    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      dragst3r @bolliy last edited by

      @bolliy Ich hatte es heute auch mal wieder getestet. Zusätzlich habe ich die Option vom SDongle aktiviert. Ich hatte dann keine Standby Fehlermeldungen mehr nach Sonneuntergang, aber ich musste nach der Standby Phase einmal den Adapter neu starten, weil sich die Werte nicht mehr geändert hatten und konstant gleich waren, trotz Update der Werte. Ich bin gespannt, ob das heute auch wieder so ist.

      Breiten und Längengrad waren bereits immer drin.

      VG
      Steffen

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy

        @dragst3r danke fürs Testen.

        Um welche Uhrzeit musstest du den Adapter neu starten? Vor oder nach dem Sonnenaufgang?
        Sofern der WR in den standby gegangen ist, erfolgen die Abfragen erst wieder nach dem Sonnenaufgang. Oder ändern sich einige Daten im standby-Berieb des WRs?

        Da ich kein WR ohne Speicher habe, kenne ich den "richtigen" standby (deviceStatus = 2) bei meinem WR nicht. Ergo ist das Verhalten des WR für mich nicht testbar.

        Aber vielleicht sollte ich die Strtegie ändern. Man könnte "verdeckt" (also ohne Fehlemeldung) den WR im standby (2) regelmäßig versuchen anzusprechen. Ansonsten bekomme ich es halt nicht mit, wenn der WR wieder aufwacht (Henne-Ei-Problem). Ich kann es nur an dem Sonnenstand "erahnen".

        Vielleicht kannst du mich etwas über das Verhalten deines WR im standby (deviceStatus = 2) aufklären.

        Lg Stephan

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dragst3r @bolliy last edited by

          @bolliy Ich habe den Adapter nach dem Sonnenuntergang gestern neu gestartet also vor Sonnenaufgang. Es stimmten die Werte des Hausverbrauchs nicht mehr. Diese hatte er zwar aktualisiert aber nicht die Werte verändert. Vielleicht wäre hier irgendeine Kollisionsabfrage möglich, sodass der Adapter sich selbst neu starten würde. Mir fällt jetzt keine sinnvolle Abfrage ein, die das machen könnte.

          Aber es stimmt, dass die Werte in collected und sdongle aktualisiert werden, sodass mein Blocky zur weiteren Berechnung anderer Werte läuft.

          VG
          Steffen

          D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • D
            dragst3r @dragst3r last edited by

            Gleiche Situation. Erste nach einem Adapter Neustart nimmt er neue Werte.

            IMG_2819.jpeg IMG_2818.jpeg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @dragst3r last edited by

              @dragst3r
              Sofern der WR in Standby (deviceStatus=2) geht, können keine weitere Anfragen an den WR gestellt werden. Da dieser sonst die Anfragen mit Timeouts quittiert.
              Zumindestens ist das mein jetziger Kenntnisstand.
              Wie soll dann der Adapter neue Werte vom WR bekommen und verarbeiten, wenn er keine Daten abfragt?

              Aber ggf. verstehe ich den stanby mode nicht richtig. Vielleicht stehen nur einzelne Register im standby nicht zur Verfügung.

              Ich würde mich über Informationen hierzu freuen.

              Stephan

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                thaistatos last edited by

                ich habe das Problem, dass die Werte nicht immer synchron für alle Abfragen reinkommen.
                aac42f71-f982-401f-b588-bd66cc8e9a8e-grafik.png
                z.B. wird active Power in jedem Abfrageintervall von 20s aktualisiert, die Stringwerte aber nur in jedem zweiten.
                Ich kann aber nicht nachvollziehen, ob es am WR, dongle oder dem Adapter selbst liegt.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer @thaistatos last edited by bolliy

                  @thaistatos das hast du richtig beobachtet. 🕵️‍♂️

                  Spass beseite;
                  Es gibt mehrere Invervalle im Adapter. Im high Intervall können nur wenige Daten (Live-Daten) gleichzeitig abgefragt werden - sonst wird die modbus-Schnittstelle zu start gestresst.
                  Deshalb mussten die Stringdaten in medium intervall verlegt werden.

                  Ich hatte kurzeitig (ich gkaube in der v.0.4.0) die strings auch in den high intervall aufgenommen. Das Ergenis waren Timeout-Fehler bis zum Absturz des SDongles!

                  Deshalb laufen die Daten auseinander. Erst wenn sich Huawei (endlich) durchringen kann die modbus-Implementierung zu verbessern (Hardware+Software), kann über eine Änderung im Adapter nachgedacht werden.

                  Lg Stephan

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • T
                    thaistatos last edited by thaistatos

                    hast du eine Übersicht, welche Größen im high intervall liegen?
                    Und welche Abtastintervalle liegen hinter high und medium?
                    Im PV Forum wird berichtet, dass der dongle mit Version V200...133 auch stabile Abfrageraten unter 10s zulässt. Ich weiß aber nicht, ob da alle Daten abgefragt werden oder nur wenige.

                    bzw. mit welcher Version kam es denn zu den Timeout Problemen, vielleicht hat es sich mit der V200 schon erledigt.

                    edit: Link nicht gesehen, da steht es ja.

                    Meinst, man könnte nochmal einen neuen Versuch mit V200 starten?

                    Hintergrund: ich will mir die Hausverbräuche getrennt auf den Phasen anschauen. Da wäre es hilfreich, wenn vom Inverter und vom Meter die Grid Werte parallel kommen.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      backons last edited by

                      Bei der Huawei Luna Batterie kann man in der App unter Parametereinstellungen den Wert "von AC-Seite laden" aktivieren oder deaktivieren. Ich würde dies gerne zeitgesteuert machen. Gibt es die Möglichkeit den Adapter dahingehend zu erweitern das man auf diesen Datenpunkt Zugriff hat ?

                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @thaistatos last edited by bolliy

                        @thaistatos
                        siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)

                        Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.

                        Stephan

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bolliy Developer @backons last edited by

                          @backons zeitgesteuerte Aktivitäten können gut mit blockly oder js realisiert werden.
                          Siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                          Für den sun2000 Adapter ist zu viel des guten. Die Aufgabe des Adapters möchte auf das Lesen bzw. das Schreiben der Daten belassen.

                          Stephan

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @backons last edited by bolliy

                            @backons oh, ich habe nicht genau genug gelesen. 🕵
                            Natürlich mit der v0.6.1 geht das - über npm oder beta repro zu installieren.
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren

                            Funktionsübersicht findest du am Anfang dieses threads.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              backons @bolliy last edited by

                              @bolliy

                              Ich habe die 0.6.1 bereits installiert konnte aber keinen Datenpunkt finden der vom AC Laden passt ?
                              Ich schau aber heut Abend noch mal gründlich alle Datenpunkte durch

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @backons last edited by bolliy

                                @backons sun2000.1.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction auf true setzen.

                                siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  thaistatos @bolliy last edited by thaistatos

                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  @thaistatos
                                  siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)

                                  Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.

                                  Stephan

                                  die String Daten waren nur das Beispiel für das langsame Abtastintervall. Ich hätte primär Interesse an schnelleren Grid Daten des Inverters und des Meters.
                                  Hast du es schonmal mit der V200 getestet, ob es damit stabil läuft, wenn mehr im High Intervall abgefragt wird?
                                  Es bleibt fraglich, wann die Mehrheit ihre Software Updates des Dongle nachzieht. Wenn die nicht gewartet werden, weil sie nur von den PV Installationsfirmen betreut werden, kann es noch lange dauern.
                                  Wäre es aufwändig, die Verteilung der Werte in die Intervalle den Benutzer vornehmen zu lassen? Dann kann ja jeder selber entscheiden, was ihm wichtiger ist?

                                  edit: oder ein Schalter in der Konfiguration einbauen, dass Meter und Grid Daten schnell abgetastet werden. Bei wem es nicht funktioniert, kann es abschalten.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @thaistatos last edited by bolliy

                                    @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                    @thaistatos
                                    siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)

                                    Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.

                                    Stephan

                                    die String Daten waren nur das Beispiel für das langsame Abtastintervall. Ich hätte primär Interesse an schnelleren Grid Daten des Inverters und des Meters.
                                    Hast du es schonmal mit der V200 getestet, ob es damit stabil läuft, wenn mehr im High Intervall abgefragt wird?
                                    Es bleibt fraglich, wann die Mehrheit ihre Software Updates des Dongle nachzieht. Wenn die nicht gewartet werden, weil sie nur von den PV Installationsfirmen betreut werden, kann es noch lange dauern.
                                    Wäre es aufwändig, die Verteilung der Werte in die Intervalle den Benutzer vornehmen zu lassen? Dann kann ja jeder selber entscheiden, was ihm wichtiger ist?

                                    edit: oder ein Schalter in der Konfiguration einbauen, dass Meter und Grid Daten schnell abgetastet werden. Bei wem es nicht funktioniert, kann es abschalten.

                                    Leider gibt es neben der Softwareversion noch andere Faktoren, die den SDongle zum "Schwitzen" bringen. (mehrere WR, SCharger, third-party devices, Events vom Fusion Solar Portal usw.)
                                    Die Abfrage der Livedaten (high interval) benötigt jetzt ca. 3-4 Sekunden. Wenn wir noch mehr Registerabfragen in den high verlegen, wird die Intervalldurchlaufzeit höher. Die Datenqualität bezogen auf die Aktualität aber schlechter. D.h. die Daten sind von relativ weit auseinanderliegenden Ablesezeitpunkten. Die kleinste Intervalldurchlaufzeit bei einem WR beträgt jetzt 5 Sekunden. Das kann der sun2000 Adapter dann auch nicht mehr halten.

                                    Dem Anwender die Intervallzugehörigkeit zu überlassen, halte ich für sehr problematisch. Ich möchte für einen stabilen und einfach zu konfigurierenden Adapter sorgen.

                                    Du kannst dir einen Fork vom Adapter erstellen und deine eigenen Anpassungen vornehmen. Wenn diese bei dir funktionieren, könntest du mittels Pull Request eine Übernahme anregen. Oder du erstellt einen issue. Dort bitte genau beschreiben welche Datenpunkte nach deiner Vorstellung zusätzlich in den high interval aufgenommen werden sollen.

                                    Stephan

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • B
                                      bolliy Developer last edited by bolliy

                                      Update von node

                                      Durch Änderungen am js-controller werden die zukünftigen stable Versionen vom sun2000 Adapter nur noch node 18.x und höher unterstützt!

                                      Wer also noch iobroker mit node 16.x betreibt, sollte bald handeln.
                                      Das node-update wurde nun unter iobroker deutlich vereinfacht.

                                      Bitte unbedingt vorher ein Backup erstellen.

                                      Hierfür eignet sich am besten der Adapter Backit-up, dieser bietet euch die Möglichkeit den kompletten ioBroker zu sichern inklusive euren Skripten, Adapter usw.

                                      Consolen-Befehle:

                                      iob stop             ## für iob fix muss iobroker gestoppt sein
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update xx ## (mit xx eine GERADE Major Node.js version - Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen)
                                      sudo reboot
                                      
                                      iob upgrade          ## bei Bedarf gleich alle Adapter mit aktualisieren
                                      

                                      Siehe:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                      https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en

                                      Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Edde
                                        Edde @bolliy last edited by

                                        Guten Morgen,
                                        Habt ihr eventuell eine Idee für die folgende Möglichkeit:
                                        Wechselrichter hängt an der Enpal Box mit einem eigenen Netzwerk. Es gibt aber einen freien Lan Port.

                                        Raspberry mit iobroker per Lan an die Box

                                        Raspberry per Wifi mit dem Heimnetz verbinden.

                                        Herausforderung: verschiedene Netzwerke, iobroker per Wlan erreichbar und LAN nur für die modbus Verbindung nutzen.

                                        Hat jemand dazu Ideen wie man das einrichten könnte?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          meloneA @Edde last edited by

                                          @edde ich hänge per Wlan am Accesspoint vom Wechselrichter, das ist auch stabiler/schneller als die Dongle Verbindung.

                                          Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Edde
                                            Edde @meloneA last edited by

                                            @melonea
                                            Ich hänge aktuell auch mit einem Access Point am Wechselrichter und bringe ihn damit mein LAN. Allerdings würde ich gerne die Modbus Proxy Funktion nutzen. Das geht nur wenn ich mich zB. Mit sem Raspberry parallel an den Dongle mit Kabel hänge. Danach müsste der iobroker aber über Wlan in mein Heimnetz kommen. Keine Ahnung ob das technisch machbar ist.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            945
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            82
                                            956
                                            214021
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo