Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Daheimladen.de mit Modbus Adapter

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.2k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.1k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    3.6k

Daheimladen.de mit Modbus Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • meuteM meute

    @JuFu sagte in Daheimladen.de mit Modbus Adapter:

    Tue mir noch etwas schwer die Daten mit Modbus TCP abzufragen.
    Hat das schon jemand von euch hinbekommen?

    Ja, nutze ich seit ca. 2 Jahren.

    Anleitung:
    https://www.daheimladen.de/post/anleitung-modbus-einrichtung-iobroker

    Bei modbus-Fehler meinen Beitrag beachten:
    https://forum.iobroker.net/post/1134803

    EDIT:
    Zusätzlich lasse ich mir mit einem Blockly bestimmte Stati aufs Handy schicken.
    Zuerst per WhatsApp, jetzt per Pushover.

    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @meute
    Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

    meuteM fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • G Gonzokalle

      @meute
      Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @Gonzokalle sagte:

      @meute
      Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

      Weiß ich nicht.
      Habe ich noch nicht benötigt.

      fraenk for friends Code: MATF103

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Gonzokalle

        @meute
        Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        #14

        @Gonzokalle sagte:

        Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich

        Hallo Gonzokalle,

        der Google Copilot (KI) meint folgende Register:
        DaheimLaden.pdf

        Vielleicht funktioniert es? Sonst müsstest du den DaheimLaden-Support wegen der Registerliste kontaktieren.

        Gruß, Fuzzy

        [EDIT]
        355337b4-7239-4784-b971-76c2d2dc38ac-image.jpeg

        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • G Online
          G Online
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          Ich danke euch beiden.
          Ich hatte gehofft, dass da Datenpunke sind in die ich die Werte eintragen kann.
          So einfach ist es wohl nicht.
          Mit den Registern muss ich mir mal anschauen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • PLCHome 0P Online
            PLCHome 0P Online
            PLCHome 0
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #16

            Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
            Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.

            Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.

            Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
            DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.

            Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.

            Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.

            Hier sind die Einstellungen:

            TCP/MASTER/IP/Port 502/ID 0/nein

            Ja Kein Alias/Ja Nicht ausrichten/Nein Adresse nicht in ID Aufnehmen/Ja Punkte in ID Austichten/Nein "_"/Nein Mehrere Register nicht/Nein Nur Multible Register/ 400 / 128 /Nicht Unveränderliche/ Zahlen runden auf 1/2000/60000/5000/2000/1000/0/0/Nein Protoll Fehler/

            Nur Holding Registers
            daheimladen.tsv

            0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

            G PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              Vielen Dank für deine Infos.
              Werde die Wallbox am Wochenende anschließen.
              Dann werde ich das mal versuchen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • PLCHome 0P PLCHome 0

                Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
                Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.

                Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.

                Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
                DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.

                Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.

                Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.

                Hier sind die Einstellungen:

                TCP/MASTER/IP/Port 502/ID 0/nein

                Ja Kein Alias/Ja Nicht ausrichten/Nein Adresse nicht in ID Aufnehmen/Ja Punkte in ID Austichten/Nein "_"/Nein Mehrere Register nicht/Nein Nur Multible Register/ 400 / 128 /Nicht Unveränderliche/ Zahlen runden auf 1/2000/60000/5000/2000/1000/0/0/Nein Protoll Fehler/

                Nur Holding Registers
                daheimladen.tsv

                0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                schrieb zuletzt editiert von
                #18

                @PLCHome-0
                Konnte erst jetzt die Wallbox anschließen.
                Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                fd17cc5b-75d2-4b6b-87c1-2995dfb99c4e-image.jpeg

                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G Gonzokalle

                  @PLCHome-0
                  Konnte erst jetzt die Wallbox anschließen.
                  Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                  fd17cc5b-75d2-4b6b-87c1-2995dfb99c4e-image.jpeg

                  meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #19

                  @PLCHome-0
                  Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                  Schau bitte mal hier:
                  https://www.daheimladen.de/post/anleitung-modbus-einrichtung-iobroker

                  Dann noch die TSV-Config bei HOLDING REGISTER importieren.

                  Ich habe bei EINSTELLUNGEN den Datenabfrageintervall (Data polling interval) von 1.000 ms (1 Sek.) auf 10.000 ms (10 Sek.) geändert.
                  Danach gab es keine Timeout-Verbindungsfehler mehr.
                  Siehe hier:
                  Fehler damals bei mir:
                  https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/5
                  Meine Lösung:
                  https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/7

                  So sind meine EINSTELLUNGEN seit 4 Jahren:

                  Screenshot_2026-07-08_17-29-29.jpg

                  Screenshot_2026-07-08_17-30-05.jpg

                  Screenshot_2026-07-08_17-30-11.jpg

                  fraenk for friends Code: MATF103

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • meuteM meute

                    @PLCHome-0
                    Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                    Schau bitte mal hier:
                    https://www.daheimladen.de/post/anleitung-modbus-einrichtung-iobroker

                    Dann noch die TSV-Config bei HOLDING REGISTER importieren.

                    Ich habe bei EINSTELLUNGEN den Datenabfrageintervall (Data polling interval) von 1.000 ms (1 Sek.) auf 10.000 ms (10 Sek.) geändert.
                    Danach gab es keine Timeout-Verbindungsfehler mehr.
                    Siehe hier:
                    Fehler damals bei mir:
                    https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/5
                    Meine Lösung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/7

                    So sind meine EINSTELLUNGEN seit 4 Jahren:

                    Screenshot_2026-07-08_17-29-29.jpg

                    Screenshot_2026-07-08_17-30-05.jpg

                    Screenshot_2026-07-08_17-30-11.jpg

                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #20

                    @meute
                    Ich danke dir. Es läuft.
                    Das importieren der TSV-Datei in Holding war der entscheidende Hinweis.
                    Die Werte sind nur lesend?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • PLCHome 0P PLCHome 0

                      Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
                      Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.

                      Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.

                      Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
                      DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.

                      Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.

                      Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.

                      Hier sind die Einstellungen:

                      TCP/MASTER/IP/Port 502/ID 0/nein

                      Ja Kein Alias/Ja Nicht ausrichten/Nein Adresse nicht in ID Aufnehmen/Ja Punkte in ID Austichten/Nein "_"/Nein Mehrere Register nicht/Nein Nur Multible Register/ 400 / 128 /Nicht Unveränderliche/ Zahlen runden auf 1/2000/60000/5000/2000/1000/0/0/Nein Protoll Fehler/

                      Nur Holding Registers
                      daheimladen.tsv

                      0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

                      PLCHome 0P Online
                      PLCHome 0P Online
                      PLCHome 0
                      Developer
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #21

                      PLCHome-0 sagte:

                      91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

                      0 aus, 6 bis Größe der Sicherung gibt den Strom an. Ich weiß jetzt nicht welche tsv du Import hast je nach ein Stellung kommt da noch das Offset drauf auf die Register Nummer

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      395

                      Online

                      33.0k

                      Benutzer

                      83.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2026
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe