Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    854

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Denkfehler oder Bug? Soureanalytics

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
169 Posts 6 Posters 29.4k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J jwedenig

    @crunchip
    sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
    Hier z.B.:

    {
      "_id": "evcc.0.status.homePower",
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "value",
        "name": "homePower",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": "31536000",
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": "960",
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
          },
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "W",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0,
            "selectedPrice": "Verbrauch",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "meter_values": true
          }
        }
      },
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.evcc.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1707151656818
    }
    
    crunchipC Away
    crunchipC Away
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #55

    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

    deviceResetLogicEnabled": true,

    kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    1 Reply Last reply
    0
    • J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      wrote on last edited by
      #56

      @crunchip
      so das RAW:

      {
        "_id": "evcc.0.status.pvPower",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "name": "pvPower",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0
        },
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        },
        "from": "system.adapter.evcc.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707201957639
      }
      

      So, ich habe noch was probiert:
      Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?

      das Miniskript:
      Bildschirmfoto 2024-02-06 um 09.25.04.png

      der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
      Bildschirmfoto 2024-02-06 um 09.25.33.png

      der Original Datenpunkt:

      Bildschirmfoto 2024-02-06 um 09.25.52.png

      crunchipC 1 Reply Last reply
      0
      • J jwedenig

        @crunchip
        so das RAW:

        {
          "_id": "evcc.0.status.pvPower",
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "name": "pvPower",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0
          },
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.evcc.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1707201957639
        }
        

        So, ich habe noch was probiert:
        Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?

        das Miniskript:
        Bildschirmfoto 2024-02-06 um 09.25.04.png

        der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
        Bildschirmfoto 2024-02-06 um 09.25.33.png

        der Original Datenpunkt:

        Bildschirmfoto 2024-02-06 um 09.25.52.png

        crunchipC Away
        crunchipC Away
        crunchip
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #57

        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

        so das RAW

        Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
        Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

        J HomoranH 2 Replies Last reply
        0
        • crunchipC crunchip

          @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

          so das RAW

          Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
          Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

          J Offline
          J Offline
          jwedenig
          Most Active
          wrote on last edited by
          #58

          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

          Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

          dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • J jwedenig

            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

            Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

            dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #59

            @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

            Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

            dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?

            probiers und sag es uns

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            J 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

              @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

              Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

              dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?

              probiers und sag es uns

              J Offline
              J Offline
              jwedenig
              Most Active
              wrote on last edited by
              #60

              @homoran

              leider das gleiche Problem wieder

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • J jwedenig

                @homoran

                leider das gleiche Problem wieder

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #61

                @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                leider das gleiche Problem wieder

                welches von den vielen?

                Hier

                @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                @homoran
                es werden aber Daten produziert
                Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.22.00.png

                lief es doch schon mal

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                J 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                  leider das gleiche Problem wieder

                  welches von den vielen?

                  Hier

                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                  @homoran
                  es werden aber Daten produziert
                  Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.22.00.png

                  lief es doch schon mal

                  J Offline
                  J Offline
                  jwedenig
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #62

                  @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                  lief es doch schon mal

                  das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                  Bildschirmfoto 2024-02-06 um 17.09.02.png

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • J jwedenig

                    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                    lief es doch schon mal

                    das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                    Bildschirmfoto 2024-02-06 um 17.09.02.png

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #63

                    @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    J 1 Reply Last reply
                    0
                    • crunchipC crunchip

                      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                      so das RAW

                      Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                      Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #64

                      @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                      ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                      die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      crunchipC 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                        ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                        die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert

                        crunchipC Away
                        crunchipC Away
                        crunchip
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by crunchip
                        #65

                        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                        ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                        die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert

                        ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen

                        wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt

                        63a7854c-385f-4441-9f0d-dbfba343c8a6-image.png

                        ja eigentlich nur über Objekte

                        ac6911f2-3a7b-451a-abf8-f4556256af82-image.png

                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                        HomoranH 2 Replies Last reply
                        0
                        • crunchipC crunchip

                          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                          ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                          die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert

                          ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen

                          wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt

                          63a7854c-385f-4441-9f0d-dbfba343c8a6-image.png

                          ja eigentlich nur über Objekte

                          ac6911f2-3a7b-451a-abf8-f4556256af82-image.png

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #66

                          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                          rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt

                          deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                            ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                            die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert

                            ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen

                            wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt

                            63a7854c-385f-4441-9f0d-dbfba343c8a6-image.png

                            ja eigentlich nur über Objekte

                            ac6911f2-3a7b-451a-abf8-f4556256af82-image.png

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #67

                            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                            wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP

                            nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC

                            wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            crunchipC 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                              wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP

                              nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC

                              wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert

                              crunchipC Away
                              crunchipC Away
                              crunchip
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #68

                              @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                              nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC

                              sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA

                              @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                              wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme

                              nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch

                              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • J jwedenig

                                @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                Hier, jetzt 0, da dunkel:-)

                                Bildschirmfoto 2024-02-04 um 20.01.57.png

                                @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?

                                ja
                                Bildschirmfoto 2024-02-04 um 20.03.27.png

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #69

                                @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                Hier, jetzt 0, da dunkel:-)

                                Bildschirmfoto 2024-02-04 um 20.01.57.png

                                @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?

                                ja
                                Bildschirmfoto 2024-02-04 um 20.03.27.png

                                @crunchip die Werte meine ich

                                @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                crunchipC 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                  @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                  wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                  Hier, jetzt 0, da dunkel:-)

                                  Bildschirmfoto 2024-02-04 um 20.01.57.png

                                  @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                  das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?

                                  ja
                                  Bildschirmfoto 2024-02-04 um 20.03.27.png

                                  @crunchip die Werte meine ich

                                  @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                  Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang

                                  crunchipC Away
                                  crunchipC Away
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by crunchip
                                  #70

                                  @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                                  und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen :stuck_out_tongue_winking_eye: , aber der Ordner ist zu

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • crunchipC crunchip

                                    @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                                    und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen :stuck_out_tongue_winking_eye: , aber der Ordner ist zu

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #71

                                    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                    @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA

                                    also warst du das doch :grin:
                                    da bin ich ja beim richtigen.

                                    Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                                    klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.

                                    Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                    Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.

                                    Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    crunchipC 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                      @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA

                                      also warst du das doch :grin:
                                      da bin ich ja beim richtigen.

                                      Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                                      klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.

                                      Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                      Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.

                                      Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht

                                      crunchipC Away
                                      crunchipC Away
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #72

                                      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                      ch kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten

                                      kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert

                                      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                      Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                      Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.

                                      wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                                      könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • crunchipC crunchip

                                        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                        ch kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten

                                        kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert

                                        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                        Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                        Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.

                                        wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                                        könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by Homoran
                                        #73

                                        @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                        beides separat in SA aktivieren

                                        wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                                        Screenshot_20240206-192109_Firefox.jpg

                                        die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                                        Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                                        Screenshot_20240206-193839_Firefox.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        crunchipC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                          beides separat in SA aktivieren

                                          wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                                          Screenshot_20240206-192109_Firefox.jpg

                                          die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                                          Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                                          Screenshot_20240206-193839_Firefox.jpg

                                          crunchipC Away
                                          crunchipC Away
                                          crunchip
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by crunchip
                                          #74

                                          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                          wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt

                                          du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA

                                          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                          Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand

                                          ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden

                                          viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt

                                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          378

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe