Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @Edde last edited by

      @edde Unter umständen darfst du vertraglich keine Änderungen an der Anlage (Enpal-Box, Netzwerk und WR) vornehmen. Ich denke du bist nicht Eigentümer der Anlage. Da würde ich erst die Verträge studieren...

      Stephan

      Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Edde
        Edde @bolliy last edited by

        @bolliy
        Das ist richtig, daher würde ich mich auch auf die simpelsten Dinge beschränken wollen und im Zweifel lieber "nur" still "mitlesen" was in der Anlage passiert.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer last edited by

          Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.

          Die Installtion erfolgt über npm.

          Changelog:

          0.6.1 (2024-03-23)
          * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
          * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values

          Stephan

          mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @bolliy last edited by

            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

            Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.

            Die Installtion erfolgt über npm.

            Changelog:

            0.6.1 (2024-03-23)
            * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
            * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values

            Stephan

            Oder ab morgen über das latest repository....

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              bolliy Developer last edited by

              Mathias Kleine hat ganz gut die IoBroker Repositories hier erklärt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dragst3r @bolliy last edited by

                @bolliy Ich hatte es heute auch mal wieder getestet. Zusätzlich habe ich die Option vom SDongle aktiviert. Ich hatte dann keine Standby Fehlermeldungen mehr nach Sonneuntergang, aber ich musste nach der Standby Phase einmal den Adapter neu starten, weil sich die Werte nicht mehr geändert hatten und konstant gleich waren, trotz Update der Werte. Ich bin gespannt, ob das heute auch wieder so ist.

                Breiten und Längengrad waren bereits immer drin.

                VG
                Steffen

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy

                  @dragst3r danke fürs Testen.

                  Um welche Uhrzeit musstest du den Adapter neu starten? Vor oder nach dem Sonnenaufgang?
                  Sofern der WR in den standby gegangen ist, erfolgen die Abfragen erst wieder nach dem Sonnenaufgang. Oder ändern sich einige Daten im standby-Berieb des WRs?

                  Da ich kein WR ohne Speicher habe, kenne ich den "richtigen" standby (deviceStatus = 2) bei meinem WR nicht. Ergo ist das Verhalten des WR für mich nicht testbar.

                  Aber vielleicht sollte ich die Strtegie ändern. Man könnte "verdeckt" (also ohne Fehlemeldung) den WR im standby (2) regelmäßig versuchen anzusprechen. Ansonsten bekomme ich es halt nicht mit, wenn der WR wieder aufwacht (Henne-Ei-Problem). Ich kann es nur an dem Sonnenstand "erahnen".

                  Vielleicht kannst du mich etwas über das Verhalten deines WR im standby (deviceStatus = 2) aufklären.

                  Lg Stephan

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dragst3r @bolliy last edited by

                    @bolliy Ich habe den Adapter nach dem Sonnenuntergang gestern neu gestartet also vor Sonnenaufgang. Es stimmten die Werte des Hausverbrauchs nicht mehr. Diese hatte er zwar aktualisiert aber nicht die Werte verändert. Vielleicht wäre hier irgendeine Kollisionsabfrage möglich, sodass der Adapter sich selbst neu starten würde. Mir fällt jetzt keine sinnvolle Abfrage ein, die das machen könnte.

                    Aber es stimmt, dass die Werte in collected und sdongle aktualisiert werden, sodass mein Blocky zur weiteren Berechnung anderer Werte läuft.

                    VG
                    Steffen

                    D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dragst3r @dragst3r last edited by

                      Gleiche Situation. Erste nach einem Adapter Neustart nimmt er neue Werte.

                      IMG_2819.jpeg IMG_2818.jpeg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @dragst3r last edited by

                        @dragst3r
                        Sofern der WR in Standby (deviceStatus=2) geht, können keine weitere Anfragen an den WR gestellt werden. Da dieser sonst die Anfragen mit Timeouts quittiert.
                        Zumindestens ist das mein jetziger Kenntnisstand.
                        Wie soll dann der Adapter neue Werte vom WR bekommen und verarbeiten, wenn er keine Daten abfragt?

                        Aber ggf. verstehe ich den stanby mode nicht richtig. Vielleicht stehen nur einzelne Register im standby nicht zur Verfügung.

                        Ich würde mich über Informationen hierzu freuen.

                        Stephan

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          thaistatos last edited by

                          ich habe das Problem, dass die Werte nicht immer synchron für alle Abfragen reinkommen.
                          aac42f71-f982-401f-b588-bd66cc8e9a8e-grafik.png
                          z.B. wird active Power in jedem Abfrageintervall von 20s aktualisiert, die Stringwerte aber nur in jedem zweiten.
                          Ich kann aber nicht nachvollziehen, ob es am WR, dongle oder dem Adapter selbst liegt.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @thaistatos last edited by bolliy

                            @thaistatos das hast du richtig beobachtet. 🕵️‍♂️

                            Spass beseite;
                            Es gibt mehrere Invervalle im Adapter. Im high Intervall können nur wenige Daten (Live-Daten) gleichzeitig abgefragt werden - sonst wird die modbus-Schnittstelle zu start gestresst.
                            Deshalb mussten die Stringdaten in medium intervall verlegt werden.

                            Ich hatte kurzeitig (ich gkaube in der v.0.4.0) die strings auch in den high intervall aufgenommen. Das Ergenis waren Timeout-Fehler bis zum Absturz des SDongles!

                            Deshalb laufen die Daten auseinander. Erst wenn sich Huawei (endlich) durchringen kann die modbus-Implementierung zu verbessern (Hardware+Software), kann über eine Änderung im Adapter nachgedacht werden.

                            Lg Stephan

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • T
                              thaistatos last edited by thaistatos

                              hast du eine Übersicht, welche Größen im high intervall liegen?
                              Und welche Abtastintervalle liegen hinter high und medium?
                              Im PV Forum wird berichtet, dass der dongle mit Version V200...133 auch stabile Abfrageraten unter 10s zulässt. Ich weiß aber nicht, ob da alle Daten abgefragt werden oder nur wenige.

                              bzw. mit welcher Version kam es denn zu den Timeout Problemen, vielleicht hat es sich mit der V200 schon erledigt.

                              edit: Link nicht gesehen, da steht es ja.

                              Meinst, man könnte nochmal einen neuen Versuch mit V200 starten?

                              Hintergrund: ich will mir die Hausverbräuche getrennt auf den Phasen anschauen. Da wäre es hilfreich, wenn vom Inverter und vom Meter die Grid Werte parallel kommen.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                backons last edited by

                                Bei der Huawei Luna Batterie kann man in der App unter Parametereinstellungen den Wert "von AC-Seite laden" aktivieren oder deaktivieren. Ich würde dies gerne zeitgesteuert machen. Gibt es die Möglichkeit den Adapter dahingehend zu erweitern das man auf diesen Datenpunkt Zugriff hat ?

                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer @thaistatos last edited by bolliy

                                  @thaistatos
                                  siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)

                                  Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.

                                  Stephan

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @backons last edited by

                                    @backons zeitgesteuerte Aktivitäten können gut mit blockly oder js realisiert werden.
                                    Siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                    Für den sun2000 Adapter ist zu viel des guten. Die Aufgabe des Adapters möchte auf das Lesen bzw. das Schreiben der Daten belassen.

                                    Stephan

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @backons last edited by bolliy

                                      @backons oh, ich habe nicht genau genug gelesen. 🕵
                                      Natürlich mit der v0.6.1 geht das - über npm oder beta repro zu installieren.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren

                                      Funktionsübersicht findest du am Anfang dieses threads.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        backons @bolliy last edited by

                                        @bolliy

                                        Ich habe die 0.6.1 bereits installiert konnte aber keinen Datenpunkt finden der vom AC Laden passt ?
                                        Ich schau aber heut Abend noch mal gründlich alle Datenpunkte durch

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bolliy Developer @backons last edited by bolliy

                                          @backons sun2000.1.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction auf true setzen.

                                          siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            thaistatos @bolliy last edited by thaistatos

                                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                            @thaistatos
                                            siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)

                                            Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.

                                            Stephan

                                            die String Daten waren nur das Beispiel für das langsame Abtastintervall. Ich hätte primär Interesse an schnelleren Grid Daten des Inverters und des Meters.
                                            Hast du es schonmal mit der V200 getestet, ob es damit stabil läuft, wenn mehr im High Intervall abgefragt wird?
                                            Es bleibt fraglich, wann die Mehrheit ihre Software Updates des Dongle nachzieht. Wenn die nicht gewartet werden, weil sie nur von den PV Installationsfirmen betreut werden, kann es noch lange dauern.
                                            Wäre es aufwändig, die Verteilung der Werte in die Intervalle den Benutzer vornehmen zu lassen? Dann kann ja jeder selber entscheiden, was ihm wichtiger ist?

                                            edit: oder ein Schalter in der Konfiguration einbauen, dass Meter und Grid Daten schnell abgetastet werden. Bei wem es nicht funktioniert, kann es abschalten.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            950
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            81
                                            926
                                            205254
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo