NEWS
Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
-
Hallo, ich kämpfe schon seit einger Zeit mit dem Thema, und denke ich bin auf dem Holzweg.
Hier mal ein Ansatz für eine Stufe von mir
Allerdings macht das skript was es will
Der Gedanke oder die Hoffnung wäre
Ich habe
250W und 3x1500W im Puffer stecken, diese können einzeln angesteuert werden.Das ganze soll über ein ESP32 8relai board passieren, Last über Finder Relais nicht die vom Board, das Board und die Rules für die stufen steht und klappt auch in Simulation.
Sprich ich sende Stufe1 / Stufe 2 usw. Und der ESP schaltet die nötigen Rel.
Hier der schaltplan des Aufbau zur Info
Mein anliegen wäre jetzt aus dem IOB nur eine Stufe zu senden.
Und das klappt nicht so wie gewünscht.
Das wäre das Ziel und die Stufen
Natürlich sollten PV Schwankungen nicht ein Hin/Her verursachen, und nur eine Stufe möglich sein gleichzeitig.
Aber Listen und Variablen kenn ich mich nicht aus.
Und hoffe auf hilfe hier von euch.
Habe schon einige Lösungen hier gefunden, aber nicht in der Konstellation wie ich es gerne hätte.
Und das umbauen und anpassen klappt alles nicht.Schon mal Danke fürs drüberschauen.
-
@maddin77 sagte: Ansatz für eine Stufe von mir
Bitte keine Fotos, sondern Screen shots (Snipping tool) posten!
Was dient als Trigger-Datenpunkt? Netzbezug(positiv) - Einspeisung(negativ) oder die PV-Leistung?
-
sorry bin gerade nicht am Zugang zum Blockly daher Foto
ich gelobe besserungEs soll der PV Überschuß, also Einspeisung genommen werden
ich habe diesen Wert schon mit einer Dämpfung behandelt das er nicht so schwankt.
aber Modbus Peaks machen es mir sehr schwer, als nächstes war der Gedanke ein Mittelwert zu Bilden was ich hier gelesen hatte.die Einspeisung ist Positiv der Bezug wird Negativ aus dem gleichen Register genommen.
Zur Info noch:
das KLast wird über die Temperatur vom Puffer An/Aus geschaltet und soll ein Sicherheits Aus sein falls die Steuerung Teil 1 sich auf hängt usw. Des weiteren hab ich im KLast noch eine NTC85° verbaut das auch den Strom abschaltet im schlimmsten Falle -
@maddin77 sagte: PV Überschuß, also Einspeisung
Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
-
Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
Einspeisung +
Bezug - -
@maddin77
Vorschlag - noch ohne Setzen der richtigen Stufe bei Skriptstart: -
Danke schon mal
ich versuche das mal zu verstehen und baue es heute mal nach.
beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?soll ich die Temperatur vom Puffer noch wo mit einbauen als Bedingung,
60° Ein und <65° Aus
-
@maddin77 sagte: beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
Nein, nur bis Stufe 5, denn bei Stufe 6 geht es nicht höher. Die 1000 ganz unten greift bei Stufe 2 und 3.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?
Switch1 = K1
...
Switch5 = K5 -
ich glaube da ist ein Missverständnis mit den Stufen.
soweit ich das Blockly gerade verstanden habenich schicke
Stufe 1 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1
Stufe 2 an den ESP und er schaltet dann intern Rel5 und Rel3 (verzögert)
Stufe 3 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2
Stufe 4 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2 und Rel5 und Rel3 (verzögert)
Stufe 5 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1 und Rel2 und Rel3
Stufe 6 an den ESP und er schlatet dann intern Rel2 und Rel3 und Rel4ich wollte die entscheidung im ESP lassen mit Hilfe der Rules, das klappt recht einfach und zuverlässig
-
@maddin77 sagte: die entscheidung im ESP
Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?
-
ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT
-
@maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP
Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?
-
so wäre der Wunsch
es soll/darf nur eine immer aktiv sein(das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)
-
@paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
Bei Stufe 3 die Zahl 3?
Also so?Das vereinfacht das Skript erheblich.
-
so zu sagen
bei Überschuß 350 Watt
Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)bei weiteren Überschuß 600Watt
Stufe 1 weg geht über
(dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
und Stufe 2 an ESP
da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wärenbei weiterem Überschuß 900Watt
Stufe 1 ist ja aus
Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wärenusw usw. war der gedanke
-
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
Bei Stufe 3 die Zahl 3?
Also so?Das vereinfacht das Skript erheblich.
ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
das muss ich nochmal schauen
aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendetEinfach ist immer gut in dem Fall
-
@maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
-
Hier die Felder
Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
Diese wird dann an den ESP
Unter stufe_soll ankommen
Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt. -
@maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
Also eine Zahl von 0 bis 6?
-
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
Also eine Zahl von 0 bis 6?
ja eine Zahl 0-6 genau