Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Daheimladen.de mit Modbus Adapter

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.4k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.3k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    3.8k

Daheimladen.de mit Modbus Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Gonzokalle

    @meute
    Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @Gonzokalle sagte:

    @meute
    Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

    Weiß ich nicht.
    Habe ich noch nicht benötigt.

    fraenk for friends Code: MATF103

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Gonzokalle

      @meute
      Hallo bei uns zieht auch die Daheimladen Touch ein. Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich?

      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      #14

      @Gonzokalle sagte:

      Ist schon eine Steuerung, Regelung des Ladestroms, über modbus mittlerweile möglich

      Hallo Gonzokalle,

      der Google Copilot (KI) meint folgende Register:
      DaheimLaden.pdf

      Vielleicht funktioniert es? Sonst müsstest du den DaheimLaden-Support wegen der Registerliste kontaktieren.

      Gruß, Fuzzy

      [EDIT]
      355337b4-7239-4784-b971-76c2d2dc38ac-image.jpeg

      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • G Online
        G Online
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        Ich danke euch beiden.
        Ich hatte gehofft, dass da Datenpunke sind in die ich die Werte eintragen kann.
        So einfach ist es wohl nicht.
        Mit den Registern muss ich mir mal anschauen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #16

          Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
          Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.

          Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.

          Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
          DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.

          Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.

          Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.

          Hier sind die Einstellungen:

          TCP/MASTER/IP/Port 502/ID 0/nein

          Ja Kein Alias/Ja Nicht ausrichten/Nein Adresse nicht in ID Aufnehmen/Ja Punkte in ID Austichten/Nein "_"/Nein Mehrere Register nicht/Nein Nur Multible Register/ 400 / 128 /Nicht Unveränderliche/ Zahlen runden auf 1/2000/60000/5000/2000/1000/0/0/Nein Protoll Fehler/

          Nur Holding Registers
          daheimladen.tsv

          0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

          G PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • G Online
            G Online
            Gonzokalle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            Vielen Dank für deine Infos.
            Werde die Wallbox am Wochenende anschließen.
            Dann werde ich das mal versuchen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • PLCHome 0P PLCHome 0

              Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
              Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.

              Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.

              Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
              DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.

              Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.

              Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.

              Hier sind die Einstellungen:

              TCP/MASTER/IP/Port 502/ID 0/nein

              Ja Kein Alias/Ja Nicht ausrichten/Nein Adresse nicht in ID Aufnehmen/Ja Punkte in ID Austichten/Nein "_"/Nein Mehrere Register nicht/Nein Nur Multible Register/ 400 / 128 /Nicht Unveränderliche/ Zahlen runden auf 1/2000/60000/5000/2000/1000/0/0/Nein Protoll Fehler/

              Nur Holding Registers
              daheimladen.tsv

              0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @PLCHome-0
              Konnte erst jetzt die Wallbox anschließen.
              Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

              fd17cc5b-75d2-4b6b-87c1-2995dfb99c4e-image.jpeg

              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Gonzokalle

                @PLCHome-0
                Konnte erst jetzt die Wallbox anschließen.
                Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                fd17cc5b-75d2-4b6b-87c1-2995dfb99c4e-image.jpeg

                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @PLCHome-0
                Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                Schau bitte mal hier:
                https://www.daheimladen.de/post/anleitung-modbus-einrichtung-iobroker

                Dann noch die TSV-Config bei HOLDING REGISTER importieren.

                Ich habe bei EINSTELLUNGEN den Datenabfrageintervall (Data polling interval) von 1.000 ms (1 Sek.) auf 10.000 ms (10 Sek.) geändert.
                Danach gab es keine Timeout-Verbindungsfehler mehr.
                Siehe hier:
                Fehler damals bei mir:
                https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/5
                Meine Lösung:
                https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/7

                So sind meine EINSTELLUNGEN seit 4 Jahren:

                Screenshot_2026-07-08_17-29-29.jpg

                Screenshot_2026-07-08_17-30-05.jpg

                Screenshot_2026-07-08_17-30-11.jpg

                fraenk for friends Code: MATF103

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • meuteM meute

                  @PLCHome-0
                  Ist das so richtig? Wie geht es dann weiter?

                  Schau bitte mal hier:
                  https://www.daheimladen.de/post/anleitung-modbus-einrichtung-iobroker

                  Dann noch die TSV-Config bei HOLDING REGISTER importieren.

                  Ich habe bei EINSTELLUNGEN den Datenabfrageintervall (Data polling interval) von 1.000 ms (1 Sek.) auf 10.000 ms (10 Sek.) geändert.
                  Danach gab es keine Timeout-Verbindungsfehler mehr.
                  Siehe hier:
                  Fehler damals bei mir:
                  https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/5
                  Meine Lösung:
                  https://forum.iobroker.net/topic/67714/daheimladen-de-mit-modbus-adapter/7

                  So sind meine EINSTELLUNGEN seit 4 Jahren:

                  Screenshot_2026-07-08_17-29-29.jpg

                  Screenshot_2026-07-08_17-30-05.jpg

                  Screenshot_2026-07-08_17-30-11.jpg

                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @meute
                  Ich danke dir. Es läuft.
                  Das importieren der TSV-Datei in Holding war der entscheidende Hinweis.
                  Die Werte sind nur lesend?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • PLCHome 0P PLCHome 0

                    Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
                    Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.

                    Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.

                    Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
                    DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.

                    Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.

                    Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.

                    Hier sind die Einstellungen:

                    TCP/MASTER/IP/Port 502/ID 0/nein

                    Ja Kein Alias/Ja Nicht ausrichten/Nein Adresse nicht in ID Aufnehmen/Ja Punkte in ID Austichten/Nein "_"/Nein Mehrere Register nicht/Nein Nur Multible Register/ 400 / 128 /Nicht Unveränderliche/ Zahlen runden auf 1/2000/60000/5000/2000/1000/0/0/Nein Protoll Fehler/

                    Nur Holding Registers
                    daheimladen.tsv

                    0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    PLCHome-0 sagte:

                    91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

                    0 aus, 6 bis Größe der Sicherung gibt den Strom an. Ich weiß jetzt nicht welche tsv du Import hast je nach ein Stellung kommt da noch das Offset drauf auf die Register Nummer

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #22

                      Mit der TSV Config von Daheim Laden funktioniert es gut.
                      Bei der hier im Forum geposteten TSV Config kommen keine Werte. Da gefällt mir aber die deutsche Beschreibung besser.
                      Ich habe mal den Text in der TSV von Daheim Laden angepasst.
                      TSV Config von DaheimLaden auf Deutsch.txt

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • PLCHome 0P PLCHome 0

                        PLCHome-0 sagte:

                        91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs

                        0 aus, 6 bis Größe der Sicherung gibt den Strom an. Ich weiß jetzt nicht welche tsv du Import hast je nach ein Stellung kommt da noch das Offset drauf auf die Register Nummer

                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #23

                        @PLCHome-0
                        Das schreiben des maximalen Ladestroms funktioniert noch nicht.
                        Er bleibt schön bei 16 A.

                        3b3c4452-b524-4879-a481-1d50d39c61c4-image.jpeg

                        37cbbcb0-ec3f-4598-8e92-67e0c49761c3-image.jpeg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          Developer
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #24

                          Erst einmal zur Frage, warum die eine TSV-Datei funktioniert und die andere nicht: Du nutzt dort jetzt einen Import mit Alias, wodurch die Register bei 40001 beginnen. Ich habe die Register bei Null anfangen lassen – das regelt dieser Schalter. Wenn du in der TSV-Datei 40001 zur ersten Spalte hinzuaddierst, funktioniert sie.

                          47f8f01c-493f-4713-bb46-41b42c575ea3-image.jpeg

                          Es kann natürlich viele Ursachen haben, warum die Box den Wert nicht annimmt. Das Erste, was mir einfällt, ist: Hast du den Schalter gesetzt? Aber eigentlich müsste dann der Wert nicht bestätigt sein.
                          f680f7e6-c231-4cec-bd74-7013343938bf-image.jpeg

                          Oder hast du den Wert mit Ack gesetzt? Dann wird er nicht gesendet und auch nicht zurückgeschrieben...
                          Kein ACK der Wet soll zum Gerät.
                          ACK der Wert kommt vom Gerät.

                          bb0ca6a6-a365-4026-839b-8e458f84ba71-image.jpeg

                          Ansonsten einmal das Debugging einschalten und prüfen, ob dort ein Fehler kommt. Zur Not bei Daheimladen nachfragen oder in der App nachschauen, ob es da nicht noch eine Einstellung gibt.

                          Du hattest mal gefragt, welche Register sich editieren lassen: Die Register 91 bis 95 (also 40092 bis 40096) lassen sich übrigens editieren.

                          Ich habe bei mir noch ein JavaScript, das man nach dem Update der Register nur einmal laufen lassen muss. Danach wieder STOP. Danach zeigen die Objekte den Zustand an. Leg einfach ein neues JavaScript an, kopiere den Code hinein und passe die Objektnamen an.

                          async function setState(id, states){
                            var s = await getObjectAsync(id);
                            s.common.states = states;
                            setObjectAsync(id,s);
                          };
                          
                          setState('modbus.1.holdingRegisters.Charge_command',{"0":"default","1":"Start charging","2":"Stop charging"})
                          setState('modbus.1.holdingRegisters.Charge_control',{"0":"Plug & Change","1":"RFID / OCPP start+stop","2":"Ladestation gesperrt"})
                          setState('modbus.1.holdingRegisters.Connection_status',{"0":"No connect to electric vehicle","1":"Connect to electric vehicle"})
                          setState('modbus.1.holdingRegisters.Error_code',{"0":"No error","11":"CP-Control Value","12":"EStop (nur DHL Smart)","13":"Under Voltage","14":"Over Voltage","15":"Over temperature","16":"Meter Value","17":"Leakage Fault","18":"Output Short","19":"Over Current","21":"Vehicle","22":"Vehicle Unrecognizable","23":"Relay Adhesion","24":"Leakage Check Device","25":"PE fault","26":"Start-up Charging fault"})
                          setState('modbus.1.holdingRegisters.Status',{"0":"No state","1":"Standby","2":"Connected","3":"Start","4":"Charging","5":"Start fail","6":"Charging end","7":"Charger system fail","8":"Appointment","9":"Firmware Upgrade","10":"Power on","31":"station blocked"})
                          

                          6c511e18-80d4-406d-8bf8-95ccd90353f5-image.jpeg

                          df3e642b-b90f-4ddb-80a8-c5da488b2dd4-image.jpeg

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • PLCHome 0P PLCHome 0

                            Erst einmal zur Frage, warum die eine TSV-Datei funktioniert und die andere nicht: Du nutzt dort jetzt einen Import mit Alias, wodurch die Register bei 40001 beginnen. Ich habe die Register bei Null anfangen lassen – das regelt dieser Schalter. Wenn du in der TSV-Datei 40001 zur ersten Spalte hinzuaddierst, funktioniert sie.

                            47f8f01c-493f-4713-bb46-41b42c575ea3-image.jpeg

                            Es kann natürlich viele Ursachen haben, warum die Box den Wert nicht annimmt. Das Erste, was mir einfällt, ist: Hast du den Schalter gesetzt? Aber eigentlich müsste dann der Wert nicht bestätigt sein.
                            f680f7e6-c231-4cec-bd74-7013343938bf-image.jpeg

                            Oder hast du den Wert mit Ack gesetzt? Dann wird er nicht gesendet und auch nicht zurückgeschrieben...
                            Kein ACK der Wet soll zum Gerät.
                            ACK der Wert kommt vom Gerät.

                            bb0ca6a6-a365-4026-839b-8e458f84ba71-image.jpeg

                            Ansonsten einmal das Debugging einschalten und prüfen, ob dort ein Fehler kommt. Zur Not bei Daheimladen nachfragen oder in der App nachschauen, ob es da nicht noch eine Einstellung gibt.

                            Du hattest mal gefragt, welche Register sich editieren lassen: Die Register 91 bis 95 (also 40092 bis 40096) lassen sich übrigens editieren.

                            Ich habe bei mir noch ein JavaScript, das man nach dem Update der Register nur einmal laufen lassen muss. Danach wieder STOP. Danach zeigen die Objekte den Zustand an. Leg einfach ein neues JavaScript an, kopiere den Code hinein und passe die Objektnamen an.

                            async function setState(id, states){
                              var s = await getObjectAsync(id);
                              s.common.states = states;
                              setObjectAsync(id,s);
                            };
                            
                            setState('modbus.1.holdingRegisters.Charge_command',{"0":"default","1":"Start charging","2":"Stop charging"})
                            setState('modbus.1.holdingRegisters.Charge_control',{"0":"Plug & Change","1":"RFID / OCPP start+stop","2":"Ladestation gesperrt"})
                            setState('modbus.1.holdingRegisters.Connection_status',{"0":"No connect to electric vehicle","1":"Connect to electric vehicle"})
                            setState('modbus.1.holdingRegisters.Error_code',{"0":"No error","11":"CP-Control Value","12":"EStop (nur DHL Smart)","13":"Under Voltage","14":"Over Voltage","15":"Over temperature","16":"Meter Value","17":"Leakage Fault","18":"Output Short","19":"Over Current","21":"Vehicle","22":"Vehicle Unrecognizable","23":"Relay Adhesion","24":"Leakage Check Device","25":"PE fault","26":"Start-up Charging fault"})
                            setState('modbus.1.holdingRegisters.Status',{"0":"No state","1":"Standby","2":"Connected","3":"Start","4":"Charging","5":"Start fail","6":"Charging end","7":"Charger system fail","8":"Appointment","9":"Firmware Upgrade","10":"Power on","31":"station blocked"})
                            

                            6c511e18-80d4-406d-8bf8-95ccd90353f5-image.jpeg

                            df3e642b-b90f-4ddb-80a8-c5da488b2dd4-image.jpeg

                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #25

                            @PLCHome-0
                            Vielen Dank für deine Hilfe.

                            Also muss "Aliases benutzen" aus um deine TSV-Datei zu benutzen oder ich muss Adresse mit 40001 addieren?

                            78318975-bdf7-4371-a435-a4996786ef5e-image.jpeg
                            War bei mir aus. Vielleicht war es das ja schon. Nach dem Urlaub werde ich das probieren.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            246

                            Online

                            33.0k

                            Benutzer

                            83.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2026
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe