeldungen und die Unterstützung! Habe sehr viel dabei gelernt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Murphy 0M Murphy 0

                                          Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
                                          Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug

                                          IMG_3969.png
                                          IMG_3970.jpeg

                                          IMG_3971.jpeg

                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #291

                                          @Murphy-0 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                                          Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
                                          Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug

                                          IMG_3969.png
                                          IMG_3970.jpeg

                                          IMG_3971.jpeg

                                          Hi, ich würde das Script zum Kühlen umbauen. Dann wird nur getriggert wenn eine Temperaturänderung vorliegt. Bei dir aktuell jede Minute.

                                          So etwa:
                                          da3505a0-7dd2-4b3b-b4d7-3be92539c9c6-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          581

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe