Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    779

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
blockly
17 Posts 6 Posters 1.1k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ? A Former User

    Hallo zusammen,

    ich steh mal wieder voll auf dem Schlauch, und brauche eure Hilfe. Unser Geschirrspüler hängt in einer "Tasmota" Dose, nun hatten wir schon zwei mal das Problem, dass im "Automatikbetrieb" des Geschirrspülers (und nur da) ein "Zulauf / Ablauf-Fehler" kommt. Nun würde ich gerne die erste Stunde überwachen, da das Programm min 60 - 80 min läuft. Wie würdet ihr das lösen?

    LG

    Phantomkommander

    haus-automatisierungH Online
    haus-automatisierungH Online
    haus-automatisierung
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #2

    @phantomkommander Wenn gestartet, dann Zeitpunkt merken. Und wenn x Minuten lang die Leistung auf 0 W ist, dann die Differenz zum Start berechnen und schauen ob kleiner als eine Stunde

    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

    1 Reply Last reply
    0
    • ? A Former User

      Hallo zusammen,

      ich steh mal wieder voll auf dem Schlauch, und brauche eure Hilfe. Unser Geschirrspüler hängt in einer "Tasmota" Dose, nun hatten wir schon zwei mal das Problem, dass im "Automatikbetrieb" des Geschirrspülers (und nur da) ein "Zulauf / Ablauf-Fehler" kommt. Nun würde ich gerne die erste Stunde überwachen, da das Programm min 60 - 80 min läuft. Wie würdet ihr das lösen?

      LG

      Phantomkommander

      ? Offline
      ? Offline
      A Former User
      wrote on last edited by
      #3

      @phantomkommander

      Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
      was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
      was misst du ?
      was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??

      Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
      Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
      :-)

      Fragen.. fragen..fragen..

      ? 1 Reply Last reply
      0
      • ? A Former User

        @phantomkommander

        Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
        was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
        was misst du ?
        was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??

        Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
        Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
        :-)

        Fragen.. fragen..fragen..

        ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by
        #4

        @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

        @phantomkommander

        Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
        was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
        was misst du ?
        was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??

        Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
        Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
        :-)

        Fragen.. fragen..fragen..

        Komischerweise hat es Haus-automatisierung verstanden! Mal davon abgesehen, dass ich geschrieben habe, das der Fehler nur in dem Programm auftritt. Denkst du nicht, ich hätte Sieb usw geprüft?

        haus-automatisierungH bahnuhrB ? 3 Replies Last reply
        0
        • ? A Former User

          @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

          @phantomkommander

          Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
          was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
          was misst du ?
          was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??

          Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
          Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
          :-)

          Fragen.. fragen..fragen..

          Komischerweise hat es Haus-automatisierung verstanden! Mal davon abgesehen, dass ich geschrieben habe, das der Fehler nur in dem Programm auftritt. Denkst du nicht, ich hätte Sieb usw geprüft?

          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierung
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #5

          @phantomkommander Ich hatte das Problem auch schon 2-3x und habe daher mein Script gerade mal angepasst. Eventuell hilft es Dir ja (die sendTo Teile müsstest Du anpassen):

          da formatTimeDiff verwendet wird, braucht das Script die aktuelle beta version des adapters.

          let running = false;
          let runningTimeout = null;
          let startWh = 0;
          let startedAt = null;
          
          const objIdPower = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.power';
          const objIdEnergy = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.energy';
          
          on({ id: objIdPower, change: 'ne' }, async (obj) => {
              const watts = obj.state.val;
          
              if (watts > 20) {
                  if (!running) {
                      const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
          
                      running = true;
                      startWh = energyState.val;
                      startedAt = Date.now();
          
                      /*
                      sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                          script: 'script.js.common.Notification',
                          message: 'sendText',
                          data: `🧽 🍽️ Spülmaschine eingeschaltet`
                      });
                      */
                  }
          
                  if (runningTimeout) {
                      clearTimeout(runningTimeout);
                      runningTimeout = null;
                  }
              } else if (watts < 5 && running && runningTimeout === null) {
                  runningTimeout = setTimeout(async () => {
                      runningTimeout = null;
                      running = false;
          
                      const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
                      const usedWh = energyState.val - startWh;
                      const duration = Date.now() - startedAt;
          
                      if (duration < 60 * 60 * 1000) {
                          sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                              script: 'script.js.common.Notification',
                              message: 'sendText',
                              data: `🧽 🍽️ ⚠️ Die Spülmaschine lief sehr kurz, Fehler? - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                          });
                      } else {
                          sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                              script: 'script.js.common.Notification',
                              message: 'sendText',
                              data: `🧽 🍽️ Die Spülmaschine ist fertig (${formatValue(usedWh, 0)} Wh) - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                          });
                      }
                  }, 15 * 60 * 1000); // 15 Minutes
              }
          });
          

          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

          ? 1 Reply Last reply
          0
          • ? A Former User

            Hallo zusammen,

            ich steh mal wieder voll auf dem Schlauch, und brauche eure Hilfe. Unser Geschirrspüler hängt in einer "Tasmota" Dose, nun hatten wir schon zwei mal das Problem, dass im "Automatikbetrieb" des Geschirrspülers (und nur da) ein "Zulauf / Ablauf-Fehler" kommt. Nun würde ich gerne die erste Stunde überwachen, da das Programm min 60 - 80 min läuft. Wie würdet ihr das lösen?

            LG

            Phantomkommander

            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            wrote on last edited by
            #6

            @phantomkommander ich würd ja erstmal versuchen die Ursache zu beheben :-) Zulauf/Ablauf-Fehler: Stimmt der Wasserdruck, ist da ein Schlauch abgeknickt? Ablauf: Ist der frei, nix verstopft?
            Ansonsten nehme ich mal an, dass du mit der "Tasmota-Dose" den Stromverbrauch misst (?) Ich würd den Datenpunkt mal in die History aufnehmen und dann wenn der Fehler wieder auftritt mir mal das Profil anschauen, also wieviel (bzw wie wenig) Strom wird in der Zeit vor dem Fehler bezogen.
            Und dann würd ich ein Skript schreiben, das bei z.B. bei "10 Minuten weniger als 5 Watt" Alarm schlägt.

            iobroker auf proxmox container

            ? 1 Reply Last reply
            0
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @phantomkommander Ich hatte das Problem auch schon 2-3x und habe daher mein Script gerade mal angepasst. Eventuell hilft es Dir ja (die sendTo Teile müsstest Du anpassen):

              da formatTimeDiff verwendet wird, braucht das Script die aktuelle beta version des adapters.

              let running = false;
              let runningTimeout = null;
              let startWh = 0;
              let startedAt = null;
              
              const objIdPower = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.power';
              const objIdEnergy = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.energy';
              
              on({ id: objIdPower, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  const watts = obj.state.val;
              
                  if (watts > 20) {
                      if (!running) {
                          const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
              
                          running = true;
                          startWh = energyState.val;
                          startedAt = Date.now();
              
                          /*
                          sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                              script: 'script.js.common.Notification',
                              message: 'sendText',
                              data: `🧽 🍽️ Spülmaschine eingeschaltet`
                          });
                          */
                      }
              
                      if (runningTimeout) {
                          clearTimeout(runningTimeout);
                          runningTimeout = null;
                      }
                  } else if (watts < 5 && running && runningTimeout === null) {
                      runningTimeout = setTimeout(async () => {
                          runningTimeout = null;
                          running = false;
              
                          const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
                          const usedWh = energyState.val - startWh;
                          const duration = Date.now() - startedAt;
              
                          if (duration < 60 * 60 * 1000) {
                              sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                                  script: 'script.js.common.Notification',
                                  message: 'sendText',
                                  data: `🧽 🍽️ ⚠️ Die Spülmaschine lief sehr kurz, Fehler? - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                              });
                          } else {
                              sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                                  script: 'script.js.common.Notification',
                                  message: 'sendText',
                                  data: `🧽 🍽️ Die Spülmaschine ist fertig (${formatValue(usedWh, 0)} Wh) - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                              });
                          }
                      }, 15 * 60 * 1000); // 15 Minutes
                  }
              });
              
              ? Offline
              ? Offline
              A Former User
              wrote on last edited by
              #7

              @haus-automatisierung sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

              @phantomkommander Ich hatte das Problem auch schon 2-3x und habe daher mein Script gerade mal angepasst. Eventuell hilft es Dir ja (die sendTo Teile müsstest Du anpassen):

              da formatTimeDiff verwendet wird, braucht das Script die aktuelle beta version des adapters.

              let running = false;
              let runningTimeout = null;
              let startWh = 0;
              let startedAt = null;
              
              const objIdPower = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.power';
              const objIdEnergy = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.energy';
              
              on({ id: objIdPower, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  const watts = obj.state.val;
              
                  if (watts > 20) {
                      if (!running) {
                          const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
              
                          running = true;
                          startWh = energyState.val;
                          startedAt = Date.now();
              
                          /*
                          sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                              script: 'script.js.common.Notification',
                              message: 'sendText',
                              data: `🧽 🍽️ Spülmaschine eingeschaltet`
                          });
                          */
                      }
              
                      if (runningTimeout) {
                          clearTimeout(runningTimeout);
                          runningTimeout = null;
                      }
                  } else if (watts < 5 && running && runningTimeout === null) {
                      runningTimeout = setTimeout(async () => {
                          runningTimeout = null;
                          running = false;
              
                          const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
                          const usedWh = energyState.val - startWh;
                          const duration = Date.now() - startedAt;
              
                          if (duration < 60 * 60 * 1000) {
                              sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                                  script: 'script.js.common.Notification',
                                  message: 'sendText',
                                  data: `🧽 🍽️ ⚠️ Die Spülmaschine lief sehr kurz, Fehler? - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                              });
                          } else {
                              sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                                  script: 'script.js.common.Notification',
                                  message: 'sendText',
                                  data: `🧽 🍽️ Die Spülmaschine ist fertig (${formatValue(usedWh, 0)} Wh) - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                              });
                          }
                      }, 15 * 60 * 1000); // 15 Minutes
                  }
              });
              

              Dankeschön :)

              1 Reply Last reply
              0
              • ? A Former User

                @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                @phantomkommander

                Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
                was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
                was misst du ?
                was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??

                Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
                Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
                :-)

                Fragen.. fragen..fragen..

                Komischerweise hat es Haus-automatisierung verstanden! Mal davon abgesehen, dass ich geschrieben habe, das der Fehler nur in dem Programm auftritt. Denkst du nicht, ich hätte Sieb usw geprüft?

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #8

                @phantomkommander

                @ilovegym wollte helfen und bekommt eine solche Antwort von dir !
                Bemerkenswert.

                ich wollte genau das gleiche schreiben wie @ilovegym .


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Reply Last reply
                0
                • amg_666A amg_666

                  @phantomkommander ich würd ja erstmal versuchen die Ursache zu beheben :-) Zulauf/Ablauf-Fehler: Stimmt der Wasserdruck, ist da ein Schlauch abgeknickt? Ablauf: Ist der frei, nix verstopft?
                  Ansonsten nehme ich mal an, dass du mit der "Tasmota-Dose" den Stromverbrauch misst (?) Ich würd den Datenpunkt mal in die History aufnehmen und dann wenn der Fehler wieder auftritt mir mal das Profil anschauen, also wieviel (bzw wie wenig) Strom wird in der Zeit vor dem Fehler bezogen.
                  Und dann würd ich ein Skript schreiben, das bei z.B. bei "10 Minuten weniger als 5 Watt" Alarm schlägt.

                  ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by A Former User
                  #9

                  @amg_666 da dieser "Fehler" NUR in einem Programm von 5 Auftritt wäre in meinen Augen ein abgeknickter Schlauch eher seltsam.

                  Ja richtig, damit messe ich den Verbrauch. :)

                  haus-automatisierungH amg_666A 2 Replies Last reply
                  0
                  • ? A Former User

                    @amg_666 da dieser "Fehler" NUR in einem Programm von 5 Auftritt wäre in meinen Augen ein abgeknickter Schlauch eher seltsam.

                    Ja richtig, damit messe ich den Verbrauch. :)

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by haus-automatisierung
                    #10

                    @phantomkommander Wir haben das bei unserer Miele auch. Passiert alle paar Monate mal. Kein Grund erkennbar. Alles sauber und zig mal kontrolliert.

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    ? 1 Reply Last reply
                    0
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @phantomkommander Wir haben das bei unserer Miele auch. Passiert alle paar Monate mal. Kein Grund erkennbar. Alles sauber und zig mal kontrolliert.

                      ? Offline
                      ? Offline
                      A Former User
                      wrote on last edited by
                      #11

                      @haus-automatisierung genau wie bei uns. ich dachte schon, ich werde bekloppt... Kurzprogramm (12min), Intensivprogramm (2h) kein Problem.

                      Eben Automatikprogramm angemacht, ohne etwas gemacht zuhaben... kein Problem. Ich glaub ich dreh durch

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ? A Former User

                        @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                        @phantomkommander

                        Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
                        was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
                        was misst du ?
                        was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??

                        Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
                        Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
                        :-)

                        Fragen.. fragen..fragen..

                        Komischerweise hat es Haus-automatisierung verstanden! Mal davon abgesehen, dass ich geschrieben habe, das der Fehler nur in dem Programm auftritt. Denkst du nicht, ich hätte Sieb usw geprüft?

                        ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @phantomkommander sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                        Komischerweise hat es Haus-automatisierung verstanden! Mal davon abgesehen, dass ich geschrieben habe, das der Fehler nur in dem Programm auftritt. Denkst du nicht, ich hätte Sieb usw geprüft?

                        na, er hat auch ne Development-Glaskugel, ich hab nur die Power-user-Version, muss mir naechstes Jahr n upgrade bestellen.. :-)

                        1 Reply Last reply
                        2
                        • ? A Former User

                          @amg_666 da dieser "Fehler" NUR in einem Programm von 5 Auftritt wäre in meinen Augen ein abgeknickter Schlauch eher seltsam.

                          Ja richtig, damit messe ich den Verbrauch. :)

                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          wrote on last edited by
                          #13

                          @phantomkommander Weisst du denn wieviel Wasser jedes Programm in welcher Zeit "zieht"? Es ist durchaus möglich, dass die Anforderung von einem Programm zu Problemen führt. So ein Phänomen habe ich bei meinem Geschirrspüler im ECO Programm (bei uns liegt es am generell sehr niedrigem Wasserdruck)

                          iobroker auf proxmox container

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #14

                            wir hatten so ein Problem mit einem Geschirrspüler mit Durchlauferhitzer und Wassertasche.
                            Da hatte sich mit der Zeit die Kanäle/Ventile der Wassertasche irreversibel zugesetzt, und wenn dann lange Wasser gezogen wurde lief nicht genug Wasser durch.

                            Immer nur ECO und niedrige Temperaturen ist für diese Konstruktion tödlich, da sich dann Fett in den Kanälen niederschlägt.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            ? 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              wir hatten so ein Problem mit einem Geschirrspüler mit Durchlauferhitzer und Wassertasche.
                              Da hatte sich mit der Zeit die Kanäle/Ventile der Wassertasche irreversibel zugesetzt, und wenn dann lange Wasser gezogen wurde lief nicht genug Wasser durch.

                              Immer nur ECO und niedrige Temperaturen ist für diese Konstruktion tödlich, da sich dann Fett in den Kanälen niederschlägt.

                              ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by
                              #15

                              @homoran @amg_666

                              ich war in meinem frueheren Leben mal 15 Jahre lang in der Entwicklung&Support bei einem großen weiße Waren Hersteller..
                              deshalb wollte ich auf sowas hinaus.. aber lass ihn erstmal die Zeit überwachen, und noch 5x das dreckige Geschirr mit der Hand spülen, bis er Tipps diesbezüglich annehmen mag.. :-)

                              Ist ja sein Geschirr, nicht meins.. :)

                              ? 1 Reply Last reply
                              0
                              • ? A Former User

                                @homoran @amg_666

                                ich war in meinem frueheren Leben mal 15 Jahre lang in der Entwicklung&Support bei einem großen weiße Waren Hersteller..
                                deshalb wollte ich auf sowas hinaus.. aber lass ihn erstmal die Zeit überwachen, und noch 5x das dreckige Geschirr mit der Hand spülen, bis er Tipps diesbezüglich annehmen mag.. :-)

                                Ist ja sein Geschirr, nicht meins.. :)

                                ? Offline
                                ? Offline
                                A Former User
                                wrote on last edited by
                                #16

                                @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                                @homoran @amg_666

                                ich war in meinem frueheren Leben mal 15 Jahre lang in der Entwicklung&Support bei einem großen weiße Waren Hersteller..
                                deshalb wollte ich auf sowas hinaus.. aber lass ihn erstmal die Zeit überwachen, und noch 5x das dreckige Geschirr mit der Hand spülen, bis er Tipps diesbezüglich annehmen mag.. :-)

                                Ist ja sein Geschirr, nicht meins.. :)

                                Lass es doch einfach gut sein! JA es ist mein Geschirr, und JA es kann dir egal sein, ob ich 5 oder 10 mal die Werte Prüfe!
                                Weiter schreibe ich besser nichts mehr.

                                Vielleicht kann ein Admin die Komentarfunktion deaktivieren.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • ? A Former User

                                  @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                                  @homoran @amg_666

                                  ich war in meinem frueheren Leben mal 15 Jahre lang in der Entwicklung&Support bei einem großen weiße Waren Hersteller..
                                  deshalb wollte ich auf sowas hinaus.. aber lass ihn erstmal die Zeit überwachen, und noch 5x das dreckige Geschirr mit der Hand spülen, bis er Tipps diesbezüglich annehmen mag.. :-)

                                  Ist ja sein Geschirr, nicht meins.. :)

                                  Lass es doch einfach gut sein! JA es ist mein Geschirr, und JA es kann dir egal sein, ob ich 5 oder 10 mal die Werte Prüfe!
                                  Weiter schreibe ich besser nichts mehr.

                                  Vielleicht kann ein Admin die Komentarfunktion deaktivieren.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #17

                                  @phantomkommander sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                                  Vielleicht kann ein Admin die Komentarfunktion deaktivieren.

                                  so etwas gibt es nicht.

                                  @phantomkommander sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:

                                  Lass es doch einfach gut sein!

                                  ok, wenn du das möchtest.
                                  Sollten nur Hinweise sein, damit du das Übel an der Wurzel packen kannst, statt an Symptomen herumzudoktern.
                                  Da kommen -falls unsere Vermutungen passen- nämlich sonst weitere Folgeschäden auf dich zu.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0

                                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                  With your input, this post could be even better 💗

                                  Register Login
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  615

                                  Online

                                  32.8k

                                  Users

                                  82.7k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe