Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. alte Fenstersensoren Smart machen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    501

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

alte Fenstersensoren Smart machen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
134 Beiträge 7 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berndsolar13

    @ralla66

    ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser :D

    Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
    Auch wenn 5h nix passiert ?
    Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
    Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss ;)

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #33

    @berndsolar13

    geht technisch per Interrupt,
    einfach -> nein, viel Arbeit :-)

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @berndsolar13

      geht technisch per Interrupt,
      einfach -> nein, viel Arbeit :-)

      B Offline
      B Offline
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      @ralla66

      ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten :D

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B berndsolar13

        @ralla66

        ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten :D

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @berndsolar13

        bei 1 sec langweilt sich das IC :-)

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          tasmo.jpg

          Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
          Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
          Das kann man machen :D

          EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
          1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln ;) Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @berndsolar13

            bei 1 sec langweilt sich das IC :-)

            B Offline
            B Offline
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @ralla66

            Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
            Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
            Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
            Wasser in g/m3

            aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
            Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt

            In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht ;)

            Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen :D

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B berndsolar13

              @ralla66

              Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
              Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
              Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
              Wasser in g/m3

              aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
              Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt

              In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht ;)

              Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen :D

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #38

              @berndsolar13

              ah ja, ok

              Schritt 1,
              Beispiel soll Webgui:
              unter >D muss stehen SWT2=0
              vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
              dies unter >W eingeben
              Test{m} %0SWT2%
              alles unter >W erscheint auf der Webgui
              Test ist dann der Text
              {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
              %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
              0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
              SWT2 ist der Variablenwert selbst

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @berndsolar13

                ah ja, ok

                Schritt 1,
                Beispiel soll Webgui:
                unter >D muss stehen SWT2=0
                vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                dies unter >W eingeben
                Test{m} %0SWT2%
                alles unter >W erscheint auf der Webgui
                Test ist dann der Text
                {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                SWT2 ist der Variablenwert selbst

                B Offline
                B Offline
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                #39

                @ralla66

                es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.

                Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen

                >D
                SWT2=0
                
                >W
                Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                

                Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe :D

                Edit, Google meint es fehlt

                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berndsolar13

                  @ralla66

                  es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.

                  Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen

                  >D
                  SWT2=0
                  
                  >W
                  Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                  

                  Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe :D

                  Edit, Google meint es fehlt

                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #40

                  @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                  ohne ist %xxx%

                  habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.

                  #define USE_TIMERS
                  #define USE_SCRIPT
                  #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                  #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                  #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                  #define USE_SML_M
                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #define USE_SCRIPT_SERIAL
                  

                  du fragst ja eh danach :-)
                  ESP8266

                  tasmota.bin

                  Berechnung :

                  >D
                  
                  ZAL1=50
                  ZAL2=200
                  ERG=0
                  
                  >S
                  
                  ;>S jede Sekunde
                  ;Berechnung
                  
                  ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                  
                  ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                  print Ergebnis %ERG&
                  
                  >W
                  Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                  

                  du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                  dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    berndsolar13
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    @ralla66

                    hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen :D
                    Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.

                    Folgende Formel muss ich noch einbauen
                    Sättigungsdruck

                    =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                    

                    B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                    Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich :)

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berndsolar13

                      @ralla66

                      hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen :D
                      Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.

                      Folgende Formel muss ich noch einbauen
                      Sättigungsdruck

                      =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                      

                      B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                      Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich :)

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #42

                      @berndsolar13

                      wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                      610,8EXP
                      17,1
                      B16
                      234,2+B16

                      viel Spass,
                      mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt :-)
                      Der einfache Weg geht immer.

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @berndsolar13

                        wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                        610,8EXP
                        17,1
                        B16
                        234,2+B16

                        viel Spass,
                        mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt :-)
                        Der einfache Weg geht immer.

                        B Offline
                        B Offline
                        berndsolar13
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        @ralla66

                        die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                        ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus :D

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berndsolar13

                          @ralla66

                          die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                          ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus :D

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          @berndsolar13

                          was macht EXP ?

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @berndsolar13

                            was macht EXP ?

                            B Offline
                            B Offline
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                            @berndsolar13

                            was macht EXP ?

                            das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.

                            Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              berndsolar13
                              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                              #46

                              Ich mache jetzt Trick 17 ;)

                              -5	400,9
                              -4	436,7
                              -3	475,3
                              -2	517
                              -1	561,9
                              0	610
                              1	657
                              2	706
                              3	758
                              4	813
                              5	872
                              6	935
                              7	1001
                              8	1072
                              9	1147
                              10	1227
                              11	1312
                              12	1402
                              13	1497
                              14	1598
                              15	1705
                              16	1817
                              17	1937
                              18	2063
                              19	2196
                              20	2337
                              

                              Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor

                              Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berndsolar13

                                @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                @berndsolar13

                                was macht EXP ?

                                das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.

                                Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #47

                                @berndsolar13

                                dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters :-)

                                und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken

                                >D
                                
                                Timer=0
                                WRT=48
                                NAS="Nass"
                                TRO="Trocken"
                                KEL=""
                                
                                >BS
                                ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                
                                >S
                                
                                Timer+=1
                                
                                if WRT>50
                                then
                                KEL=NAS
                                endif
                                
                                if WRT<50
                                then
                                KEL=TRO
                                endif
                                
                                if Timer>5
                                ;alle 5 Sekunden
                                then
                                ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                ; und an IO MQtt senden
                                +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                ;Timer auf 0 setzen
                                Timer=0
                                endif
                                
                                >W
                                Kellerfeuchte{m}  %KEL% 
                                Feuchtewert{m}  %WRT%
                                

                                Keller.jpg

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @berndsolar13

                                  dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters :-)

                                  und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                  Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                  "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                  Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken

                                  >D
                                  
                                  Timer=0
                                  WRT=48
                                  NAS="Nass"
                                  TRO="Trocken"
                                  KEL=""
                                  
                                  >BS
                                  ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                  +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                  
                                  >S
                                  
                                  Timer+=1
                                  
                                  if WRT>50
                                  then
                                  KEL=NAS
                                  endif
                                  
                                  if WRT<50
                                  then
                                  KEL=TRO
                                  endif
                                  
                                  if Timer>5
                                  ;alle 5 Sekunden
                                  then
                                  ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                  ; und an IO MQtt senden
                                  +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                  ;Timer auf 0 setzen
                                  Timer=0
                                  endif
                                  
                                  >W
                                  Kellerfeuchte{m}  %KEL% 
                                  Feuchtewert{m}  %WRT%
                                  

                                  Keller.jpg

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berndsolar13
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  @ralla66

                                  if temp>9
                                  then sat=1147
                                  endif
                                  
                                  if temp>10
                                  then sat=1227
                                  endif
                                  
                                  if temp>11
                                  then sat=1312
                                  endif
                                  

                                  So dachte ich es :D
                                  Aber wenn ich unten

                                  Wasser in g/m³ %sat%
                                  

                                  scheint die Variable leer zu sein ?

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B berndsolar13

                                    @ralla66

                                    if temp>9
                                    then sat=1147
                                    endif
                                    
                                    if temp>10
                                    then sat=1227
                                    endif
                                    
                                    if temp>11
                                    then sat=1312
                                    endif
                                    

                                    So dachte ich es :D
                                    Aber wenn ich unten

                                    Wasser in g/m³ %sat%
                                    

                                    scheint die Variable leer zu sein ?

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @berndsolar13

                                    zeig mal alles ab D
                                    hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @berndsolar13

                                      zeig mal alles ab D
                                      hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                      #50

                                      @ralla66

                                      Halleluja :D

                                      keller2.jpg

                                      hier der Code falls es wen interessiert

                                      >D
                                      temp=0
                                      hum=0
                                      sat=0
                                      wasser=0
                                      
                                      >T
                                      temp=AM2301#Temperature
                                      hum=AM2301#Humidity
                                      
                                      >S
                                      
                                      if temp>9
                                      then sat=1147
                                      endif
                                      
                                      if temp>10
                                      then sat=1227
                                      endif
                                      
                                      if temp>11
                                      then sat=1312
                                      endif
                                      
                                      wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                                      
                                      >W
                                      Wasser in g/m³ %wasser%
                                      

                                      Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig :)

                                      Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch

                                      Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berndsolar13

                                        @ralla66

                                        Halleluja :D

                                        keller2.jpg

                                        hier der Code falls es wen interessiert

                                        >D
                                        temp=0
                                        hum=0
                                        sat=0
                                        wasser=0
                                        
                                        >T
                                        temp=AM2301#Temperature
                                        hum=AM2301#Humidity
                                        
                                        >S
                                        
                                        if temp>9
                                        then sat=1147
                                        endif
                                        
                                        if temp>10
                                        then sat=1227
                                        endif
                                        
                                        if temp>11
                                        then sat=1312
                                        endif
                                        
                                        wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                                        
                                        >W
                                        Wasser in g/m³ %wasser%
                                        

                                        Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig :)

                                        Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch

                                        Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #51

                                        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                        Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig

                                        {m}

                                        das gehört hinter der Var Wasser :-)
                                        g/m³

                                        Mqtt publish :
                                        +>publish Keller/Feuchte %wasser%

                                        geht doch ............................................

                                        +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                                        +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert

                                        +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                                        +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%

                                        Keller 2.jpg

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                          Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig

                                          {m}

                                          das gehört hinter der Var Wasser :-)
                                          g/m³

                                          Mqtt publish :
                                          +>publish Keller/Feuchte %wasser%

                                          geht doch ............................................

                                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert

                                          +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                                          +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%

                                          Keller 2.jpg

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berndsolar13
                                          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                          #52

                                          @ralla66

                                          danke dir, für heute reichts erstmal :)
                                          Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
                                          Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.

                                          Letzter Stand jetzt:
                                          keller3.jpg

                                          Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          669

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe