  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus nur niedrigste ID funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
80 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinPM MartinP

    @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

    Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

    C Offline
    C Offline
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cdn

      @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von MartinP
      #9

      @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

      Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

      Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

      Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

      Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinPM MartinP

        @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

        Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

        Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

        Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

        Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

        C Offline
        C Offline
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
        Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

        Anbei einmal die Anleitung.
        R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • C cdn

          @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
          Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

          Anbei einmal die Anleitung.
          R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #11

          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

          Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

          sorry!
          Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert

          SCNR

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C cdn

            @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
            Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

            Anbei einmal die Anleitung.
            R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
            #12

            @cdn
            Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
              In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
              Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

              Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

              Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

              asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @cdn
                Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                C Offline
                C Offline
                cdn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                  In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                  Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                  Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                  Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                  asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                  C Offline
                  C Offline
                  cdn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                  nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                  Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C cdn

                    @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                    nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                    Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #16

                    @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                    Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                      Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                      C Offline
                      C Offline
                      cdn
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @homoran Wie genau meinst du das?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cdn

                        @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                        Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                        also nicht nur modbus RTU auf USB???

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                          Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                          also nicht nur modbus RTU auf USB???

                          C Offline
                          C Offline
                          cdn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • C cdn

                            @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                            Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                            Määä :cold_sweat:

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cdn

                              @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                              #21

                              @cdn

                              Schreib mal bitte was du so hast !

                              Ich bin von einem USB ausgegangen

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cdn

                                @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #22

                                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                das ist dieser auch
                                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                ohne tcp

                                und an den hab ich die ganze Zeit gedacht

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @cdn

                                  Schreib mal bitte was du so hast !

                                  Ich bin von einem USB ausgegangen

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cdn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                  Das Ding hier

                                  HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cdn

                                    @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                    Das Ding hier

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cdn

                                      @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                      Das Ding hier

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                      #25

                                      @cdn

                                      also to RJ45 Ethernet Converter

                                      bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cdn
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                        Probleme

                                        Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                                        IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @cdn

                                          also to RJ45 Ethernet Converter

                                          bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cdn
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @glasfaser Was musst du noch wissen?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          653

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe