NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    497

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
73 Posts 2 Posters 7.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mickymM mickym

    @harry_vlbg Nein - ich mache das meist hier im Thread. Ich finde dazu ist so ein Forum da, damit auch andere profitieren können.

    Als allererstes aber nochmal die Frage, warum schaltest Du die Shelly über http, wenn Du die Shelly Nodes hast?

    H Offline
    H Offline
    Harry_vlbg
    wrote on last edited by
    #11

    @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?

    mickymM 1 Reply Last reply
    0
    • H Harry_vlbg

      @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      wrote on last edited by
      #12

      @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

      @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?

      Nun Du kannst Deinen Flow exportieren und dann kann ich den importieren - ansonsten meist über Screenshots und halt schreiben. Solche Projekte habe ich schon mehrfach gemacht. Nur nochmal die Frage, warum Shelly Nodes UND http`?

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      H 2 Replies Last reply
      0
      • mickymM mickym

        @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

        @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?

        Nun Du kannst Deinen Flow exportieren und dann kann ich den importieren - ansonsten meist über Screenshots und halt schreiben. Solche Projekte habe ich schon mehrfach gemacht. Nur nochmal die Frage, warum Shelly Nodes UND http`?

        H Offline
        H Offline
        Harry_vlbg
        wrote on last edited by
        #13

        @mickym den Shelly Node habe ich halt hier im Node Red und damit kann ich mittels http den Shelly ein und ausschalten.
        war für mich der erste Ansatz und hat geklappt

        ok dann werde ich mal das unnutze Zeugs löschen und dir die Json daten hier reinstellen

        1 Reply Last reply
        0
        • mickymM mickym

          @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

          @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?

          Nun Du kannst Deinen Flow exportieren und dann kann ich den importieren - ansonsten meist über Screenshots und halt schreiben. Solche Projekte habe ich schon mehrfach gemacht. Nur nochmal die Frage, warum Shelly Nodes UND http`?

          H Offline
          H Offline
          Harry_vlbg
          wrote on last edited by Homoran
          #14

          @mickym
          dann ist das der Stand wie beim letzten Bild.
          Also das mit den 12 Stunden passt so für mich. Wenn in der Nacht geheizt wird soll er dennoch am Tag bei den richtigen Bedingungen nachfeuern.

          [
              {
                  "id": "0be53785c72fb931",
                  "type": "tab",
                  "label": "Flow 1",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
              },
              {
                  "id": "cf09bc5276f7be79",
                  "type": "shelly-gen2",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "hostname": "192.168.178.54",
                  "description": "Boiler_Bad",
                  "mode": "polling",
                  "verbose": false,
                  "server": "",
                  "outputmode": "event",
                  "uploadretryinterval": 5000,
                  "pollinginterval": "6000",
                  "pollstatus": false,
                  "getstatusoncommand": true,
                  "devicetype": "SNSW-001P16EU",
                  "devicetypemustmatchexactly": true,
                  "captureblutooth": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 950,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                      [
                          "aa58cc0f316c4f70"
                      ]
                  ],
                  "inputLabels": [
                      "payload.switch0.id"
                  ],
                  "outputLabels": [
                      "1"
                  ]
              },
              {
                  "id": "8fab423dfb34e072",
                  "type": "switch",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                      {
                          "t": "gte",
                          "v": "95",
                          "vt": "num"
                      }
                  ],
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 160,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                      [
                          "93e2aa46a4a02ee0"
                      ]
                  ]
              },
              {
                  "id": "0b247bc8d9ca735e",
                  "type": "victron-input-battery",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "service": "com.victronenergy.battery/512",
                  "path": "/Capacity",
                  "serviceObj": {
                      "service": "com.victronenergy.battery/512",
                      "name": "Pytes battery"
                  },
                  "pathObj": {
                      "path": "/Capacity",
                      "type": "float",
                      "name": "Capacity (Ah)"
                  },
                  "name": "",
                  "onlyChanges": true,
                  "roundValues": "no",
                  "x": 140,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                      [
                          "8fab423dfb34e072"
                      ]
                  ]
              },
              {
                  "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                  "type": "http request",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                  "method": "GET",
                  "ret": "txt",
                  "paytoqs": "ignore",
                  "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                  "tls": "",
                  "persist": false,
                  "proxy": "",
                  "insecureHTTPParser": false,
                  "authType": "",
                  "senderr": false,
                  "headers": [],
                  "x": 670,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                      [
                          "cf09bc5276f7be79",
                          "bc55c22dbd242ea5"
                      ]
                  ]
              },
              {
                  "id": "bc55c22dbd242ea5",
                  "type": "delay",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "name": "",
                  "pauseType": "delay",
                  "timeout": "45",
                  "timeoutUnits": "minutes",
                  "rate": "1",
                  "nbRateUnits": "1",
                  "rateUnits": "second",
                  "randomFirst": "1",
                  "randomLast": "5",
                  "randomUnits": "seconds",
                  "drop": false,
                  "allowrate": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 490,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                      [
                          "a8814585a8e2257f"
                      ]
                  ]
              },
              {
                  "id": "a8814585a8e2257f",
                  "type": "http request",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                  "method": "GET",
                  "ret": "txt",
                  "paytoqs": "ignore",
                  "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                  "tls": "",
                  "persist": false,
                  "proxy": "",
                  "insecureHTTPParser": false,
                  "authType": "",
                  "senderr": false,
                  "headers": [],
                  "x": 720,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                      [
                          "cf09bc5276f7be79"
                      ]
                  ]
              },
              {
                  "id": "93e2aa46a4a02ee0",
                  "type": "delay",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "name": "1 Message pro 12 H",
                  "pauseType": "rate",
                  "timeout": "5",
                  "timeoutUnits": "seconds",
                  "rate": "1",
                  "nbRateUnits": "12",
                  "rateUnits": "hour",
                  "randomFirst": "1",
                  "randomLast": "5",
                  "randomUnits": "seconds",
                  "drop": false,
                  "allowrate": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 380,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                      [
                          "b2a7ee2ce7767b6b"
                      ]
                  ],
                  "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
              },
              {
                  "id": "aa58cc0f316c4f70",
                  "type": "change",
                  "z": "0be53785c72fb931",
                  "name": "Boiler geheizt",
                  "rules": [
                      {
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "boiler geheizt",
                          "tot": "str"
                      }
                  ],
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1200,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                      []
                  ]
              }
          ]
          

          **MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!*ĺ

          mickymM 1 Reply Last reply
          0
          • H Harry_vlbg

            @mickym
            dann ist das der Stand wie beim letzten Bild.
            Also das mit den 12 Stunden passt so für mich. Wenn in der Nacht geheizt wird soll er dennoch am Tag bei den richtigen Bedingungen nachfeuern.

            [
                {
                    "id": "0be53785c72fb931",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 1",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                },
                {
                    "id": "cf09bc5276f7be79",
                    "type": "shelly-gen2",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "hostname": "192.168.178.54",
                    "description": "Boiler_Bad",
                    "mode": "polling",
                    "verbose": false,
                    "server": "",
                    "outputmode": "event",
                    "uploadretryinterval": 5000,
                    "pollinginterval": "6000",
                    "pollstatus": false,
                    "getstatusoncommand": true,
                    "devicetype": "SNSW-001P16EU",
                    "devicetypemustmatchexactly": true,
                    "captureblutooth": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 950,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                        [
                            "aa58cc0f316c4f70"
                        ]
                    ],
                    "inputLabels": [
                        "payload.switch0.id"
                    ],
                    "outputLabels": [
                        "1"
                    ]
                },
                {
                    "id": "8fab423dfb34e072",
                    "type": "switch",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                        {
                            "t": "gte",
                            "v": "95",
                            "vt": "num"
                        }
                    ],
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 160,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                        [
                            "93e2aa46a4a02ee0"
                        ]
                    ]
                },
                {
                    "id": "0b247bc8d9ca735e",
                    "type": "victron-input-battery",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "service": "com.victronenergy.battery/512",
                    "path": "/Capacity",
                    "serviceObj": {
                        "service": "com.victronenergy.battery/512",
                        "name": "Pytes battery"
                    },
                    "pathObj": {
                        "path": "/Capacity",
                        "type": "float",
                        "name": "Capacity (Ah)"
                    },
                    "name": "",
                    "onlyChanges": true,
                    "roundValues": "no",
                    "x": 140,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                        [
                            "8fab423dfb34e072"
                        ]
                    ]
                },
                {
                    "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                    "type": "http request",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                    "method": "GET",
                    "ret": "txt",
                    "paytoqs": "ignore",
                    "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                    "tls": "",
                    "persist": false,
                    "proxy": "",
                    "insecureHTTPParser": false,
                    "authType": "",
                    "senderr": false,
                    "headers": [],
                    "x": 670,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                        [
                            "cf09bc5276f7be79",
                            "bc55c22dbd242ea5"
                        ]
                    ]
                },
                {
                    "id": "bc55c22dbd242ea5",
                    "type": "delay",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "name": "",
                    "pauseType": "delay",
                    "timeout": "45",
                    "timeoutUnits": "minutes",
                    "rate": "1",
                    "nbRateUnits": "1",
                    "rateUnits": "second",
                    "randomFirst": "1",
                    "randomLast": "5",
                    "randomUnits": "seconds",
                    "drop": false,
                    "allowrate": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 490,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                        [
                            "a8814585a8e2257f"
                        ]
                    ]
                },
                {
                    "id": "a8814585a8e2257f",
                    "type": "http request",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                    "method": "GET",
                    "ret": "txt",
                    "paytoqs": "ignore",
                    "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                    "tls": "",
                    "persist": false,
                    "proxy": "",
                    "insecureHTTPParser": false,
                    "authType": "",
                    "senderr": false,
                    "headers": [],
                    "x": 720,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                        [
                            "cf09bc5276f7be79"
                        ]
                    ]
                },
                {
                    "id": "93e2aa46a4a02ee0",
                    "type": "delay",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "name": "1 Message pro 12 H",
                    "pauseType": "rate",
                    "timeout": "5",
                    "timeoutUnits": "seconds",
                    "rate": "1",
                    "nbRateUnits": "12",
                    "rateUnits": "hour",
                    "randomFirst": "1",
                    "randomLast": "5",
                    "randomUnits": "seconds",
                    "drop": false,
                    "allowrate": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 380,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                        [
                            "b2a7ee2ce7767b6b"
                        ]
                    ],
                    "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
                },
                {
                    "id": "aa58cc0f316c4f70",
                    "type": "change",
                    "z": "0be53785c72fb931",
                    "name": "Boiler geheizt",
                    "rules": [
                        {
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "boiler geheizt",
                            "tot": "str"
                        }
                    ],
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1200,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                        []
                    ]
                }
            ]
            

            **MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!*ĺ

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            wrote on last edited by
            #15

            @harry_vlbg Ja aber so kann man das nicht importieren.

            Du musst das ganze in CodeTags packen und dann kannst Du das ganze noch mit einem Spoiler klein machen.

            Also erst das Auge:

            code_text
            

            36947db1-d12d-4c58-856e-0b65530b052a-image.png

            dann den Codecs in den Spoiler

            dd66e987-f045-40c6-ad57-598cd8395e06-image.png

            und dann immer halb des Auges die CodeTags

            und dann innerhalb der CodeTags den Code des Exports den "code_text" überschreiben

            Code-Tags.gif

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            H 1 Reply Last reply
            0
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              wrote on last edited by
              #16

              Also ändere Deinen Post nochmal . so dass der Export entsprechend importierbar ist.

              Und dann werden wir uns um die Shelly Nodes kümmern - denn es macht keinen Sinn, dass Du HTTP und die Shelly Nodes verwendest.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              H 1 Reply Last reply
              0
              • mickymM mickym

                @harry_vlbg Ja aber so kann man das nicht importieren.

                Du musst das ganze in CodeTags packen und dann kannst Du das ganze noch mit einem Spoiler klein machen.

                Also erst das Auge:

                code_text
                

                36947db1-d12d-4c58-856e-0b65530b052a-image.png

                dann den Codecs in den Spoiler

                dd66e987-f045-40c6-ad57-598cd8395e06-image.png

                und dann immer halb des Auges die CodeTags

                und dann innerhalb der CodeTags den Code des Exports den "code_text" überschreiben

                Code-Tags.gif

                H Offline
                H Offline
                Harry_vlbg
                wrote on last edited by
                #17

                @mickym

                [
                   {
                       "id": "0be53785c72fb931",
                       "type": "tab",
                       "label": "Flow 1",
                       "disabled": false,
                       "info": "",
                       "env": []
                   },
                   {
                       "id": "cf09bc5276f7be79",
                       "type": "shelly-gen2",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "hostname": "192.168.178.54",
                       "description": "Boiler_Bad",
                       "mode": "polling",
                       "verbose": false,
                       "server": "",
                       "outputmode": "event",
                       "uploadretryinterval": 5000,
                       "pollinginterval": "6000",
                       "pollstatus": false,
                       "getstatusoncommand": true,
                       "devicetype": "SNSW-001P16EU",
                       "devicetypemustmatchexactly": true,
                       "captureblutooth": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 950,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                           [
                               "aa58cc0f316c4f70"
                           ]
                       ],
                       "inputLabels": [
                           "payload.switch0.id"
                       ],
                       "outputLabels": [
                           "1"
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "8fab423dfb34e072",
                       "type": "switch",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                           {
                               "t": "gte",
                               "v": "95",
                               "vt": "num"
                           }
                       ],
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 160,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                           [
                               "93e2aa46a4a02ee0"
                           ]
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "0b247bc8d9ca735e",
                       "type": "victron-input-battery",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "service": "com.victronenergy.battery/512",
                       "path": "/Capacity",
                       "serviceObj": {
                           "service": "com.victronenergy.battery/512",
                           "name": "Pytes battery"
                       },
                       "pathObj": {
                           "path": "/Capacity",
                           "type": "float",
                           "name": "Capacity (Ah)"
                       },
                       "name": "",
                       "onlyChanges": true,
                       "roundValues": "no",
                       "x": 140,
                       "y": 60,
                       "wires": [
                           [
                               "8fab423dfb34e072"
                           ]
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                       "type": "http request",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                       "method": "GET",
                       "ret": "txt",
                       "paytoqs": "ignore",
                       "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                       "tls": "",
                       "persist": false,
                       "proxy": "",
                       "insecureHTTPParser": false,
                       "authType": "",
                       "senderr": false,
                       "headers": [],
                       "x": 670,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                           [
                               "cf09bc5276f7be79",
                               "bc55c22dbd242ea5"
                           ]
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "bc55c22dbd242ea5",
                       "type": "delay",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "name": "",
                       "pauseType": "delay",
                       "timeout": "45",
                       "timeoutUnits": "minutes",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "1",
                       "rateUnits": "second",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "randomUnits": "seconds",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 490,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                           [
                               "a8814585a8e2257f"
                           ]
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "a8814585a8e2257f",
                       "type": "http request",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                       "method": "GET",
                       "ret": "txt",
                       "paytoqs": "ignore",
                       "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                       "tls": "",
                       "persist": false,
                       "proxy": "",
                       "insecureHTTPParser": false,
                       "authType": "",
                       "senderr": false,
                       "headers": [],
                       "x": 720,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                           [
                               "cf09bc5276f7be79"
                           ]
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "93e2aa46a4a02ee0",
                       "type": "delay",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "name": "1 Message pro 12 H",
                       "pauseType": "rate",
                       "timeout": "5",
                       "timeoutUnits": "seconds",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "12",
                       "rateUnits": "hour",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "randomUnits": "seconds",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 380,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                           [
                               "b2a7ee2ce7767b6b"
                           ]
                       ],
                       "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
                   },
                   {
                       "id": "aa58cc0f316c4f70",
                       "type": "change",
                       "z": "0be53785c72fb931",
                       "name": "Boiler geheizt",
                       "rules": [
                           {
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "boiler geheizt",
                               "tot": "str"
                           }
                       ],
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1200,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                           []
                       ]
                   }
                ]
                

                1 Reply Last reply
                0
                • mickymM mickym

                  Also ändere Deinen Post nochmal . so dass der Export entsprechend importierbar ist.

                  Und dann werden wir uns um die Shelly Nodes kümmern - denn es macht keinen Sinn, dass Du HTTP und die Shelly Nodes verwendest.

                  H Offline
                  H Offline
                  Harry_vlbg
                  wrote on last edited by
                  #18

                  @mickym hat das jetzt so geklappt?
                  funktioniert aber hervorragend mit http
                  Ist halte ein Gen2

                  mickymM 2 Replies Last reply
                  0
                  • H Harry_vlbg

                    @mickym hat das jetzt so geklappt?
                    funktioniert aber hervorragend mit http
                    Ist halte ein Gen2

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #19

                    @harry_vlbg Ja der import hat soweit funktioniert.

                    7014aa6b-ed0c-4e26-b82d-67935bbd1541-image.png

                    Das Victron Teil habe ich nicht, aber das kann ich mit Inject Nodes simulieren.

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • mickymM mickym

                      @harry_vlbg Ja der import hat soweit funktioniert.

                      7014aa6b-ed0c-4e26-b82d-67935bbd1541-image.png

                      Das Victron Teil habe ich nicht, aber das kann ich mit Inject Nodes simulieren.

                      H Offline
                      H Offline
                      Harry_vlbg
                      wrote on last edited by
                      #20

                      @mickym bin ich schon froh das ich das soweit geschafft habe ;-)

                      wäre einfacher auf meinem PC.

                      also du machst jetzt diesen Change Note mit der Variable Boiler geheizt und startest um 1 Uhr morgens am nächsten Tag den Boiler wenn er die letzten 12 Stunden nicht geheizt hat?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Harry_vlbg

                        @mickym hat das jetzt so geklappt?
                        funktioniert aber hervorragend mit http
                        Ist halte ein Gen2

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        wrote on last edited by mickym
                        #21

                        @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                        Ist halte ein Gen2

                        Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.

                        Also erstes gehst Du unter import

                        b0049d7e-1824-45c6-8b28-5be4560c4f4d-image.png

                        und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.

                        Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:

                        7d72ded2-048f-46f3-ae01-ac3f5f0cf743-image.png

                        Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.

                        Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.

                        f7aa20dc-a52c-46fa-938c-b7a9c04149cf-image.png

                        Schau mal ob das klappt.

                        Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.

                        Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.

                        Wir werden das ohne function Nodes machen

                        69047608-fd86-419a-9dd3-84e49028d37c-image.png

                        und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        H 3 Replies Last reply
                        0
                        • mickymM mickym

                          @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                          Ist halte ein Gen2

                          Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.

                          Also erstes gehst Du unter import

                          b0049d7e-1824-45c6-8b28-5be4560c4f4d-image.png

                          und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.

                          Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:

                          7d72ded2-048f-46f3-ae01-ac3f5f0cf743-image.png

                          Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.

                          Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.

                          f7aa20dc-a52c-46fa-938c-b7a9c04149cf-image.png

                          Schau mal ob das klappt.

                          Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.

                          Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.

                          Wir werden das ohne function Nodes machen

                          69047608-fd86-419a-9dd3-84e49028d37c-image.png

                          und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.

                          H Offline
                          H Offline
                          Harry_vlbg
                          wrote on last edited by
                          #22

                          @mickym
                          also ich bekomme fehlermeldungen

                          20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
                          msg : string[39]
                          "Wrong node type. Please use shelly-gen2"

                          kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet

                          mickymM 1 Reply Last reply
                          0
                          • mickymM mickym

                            @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                            Ist halte ein Gen2

                            Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.

                            Also erstes gehst Du unter import

                            b0049d7e-1824-45c6-8b28-5be4560c4f4d-image.png

                            und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.

                            Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:

                            7d72ded2-048f-46f3-ae01-ac3f5f0cf743-image.png

                            Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.

                            Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.

                            f7aa20dc-a52c-46fa-938c-b7a9c04149cf-image.png

                            Schau mal ob das klappt.

                            Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.

                            Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.

                            Wir werden das ohne function Nodes machen

                            69047608-fd86-419a-9dd3-84e49028d37c-image.png

                            und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.

                            H Offline
                            H Offline
                            Harry_vlbg
                            wrote on last edited by
                            #23

                            @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • H Harry_vlbg

                              @mickym
                              also ich bekomme fehlermeldungen

                              20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
                              msg : string[39]
                              "Wrong node type. Please use shelly-gen2"

                              kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet

                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #24

                              @harry_vlbg
                              Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:

                              5db35501-8d76-4ae8-b5ea-61240d9b18f2-image.png

                              Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • mickymM mickym

                                @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                                Ist halte ein Gen2

                                Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.

                                Also erstes gehst Du unter import

                                b0049d7e-1824-45c6-8b28-5be4560c4f4d-image.png

                                und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.

                                Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:

                                7d72ded2-048f-46f3-ae01-ac3f5f0cf743-image.png

                                Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.

                                Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.

                                f7aa20dc-a52c-46fa-938c-b7a9c04149cf-image.png

                                Schau mal ob das klappt.

                                Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.

                                Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.

                                Wir werden das ohne function Nodes machen

                                69047608-fd86-419a-9dd3-84e49028d37c-image.png

                                und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.

                                H Offline
                                H Offline
                                Harry_vlbg
                                wrote on last edited by
                                #25

                                @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
                                heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
                                bin hier ganz neu und auch nicht vom fach

                                mickymM 1 Reply Last reply
                                0
                                • H Harry_vlbg

                                  @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
                                  heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
                                  bin hier ganz neu und auch nicht vom fach

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by mickym
                                  #26

                                  @harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.

                                  77543f88-404f-4144-a883-f2ab9585df87-image.png

                                  Deine Shelly Node würde ich dann löschen

                                  In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.

                                  30a05502-47d7-4269-bd58-43f31885407a-image.png

                                  [
                                     {
                                         "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                                         "type": "http request",
                                         "z": "0be53785c72fb931",
                                         "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                                         "method": "GET",
                                         "ret": "txt",
                                         "paytoqs": "ignore",
                                         "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                                         "tls": "",
                                         "persist": false,
                                         "proxy": "",
                                         "insecureHTTPParser": false,
                                         "authType": "",
                                         "senderr": false,
                                         "headers": [],
                                         "x": 630,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                             [
                                                 "bc55c22dbd242ea5",
                                                 "e2954a89ed9e7e6e"
                                             ]
                                         ]
                                     },
                                     {
                                         "id": "bc55c22dbd242ea5",
                                         "type": "delay",
                                         "z": "0be53785c72fb931",
                                         "name": "",
                                         "pauseType": "delay",
                                         "timeout": "45",
                                         "timeoutUnits": "minutes",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "rateUnits": "second",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "randomUnits": "seconds",
                                         "drop": false,
                                         "allowrate": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 930,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                             [
                                                 "a8814585a8e2257f"
                                             ]
                                         ]
                                     },
                                     {
                                         "id": "a8814585a8e2257f",
                                         "type": "http request",
                                         "z": "0be53785c72fb931",
                                         "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                                         "method": "GET",
                                         "ret": "txt",
                                         "paytoqs": "ignore",
                                         "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                                         "tls": "",
                                         "persist": false,
                                         "proxy": "",
                                         "insecureHTTPParser": false,
                                         "authType": "",
                                         "senderr": false,
                                         "headers": [],
                                         "x": 1160,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                             []
                                         ]
                                     },
                                     {
                                         "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                                         "type": "change",
                                         "z": "0be53785c72fb931",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                             {
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "boiler",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                             }
                                         ],
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 860,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                             []
                                         ]
                                     }
                                  ]
                                  

                                  Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.

                                    77543f88-404f-4144-a883-f2ab9585df87-image.png

                                    Deine Shelly Node würde ich dann löschen

                                    In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.

                                    30a05502-47d7-4269-bd58-43f31885407a-image.png

                                    [
                                       {
                                           "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                                           "type": "http request",
                                           "z": "0be53785c72fb931",
                                           "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                                           "method": "GET",
                                           "ret": "txt",
                                           "paytoqs": "ignore",
                                           "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                                           "tls": "",
                                           "persist": false,
                                           "proxy": "",
                                           "insecureHTTPParser": false,
                                           "authType": "",
                                           "senderr": false,
                                           "headers": [],
                                           "x": 630,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "bc55c22dbd242ea5",
                                                   "e2954a89ed9e7e6e"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "bc55c22dbd242ea5",
                                           "type": "delay",
                                           "z": "0be53785c72fb931",
                                           "name": "",
                                           "pauseType": "delay",
                                           "timeout": "45",
                                           "timeoutUnits": "minutes",
                                           "rate": "1",
                                           "nbRateUnits": "1",
                                           "rateUnits": "second",
                                           "randomFirst": "1",
                                           "randomLast": "5",
                                           "randomUnits": "seconds",
                                           "drop": false,
                                           "allowrate": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 930,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "a8814585a8e2257f"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "a8814585a8e2257f",
                                           "type": "http request",
                                           "z": "0be53785c72fb931",
                                           "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                                           "method": "GET",
                                           "ret": "txt",
                                           "paytoqs": "ignore",
                                           "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                                           "tls": "",
                                           "persist": false,
                                           "proxy": "",
                                           "insecureHTTPParser": false,
                                           "authType": "",
                                           "senderr": false,
                                           "headers": [],
                                           "x": 1160,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                               []
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                                           "type": "change",
                                           "z": "0be53785c72fb931",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "boiler",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                               }
                                           ],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 860,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                               []
                                           ]
                                       }
                                    ]
                                    

                                    Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Harry_vlbg
                                    wrote on last edited by
                                    #27

                                    @mickym soweit so gut - habe ich

                                    mickymM 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • H Harry_vlbg

                                      @mickym soweit so gut - habe ich

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #28

                                      @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                                      @mickym soweit so gut - habe ich

                                      Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Harry_vlbg

                                        @mickym soweit so gut - habe ich

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #29

                                        @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                                        @mickym soweit so gut - habe ich

                                        So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.

                                        Wir nehmen einfach eine InjectNode:

                                        fbfd4af6-af68-40af-b6da-8447f5f3e397-image.png

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        H mickymM 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:

                                          @mickym soweit so gut - habe ich

                                          Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Harry_vlbg
                                          wrote on last edited by
                                          #30

                                          @mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
                                          Kontektmenü finde ich keines

                                          mickymM 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          362

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe