Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.9k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Samson71S Samson71

    @dragst3r
    Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

    d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

    H Online
    H Online
    hm_krause
    schrieb am zuletzt editiert von
    #694

    Hallo,
    ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
    Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
    dp1.jpg
    dp2.jpg

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hm_krause

      Hallo,
      ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
      Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
      dp1.jpg
      dp2.jpg

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #695

      @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
      Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

      Stephan

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bolliy

        @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
        Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

        Stephan

        H Online
        H Online
        hm_krause
        schrieb am zuletzt editiert von
        #696

        @bolliy
        Ich schalte es derzeit manuell (App)
        Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
        Was ist mit den anderen Werten?

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H hm_krause

          @bolliy
          Ich schalte es derzeit manuell (App)
          Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
          Was ist mit den anderen Werten?

          H Online
          H Online
          hm_krause
          schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
          #697

          @bolliy
          Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
          Datenpunkt ändert sich.
          Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H hm_krause

            @bolliy
            Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
            Datenpunkt ändert sich.
            Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?

            M Offline
            M Offline
            mameier1234
            schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
            #698

            @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?

            Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...

            7d232a89-e2ee-4148-816f-0444b39b8673-image.png

            4ca73659-ae9f-483a-9649-f747db5aa3c0-image.png

            Grüße,

            Martin

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mameier1234

              @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?

              Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...

              7d232a89-e2ee-4148-816f-0444b39b8673-image.png

              4ca73659-ae9f-483a-9649-f747db5aa3c0-image.png

              H Online
              H Online
              hm_krause
              schrieb am zuletzt editiert von
              #699

              @mameier1234
              der Haken ist gesetzt.
              Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
              Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

              B M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • H hm_krause

                @mameier1234
                der Haken ist gesetzt.
                Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #700

                @hm_krause bis die App das mitbekommt, kann es schon mal 5 Minuten dauern.
                Sofern der State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction auf 1 umschaltet, sollte der WR auch Energie von anderen lokalen Erzeugern (Balkonkraftwerk) in der Batterie aufnehmen können. Übrigens die Control-Werte ändern sich nicht falls du etwas über die App änderst, da diese nur zum Setzen der Modbusregister verwendet werden. Die Werte vom WR kannst dann nach spätestens 1 Minute im Pfad sun2000.0.inverter.0.battery sehen.

                Bitte lese dir das Wiki durch!

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • H hm_krause

                  @mameier1234
                  der Haken ist gesetzt.
                  Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                  Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                  M Offline
                  M Offline
                  mameier1234
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #701

                  @hm_krause sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  @mameier1234
                  der Haken ist gesetzt.
                  Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                  Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                  Aber der Working Mode wird auf 5 gesetzt ?

                  Grüße,

                  Martin

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mameier1234

                    @hm_krause sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    @mameier1234
                    der Haken ist gesetzt.
                    Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                    Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                    Aber der Working Mode wird auf 5 gesetzt ?

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #702

                    @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                    Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B bolliy

                      @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                      Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                      M Offline
                      M Offline
                      mameier1234
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #703

                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                      Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                      Was möchtest Du denn erreichen ? Die Frage war: AC Laden per Blockly steuern, das habe ich so verstanden, dass Du aus dem Netz den Akku laden möchtest... ? Meiner Meinung macht das nur bei Dynamischen Stromtarifen sinn, aber die Frage war ja: AC Laden ... ? Und das geht eben nur mit Modus 5 .. Der hat nix mit Stromtarif laden zu tun, sondern mit "aus dem Netz in den Akku" .. und nicht aus PV(DC) in den Akku. Modus 2 ist maximaler Eigenverbrauch, Modus 5 eben... in den Akku...

                      Grüße,

                      Martin

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mameier1234

                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
                        Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                        Was möchtest Du denn erreichen ? Die Frage war: AC Laden per Blockly steuern, das habe ich so verstanden, dass Du aus dem Netz den Akku laden möchtest... ? Meiner Meinung macht das nur bei Dynamischen Stromtarifen sinn, aber die Frage war ja: AC Laden ... ? Und das geht eben nur mit Modus 5 .. Der hat nix mit Stromtarif laden zu tun, sondern mit "aus dem Netz in den Akku" .. und nicht aus PV(DC) in den Akku. Modus 2 ist maximaler Eigenverbrauch, Modus 5 eben... in den Akku...

                        H Online
                        H Online
                        hm_krause
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #704

                        @mameier1234
                        Ich will nur AC an bzw. aus.
                        Kein Laden aus dem Netz. AC Nachts aus um den Akku schlafen zu schicken.
                        @bolliy
                        In der FusionSolar App ändert sich der Zustand "Von AC Seite laden" aktivieren / deaktivieren nicht.
                        Der Datenpunkt "chargeFromGridFunction" ändert sich.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hm_krause

                          @mameier1234
                          Ich will nur AC an bzw. aus.
                          Kein Laden aus dem Netz. AC Nachts aus um den Akku schlafen zu schicken.
                          @bolliy
                          In der FusionSolar App ändert sich der Zustand "Von AC Seite laden" aktivieren / deaktivieren nicht.
                          Der Datenpunkt "chargeFromGridFunction" ändert sich.

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                          #705

                          @hm_krause ok, warum möchtest du das ac-laden aktivieren bzw. deaktivieren? Hast du einen Stromerzeuger in deinem Hausnetz? Ich habe z.B. ein Balkonkraftwerk installiert und möchte den PV-Überschuß in der LUNA speichern. Damit sich nachts die Luna nicht entlädt, schalte ich das AC-Laden am Abend wieder auf false.
                          Letztendlich erkennt man an der Speicherladeleistung ob das AC-Laden funktioniert.
                          LG Setphan

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bolliy

                            @hm_krause ok, warum möchtest du das ac-laden aktivieren bzw. deaktivieren? Hast du einen Stromerzeuger in deinem Hausnetz? Ich habe z.B. ein Balkonkraftwerk installiert und möchte den PV-Überschuß in der LUNA speichern. Damit sich nachts die Luna nicht entlädt, schalte ich das AC-Laden am Abend wieder auf false.
                            Letztendlich erkennt man an der Speicherladeleistung ob das AC-Laden funktioniert.
                            LG Setphan

                            H Online
                            H Online
                            hm_krause
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #706

                            @bolliy
                            Genau das möchte ich auch.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H hm_krause

                              @bolliy
                              Genau das möchte ich auch.

                              B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #707

                              @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                              Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bolliy

                                @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

                                Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.

                                H Online
                                H Online
                                hm_krause
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #708

                                @bolliy
                                So habe ich es:
                                b.jpg

                                ...müßte so passen, oder?

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H hm_krause

                                  @bolliy
                                  So habe ich es:
                                  b.jpg

                                  ...müßte so passen, oder?

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #709

                                  @hm_krause leider nicht ganz ;)
                                  anstatt aktualisieren bitte den Baustein steuere nehmen.
                                  Ansonsten wird der Ack-Flag gesetzt und der Adapter verarbeitet den Wert nicht!

                                  Siehe:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte

                                  74b03b43-acf0-4126-842b-b7ced410006d-grafik.png
                                  Stephan

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • H Online
                                    H Online
                                    hm_krause
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #710

                                    @bolliy
                                    O.k.
                                    ..und Danke 👍

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      ple
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #711

                                      Moin Moin zusammen,
                                      so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
                                      Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.
                                      installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
                                      Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.

                                      Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
                                      Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.

                                      Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?

                                      Gruß und Besten Dank.

                                      Intel Nuc + Proxmox

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P ple

                                        Moin Moin zusammen,
                                        so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
                                        Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.
                                        installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
                                        Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.

                                        Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
                                        Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.

                                        Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?

                                        Gruß und Besten Dank.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #712

                                        @ple sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        Moin Moin zusammen,
                                        so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
                                        Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.

                                        :grinning:

                                        installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
                                        Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.

                                        Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
                                        Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.

                                        Updaten macht eigentlich immer Sinn.
                                        Aber Achtung! die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme.

                                        Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?

                                        Der SDongle gibt summierte Werte zurück - sind nicht schneller oder genauer. War mal ein Wunsch eines Nutzers. Einfach ausprobieren...

                                        Gruß und Besten Dank.

                                        LG Stephan

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @ple sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                          Moin Moin zusammen,
                                          so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
                                          Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.

                                          :grinning:

                                          installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
                                          Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.

                                          Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
                                          Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.

                                          Updaten macht eigentlich immer Sinn.
                                          Aber Achtung! die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme.

                                          Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?

                                          Der SDongle gibt summierte Werte zurück - sind nicht schneller oder genauer. War mal ein Wunsch eines Nutzers. Einfach ausprobieren...

                                          Gruß und Besten Dank.

                                          LG Stephan

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          ple
                                          schrieb am zuletzt editiert von ple
                                          #713

                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                          V200R022C10SPC200

                                          Ok, also die 200 macht dann jetzt Probleme, dann bleibe ich noch weiter auf V100R001C00SPC133
                                          welche hast du aktiv am laufen aktuell?

                                          Ah, jetzt seh ich gerade, dass ich den SDongle aktiviert sein muss, damit ich sehe, was gerade am Hausanschluss los ist. Also wieviel ich gerade importiere oder exportiere, Grid Power oder so.

                                          Gruß

                                          Intel Nuc + Proxmox

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          860

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe