NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
111 Posts 8 Posters 11.5k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    und der reservierte Buffer nicht reicht.

    @Elektroniker86
    auch wenn (oder gerade weil) du nur ein Register haben willst, stell mal in den Grundeinstellungen die Anzahl gepollte Register auf einen niedrigen Wert.

    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    beim Reiter Holding eingetragen

    und Abfrage angehakt?

    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    wrote on last edited by
    #34

    @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    auch wenn (oder gerade weil) du nur ein Register haben willst, stell mal in den Grundeinstellungen die Anzahl gepollte Register auf einen niedrigen Wert.

    Habe ich auch getestet habe die Werte auf die Hälfte eingestellt.

    Screenshot 2025-03-07 100309.png

    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:01.501	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:00.499	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:00.499	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:00.499	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:00.491	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:00.491	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:01:00.441	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:55.314	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:54.189	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:49.053	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:47.938	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:42.840	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:41.686	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:36.577	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:35.434	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:30.313	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:29.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:24.100	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.981	debug	Initialization of scale factors done!
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.980	info	Connected to slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.886	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for coils: []
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.828	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:23.711	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:19.818	info	terminating
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:19.332	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:19.332	debug	Plugin sentry destroyed
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:19.332	info	terminating
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:19.317	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:19.316	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:12.413	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:11.412	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:11.412	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:11.412	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:11.404	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:11.404	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:11.353	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:06.266	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:00:06.153	info	Connected to slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:07.158	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:06.158	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:06.158	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:06.158	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:06.151	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:06.151	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:06.100	warn	[DevID_1] Poll error count: 9 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:00.997	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:00.901	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:00.900	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 09:59:00.900	info	Connected to slave 192.168.1.146
    
    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • Elektroniker86E Elektroniker86

      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      auch wenn (oder gerade weil) du nur ein Register haben willst, stell mal in den Grundeinstellungen die Anzahl gepollte Register auf einen niedrigen Wert.

      Habe ich auch getestet habe die Werte auf die Hälfte eingestellt.

      Screenshot 2025-03-07 100309.png

      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:01.501	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:00.499	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:00.499	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:00.499	debug	Socket closed with error
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:00.491	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:00.491	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:01:00.441	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:55.314	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:54.189	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:49.053	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:47.938	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:42.840	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:41.686	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:36.577	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:35.434	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:30.313	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:29.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:24.100	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.981	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.980	info	Connected to slave 192.168.1.146
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.886	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.828	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:23.711	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:19.818	info	terminating
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:19.332	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:19.332	debug	Plugin sentry destroyed
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:19.332	info	terminating
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:19.317	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:19.316	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:12.413	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:11.412	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:11.412	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:11.412	debug	Socket closed with error
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:11.404	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:11.404	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:11.353	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:06.266	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 10:00:06.153	info	Connected to slave 192.168.1.146
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:07.158	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:06.158	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:06.158	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:06.158	debug	Socket closed with error
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:06.151	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:06.151	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:06.100	warn	[DevID_1] Poll error count: 9 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:00.997	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:00.901	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:00.900	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-07 09:59:00.900	info	Connected to slave 192.168.1.146
      
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #35

      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      auf die Hälfte eingestellt.

      bitte auf 1 oder 2 stellen
      es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

      Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

      wo steht der Parameter denn?

      Hier
      Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
      steht 0, nicht 4

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Elektroniker86E 2 Replies Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

        auf die Hälfte eingestellt.

        bitte auf 1 oder 2 stellen
        es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

        Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

        Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

        wo steht der Parameter denn?

        Hier
        Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
        steht 0, nicht 4

        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        wrote on last edited by
        #36

        @homoran

        Screenshot 2025-03-07 101501.png

        Screenshot 2025-03-07 101436.png

        modbus.5
        2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        

        Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          wrote on last edited by
          #37

          Ich habe zum Test jetzt auch mal noch ein ELFIN RS485 Adapter probiert aber auch hier das selbe

          1 Reply Last reply
          0
          • Elektroniker86E Elektroniker86

            @homoran

            Screenshot 2025-03-07 101501.png

            Screenshot 2025-03-07 101436.png

            modbus.5
            2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            

            Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by Homoran
            #38

            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]                                                                    
            

            wo kommt der offset 4 her?

            edit!
            hast du den in der Zwischenzeit eingestellt?
            Warum?

            Das ist im Moment der einzige Fehler

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              auf die Hälfte eingestellt.

              bitte auf 1 oder 2 stellen
              es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

              Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

              wo steht der Parameter denn?

              Hier
              Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
              steht 0, nicht 4

              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              wrote on last edited by
              #39

              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              Hier

              steht 0, nicht 4

              Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
              Sorry

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                Hier

                steht 0, nicht 4

                Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
                Sorry

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #40

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                das ich den so einstellen soll

                nein!

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  das ich den so einstellen soll

                  nein!

                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  wrote on last edited by
                  #41

                  @homoran

                  Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0

                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
                  
                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    @homoran

                    Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0

                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
                    
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #42

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                            2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                    

                    macht keinen Spaß ;-)

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    den ZLAN

                    ist was?
                    gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds

                      Das sieht für mich so aus als wenn die Antwort zu lang ist und der reservierte Buffer nicht reicht.

                      In deinem Link aus dem JSON steht für länge 0, hilft uns aber auch nicht weiter.

                      Software zum testen:
                      ModbusPoll
                      GmodbusMaster
                      RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      wrote on last edited by Elektroniker86
                      #43

                      @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                      Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.

                      Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.

                      Screenshot 2025-03-07 105225.png

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • Elektroniker86E Elektroniker86

                        @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                        Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.

                        Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.

                        Screenshot 2025-03-07 105225.png

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #44

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        mit dem usb Adapter

                        den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                        Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                                  2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                          

                          macht keinen Spaß ;-)

                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          den ZLAN

                          ist was?
                          gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          wrote on last edited by
                          #45

                          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          den ZLAN

                          Screenshot 2025-03-07 105518.png

                          Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            mit dem usb Adapter

                            den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                            Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            wrote on last edited by
                            #46

                            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                            Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

                            Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                            0
                            • Elektroniker86E Elektroniker86

                              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                              Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              wrote on last edited by
                              #47

                              @elektroniker86

                              Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                              Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • Elektroniker86E Elektroniker86

                                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                den ZLAN

                                Screenshot 2025-03-07 105518.png

                                Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #48

                                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                den ZLAN

                                Screenshot 2025-03-07 105518.png

                                Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                                Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                                Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  den ZLAN

                                  Screenshot 2025-03-07 105518.png

                                  Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                                  Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                                  Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  wrote on last edited by
                                  #49

                                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                                  Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                  Konnte kein unterschied feststellen...

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                                    @elektroniker86

                                    Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                                    Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #50

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                                    weil es so in deiner Anleitung steht.

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                    da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86

                                      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                                      Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                      Konnte kein unterschied feststellen...

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #51

                                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                      was stand dann im log?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                                        weil es so in deiner Anleitung steht.

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                        da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        wrote on last edited by
                                        #52

                                        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                        Alles klar, verstanden

                                        hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                        
                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                                          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                          Alles klar, verstanden

                                          hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                          
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #53

                                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          Invalid FC 13

                                          ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                                          Screenshot_20250307-111710_Firefox.jpg
                                          es gibt anscheinend wirklich keinen FC13

                                          auch der buffer error ist wieder da

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          338

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe