Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Posts 95 Posters 347.3k Views 85 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B bolliy

    @vito666 die Berechnung lautet:
    houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

    Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
    Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

    LG Stephan

    V Offline
    V Offline
    Vito666
    wrote on last edited by
    #927

    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

    @vito666 die Berechnung lautet:
    houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

    Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
    Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

    LG Stephan

    @bolliy Moin Stephan,
    das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
    Gruß
    Vito

    B 1 Reply Last reply
    0
    • V Vito666

      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      @vito666 die Berechnung lautet:
      houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

      Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
      Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

      LG Stephan

      @bolliy Moin Stephan,
      das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
      Gruß
      Vito

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      wrote on last edited by bolliy
      #928

      @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
      Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
      Stephan

      V bahnuhrB 2 Replies Last reply
      0
      • B bolliy

        @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
        Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
        Stephan

        V Offline
        V Offline
        Vito666
        wrote on last edited by
        #929

        @bolliy Moin Stephan,
        danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
        Gruß
        Vito

        1 Reply Last reply
        0
        • B bolliy

          @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
          Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
          Stephan

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #930

          @bolliy
          Guten Morgen,
          könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
          z.B. nach diesem Schema:

          setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                  var deviceStatusName = "";
                  switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                      case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                      case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                      case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                      case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                      case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                      case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                      case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                      case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                      case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                      case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                      case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                      case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                      case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                      case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                      case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                      case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                      case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                      case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                      case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                      case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                      case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                      case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                      case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                      case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                      default: deviceStatusName = "undefined";break;
                      }
                  setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
          

          Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.

          mfg
          Dieter


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          B 1 Reply Last reply
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @bolliy
            Guten Morgen,
            könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
            z.B. nach diesem Schema:

            setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                    var deviceStatusName = "";
                    switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                        case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                        case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                        case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                        case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                        case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                        case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                        case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                        case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                        case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                        case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                        case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                        case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                        case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                        case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                        case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                        case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                        case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                        case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                        case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                        case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                        case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                        case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                        case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                        case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                        default: deviceStatusName = "undefined";break;
                        }
                    setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
            

            Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.

            mfg
            Dieter

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            wrote on last edited by
            #931

            @bahnuhr schau mal hier
            sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus

            LG Stephan

            bahnuhrB 1 Reply Last reply
            1
            • B bolliy

              @bahnuhr schau mal hier
              sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus

              LG Stephan

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #932

              @bolliy
              Ist ja nen Ding.

              Ich habe hier geschaut:
              sun2000.0.inverter.0.deviceStatus

              Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
              ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              B 1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @bolliy
                Ist ja nen Ding.

                Ich habe hier geschaut:
                sun2000.0.inverter.0.deviceStatus

                Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                wrote on last edited by
                #933

                @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.

                Stephan

                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                0
                • B bolliy

                  @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.

                  Stephan

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #934

                  @bolliy
                  Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
                  Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  bahnuhrB 1 Reply Last reply
                  1
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @bolliy
                    Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
                    Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by
                    #935

                    @bolliy
                    Ich bin gerade am umändern (von Script auf Adapter). Ist gar nicht so wenig was man ändern muss.

                    Nochwas ist mir aufgefallen:
                    0d777682-da74-4116-8b83-25dc364d4a26-image.png
                    Die Werte L1 + L2 + L3 müssten doch "activePower" ergeben. Beim Script was das rechnerisch richtig. Beim Adapter passt dies nicht.

                    Liegt dies an unterschiedlichen Abfrageintervallen ?


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @bolliy
                      Ich bin gerade am umändern (von Script auf Adapter). Ist gar nicht so wenig was man ändern muss.

                      Nochwas ist mir aufgefallen:
                      0d777682-da74-4116-8b83-25dc364d4a26-image.png
                      Die Werte L1 + L2 + L3 müssten doch "activePower" ergeben. Beim Script was das rechnerisch richtig. Beim Adapter passt dies nicht.

                      Liegt dies an unterschiedlichen Abfrageintervallen ?

                      B Offline
                      B Offline
                      bolliy
                      Developer
                      wrote on last edited by bolliy
                      #936

                      @bahnuhr ja,

                      activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.

                      bahnuhrB 2 Replies Last reply
                      0
                      • B bolliy

                        @bahnuhr ja,

                        activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #937

                        @bolliy
                        Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
                        Denn rechnerisch müsste dies passen.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @bolliy
                          Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
                          Denn rechnerisch müsste dies passen.

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #938

                          @bahnuhr ja,
                          dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...

                          bahnuhrB 1 Reply Last reply
                          0
                          • B bolliy

                            @bahnuhr ja,

                            activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            wrote on last edited by
                            #939

                            @bolliy
                            noch was:
                            battery.runningStatus
                            müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
                            also so:

                                   switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                                        case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                                        case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                                        case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                                        case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                                        case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                                        default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                                    }
                                    setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
                            

                            Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
                            Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • B bolliy

                              @bahnuhr ja,
                              dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #940

                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              @bahnuhr ja,
                              dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...

                              würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @bolliy
                                noch was:
                                battery.runningStatus
                                müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
                                also so:

                                       switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                                            case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                                            case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                                            case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                                            case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                                            case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                                            default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                                        }
                                        setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
                                

                                Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
                                Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                wrote on last edited by bolliy
                                #941

                                @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...

                                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                0
                                • B bolliy

                                  @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #942

                                  @bolliy
                                  Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)

                                  T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                    @bahnuhr ja,
                                    dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...

                                    würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #943

                                    @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @bolliy
                                      Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)

                                      T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #944

                                      @bahnuhr kein Problem :+1: Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.

                                      bahnuhrB 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @bahnuhr kein Problem :+1: Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by bahnuhr
                                        #945

                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        issue im github

                                        mach ich.

                                        edit: angelegt:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @bahnuhr kein Problem :+1: Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #946

                                          @bolliy
                                          noch ne Frage.
                                          Auf git steht:
                                          af5e06c2-918e-429f-aad2-257630f9a151-image.png

                                          Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe