  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
111 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    auf die Hälfte eingestellt.

    bitte auf 1 oder 2 stellen
    es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

    Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

    wo steht der Parameter denn?

    Hier
    Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
    steht 0, nicht 4

    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von
    #36

    @homoran

    Screenshot 2025-03-07 101501.png

    Screenshot 2025-03-07 101436.png

    modbus.5
    2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    

    Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #37

      Ich habe zum Test jetzt auch mal noch ein ELFIN RS485 Adapter probiert aber auch hier das selbe

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Elektroniker86E Elektroniker86

        @homoran

        Screenshot 2025-03-07 101501.png

        Screenshot 2025-03-07 101436.png

        modbus.5
        2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        

        Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #38

        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]                                                                    
        

        wo kommt der offset 4 her?

        edit!
        hast du den in der Zwischenzeit eingestellt?
        Warum?

        Das ist im Moment der einzige Fehler

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          auf die Hälfte eingestellt.

          bitte auf 1 oder 2 stellen
          es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

          Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

          wo steht der Parameter denn?

          Hier
          Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
          steht 0, nicht 4

          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von
          #39

          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          Hier

          steht 0, nicht 4

          Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
          Sorry

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Elektroniker86E Elektroniker86

            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

            Hier

            steht 0, nicht 4

            Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
            Sorry

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #40

            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

            das ich den so einstellen soll

            nein!

            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

            2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              das ich den so einstellen soll

              nein!

              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von
              #41

              @homoran

              Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0

              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
              
              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                @homoran

                Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0

                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.5
                2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #42

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                

                macht keinen Spaß ;-)

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                den ZLAN

                ist was?
                gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds

                  Das sieht für mich so aus als wenn die Antwort zu lang ist und der reservierte Buffer nicht reicht.

                  In deinem Link aus dem JSON steht für länge 0, hilft uns aber auch nicht weiter.

                  Software zum testen:
                  ModbusPoll
                  GmodbusMaster
                  RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                  #43

                  @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                  Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.

                  Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.

                  Screenshot 2025-03-07 105225.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                    Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.

                    Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.

                    Screenshot 2025-03-07 105225.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #44

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    mit dem usb Adapter

                    den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                    Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                              2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                      

                      macht keinen Spaß ;-)

                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      den ZLAN

                      ist was?
                      gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #45

                      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      den ZLAN

                      Screenshot 2025-03-07 105518.png

                      Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        mit dem usb Adapter

                        den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                        Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                        Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #46

                        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                        Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                          Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #47

                          @elektroniker86

                          Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                          Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Elektroniker86E Elektroniker86

                            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            den ZLAN

                            Screenshot 2025-03-07 105518.png

                            Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #48

                            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            den ZLAN

                            Screenshot 2025-03-07 105518.png

                            Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                            Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                            Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              den ZLAN

                              Screenshot 2025-03-07 105518.png

                              Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                              Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                              Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #49

                              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                              Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                              Konnte kein unterschied feststellen...

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Elektroniker86E Elektroniker86

                                @elektroniker86

                                Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                                Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #50

                                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                                weil es so in deiner Anleitung steht.

                                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Elektroniker86E Elektroniker86

                                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                                  Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                  Konnte kein unterschied feststellen...

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #51

                                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                  was stand dann im log?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                                    weil es so in deiner Anleitung steht.

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                    da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                                    Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #52

                                    @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                    Alles klar, verstanden

                                    hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    modbus.5
                                    2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                    
                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86

                                      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                      Alles klar, verstanden

                                      hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #53

                                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Invalid FC 13

                                      ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                                      Screenshot_20250307-111710_Firefox.jpg
                                      es gibt anscheinend wirklich keinen FC13

                                      auch der buffer error ist wieder da

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        Invalid FC 13

                                        ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                                        Screenshot_20250307-111710_Firefox.jpg
                                        es gibt anscheinend wirklich keinen FC13

                                        auch der buffer error ist wieder da

                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #54

                                        @homoran

                                        Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?

                                        Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                                        Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                                          @homoran

                                          Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?

                                          Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                                          Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #55

                                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          Kennst du dich mit dem Programm aus?

                                          nein.

                                          Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht

                                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                                          dann starte mal den WR neu

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          884

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe