NEWS
Warmwasser schalten mit PV Überschuss
-
@jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
-
@jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
3-Stufen-Lösung: -
@paul53
vielen Dank , du bist der Hammer!
aber leider noch ein paar Fragen:
wie habe ich das zu verstehen?@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!! -
@jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
Bezug ist negativ in der Variablen
ueberschuss
. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
Ja.
-
@homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
warum nur 2?
Erklärung meines Freundes:
es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW -
@jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten. -
@jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
-
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
so wird er es gemeint haben!
-
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
Das möcht ich auch können -
-
@jwedenig sagte: 11kwp
Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
-
@paul53
naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder? -
@paul53
Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
Vertraue da ganz auf meinen Freund!
Mein Wasserspeicher hat 150Liter! -
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
@jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
Hast du das als Blockly Export auch?
-
@jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
-
@paul53
vielen Dank!
Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
Liebe Grüße
Jürgen -
Lieber paul53!
Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
Vielen Dank für deine Geduld!
Liebe Grüße
Jürgen -
@jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
In der Funktion "Heizstab".
-
-
@jwedenig sagte: alles richtig?
Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).