  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
111 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
    

    macht keinen Spaß ;-)

    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    den ZLAN

    ist was?
    gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von
    #45

    @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

    den ZLAN

    Screenshot 2025-03-07 105518.png

    Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      mit dem usb Adapter

      den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
      Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #46

      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

      Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Elektroniker86E Elektroniker86

        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

        Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

        Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von
        #47

        @elektroniker86

        Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
        Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Elektroniker86E Elektroniker86

          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          den ZLAN

          Screenshot 2025-03-07 105518.png

          Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #48

          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          den ZLAN

          Screenshot 2025-03-07 105518.png

          Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

          Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
          Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

            den ZLAN

            Screenshot 2025-03-07 105518.png

            Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

            Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
            Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von
            #49

            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

            Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

            Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

            Konnte kein unterschied feststellen...

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Elektroniker86E Elektroniker86

              @elektroniker86

              Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
              Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #50

              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

              weil es so in deiner Anleitung steht.

              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

              da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                Konnte kein unterschied feststellen...

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #51

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                was stand dann im log?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                  weil es so in deiner Anleitung steht.

                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                  da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #52

                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                  Alles klar, verstanden

                  hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                  
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                    Alles klar, verstanden

                    hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    Invalid FC 13

                    ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                    Screenshot_20250307-111710_Firefox.jpg
                    es gibt anscheinend wirklich keinen FC13

                    auch der buffer error ist wieder da

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      Invalid FC 13

                      ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                      Screenshot_20250307-111710_Firefox.jpg
                      es gibt anscheinend wirklich keinen FC13

                      auch der buffer error ist wieder da

                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #54

                      @homoran

                      Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?

                      Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                      Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Elektroniker86E Elektroniker86

                        @homoran

                        Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?

                        Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                        Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        Kennst du dich mit dem Programm aus?

                        nein.

                        Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                        dann starte mal den WR neu

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #56

                          Am gleichen Laptop mit dem selben USB Dongle im JK Programm direkt eine Verbindung

                          Screenshot 2025-03-07 112441.png

                          Hilft das was? Ne Art Konsole wo die Bus Nachrichten reinkommen?

                          Screenshot 2025-03-07 112642.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            Kennst du dich mit dem Programm aus?

                            nein.

                            Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht

                            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                            dann starte mal den WR neu

                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #57

                            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            dann starte mal den WR neu

                            Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN..... Denke nicht das es daran liegt aber könnte das Kabel vom SI mal abstöpseln .....

                            Ich möchte die Batteriewerte vom BMS auslesen da ich diese Werte nicht über den Sunny Island bekomme. Der Sunny liefert mir über Modbus nur den SOC und Lade bzw. Entladeleistung........

                            Das JK Kommuniziert untereinander ( mehrere Batteriepacks) über Modbus

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Elektroniker86E Elektroniker86

                              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              dann starte mal den WR neu

                              Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN..... Denke nicht das es daran liegt aber könnte das Kabel vom SI mal abstöpseln .....

                              Ich möchte die Batteriewerte vom BMS auslesen da ich diese Werte nicht über den Sunny Island bekomme. Der Sunny liefert mir über Modbus nur den SOC und Lade bzw. Entladeleistung........

                              Das JK Kommuniziert untereinander ( mehrere Batteriepacks) über Modbus

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #58

                              @elektroniker86 ok, dann müsstest du die Batterie mal runter und wieder rauffahren.

                              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN...

                              ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?
                              ich muss bei meinrm JK auswählen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @elektroniker86 ok, dann müsstest du die Batterie mal runter und wieder rauffahren.

                                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN...

                                ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?
                                ich muss bei meinrm JK auswählen

                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                #59

                                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?

                                Nehme ich ja schon an sonst würde das System ja nicht funktionieren. Muss ja gleichzeitig laufen wenn ja mit einer Batterie was wäre z.B. Unterspannung oder ähnlich muss es ja an den Wechselrichter kommuniziert werden. Ausserdem wird ja auch die Leistung vom SI über das JK moduliert besonders wenn die Batterien fast voll sind. Dann Summiert sich ja auch die Kapazität usw. also würde mich doch sehr wundern wenn das nicht parallel abläuft. Kann ja auch jederzeit mit dem USB Dongle zugreifen und die Werte überwachen. Wenn da der CAN Bus dann abgeschaltet wäre dann würde der SI sofort abschalten. Passiert natürlich auch wenn ich den SI von der Batterie abziehe.

                                So sieht das ganze aus, das grüne Patchkabel geht zu meinem Testaufbau mit dem TCP /USB Adapter.

                                Screenshot 2025-03-07 124606.png Screenshot 2025-03-07 124511.png Screenshot 2025-03-07 124451.png

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Elektroniker86E Elektroniker86

                                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?

                                  Nehme ich ja schon an sonst würde das System ja nicht funktionieren. Muss ja gleichzeitig laufen wenn ja mit einer Batterie was wäre z.B. Unterspannung oder ähnlich muss es ja an den Wechselrichter kommuniziert werden. Ausserdem wird ja auch die Leistung vom SI über das JK moduliert besonders wenn die Batterien fast voll sind. Dann Summiert sich ja auch die Kapazität usw. also würde mich doch sehr wundern wenn das nicht parallel abläuft. Kann ja auch jederzeit mit dem USB Dongle zugreifen und die Werte überwachen. Wenn da der CAN Bus dann abgeschaltet wäre dann würde der SI sofort abschalten. Passiert natürlich auch wenn ich den SI von der Batterie abziehe.

                                  So sieht das ganze aus, das grüne Patchkabel geht zu meinem Testaufbau mit dem TCP /USB Adapter.

                                  Screenshot 2025-03-07 124606.png Screenshot 2025-03-07 124511.png Screenshot 2025-03-07 124451.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #60

                                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  So sieht das ganze aus

                                  da musst du mir suf die Sprünge helfen

                                  der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)

                                  ich kenne es so, dass bei mehreren Batterieblöcken alles an der Masterbatterie angeschlossen werden muss.
                                  Die Batterien untereinander werden an einem zweiten Bus durchverbunden.

                                  Demnach hättest du am Master keinen freien Port für den PC mehr

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #61

                                    Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?

                                    Wenn ja, was kommt dabei in dem Terminalfenster der Software.

                                    Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    Elektroniker86E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?

                                      Wenn ja, was kommt dabei in dem Terminalfenster der Software.

                                      Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.

                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #62

                                      @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.

                                      Das werde ich mal ausprobieren, mal sehen ob ich das die Tage hinbekomme.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        So sieht das ganze aus

                                        da musst du mir suf die Sprünge helfen

                                        der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)

                                        ich kenne es so, dass bei mehreren Batterieblöcken alles an der Masterbatterie angeschlossen werden muss.
                                        Die Batterien untereinander werden an einem zweiten Bus durchverbunden.

                                        Demnach hättest du am Master keinen freien Port für den PC mehr

                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                        #63

                                        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)

                                        Genau so sieht es aus!

                                        An jeder Batterie habe ich 2 RS485 Ports für eine interne Kommunikation (PC und oder Batterie)
                                        Und 2 Ports für die Inverter Kommunikation je nachdem was der Inverter spricht.
                                        Dementsprechend habe ich an jeder Batterie ein RS485 Port für die interne Kommunikation frei.
                                        Aneinem ist der USB Dongle dran und am anderen freien Port habe ich den Testaufbau mit dem TCP Adapter.

                                        Und ja ich habe auch schon mit, ohne, am einen und am anderen Port getestet. Da ändert sich aber nichts. Logisch auch denn die Ports sind eh parallel.

                                        Ahh und es ist völlig egal an welchem Port für Int. Kom. ich mich anstecke ich bekomme über die PC Software die daten immer rein.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                          #64

                                          @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?

                                          Hier in der PC Software lässt sich bei sending nichts eintragen. Egal ob ich auf stop oder play klicke.
                                          Auf der rechten Seite kommen im Sekundentakt neue empfangene Nachrichten rein.

                                          Screenshot 2025-03-19 103730.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          832

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe