Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    552

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
16 Posts 6 Posters 1.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    Stoffsn
    wrote on last edited by Homoran
    #1

    Hallo,

    Ich habe mir eine Logik zur Steuerung der Elektroheizung (mit einem Shelly 1pm) ivm. mit einem Temp. Sensor von Aqara gebastelt.
    Die Logik am Tag funktioniert. Komischerweise geht aber die Logik in der Nacht (18-11) nicht. Da wird die Heizung bei 19.5 Grad nicht abgeschalten.
    Hat dazu wer eine Erklärung. Zumal die Logik in der Nacht eigentlich gleich aufgebaut ist wie am Tag.

    Screenshot 2023-11-13 201049.png

    arteckA paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • S Stoffsn

      Hallo,

      Ich habe mir eine Logik zur Steuerung der Elektroheizung (mit einem Shelly 1pm) ivm. mit einem Temp. Sensor von Aqara gebastelt.
      Die Logik am Tag funktioniert. Komischerweise geht aber die Logik in der Nacht (18-11) nicht. Da wird die Heizung bei 19.5 Grad nicht abgeschalten.
      Hat dazu wer eine Erklärung. Zumal die Logik in der Nacht eigentlich gleich aufgebaut ist wie am Tag.

      Screenshot 2023-11-13 201049.png

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      wrote on last edited by
      #2

      @stoffsn so und jetzt nochmal so das man dir auch helfen kann

      Script und LOG's her

      und kein plan was in dem Screenshot drin steht .. aber ich seh nix

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • arteckA arteck

        @stoffsn so und jetzt nochmal so das man dir auch helfen kann

        Script und LOG's her

        und kein plan was in dem Screenshot drin steht .. aber ich seh nix

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #3

        @arteck sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:

        aber ich seh nix

        und jetzt?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        arteckA 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @arteck sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:

          aber ich seh nix

          und jetzt?

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #4

          @homoran Glaskugel raus ?? :-)

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • arteckA arteck

            @homoran Glaskugel raus ?? :-)

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #5

            @arteck sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:

            @homoran Glaskugel raus ?? :-)

            nöö, aber vielleicht die Brille?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Reply Last reply
            0
            • S Stoffsn

              Hallo,

              Ich habe mir eine Logik zur Steuerung der Elektroheizung (mit einem Shelly 1pm) ivm. mit einem Temp. Sensor von Aqara gebastelt.
              Die Logik am Tag funktioniert. Komischerweise geht aber die Logik in der Nacht (18-11) nicht. Da wird die Heizung bei 19.5 Grad nicht abgeschalten.
              Hat dazu wer eine Erklärung. Zumal die Logik in der Nacht eigentlich gleich aufgebaut ist wie am Tag.

              Screenshot 2023-11-13 201049.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #6

              @stoffsn sagte: Logik zur Steuerung der Elektroheizung

              Vorschlag:

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S 3 Replies Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @stoffsn sagte: Logik zur Steuerung der Elektroheizung

                Vorschlag:

                Blockly_temp.JPG

                S Offline
                S Offline
                Stoffsn
                wrote on last edited by
                #7

                @paul53 Danke für die Hilfe. Werd ich am Abend mal testen.

                1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @stoffsn sagte: Logik zur Steuerung der Elektroheizung

                  Vorschlag:

                  Blockly_temp.JPG

                  S Offline
                  S Offline
                  Stoffsn
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @paul53 Funktioniert perfekt, Dankeschön

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @stoffsn sagte: Logik zur Steuerung der Elektroheizung

                    Vorschlag:

                    Blockly_temp.JPG

                    S Offline
                    S Offline
                    Stoffsn
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @paul53 Hallo Paul,

                    Wäre es auch möglich drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern. Also im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie bei diese Steuerung nur dass eben im Vorhaus/stiegenhaus 3 eigenen Fußbodenheizungen geschaltet werden sollten.

                    Danke

                    da_WoodyD paul53P 2 Replies Last reply
                    0
                    • S Stoffsn

                      @paul53 Hallo Paul,

                      Wäre es auch möglich drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern. Also im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie bei diese Steuerung nur dass eben im Vorhaus/stiegenhaus 3 eigenen Fußbodenheizungen geschaltet werden sollten.

                      Danke

                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @stoffsn bin zwar kein blocklianer, aber warum sollte das nicht klappen?
                      Die anderen Kreise einfach dazu einfügen.

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • da_WoodyD da_Woody

                        @stoffsn bin zwar kein blocklianer, aber warum sollte das nicht klappen?
                        Die anderen Kreise einfach dazu einfügen.

                        S Offline
                        S Offline
                        Stoffsn
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @da_woody Schon klar, aber wie genau weiß ich leider nicht

                        R 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Stoffsn

                          @da_woody Schon klar, aber wie genau weiß ich leider nicht

                          R Offline
                          R Offline
                          Rico Sander
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @stoffsn
                          Wenn die anderen Kreise mit der gleichen Zeit und Temperatur gesteuert werden sollen und auch dafür Aktoren verbaut sind, brauchst Du nur die 2 zusätzlichen "steuere mit..." Befehle zufügen.
                          Es sein denn, ich habe Dein Problem falsch verstanden.

                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          S 1 Reply Last reply
                          1
                          • R Rico Sander

                            @stoffsn
                            Wenn die anderen Kreise mit der gleichen Zeit und Temperatur gesteuert werden sollen und auch dafür Aktoren verbaut sind, brauchst Du nur die 2 zusätzlichen "steuere mit..." Befehle zufügen.
                            Es sein denn, ich habe Dein Problem falsch verstanden.

                            S Offline
                            S Offline
                            Stoffsn
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @pi-ter sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:

                            brauchst Du nur die 2 zusätzlichen "st

                            Du hast mich richtig verstanden. Ich werds mal versuchen. danke

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Stoffsn

                              @paul53 Hallo Paul,

                              Wäre es auch möglich drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern. Also im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie bei diese Steuerung nur dass eben im Vorhaus/stiegenhaus 3 eigenen Fußbodenheizungen geschaltet werden sollten.

                              Danke

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #14

                              @stoffsn sagte: drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern.

                              Sollen die 3 Heizkreise immer gleichzeitig gesteuert werden? Dann kann man auch die 3 Stellantriebe parallel an einem Schaltaktor anschließen.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              R S 2 Replies Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @stoffsn sagte: drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern.

                                Sollen die 3 Heizkreise immer gleichzeitig gesteuert werden? Dann kann man auch die 3 Stellantriebe parallel an einem Schaltaktor anschließen.

                                R Offline
                                R Offline
                                Rico Sander
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @paul53 sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:

                                @stoffsn sagte: drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern.

                                Sollen die 3 Heizkreise immer gleichzeitig gesteuert werden? Dann kann man auch die 3 Stellantriebe parallel an einem Schaltaktor anschließen.

                                Das geht natürlich auch :-) - sofern es räumlich mit der vorhandenen Installation passt und der Aktor nicht überfordert wird.

                                Bei der separaten Steuerung hätte man lediglich noch die Möglichkeit, eine Verzögerung einzubauen, so dass die Aktoren nach einander aktiviert werden.

                                Tip-Screenshot 2023-11-30 at 17-30-51 javascript - raspberrypi.png

                                Also: Es führen viele Wege nach Rom (und zu einer warmen Bude).

                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @stoffsn sagte: drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern.

                                  Sollen die 3 Heizkreise immer gleichzeitig gesteuert werden? Dann kann man auch die 3 Stellantriebe parallel an einem Schaltaktor anschließen.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stoffsn
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @paul53 Ja, die Heizkreise sollen gemeinsam ein und ausgeschalten werden.
                                  Betrifft das ganze Stiegenhaus. Es ist in 3 elektrische FBH aufgeteilt. Jede steuere ich mit einem Shelly. Somit sollten sich alle 3 Shelly gleichzeitig ein und ausschalten. So wie du es oben mit einer Heizung gemacht hast. Das funktioniert nämlich perfekt.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  330

                                  Online

                                  32.7k

                                  Users

                                  82.5k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe