Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    376

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Posts 96 Posters 357.9k Views 86 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Offline
    D Offline
    dragst3r
    wrote on last edited by
    #690

    Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

    Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

    PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

    Viele Grüße
    Steffen

    Samson71S 1 Reply Last reply
    0
    • D dragst3r

      Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

      Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

      PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

      Viele Grüße
      Steffen

      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      wrote on last edited by Samson71
      #691

      @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren.

      Das ist so nicht korrekt. Der Smartmeter (DTSU) misst ohnehin auf allen 3 Phasen direkt und weiß daher was jeweils dort passiert bzw. läuft. Sowohl als Bezug als auch als Einspeisung/Abgabe ins Netz. Dazu bedarf es keiner direkten Kommunikation mit jedem SDongle. Bei mir hängt die DTSU auch nur direkt am großen WR und trotzdem zeigt diese selbstverständlich jederzeit die richtigen (Gesamt-)Werte aus der Erzeugung beider WR an. Dafür ist die DTSU ja auch direkt hinter dem Stromzähler montiert.

      @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

      Das Thema ist davor bereits explizit geklärt worden, der Hinweis im Fall also obsolet.

      @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      1 Reply Last reply
      1
      • D Offline
        D Offline
        dragst3r
        wrote on last edited by dragst3r
        #692

        Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

        Samson71S 1 Reply Last reply
        1
        • D dragst3r

          Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          wrote on last edited by
          #693

          @dragst3r
          Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

          d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          H 1 Reply Last reply
          0
          • Samson71S Samson71

            @dragst3r
            Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

            d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

            H Online
            H Online
            hm_krause
            wrote on last edited by
            #694

            Hallo,
            ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
            Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
            dp1.jpg
            dp2.jpg

            B 1 Reply Last reply
            0
            • H hm_krause

              Hallo,
              ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
              Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
              dp1.jpg
              dp2.jpg

              B Offline
              B Offline
              bolliy
              Developer
              wrote on last edited by bolliy
              #695

              @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
              Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

              Stephan

              H 1 Reply Last reply
              0
              • B bolliy

                @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
                Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                Stephan

                H Online
                H Online
                hm_krause
                wrote on last edited by
                #696

                @bolliy
                Ich schalte es derzeit manuell (App)
                Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
                Was ist mit den anderen Werten?

                H 1 Reply Last reply
                0
                • H hm_krause

                  @bolliy
                  Ich schalte es derzeit manuell (App)
                  Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
                  Was ist mit den anderen Werten?

                  H Online
                  H Online
                  hm_krause
                  wrote on last edited by hm_krause
                  #697

                  @bolliy
                  Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
                  Datenpunkt ändert sich.
                  Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • H hm_krause

                    @bolliy
                    Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
                    Datenpunkt ändert sich.
                    Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?

                    M Offline
                    M Offline
                    mameier1234
                    wrote on last edited by mameier1234
                    #698

                    @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?

                    Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...

                    7d232a89-e2ee-4148-816f-0444b39b8673-image.png

                    4ca73659-ae9f-483a-9649-f747db5aa3c0-image.png

                    Grüße,

                    Martin

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • M mameier1234

                      @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?

                      Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...

                      7d232a89-e2ee-4148-816f-0444b39b8673-image.png

                      4ca73659-ae9f-483a-9649-f747db5aa3c0-image.png

                      H Online
                      H Online
                      hm_krause
                      wrote on last edited by
                      #699

                      @mameier1234
                      der Haken ist gesetzt.
                      Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                      Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                      B M 2 Replies Last reply
                      0
                      • H hm_krause

                        @mameier1234
                        der Haken ist gesetzt.
                        Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                        Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        wrote on last edited by bolliy
                        #700

                        @hm_krause bis die App das mitbekommt, kann es schon mal 5 Minuten dauern.
                        Sofern der State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction auf 1 umschaltet, sollte der WR auch Energie von anderen lokalen Erzeugern (Balkonkraftwerk) in der Batterie aufnehmen können. Übrigens die Control-Werte ändern sich nicht falls du etwas über die App änderst, da diese nur zum Setzen der Modbusregister verwendet werden. Die Werte vom WR kannst dann nach spätestens 1 Minute im Pfad sun2000.0.inverter.0.battery sehen.

                        Bitte lese dir das Wiki durch!

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • H hm_krause

                          @mameier1234
                          der Haken ist gesetzt.
                          Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                          Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                          M Offline
                          M Offline
                          mameier1234
                          wrote on last edited by
                          #701

                          @hm_krause sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @mameier1234
                          der Haken ist gesetzt.
                          Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                          Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                          Aber der Working Mode wird auf 5 gesetzt ?

                          Grüße,

                          Martin

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mameier1234

                            @hm_krause sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                            @mameier1234
                            der Haken ist gesetzt.
                            Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                            Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                            Aber der Working Mode wird auf 5 gesetzt ?

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            wrote on last edited by bolliy
                            #702

                            @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                            Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • B bolliy

                              @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                              Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                              M Offline
                              M Offline
                              mameier1234
                              wrote on last edited by
                              #703

                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                              Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                              Was möchtest Du denn erreichen ? Die Frage war: AC Laden per Blockly steuern, das habe ich so verstanden, dass Du aus dem Netz den Akku laden möchtest... ? Meiner Meinung macht das nur bei Dynamischen Stromtarifen sinn, aber die Frage war ja: AC Laden ... ? Und das geht eben nur mit Modus 5 .. Der hat nix mit Stromtarif laden zu tun, sondern mit "aus dem Netz in den Akku" .. und nicht aus PV(DC) in den Akku. Modus 2 ist maximaler Eigenverbrauch, Modus 5 eben... in den Akku...

                              Grüße,

                              Martin

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • M mameier1234

                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                                Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                                Was möchtest Du denn erreichen ? Die Frage war: AC Laden per Blockly steuern, das habe ich so verstanden, dass Du aus dem Netz den Akku laden möchtest... ? Meiner Meinung macht das nur bei Dynamischen Stromtarifen sinn, aber die Frage war ja: AC Laden ... ? Und das geht eben nur mit Modus 5 .. Der hat nix mit Stromtarif laden zu tun, sondern mit "aus dem Netz in den Akku" .. und nicht aus PV(DC) in den Akku. Modus 2 ist maximaler Eigenverbrauch, Modus 5 eben... in den Akku...

                                H Online
                                H Online
                                hm_krause
                                wrote on last edited by
                                #704

                                @mameier1234
                                Ich will nur AC an bzw. aus.
                                Kein Laden aus dem Netz. AC Nachts aus um den Akku schlafen zu schicken.
                                @bolliy
                                In der FusionSolar App ändert sich der Zustand "Von AC Seite laden" aktivieren / deaktivieren nicht.
                                Der Datenpunkt "chargeFromGridFunction" ändert sich.

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • H hm_krause

                                  @mameier1234
                                  Ich will nur AC an bzw. aus.
                                  Kein Laden aus dem Netz. AC Nachts aus um den Akku schlafen zu schicken.
                                  @bolliy
                                  In der FusionSolar App ändert sich der Zustand "Von AC Seite laden" aktivieren / deaktivieren nicht.
                                  Der Datenpunkt "chargeFromGridFunction" ändert sich.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  wrote on last edited by bolliy
                                  #705

                                  @hm_krause ok, warum möchtest du das ac-laden aktivieren bzw. deaktivieren? Hast du einen Stromerzeuger in deinem Hausnetz? Ich habe z.B. ein Balkonkraftwerk installiert und möchte den PV-Überschuß in der LUNA speichern. Damit sich nachts die Luna nicht entlädt, schalte ich das AC-Laden am Abend wieder auf false.
                                  Letztendlich erkennt man an der Speicherladeleistung ob das AC-Laden funktioniert.
                                  LG Setphan

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @hm_krause ok, warum möchtest du das ac-laden aktivieren bzw. deaktivieren? Hast du einen Stromerzeuger in deinem Hausnetz? Ich habe z.B. ein Balkonkraftwerk installiert und möchte den PV-Überschuß in der LUNA speichern. Damit sich nachts die Luna nicht entlädt, schalte ich das AC-Laden am Abend wieder auf false.
                                    Letztendlich erkennt man an der Speicherladeleistung ob das AC-Laden funktioniert.
                                    LG Setphan

                                    H Online
                                    H Online
                                    hm_krause
                                    wrote on last edited by
                                    #706

                                    @bolliy
                                    Genau das möchte ich auch.

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H hm_krause

                                      @bolliy
                                      Genau das möchte ich auch.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #707

                                      @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                                      Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                                        Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.

                                        H Online
                                        H Online
                                        hm_krause
                                        wrote on last edited by
                                        #708

                                        @bolliy
                                        So habe ich es:
                                        b.jpg

                                        ...müßte so passen, oder?

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H hm_krause

                                          @bolliy
                                          So habe ich es:
                                          b.jpg

                                          ...müßte so passen, oder?

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          wrote on last edited by bolliy
                                          #709

                                          @hm_krause leider nicht ganz ;)
                                          anstatt aktualisieren bitte den Baustein steuere nehmen.
                                          Ansonsten wird der Ack-Flag gesetzt und der Adapter verarbeitet den Wert nicht!

                                          Siehe:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte

                                          74b03b43-acf0-4126-842b-b7ced410006d-grafik.png
                                          Stephan

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          515

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe