@berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
ohne ist %xxx%
habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
#define USE_TIMERS #define USE_SCRIPT #define USE_SCRIPT_GLOBVARS #define USE_SCRIPT_STATUS #define USE_WEBSEND_RESPONSE #define USE_SCRIPT_STATUS #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT #define SUPPORT_MQTT_EVENT #define USE_SML_M #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY #define USE_SCRIPT_SERIAL
du fragst ja eh danach
ESP8266Berechnung :
>D ZAL1=50 ZAL2=200 ERG=0 >S ;>S jede Sekunde ;Berechnung ERG=ZAL1*ZAL2/1000 ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print print Ergebnis %ERG& >W Ergebnis{m} %1ERG% Wert
du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt -
hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen
Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.Folgende Formel muss ich noch einbauen
Sättigungsdruck=610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich -
wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
610,8EXP
17,1B16
234,2+B16viel Spass,
mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt
Der einfache Weg geht immer. -
die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus -
was macht EXP ?
-
@ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
was macht EXP ?
das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
-
Ich mache jetzt Trick 17
-5 400,9 -4 436,7 -3 475,3 -2 517 -1 561,9 0 610 1 657 2 706 3 758 4 813 5 872 6 935 7 1001 8 1072 9 1147 10 1227 11 1312 12 1402 13 1497 14 1598 15 1705 16 1817 17 1937 18 2063 19 2196 20 2337
Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
-
dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters
und vergiß die Alarmmeldung nicht.
Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
"" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken>D Timer=0 WRT=48 NAS="Nass" TRO="Trocken" KEL="" >BS ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte >S Timer+=1 if WRT>50 then KEL=NAS endif if WRT<50 then KEL=TRO endif if Timer>5 ;alle 5 Sekunden then ; Datenpunkt mit Wert beschreiben ; und an IO MQtt senden +>publish Keller/Feuchte %KEL% ;Timer auf 0 setzen Timer=0 endif >W Kellerfeuchte{m} %KEL% Feuchtewert{m} %WRT%
-
if temp>9 then sat=1147 endif if temp>10 then sat=1227 endif if temp>11 then sat=1312 endif
So dachte ich es
Aber wenn ich untenWasser in g/m³ %sat%
scheint die Variable leer zu sein ?
-
zeig mal alles ab D
hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat= -
Halleluja
hier der Code falls es wen interessiert
>D temp=0 hum=0 sat=0 wasser=0 >T temp=AM2301#Temperature hum=AM2301#Humidity >S if temp>9 then sat=1147 endif if temp>10 then sat=1227 endif if temp>11 then sat=1312 endif wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000 >W Wasser in g/m³ %wasser%
Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig
Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch
Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten
-
@berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig
{m}
das gehört hinter der Var Wasser
g/m³Mqtt publish :
+>publish Keller/Feuchte %wasser%geht doch ............................................
+>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
+>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert+>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
+>publish Keller/Feuchtewert %WRT% -
danke dir, für heute reichts erstmal
Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.Letzter Stand jetzt:
Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.
-
ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen
Muß erst Sensoren bestellen. -
@ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen
Muß erst Sensoren bestellen.Klaro, stell ich dann rein,
DHT22 bei Ebay 3er Pack für Knapp 7 Euro (China), wenn du 3 Wochen warten kannst, oder in DE bestellen, 2 Tage warten, dafür 6 Euro pro Sensor -
Muss doch noch mal stören
Hab das ganze bisher über den Sonoff Adapter laufen lassen, wie alle meine Tasmotas.
Da ich auch die Wasserwerte loggen will, mit deinem Script hab ich den MQTT Broker Adapter aktiviert. Er verbindet auch, das Problem ist aber im Gegensatz zum Sonoff Adapter sind die Werte hier scheinbar in einem "Objekt"{ "StatusSNS": { "Time": "2023-12-27T20:27:37", "AM2301": { "Temperature": 9.1, "Humidity": 74.7, "DewPoint": 4.8 }, "TempUnit": "C" } }
Es gibt also kein Zahnrad wie beim Sonoff wo ich jeden Wert einzeln speichern kann ?
Ist das so normal, wenn ja, muss ich mir wohl paar Videos anschauen, wie ich das dann in Influx bekomme.Dafür kommen meine Wasserwerte mit deinem Publish Script an.
Oder ich pushe alle werte so, und irgnoriere die Tasmota Übertragung. -
lade mal dein script hoch dann teste ich mit.
Habe noch einen gefunden.
Können wir dann per Blockly zerlegen. -
Also ist das normal das es so ankommt ?
Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?>D temp=0 hum=0 sat=0 wasser=0 real=0 kellervolumen=180 full_water=0 Timer=0 >T temp=AM2301#Temperature hum=AM2301#Humidity >BS +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche >S Timer+=1 if temp>9 then sat=1147 endif if temp>10 then sat=1227 endif if temp>11 then sat=1312 endif wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000 real=wasser*hum/100 full_water=kellervolumen*real/1000 if Timer>10 then +>publish /Windows/Bad %real% +>publish /Windows/Küche %full_water% Timer=0 endif >W Wasser in g/m³ {m} %real% Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen
-
leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
+>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtehier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein. -