Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

DMP8624 -> iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
235 Posts 7 Posters 39.7k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,
    Ätsch war trotzdem erster. ;-)

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    wrote on last edited by Ralla66
    #120

    @wal

    ok hast gewonnen :-)

    wie machen wir weiter ?
    Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
    Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
    Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
    Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

    Gruß Ralla

    Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

    WalW 1 Reply Last reply
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      ok hast gewonnen :-)

      wie machen wir weiter ?
      Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
      Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
      Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
      Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

      Gruß Ralla

      Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

      WalW Online
      WalW Online
      Wal
      Developer
      wrote on last edited by Wal
      #121

      @ralla66 ,
      ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

      Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
      Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 2 Replies Last reply
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

        Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
        Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by Ralla66
        #122

        @wal

        Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
        dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
        Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
        Du kannst das schneller :-)
        Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
        Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden ;-)

        1 Reply Last reply
        1
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

          Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
          Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          wrote on last edited by
          #123

          @wal

          so ?

          >D
          ; Ralla
          Bezug Aktuell=0
          >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
          ; Ralla 
          ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
          http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
          print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
          
          WalW 1 Reply Last reply
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            so ?

            >D
            ; Ralla
            Bezug Aktuell=0
            >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
            ; Ralla 
            ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
            http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
            print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
            
            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            wrote on last edited by Wal
            #124

            @ralla66 ,

            http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
            

            mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
            Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            Ralla66R 1 Reply Last reply
            0
            • WalW Wal

              @ralla66 ,

              http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
              

              mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
              Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              wrote on last edited by Ralla66
              #125

              @wal

              ah ja, so ne Art send to
              dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
              Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
              Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
              Ich brauche ne Pause ------------------------->

              19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
              
              
              >D
              ; Ralla
              Bezug Aktuell=0
              
              ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
              Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
              print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
              
              WalW 1 Reply Last reply
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                ah ja, so ne Art send to
                dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                Ich brauche ne Pause ------------------------->

                19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                
                
                >D
                ; Ralla
                Bezug Aktuell=0
                
                ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                
                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by
                #126

                @ralla66 ,
                da musst du machen

                T
                aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Reply Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  da musst du machen

                  T
                  aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                  Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                  Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  wrote on last edited by Ralla66
                  #127

                  @wal

                  ok, Danke, heute nicht mehr.
                  Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                  Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                  das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                  ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    ok, Danke, heute nicht mehr.
                    Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                    Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                    das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                    ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #128

                    @ralla66

                    Nachtrag:

                    Werde das wohl so bauen,
                    Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                    Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                    Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                    Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                    Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                    Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                    DPM Soll.jpg

                    WalW 1 Reply Last reply
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @ralla66

                      Nachtrag:

                      Werde das wohl so bauen,
                      Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                      Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                      Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                      Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                      Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                      Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                      DPM Soll.jpg

                      WalW Online
                      WalW Online
                      Wal
                      Developer
                      wrote on last edited by Wal
                      #129

                      @ralla66 ,
                      habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                      Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                      Habe das jetzt alles drin:

                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_SML_M
                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                      
                      >D
                      Timer=0
                      pwr=0
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      V=0
                      C=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                      >B
                      ->sensor53 r
                      tper=10
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>10 {
                      =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                      Timer=0
                      }
                      if chg[SW]>0 {
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                      }
                      if chg[V]>0 {
                      if V>Vmax {
                      V=Vmax
                      }
                      if V<0 {
                      V=0
                      }
                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                      sml(1 3 vV)
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                      }
                      if chg[C]>0 {
                      if C>Cmax {
                      C=Cmax
                      }
                      if C<0 {
                      C=0
                      }
                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                      sml(1 3 vC)
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                      }
                      >E
                      pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                      Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                      #
                      

                      E ;hier das json parsen

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R Jonas HaberJ 2 Replies Last reply
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 ,
                        habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                        Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                        Habe das jetzt alles drin:

                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                        #define USE_SCRIPT
                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                        
                        >D
                        Timer=0
                        pwr=0
                        Vmax=60
                        Cmax=24
                        V=0
                        C=0
                        SW=0
                        rV="01060000"
                        vV=""
                        rC="01060001"
                        vC=""
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >BS
                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                        >B
                        ->sensor53 r
                        tper=10
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>10 {
                        =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                        Timer=0
                        }
                        if chg[SW]>0 {
                        vSW=rSW+s(SW)
                        sml(1 3 vSW)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                        }
                        if chg[V]>0 {
                        if V>Vmax {
                        V=Vmax
                        }
                        if V<0 {
                        V=0
                        }
                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                        sml(1 3 vV)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                        }
                        if chg[C]>0 {
                        if C>Cmax {
                        C=Cmax
                        }
                        if C<0 {
                        C=0
                        }
                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                        sml(1 3 vC)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                        }
                        >E
                        pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                        Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        

                        E ;hier das json parsen

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #130

                        @wal
                        ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                        Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                        Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                        Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                        Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                        WalW 1 Reply Last reply
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @wal
                          ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                          Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                          Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                          Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                          Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                          WalW Online
                          WalW Online
                          Wal
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #131

                          @ralla66 ,
                          bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 1 Reply Last reply
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            wrote on last edited by Ralla66
                            #132

                            @wal

                            Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                            Erst recht wenn man keine Ahnung hat.

                            git 1.jpg

                            WalW 1 Reply Last reply
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                              Erst recht wenn man keine Ahnung hat.

                              git 1.jpg

                              WalW Online
                              WalW Online
                              Wal
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #133

                              @ralla66 ,
                              habe wieder was.
                              Globale Variable
                              Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 1 Reply Last reply
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66 ,
                                habe wieder was.
                                Globale Variable
                                Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                wrote on last edited by Ralla66
                                #134

                                @wal

                                Morgen, läuft nun, wir sollen mal eine Versionnummer vergeben.wal 2209.jpg

                                Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                                Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                                Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.

                                Nachtrag

                                für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                                Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                                So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                                DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.

                                Dpm Timer.jpg

                                Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                                nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                                Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.

                                DPM Dtu.jpg

                                DPM Soll 1111.jpg

                                WalW 1 Reply Last reply
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @wal

                                  Morgen, läuft nun, wir sollen mal eine Versionnummer vergeben.wal 2209.jpg

                                  Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                                  Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                                  Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.

                                  Nachtrag

                                  für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                                  Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                                  So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                                  DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.

                                  Dpm Timer.jpg

                                  Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                                  nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                                  Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.

                                  DPM Dtu.jpg

                                  DPM Soll 1111.jpg

                                  WalW Online
                                  WalW Online
                                  Wal
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #135

                                  @ralla66 ,
                                  da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @ralla66 ,
                                    da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by Ralla66
                                    #136

                                    @wal

                                    bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                                    1366 Zeichen sind übrig.
                                    Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                                    Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-

                                    Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                                    Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.

                                    erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,

                                    DPM Messung 1.jpg

                                    Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                                    Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                                    selbst bestimmt.
                                    Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                                    Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.

                                    DPM SP.jpg

                                    WalW 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                                      1366 Zeichen sind übrig.
                                      Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                                      Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-

                                      Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                                      Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.

                                      erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,

                                      DPM Messung 1.jpg

                                      Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                                      Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                                      selbst bestimmt.
                                      Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                                      Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.

                                      DPM SP.jpg

                                      WalW Online
                                      WalW Online
                                      Wal
                                      Developer
                                      wrote on last edited by Wal
                                      #137

                                      @ralla66 ,
                                      ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
                                      Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.

                                      Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Ralla66R 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 ,
                                        ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
                                        Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.

                                        Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by Ralla66
                                        #138

                                        @wal

                                        dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
                                        fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
                                        beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
                                        werden.

                                        Ich mag die alten Analoginstrumente :-)

                                        PowerTower.jpg

                                        WalW 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal

                                          dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
                                          fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
                                          beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
                                          werden.

                                          Ich mag die alten Analoginstrumente :-)

                                          PowerTower.jpg

                                          WalW Online
                                          WalW Online
                                          Wal
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #139

                                          @ralla66,
                                          habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
                                          Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
                                          Ist mit der Rechnung

                                          p=pwr-(U*I)
                                          

                                          erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

                                          >D
                                          g:pwr=0
                                          p=0
                                          timer=0
                                          Umax=40
                                          Imax=10
                                          Ppos=20
                                          Pneg=-50
                                          U=40
                                          I=0.5
                                          p:SW=0
                                          rU="01060000"
                                          vU=""
                                          rI="01060001"
                                          vI=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
                                          p=pwr-(U*I)
                                          timer+=1
                                          if timer>3 {
                                          if p>Ppos {
                                          I+=0.5
                                          }
                                          if p<Pneg {
                                          if p<-150 {
                                          I=0.5
                                          }
                                          I-=0.5
                                          }
                                          timer=0
                                          } 
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                          }
                                          if chg[U]>0 {
                                          if U>Umax {
                                          U=Umax
                                          }
                                          if U<0 {
                                          U=0
                                          }
                                          vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
                                          sml(1 3 vU)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
                                          }
                                          if chg[I]>0 {
                                          if I>Imax {
                                          I=Imax
                                          }
                                          if I<0.5 {
                                          I=0.5
                                          }
                                          vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
                                          sml(1 3 vI)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
                                          }
                                          >W
                                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                          nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                          Errechnete Leistung{m} %0p% W
                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          550

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe