@nik82 Hallo, auch ich bekomme immer diese warn-Meldung. Ich aktualisiere die Datenpunkte für den Adapter alle 60 Sekunden über einen Cron-Script und habe den Max Intervall auf 90 Sekunden stehen.
schedule ("* * * * *", function(){ // jede minute Wert für Wallbox schreiben setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.PV_Current_Production', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentProduction').val); setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.Current_Usage', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentUsage').val); });
-
@johgre
Es darf nur alle 60 sek die Werte EINER der eingetragenen Datenpunkte in der Instanz aktualisiert werden.
Egal welcher sich aktualisiert, eine minute muss ruhe sein
Auch wenn nur der pv wert alle 60 sek aktualisiert wird, dann darf innerhalb der 60 sek kein anderer Datenpunkt aktualisiert werden. Sonst kommt der Fehler. -
@alex-k-0
ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
Gruß, Alex
-
@alex-k-0 said in Go e-charger:
@alex-k-0
ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
Gruß, Alex
Ach ja, laut go-e Support kann man die Keys pgrid, ppv und pakku nur lesen, da sie dem go-e Controller vorbehalten sind. D.h. man kann die Funktionalitäten welche die go-e App hinsichtlich Überschuss-Laden bietet nur in Verbindung mit dem Controller nutzen, aber die Werte nicht selbst vorgeben...
Gruß, Alex
-
Hallo,
habe zwei Go-E Charger ( V2 und V3 ) am laufen mit einem Go-Controller.
Seit heute liefert der ältere V2 ( Firmware 042.0 ) keine Daten mehr obwohl die Instanz grün ist.
Wenn ich das Protokoll aktiviere bekomme ich folgende Meldung:API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":16,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"900745_XaPNeHaG","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11500,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"pgr\" is not allowed","path":["pgr"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pgr","label":"pgr","value":-3197.68,"key":"pgr"}},{"message":"\"ppv\" is not allowed","path":["ppv"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ppv","label":"ppv","value":7285.35,"key":"ppv"}},{"message":"\"pbt\" is not allowed","path":["pbt"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pbt","label":"pbt","value":null,"key":"pbt"}},{"message":"\"ccs\" is not allowed","path":["ccs"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ccs","label":"ccs","value":"900745","key":"ccs"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}
Kann dies mit dem Firmwareupdate auf 042.0 zusammenhängen, wobei diese hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht, und lief auch noch danach.
Auch ein löschen des Adapters und neue aufsetzen, bringt keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
-
@wierer-sigi Box schon mal stromlos gemacht?
-
Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas
-
Moin,
kann mir jemand helfen mein e-Go Adapter schmeißt fehler:
API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":65535,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11300,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}]
FW des go-e is 42
Hardeware V2
http://<IP>/status funktioniert -
@andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi
Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...
Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.
Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der ChipkarteViel Erfolg
-
@johgre sagte in Go e-charger:
Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas
Danke für die Info. Dafür schein das Zusammenspiel der Go-E charger mit dem Controller für das Überschussladen zu funktionieren. Frage dadurch nur via API die Ladeleistung ab, damit die VIS wieder passt.
Dann warten wir mal bis der iobroker Adapter wieder kappt.
-
Hallo,
habe nun seit Freitag mein E-Auto und soweit funktioniert die Überschussteuerung, nur wie am Chart erkennbar (rote Linie) bleibt er plötzlich bei 3,8kW hängen obwohl kein Überschuss vorhanden ist (gelbe Linie).
Muss ich im da in der go-e Wallbox da auch irgendwas einstellen? -
@johgre
Bist du auf 3-phasen? Das niedrigste wo er schaltet sind 6 Ampere. -
@nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.
Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.
-
@johgre
Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
Hab das hier alles zusammengefasst: -
@nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug
-
@johgre
Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
Unter 6a geht nicht. -
@nik82 Danke schon mal für deine Hilfe
Bedeutet aber dann, dass ich mich um das ausschalten selber kümmern muss. Ich glaub du machst das mit 5 Minuten über 1000W Netzbezug, oder?
Mach ich eh dann mitsetState('go-e.0.allow_charging'/*Allow Charging (alw)*/, 0);
oder?
Wann regelst du auf 3 Phasen hoch?
Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr als 4kW Einspeisen darf, kann also nicht überprüfen ob größer 4000W Überschuss. -
@johgre
Genau alles richtig.
Naja wenn du nicht weißt wieviel du einspeist, dann wirds schwierig, dann musst halt einfach ab 4kW Einspeisung schalten. Mit Phasenschaltung kann ich noch nicht viel sagen, weil ich mein Auto das 3 Phasen kann erst ein paar Tage habe, dass muss ich jetzt dann erstmal alles testen
Aber von der Theorie siehst du es ja in meiner Anleitung... -
Ich habe als Setup einen Go-E Charger V2 ( 42.0 ) und einen V3 ( 55.5 ) und den Go-E Controller.
Da es ja mit der mit der V2 42.0 Probleme gibt und dadurch meine selbstgebaute Überschussladelogik via Blocky nicht mehr geht, nutze ich das Überschussladen der Go-E App. Funktioniert soweit ganz gut.
Ich würde nur zwischen Überschussladen und Normales ( immer ) laden vom iobroker aus wechseln wollen.
Ich sehe zwar über den Modbus Adapter ( Register 200 ) mit 4 für Überschussladen ausgegeben wird. Aber ich kann im Holding Register den Wert nicht auf 0 ( offen ) abändern.
Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte oder einen anderen Weg um diese Änderung vorzunehmen.
Gibt es einen API Befehl dafür?
-
Gibt es einen API Befehl dafür?
Habe es herausgefunden:
Zum aktivieren von Überschussladen:
https://api.go-e.co/api?payload=ast=4&token=xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx = Der Cloud-Token des Go-E
Zum zurückstellen auf normales laden:
https://api.go-e.co/api?payload=ast=1&token=xxxxxxxxxx
Ist leider in der sonst prima Doku in GitHub noch nicht aufgeführt.