@xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
Hallo,
Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?
Hätte folgendes Probiert:
- NX Setup
- Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
- Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
- iobroker
- Modbus Adapter installiert
TCP
IP-Adresse des KACO
Port 502
Geräte ID 3
Master
- Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )
Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.
Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
Habt Ihr noch eine Idee?
2023-05-14 20:43:00.022 info Connected to slave 192.168.178.247
modbus.0
2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers
modbus.0
2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------