  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    688

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Modbus nur niedrigste ID funktioniert

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
80 Posts 7 Posters 8.3k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • MartinPM MartinP

    @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

    Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

    C Offline
    C Offline
    cdn
    wrote on last edited by
    #8

    @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

    MartinPM 1 Reply Last reply
    0
    • C cdn

      @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      wrote on last edited by MartinP
      #9

      @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

      Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

      Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

      Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

      Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      C 1 Reply Last reply
      0
      • MartinPM MartinP

        @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

        Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

        Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

        Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

        Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

        C Offline
        C Offline
        cdn
        wrote on last edited by
        #10

        @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
        Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

        Anbei einmal die Anleitung.
        R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

        HomoranH GlasfaserG 3 Replies Last reply
        0
        • C cdn

          @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
          Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

          Anbei einmal die Anleitung.
          R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #11

          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

          Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

          sorry!
          Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert

          SCNR

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • C cdn

            @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
            Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

            Anbei einmal die Anleitung.
            R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by Glasfaser
            #12

            @cdn
            Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            C 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #13

              ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
              In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
              Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

              Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

              Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

              asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              C 1 Reply Last reply
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @cdn
                Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                C Offline
                C Offline
                cdn
                wrote on last edited by
                #14

                @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                  In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                  Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                  Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                  Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                  asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                  C Offline
                  C Offline
                  cdn
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                  nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                  Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • C cdn

                    @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                    nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                    Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #16

                    @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                    Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                      Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                      C Offline
                      C Offline
                      cdn
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @homoran Wie genau meinst du das?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • C cdn

                        @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                        Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                        also nicht nur modbus RTU auf USB???

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                          Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                          also nicht nur modbus RTU auf USB???

                          C Offline
                          C Offline
                          cdn
                          wrote on last edited by
                          #19

                          @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                          GlasfaserG HomoranH 3 Replies Last reply
                          0
                          • C cdn

                            @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #20

                            @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                            Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                            Määä 😰

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • C cdn

                              @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              wrote on last edited by Glasfaser
                              #21

                              @cdn

                              Schreib mal bitte was du so hast !

                              Ich bin von einem USB ausgegangen

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              C 1 Reply Last reply
                              0
                              • C cdn

                                @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #22

                                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                das ist dieser auch
                                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                ohne tcp

                                und an den hab ich die ganze Zeit gedacht

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @cdn

                                  Schreib mal bitte was du so hast !

                                  Ich bin von einem USB ausgegangen

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cdn
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                  Das Ding hier

                                  HomoranH GlasfaserG 3 Replies Last reply
                                  0
                                  • C cdn

                                    @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                    Das Ding hier

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #24

                                    @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    C 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C cdn

                                      @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                      Das Ding hier

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      wrote on last edited by Glasfaser
                                      #25

                                      @cdn

                                      also to RJ45 Ethernet Converter

                                      bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      C 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cdn
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                        Probleme

                                        Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                                        IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @cdn

                                          also to RJ45 Ethernet Converter

                                          bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cdn
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          @glasfaser Was musst du noch wissen?

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          454

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe