      berndsolar13 @Ralla66 last edited by

      @ralla66

      ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser 😄

      Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
      Auch wenn 5h nix passiert ?
      Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
      Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss 😉

      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

        @berndsolar13

        geht technisch per Interrupt,
        einfach -> nein, viel Arbeit 🙂

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          berndsolar13 @Ralla66 last edited by

          @ralla66

          ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten 😄

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

            @berndsolar13

            bei 1 sec langweilt sich das IC 🙂

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berndsolar13 last edited by

              tasmo.jpg

              Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
              Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
              Das kann man machen 😄

              EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
              1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln 😉 Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                @ralla66

                Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
                Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
                Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
                Wasser in g/m3

                aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
                Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt

                In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht 😉

                Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen 😄

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                  @berndsolar13

                  ah ja, ok

                  Schritt 1,
                  Beispiel soll Webgui:
                  unter >D muss stehen SWT2=0
                  vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                  dies unter >W eingeben
                  Test{m} %0SWT2%
                  alles unter >W erscheint auf der Webgui
                  Test ist dann der Text
                  {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                  %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                  0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                  SWT2 ist der Variablenwert selbst

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                    @ralla66

                    es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.

                    Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen

                    >D
                    SWT2=0
                    
                    >W
                    Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                    

                    Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe 😄

                    Edit, Google meint es fehlt

                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                      @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                      ohne ist %xxx%

                      habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.

                      #define USE_TIMERS
                      #define USE_SCRIPT
                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_SML_M
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                      

                      du fragst ja eh danach 🙂
                      ESP8266

                      tasmota.bin

                      Berechnung :

                      >D
                      
                      ZAL1=50
                      ZAL2=200
                      ERG=0
                      
                      >S
                      
                      ;>S jede Sekunde
                      ;Berechnung
                      
                      ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                      
                      ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                      print Ergebnis %ERG&
                      
                      >W
                      Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                      

                      du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                      dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berndsolar13 last edited by

                        @ralla66

                        hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
                        Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.

                        Folgende Formel muss ich noch einbauen
                        Sättigungsdruck

                        =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                        

                        B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                        Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                          @berndsolar13

                          wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                          610,8EXP
                          17,1
                          B16
                          234,2+B16

                          viel Spass,
                          mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
                          Der einfache Weg geht immer.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                            @ralla66

                            die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                            ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄

                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                              @berndsolar13

                              was macht EXP ?

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                @berndsolar13

                                was macht EXP ?

                                das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.

                                Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berndsolar13 last edited by berndsolar13

                                  Ich mache jetzt Trick 17 😉

                                  -5	400,9
                                  -4	436,7
                                  -3	475,3
                                  -2	517
                                  -1	561,9
                                  0	610
                                  1	657
                                  2	706
                                  3	758
                                  4	813
                                  5	872
                                  6	935
                                  7	1001
                                  8	1072
                                  9	1147
                                  10	1227
                                  11	1312
                                  12	1402
                                  13	1497
                                  14	1598
                                  15	1705
                                  16	1817
                                  17	1937
                                  18	2063
                                  19	2196
                                  20	2337
                                  

                                  Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor

                                  Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                    @berndsolar13

                                    dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters 🙂

                                    und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                    Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                    "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                    Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken

                                    >D
                                    
                                    Timer=0
                                    WRT=48
                                    NAS="Nass"
                                    TRO="Trocken"
                                    KEL=""
                                    
                                    >BS
                                    ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                    +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                    
                                    >S
                                    
                                    Timer+=1
                                    
                                    if WRT>50
                                    then
                                    KEL=NAS
                                    endif
                                    
                                    if WRT<50
                                    then
                                    KEL=TRO
                                    endif
                                    
                                    if Timer>5
                                    ;alle 5 Sekunden
                                    then
                                    ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                    ; und an IO MQtt senden
                                    +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                    ;Timer auf 0 setzen
                                    Timer=0
                                    endif
                                    
                                    >W
                                    Kellerfeuchte{m}  %KEL% 
                                    Feuchtewert{m}  %WRT%
                                    

                                    Keller.jpg

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                      @ralla66

                                      if temp>9
                                      then sat=1147
                                      endif
                                      
                                      if temp>10
                                      then sat=1227
                                      endif
                                      
                                      if temp>11
                                      then sat=1312
                                      endif
                                      

                                      So dachte ich es 😄
                                      Aber wenn ich unten

                                      Wasser in g/m³ %sat%
                                      

                                      scheint die Variable leer zu sein ?

                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                                        @berndsolar13

                                        zeig mal alles ab D
                                        hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                                          @ralla66

                                          Halleluja 😄

                                          keller2.jpg

                                          hier der Code falls es wen interessiert

                                          >D
                                          temp=0
                                          hum=0
                                          sat=0
                                          wasser=0
                                          
                                          >T
                                          temp=AM2301#Temperature
                                          hum=AM2301#Humidity
                                          
                                          >S
                                          
                                          if temp>9
                                          then sat=1147
                                          endif
                                          
                                          if temp>10
                                          then sat=1227
                                          endif
                                          
                                          if temp>11
                                          then sat=1312
                                          endif
                                          
                                          wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                                          
                                          >W
                                          Wasser in g/m³ %wasser%
                                          

                                          Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig 🙂

                                          Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch

                                          Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                            @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                            Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig

                                            {m}

                                            das gehört hinter der Var Wasser 🙂
                                            g/m³

                                            Mqtt publish :
                                            +>publish Keller/Feuchte %wasser%

                                            geht doch ............................................

                                            +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                                            +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert

                                            +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                                            +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%

                                            Keller 2.jpg

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            494
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            134
                                            9211
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo