      MartinP @cdn last edited by

      @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

      Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • C
        cdn @MartinP last edited by

        @martinp
        Joa und wie bekommen wir das raus? Im Manual steht dazu nichts.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          cdn @MartinP last edited by

          @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @cdn last edited by MartinP

            @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

            Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

            Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

            Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

            Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cdn @MartinP last edited by

              @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
              Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

              Anbei einmal die Anleitung.
              R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

              Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran

                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                sorry!
                Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert

                SCNR

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @cdn last edited by Glasfaser

                  @cdn
                  Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                    ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                    In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                    Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                    Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                    Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                    asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      cdn @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        cdn @Homoran last edited by

                        @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                        nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                        Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran

                          @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                          Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cdn @Homoran last edited by

                            @homoran Wie genau meinst du das?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by

                              @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                              Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                              also nicht nur modbus RTU auf USB???

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                cdn @Homoran last edited by

                                @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @cdn last edited by

                                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                  Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                  Määä 😰

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @cdn last edited by Glasfaser

                                    @cdn

                                    Schreib mal bitte was du so hast !

                                    Ich bin von einem USB ausgegangen

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran

                                      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                      Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                      das ist dieser auch
                                      https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                      ohne tcp

                                      und an den hab ich die ganze Zeit gedacht

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        cdn @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                        Das Ding hier

                                        Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by

                                          @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @cdn last edited by Glasfaser

                                            @cdn

                                            also to RJ45 Ethernet Converter

                                            bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            675
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            80
                                            4131
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo