NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    129

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Test Adapter Pylontech v0.0.10

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
210 Posts 29 Posters 43.6k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • PLCHome 0P PLCHome 0

    @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:

    der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt.

    Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.

    H Offline
    H Offline
    he54
    wrote on last edited by
    #93

    @plchome-0
    Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
    Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?

    Beispiel.png

    PLCHome 0P 1 Reply Last reply
    0
    • JLegJ JLeg

      @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):

      Local command:
      adc      Addr show - adc
      bat      Battery data show - bat [pwr][index]
      ci       Current Comm Info
      config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
       /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
       /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
       /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
       /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
       /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
      tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
      fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
      ct       Track Comm Port Data [Port Number]
      ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
      bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
      bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
      data     History data load - data [event/history][item]
      datac    Clear data - datac [event/history]
      
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      Developer
      wrote on last edited by
      #94

      @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.

      1 Reply Last reply
      0
      • H he54

        @plchome-0
        Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
        Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?

        Beispiel.png

        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        Developer
        wrote on last edited by PLCHome 0
        #95

        @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.

        https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

        H 1 Reply Last reply
        0
        • PLCHome 0P PLCHome 0

          @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.

          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

          H Offline
          H Offline
          he54
          wrote on last edited by
          #96

          @plchome-0
          Hallo,
          danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
          Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
          Gruß he

          H 1 Reply Last reply
          0
          • H he54

            @plchome-0
            Hallo,
            danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
            Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
            Gruß he

            H Offline
            H Offline
            he54
            wrote on last edited by
            #97

            @Codierknecht
            Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:

            Daten_Pylon.png

            Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu :-)
            Danke!

            CodierknechtC 1 Reply Last reply
            0
            • H he54

              @Codierknecht
              Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:

              Daten_Pylon.png

              Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu :-)
              Danke!

              CodierknechtC Online
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              Developer Most Active
              wrote on last edited by
              #98

              @he54
              Stichwort: Konvertierung.

              5e29934a-b7db-436d-92c4-5a38d6f02012-image.png

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              H 1 Reply Last reply
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @he54
                Stichwort: Konvertierung.

                5e29934a-b7db-436d-92c4-5a38d6f02012-image.png

                H Offline
                H Offline
                he54
                wrote on last edited by
                #99

                @codierknecht
                Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"

                Umrechnung.png

                Guten Rutsch und nochmal Danke!

                1 Reply Last reply
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Roman
                  wrote on last edited by
                  #100

                  Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                  Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                  Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                  Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111

                  Vielen Dank schon mal für die Hilfe ;-)

                  Pylontech Adapter.jpg MultiSibControl.jpg

                  BananaJoeB 1 Reply Last reply
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    EhNieDa
                    wrote on last edited by
                    #101

                    Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
                    Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.

                    Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.

                    Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.

                    PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                    0
                    • R Roman

                      Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                      Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                      Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                      Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111

                      Vielen Dank schon mal für die Hilfe ;-)

                      Pylontech Adapter.jpg MultiSibControl.jpg

                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #102

                      @roman ist eigentlich ein anderes Thema, aber du kannst die Werte über die SimpleAPI an ioBroker senden:

                      https://forum.iobroker.net/topic/48483/traking-von-pylontech-batterien/22?_=1705605794992

                      Mein String:

                      http://192.168.1.8:8087/setBulk/0_userdata.0.Pylontech.A.raw?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
                      

                      2ae5ae00-8e51-4fe9-80cd-115745f9b1a3-image.png

                      Man kann die Werte noch Formatieren (siehe Anleitung zu MultiSIBControl) das diese ohne Einheiten geschickt werden:
                      Weiter unten auf der Seite wird das erklärt: http://www.multisibcontrol.net/Default.aspx
                      Was du da siehst sind gerade Strings, ich wandle die per Script dann um, das müsste man nicht wenn man die Formatierung macht. Das ist erst bei der neuen Version möglich, ich hatte das noch von der alten so drin.

                      Die neue Version kann auch die Batteriedaten senden, also was die einzelnen Zellen machen etc.

                      Du musst den iobroker.simple-api Adapter installiert haben und ggf. die Datenpunkte vorher anlegen.

                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • E EhNieDa

                        Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
                        Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.

                        Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.

                        Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.

                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #103

                        @ehnieda sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:

                        Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.

                        Wenn du den 1.7 noch hast, kannst du mich mal auf PN kontaktieren. Natürlich bin ich daran interessiert, dass alle laufen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • G Offline
                          G Offline
                          gosund
                          wrote on last edited by
                          #104

                          @PLCHome-0
                          Vielen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters!

                          Ein paar Anmerkungen:

                          • der Adapter wollte erst nicht laufen, hat immer mit timeout abgebrochen.
                            Ursache war, daß auf einigen Modulen (US2000bplus / US2KBPL) noch eine ältere Version als die v2.8 war. Ich mußte alle älteren Module auf V2.8 aktuallisieren, jetzt klappt das auslesen.
                            Evtl. in diesem Zusammenhang für Dich relevant:
                            Der timeout kam, da die Module mit der älteren Version keine Antwort auf 'info ...' gesendet haben. Andere Befehle haben auch mit einer älteren Version (2.3 und 1.4) funktioniert bzw. Antworten geliefert.

                          • im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:

                          pylontech.0
                          	2024-02-12 14:00:09.623	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          
                          • wie ermittle ich am besten den gesamt SoC aller Module?
                          • wie sehe ich den SoH?
                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bios123
                            wrote on last edited by
                            #105

                            @PLCHome-0

                            Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.

                            PYTES>help
                            @
                            Local command:
                            bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                            data     History data load - data [event/history][item]
                            datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
                            disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                            help     Help [cmd]
                            info     Device infomation - info
                            log      Log information show - log
                            login    Login Admin mode - login [password]
                            logout   user mode  - logout
                            pwr      Power data show - pwr [index]
                            shut     Shut down - shut
                            soh      State of health - soh [addr]
                            stat     Statistic data show - stat
                            time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
                            trst     Test Soft Reset - trst
                            updata   updata system - updata
                            ver      firmware info - ver
                            **********************************************************
                            Remote command:
                            info     Device infomation - info                 
                            login    Login Admin mode - login [password]
                            logout   user mode  - logout
                            Command completed successfully
                            $$
                            
                            PYTES>info
                            @
                            Device address      : 1
                            Manufacturer        : PYTES
                            Device name         : E-BOX-48100V-D
                            Board version       : SQBMSV110
                            Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
                            Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
                            Soft  version       : V1.10
                            Boot  version       : V1.13
                            Comm version        : V2.0
                            Release Date        : 23-10-13
                            Barcode             : ES1000XXXP010XXX
                            Board ID            : GD363039300001363831391F8D
                            Board SRAM Size     : 96KB
                            Board FLASH Size    : 256KB
                            Specification       : 51.2V/100AH
                            Cell Number         : 16
                            Max Dischg Curr     : -105000mA
                            Max Charge Curr     : 105000mA
                            Console Port rate   : 115200
                            Command completed successfully
                            $$
                            

                            Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus

                            PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B bios123

                              @PLCHome-0

                              Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.

                              PYTES>help
                              @
                              Local command:
                              bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                              data     History data load - data [event/history][item]
                              datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
                              disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                              help     Help [cmd]
                              info     Device infomation - info
                              log      Log information show - log
                              login    Login Admin mode - login [password]
                              logout   user mode  - logout
                              pwr      Power data show - pwr [index]
                              shut     Shut down - shut
                              soh      State of health - soh [addr]
                              stat     Statistic data show - stat
                              time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
                              trst     Test Soft Reset - trst
                              updata   updata system - updata
                              ver      firmware info - ver
                              **********************************************************
                              Remote command:
                              info     Device infomation - info                 
                              login    Login Admin mode - login [password]
                              logout   user mode  - logout
                              Command completed successfully
                              $$
                              
                              PYTES>info
                              @
                              Device address      : 1
                              Manufacturer        : PYTES
                              Device name         : E-BOX-48100V-D
                              Board version       : SQBMSV110
                              Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
                              Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
                              Soft  version       : V1.10
                              Boot  version       : V1.13
                              Comm version        : V2.0
                              Release Date        : 23-10-13
                              Barcode             : ES1000XXXP010XXX
                              Board ID            : GD363039300001363831391F8D
                              Board SRAM Size     : 96KB
                              Board FLASH Size    : 256KB
                              Specification       : 51.2V/100AH
                              Cell Number         : 16
                              Max Dischg Curr     : -105000mA
                              Max Charge Curr     : 105000mA
                              Console Port rate   : 115200
                              Command completed successfully
                              $$
                              

                              Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus

                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              Developer
                              wrote on last edited by PLCHome 0
                              #106

                              @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:

                              Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus

                              @gosund sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:

                              im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:

                              Danke, dass ihr euch meldet und bereit seit den Adapter zu verbessern.
                              Bitte unterhalb vom iobroker Installationsverzeichnis in das Verzeichnis node_modules/iobroker.pylontech wechseln.
                              Vorher den Adapter bitte stoppen, damit nicht beide zusammen in den Stream spucken oder die Schnittstelle belegt ist.

                              Mit dem Befehl könnt ihr Textfiles erstellen:

                              node build/moc/fetchCmdSerial <port> 115200 <befehl>
                              

                              Beispiel:

                              node build/moc/fetchCmdSerial /dec/ttyUSB0 115200 help
                              

                              oder für Netzwerkadapter:

                              node build/moc/fetchCmdNet <ip/name> <port> <befehl>
                              

                              Beispiel:

                              node build/moc/fetchCmdNet esp-link.fritz.box 23 help
                              

                              Bei Windowsrechnern muss der / gegen einen \ getauscht werden.

                              Dann liegt in dem Verzeichnis eine Datei in diesem Fall help.txt
                              Wäre nett, wenn ihr das einmal für die folgenden Befehle mach könntet:

                              help, log, time, unit, bat, info, pwr, sysinfo
                              

                              ihr bekommt dann 8 Textdateien.

                              Diese bitte zippen und mich über PN anschreiben, dann gebe ich euch meine E-Mailadresse.
                              Bitte die Dateien nicht als Textfile per FTP vom Linux auf einen Windowsrechner übertragen, dieses verändert die Zeilenumbrüche!
                              Ich kann leider mit Posts hier im Forum nichts anfangen, diese werden an den Zeilenenden um Leerzeichen und Umbrüche bereinigt.
                              Mit den Dateien kann ich das System mocken, den Fehler analysieren und diese für automatische Tests benutzen.
                              Da in den Dateien die Seriennummern enthalten sind, cleane ich dieses vorher noch.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                bios123
                                wrote on last edited by
                                #107

                                @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.

                                PLCHome 0P 2 Replies Last reply
                                0
                                • B bios123

                                  @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.

                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #108

                                  @bios123 Ich saue es mir an. Dateien sahen gut aus...

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B bios123

                                    @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.

                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    Developer
                                    wrote on last edited by PLCHome 0
                                    #109

                                    @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:

                                    @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.

                                    Kannst du auch bitte noch "log", "bat 1", "info 1", "pwr 1", "soh 1", "stat 1" so mit Anführungsstrichen ' oder " abfragen und zusenden?

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • PLCHome 0P PLCHome 0

                                      @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:

                                      @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.

                                      Kannst du auch bitte noch "log", "bat 1", "info 1", "pwr 1", "soh 1", "stat 1" so mit Anführungsstrichen ' oder " abfragen und zusenden?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bios123
                                      wrote on last edited by
                                      #110

                                      @plchome-0 Hast ein Update bekommen. Beim ersten Abrufen scheint mir "log" durchgerutscht zu sein.

                                      PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B bios123

                                        @plchome-0 Hast ein Update bekommen. Beim ersten Abrufen scheint mir "log" durchgerutscht zu sein.

                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #111

                                        @bios123 Danke, aber ich glaube das Problem bereits behoben zu haben :-)

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bios123
                                          wrote on last edited by
                                          #112

                                          @PLCHome-0 Da passt was nicht. Hab gestern Abend mal die v0.0.8 angeschmissen und die Zellspannungen loggen lassen. Das scheint auch teilweise zu funktionieren. Seit heute Morgen dann anhaltende Fehler. Abrufintervall steht auf 5 Minuten:

                                          2024-02-19 00:28:50.237  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 00:48:50.021  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 02:58:50.275  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:03:49.663  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:08:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:13:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 09:13:50.506  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:33:49.690  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:38:49.691  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:43:49.693  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:48:49.692  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:53:49.980  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:55:31.819  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:00:31.817  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:05:31.816  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:06:49.941  - error: pylontech.0 (64150) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:07:21.962  - error: pylontech.0 (64171) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:08:19.560  - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                          2024-02-19 11:09:46.013  - error: pylontech.0 (64209) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:11:48.955  - error: pylontech.0 (64245) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:12:14.254  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:17:14.255  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:22:09.590  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:27:09.588  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:32:09.585  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:37:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:42:09.586  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:47:09.584  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:52:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:57:09.335  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:02:09.333  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:07:09.336  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:12:09.337  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          
                                          PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          562

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen