Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    196

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
1.6k Posts 127 Posters 741.1k Views 127 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • umeleU umele

    @foxthefox

    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json

    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json

    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json

    Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
    Das ist dann alles von der Delta Pro.

       "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
        "common": {
          "name": "RAW",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "type": "mixed"
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693598,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
      },
      "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
        "type": "folder",
        "common": {
          "name": "data"
        },
        "native": {
          "autocreated": "by automatic ensure logic"
        },
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693791,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
      },
      "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
        "common": {
          "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693736,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
      },
      "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
        "common": {
          "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693736,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
      },
      "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
        "common": {
          "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693736,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
      },
      "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
        "common": {
          "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693736,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
    
    
     "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
        "common": {
          "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697546693736,
        "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
    
    
    F Offline
    F Offline
    foxthefox
    Developer
    wrote on last edited by
    #661

    @umele
    Danke schonmal.

    Adapterüberblick: Profil Github;

    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

    Ein Aufruf: video

    1 Reply Last reply
    0
    • F foxthefox

      @umele

      ich hab nen flow erstellt

      [
          {
              "id": "5c3a7efbb734c312",
              "type": "tab",
              "label": "Flow EF_Data",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
          },
          {
              "id": "5b6c19b0a776f928",
              "type": "mqtt in",
              "z": "5c3a7efbb734c312",
              "name": "",
              "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
              "qos": "2",
              "datatype": "json",
              "broker": "4a025f91e9595714",
              "nl": false,
              "rap": true,
              "rh": 0,
              "inputs": 0,
              "x": 520,
              "y": 160,
              "wires": [
                  [
                      "cdac5c07a612f81c"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "cdac5c07a612f81c",
              "type": "debug",
              "z": "5c3a7efbb734c312",
              "name": "debug 1",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 820,
              "y": 160,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "773fab09ddaa9e53",
              "type": "inject",
              "z": "5c3a7efbb734c312",
              "name": "connect",
              "props": [
                  {
                      "p": "action",
                      "v": "connect",
                      "vt": "str"
                  },
                  {
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
                  }
              ],
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 220,
              "y": 240,
              "wires": [
                  [
                      "d5d7e8960ba14429"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "671e0ceff575862c",
              "type": "inject",
              "z": "5c3a7efbb734c312",
              "name": "disconnect",
              "props": [
                  {
                      "p": "action",
                      "v": "disconnect",
                      "vt": "str"
                  },
                  {
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
                  }
              ],
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 220,
              "y": 300,
              "wires": [
                  [
                      "d5d7e8960ba14429"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "d5d7e8960ba14429",
              "type": "mqtt out",
              "z": "5c3a7efbb734c312",
              "name": "ef-mqtt",
              "topic": "",
              "qos": "",
              "retain": "",
              "respTopic": "",
              "contentType": "",
              "userProps": "",
              "correl": "",
              "expiry": "",
              "broker": "4a025f91e9595714",
              "x": 420,
              "y": 240,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "4a025f91e9595714",
              "type": "mqtt-broker",
              "name": "ecoflow",
              "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
              "port": "8883",
              "clientid": "ANDROID_xxxxx",
              "autoConnect": false,
              "usetls": false,
              "protocolVersion": "4",
              "keepalive": "60",
              "cleansession": true,
              "autoUnsubscribe": true,
              "birthTopic": "",
              "birthQos": "0",
              "birthRetain": "false",
              "birthPayload": "",
              "birthMsg": {},
              "closeTopic": "",
              "closeQos": "0",
              "closeRetain": "false",
              "closePayload": "",
              "closeMsg": {},
              "willTopic": "",
              "willQos": "0",
              "willRetain": "false",
              "willPayload": "",
              "willMsg": {},
              "userProps": "",
              "sessionExpiry": ""
          }
      ]
      

      Das müsste in nodered importiert werden.
      mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer

      mqtt-broker

      • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
      • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben

      Falls die Werte nicht bekannt sind:
      wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
      oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

      Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
      Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
      Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.

      Gruß
      Klaus

      umeleU Offline
      umeleU Offline
      umele
      wrote on last edited by umele
      #662

      @foxthefox
      Wo finde ich nodered?
      Ein Adapter ist es offensichtlich nicht...


      Gefunden...

      1 Reply Last reply
      0
      • F foxthefox

        @umele

        ich hab nen flow erstellt

        [
            {
                "id": "5c3a7efbb734c312",
                "type": "tab",
                "label": "Flow EF_Data",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
            },
            {
                "id": "5b6c19b0a776f928",
                "type": "mqtt in",
                "z": "5c3a7efbb734c312",
                "name": "",
                "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                "qos": "2",
                "datatype": "json",
                "broker": "4a025f91e9595714",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 520,
                "y": 160,
                "wires": [
                    [
                        "cdac5c07a612f81c"
                    ]
                ]
            },
            {
                "id": "cdac5c07a612f81c",
                "type": "debug",
                "z": "5c3a7efbb734c312",
                "name": "debug 1",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 820,
                "y": 160,
                "wires": []
            },
            {
                "id": "773fab09ddaa9e53",
                "type": "inject",
                "z": "5c3a7efbb734c312",
                "name": "connect",
                "props": [
                    {
                        "p": "action",
                        "v": "connect",
                        "vt": "str"
                    },
                    {
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                    }
                ],
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 220,
                "y": 240,
                "wires": [
                    [
                        "d5d7e8960ba14429"
                    ]
                ]
            },
            {
                "id": "671e0ceff575862c",
                "type": "inject",
                "z": "5c3a7efbb734c312",
                "name": "disconnect",
                "props": [
                    {
                        "p": "action",
                        "v": "disconnect",
                        "vt": "str"
                    },
                    {
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                    }
                ],
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 220,
                "y": 300,
                "wires": [
                    [
                        "d5d7e8960ba14429"
                    ]
                ]
            },
            {
                "id": "d5d7e8960ba14429",
                "type": "mqtt out",
                "z": "5c3a7efbb734c312",
                "name": "ef-mqtt",
                "topic": "",
                "qos": "",
                "retain": "",
                "respTopic": "",
                "contentType": "",
                "userProps": "",
                "correl": "",
                "expiry": "",
                "broker": "4a025f91e9595714",
                "x": 420,
                "y": 240,
                "wires": []
            },
            {
                "id": "4a025f91e9595714",
                "type": "mqtt-broker",
                "name": "ecoflow",
                "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                "port": "8883",
                "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                "autoConnect": false,
                "usetls": false,
                "protocolVersion": "4",
                "keepalive": "60",
                "cleansession": true,
                "autoUnsubscribe": true,
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthRetain": "false",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closeRetain": "false",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willRetain": "false",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
            }
        ]
        

        Das müsste in nodered importiert werden.
        mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer

        mqtt-broker

        • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
        • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben

        Falls die Werte nicht bekannt sind:
        wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
        oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

        Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
        Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
        Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.

        Gruß
        Klaus

        umeleU Offline
        umeleU Offline
        umele
        wrote on last edited by
        #663

        @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.

        website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

        e2c9845f-d39e-4381-b271-c9f2333e9d34-image.png

        Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.

        Mein Problem:
        Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
        So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
        91968d76-f31b-452a-bed9-003571795ee0-image.png

        F 1 Reply Last reply
        0
        • K Offline
          K Offline
          karo2204
          wrote on last edited by
          #664

          @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.

          Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt 🙂

          Und das hier ist rausgekommen:

          const axios = require('axios');

          axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
          .then(response => {
          let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
          let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
          let now = new Date();

              if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                  let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
          
                  if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                  } else {
                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                  }
              }
          });
          

          Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.

          HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.

          Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.

          Danke Dir.

          ioBroker
          Tibber
          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

          W 1 Reply Last reply
          1
          • umeleU umele

            @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.

            website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

            e2c9845f-d39e-4381-b271-c9f2333e9d34-image.png

            Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.

            Mein Problem:
            Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
            So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
            91968d76-f31b-452a-bed9-003571795ee0-image.png

            F Offline
            F Offline
            foxthefox
            Developer
            wrote on last edited by
            #665

            @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.

            website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

            e2c9845f-d39e-4381-b271-c9f2333e9d34-image.png

            Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.

            Mein Problem:
            Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
            So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
            91968d76-f31b-452a-bed9-003571795ee0-image.png

            Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
            Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...

            Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
            Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.06.46.png

            und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
            Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.08.19.png

            und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
            Benutzername ist "app-...."
            Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
            Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.08.38.png

            Dann sollte es klappen.

            Gruß
            Klaus

            Adapterüberblick: Profil Github;

            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

            Ein Aufruf: video

            umeleU 1 Reply Last reply
            0
            • F foxthefox

              @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

              @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

              Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.

              website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

              e2c9845f-d39e-4381-b271-c9f2333e9d34-image.png

              Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.

              Mein Problem:
              Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
              So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
              91968d76-f31b-452a-bed9-003571795ee0-image.png

              Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
              Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...

              Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
              Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.06.46.png

              und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
              Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.08.19.png

              und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
              Benutzername ist "app-...."
              Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
              Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.08.38.png

              Dann sollte es klappen.

              Gruß
              Klaus

              umeleU Offline
              umeleU Offline
              umele
              wrote on last edited by umele
              #666

              @foxthefox
              Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
              29227357-d106-4be7-8882-edbcb6de8f15-image.png
              Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...

              Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.

              Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
              Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.

              Gruss,
              Chris

              Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
              Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...

              1 Reply Last reply
              0
              • W Waly_de

                @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...

                Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.

                Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..

                // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                const EINSCHALT_POWER = 300
                const AUSSCHALT_POWER = 0
                let powerValue = 0
                intervalId = setInterval(function () {
                    const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                    const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                    const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                
                    if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                        powerValue = Entscheidungswert
                    }
                    if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                        powerValue = Entscheidungswert
                    }
                    if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                        powerValue = 0
                    }
                    let setValue = powerValue
                    //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                    //setValue = setValue - (setValue % 100)       
                
                    if (setValue < 200) setValue = 200
                    if (setValue > 2000) setValue = 1999
                    
                    setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                }, 60000); // alle 60 Sekunden
                
                

                @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...

                Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.

                Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.

                1 Offline
                1 Offline
                19bobby65
                wrote on last edited by
                #667

                @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.

                W 1 Reply Last reply
                0
                • K karo2204

                  @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.

                  Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt 🙂

                  Und das hier ist rausgekommen:

                  const axios = require('axios');

                  axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
                  .then(response => {
                  let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
                  let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
                  let now = new Date();

                      if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                  
                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                              setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                          } else {
                              setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                          }
                      }
                  });
                  

                  Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.

                  HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.

                  Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.

                  Danke Dir.

                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  wrote on last edited by Waly_de
                  #668

                  @karo2204
                  Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...

                  allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion

                  istTag(0)

                  Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.

                  Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.

                  Setze in der Konfiguration:

                  RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                  RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation

                  dann Dein Script:

                  
                      if (istTag(0)) {
                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                   
                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                           } else {
                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                           }
                       }
                   });
                  

                  das sollte funktionieren

                  Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.

                  // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                  var CheckTibber = setInterval(function () {
                   if (istTag(0)) {
                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                   
                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                           } else {
                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                           }
                       }
                   });
                     
                  }, 60 * 1000);
                  
                  K 1 Reply Last reply
                  0
                  • 1 19bobby65

                    @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.

                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    wrote on last edited by
                    #669

                    @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.

                    Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.

                    1 1 Reply Last reply
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      foxthefox
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #670

                      @umele
                      Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
                      muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)

                      Gruß
                      Klaus

                      Adapterüberblick: Profil Github;

                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                      Ein Aufruf: video

                      umeleU 1 Reply Last reply
                      0
                      • W Waly_de

                        @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.

                        Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.

                        1 Offline
                        1 Offline
                        19bobby65
                        wrote on last edited by
                        #671

                        @waly_de

                        Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier

                        const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                        const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                        let timeout = null;
                        const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                        
                        let intervalId = null;
                        
                        // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
                        setState(ecoflowObject, 200);
                        
                        
                        
                        // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                        const EINSCHALT_POWER = 300
                        const AUSSCHALT_POWER = 0
                        let powerValue = 0
                        intervalId = setInterval(function () {
                            const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                            const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                            const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                        
                            if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                                powerValue = Entscheidungswert
                            }
                            if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                                powerValue = Entscheidungswert
                            }
                            if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                                powerValue = 0
                            }
                            let setValue = powerValue
                            //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                            //setValue = setValue - (setValue % 100)       
                        
                            if (setValue < 200) setValue = 200
                            if (setValue > 2000) setValue = 1999
                        
                            setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                        }, 60000); // alle 60 Sekunden
                        
                         
                        
                        
                        // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
                        function setEcoflowObject() {
                        setState(ecoflowObject, 200);
                        }
                        
                        on(Schalter, function(dp) {
                        setEcoflowObject();
                        });
                        
                        on(vPower, function(dp) {
                        if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
                        if (timeout) {
                        clearTimeout(timeout);
                        timeout = null;
                        }
                        setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                        setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
                        } else if (dp.state.val >= 50) {
                        if (!timeout) {
                        timeout = setTimeout(function() {
                        setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                        setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
                        timeout = null;
                        }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                        }
                        }
                        });
                        
                        

                        Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.

                        R 1 Reply Last reply
                        0
                        • F foxthefox

                          @umele
                          Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
                          muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)

                          Gruß
                          Klaus

                          umeleU Offline
                          umeleU Offline
                          umele
                          wrote on last edited by
                          #672

                          @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰

                          Hat geklappt - Datei mit Payload:

                          Payload DP.txt

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • 1 19bobby65

                            @waly_de

                            Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier

                            const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                            const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                            let timeout = null;
                            const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                            
                            let intervalId = null;
                            
                            // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
                            setState(ecoflowObject, 200);
                            
                            
                            
                            // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                            const EINSCHALT_POWER = 300
                            const AUSSCHALT_POWER = 0
                            let powerValue = 0
                            intervalId = setInterval(function () {
                                const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                                const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                                const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                            
                                if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                                    powerValue = Entscheidungswert
                                }
                                if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                                    powerValue = Entscheidungswert
                                }
                                if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                                    powerValue = 0
                                }
                                let setValue = powerValue
                                //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                                //setValue = setValue - (setValue % 100)       
                            
                                if (setValue < 200) setValue = 200
                                if (setValue > 2000) setValue = 1999
                            
                                setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                            }, 60000); // alle 60 Sekunden
                            
                             
                            
                            
                            // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
                            function setEcoflowObject() {
                            setState(ecoflowObject, 200);
                            }
                            
                            on(Schalter, function(dp) {
                            setEcoflowObject();
                            });
                            
                            on(vPower, function(dp) {
                            if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
                            if (timeout) {
                            clearTimeout(timeout);
                            timeout = null;
                            }
                            setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                            setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
                            } else if (dp.state.val >= 50) {
                            if (!timeout) {
                            timeout = setTimeout(function() {
                            setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                            setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
                            timeout = null;
                            }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                            }
                            }
                            });
                            
                            

                            Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.

                            R Online
                            R Online
                            Ralf77
                            wrote on last edited by Ralf77
                            #673

                            @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.

                            const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                            const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                            let timeout = null;
                            let powerValue = 200; // Startwert
                            const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                            
                            // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                            setInterval(function() {
                              let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                              if (smartMeterValue < 0) {
                                powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                              } else {
                                powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                              }
                              
                              if (powerValue < 200) {
                                powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                              }
                              if (powerValue > 2000) {
                                powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                              }
                              
                              setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                            }, 60000); // alle 60 Sekunden
                            
                            on(vPower, function(dp) {
                              if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                                if (timeout) {
                                  clearTimeout(timeout);
                                  timeout = null;
                                }
                                setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                              } else if (dp.state.val >= 50) {
                                if (!timeout) {
                                  timeout = setTimeout(function() {
                                    setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                    powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                                    timeout = null;
                                  }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                }
                              }
                            });
                            
                            
                            

                            Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.

                            1 W 2 Replies Last reply
                            0
                            • R Ralf77

                              @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.

                              const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                              const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                              let timeout = null;
                              let powerValue = 200; // Startwert
                              const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                              
                              // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                              setInterval(function() {
                                let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                                if (smartMeterValue < 0) {
                                  powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                                } else {
                                  powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                                }
                                
                                if (powerValue < 200) {
                                  powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                                }
                                if (powerValue > 2000) {
                                  powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                                }
                                
                                setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                              }, 60000); // alle 60 Sekunden
                              
                              on(vPower, function(dp) {
                                if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                                  if (timeout) {
                                    clearTimeout(timeout);
                                    timeout = null;
                                  }
                                  setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                  powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                                } else if (dp.state.val >= 50) {
                                  if (!timeout) {
                                    timeout = setTimeout(function() {
                                      setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                      powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                                      timeout = null;
                                    }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                  }
                                }
                              });
                              
                              
                              

                              Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.

                              1 Offline
                              1 Offline
                              19bobby65
                              wrote on last edited by
                              #674

                              @ralf77

                              Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.

                              R 1 Reply Last reply
                              0
                              • 1 19bobby65

                                @ralf77

                                Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.

                                R Online
                                R Online
                                Ralf77
                                wrote on last edited by
                                #675

                                @19bobby65 die Regelung/Aktualisierung der Ladeleistung in der App siehst Du auch, wenn der Akku voll ist. Sobald der Überschuss unter 2000 Watt geht, dann sollte auch der geregelte Wert in der App sich entsprechend reduzieren....nur eben regelt das BMS am Eingang ab, da ja voll.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • umeleU umele

                                  @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰

                                  Hat geklappt - Datei mit Payload:

                                  Payload DP.txt

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  foxthefox
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #676

                                  @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                  @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰

                                  Hat geklappt - Datei mit Payload:

                                  Payload DP.txt

                                  SUPER, danke dir.
                                  Hast du eine ExtraBatterie dran?
                                  Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.

                                  Gruß
                                  Klaus

                                  Adapterüberblick: Profil Github;

                                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                                  Ein Aufruf: video

                                  umeleU 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R Ralf77

                                    @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.

                                    const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                                    const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                                    let timeout = null;
                                    let powerValue = 200; // Startwert
                                    const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                                    
                                    // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                                    setInterval(function() {
                                      let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                                      if (smartMeterValue < 0) {
                                        powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                                      } else {
                                        powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                                      }
                                      
                                      if (powerValue < 200) {
                                        powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                                      }
                                      if (powerValue > 2000) {
                                        powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                                      }
                                      
                                      setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                                    }, 60000); // alle 60 Sekunden
                                    
                                    on(vPower, function(dp) {
                                      if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                                        if (timeout) {
                                          clearTimeout(timeout);
                                          timeout = null;
                                        }
                                        setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                        powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                                      } else if (dp.state.val >= 50) {
                                        if (!timeout) {
                                          timeout = setTimeout(function() {
                                            setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                            powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                                            timeout = null;
                                          }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                        }
                                      }
                                    });
                                    
                                    
                                    

                                    Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    wrote on last edited by Waly_de
                                    #677

                                    @ralf77 @19bobby65 ich werfe einfach noch mal meine Version in den Ring. Immer noch mangels Delta 2 ungetestet. Aber diesmal vollständig ...

                                    @19bobby65 Deine Version hatte noch Teile von Ralfs Script dabei, die die Leistung auf 200 zurückgestellt haben.

                                    Welche Version auch immer funktionieren mag.... 😉

                                    const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                                    const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                                    const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                                    let timeout = null;
                                    const EINSCHALT_POWER = 200
                                    const AUSSCHALT_POWER = 100
                                    const AUSSCHALT_DELEAY_MIN = 2
                                    let powerValue = 0
                                    setInterval(function () {
                                        const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                                        const aktuelle_powerValue = getState(ecoflowObject).val
                                        const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                                        if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER || (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER)) {
                                            powerValue = Entscheidungswert
                                            setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                            clearTimeout(timeout);
                                            timeout = null;
                                        }
                                        if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER) {
                                            powerValue = 0
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                                setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                            }, AUSSCHALT_DELEAY_MIN * 60 * 1000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                        }
                                        let setValue = powerValue
                                        //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                                        setValue = setValue - (setValue % 100)       
                                        if (setValue < 200) setValue = 200
                                        if (setValue > 2000) setValue = 2000
                                        if (setValue != aktuelle_powerValue) setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                                    }, 15000); 
                                    
                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F foxthefox

                                      @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰

                                      Hat geklappt - Datei mit Payload:

                                      Payload DP.txt

                                      SUPER, danke dir.
                                      Hast du eine ExtraBatterie dran?
                                      Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.

                                      Gruß
                                      Klaus

                                      umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      wrote on last edited by umele
                                      #678

                                      @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                                      Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".

                                      Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                                      b002dfe5-0d70-4ba6-bd64-38a12ca9ede6-image.png

                                      Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?

                                      Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".

                                      F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • umeleU umele

                                        @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                                        Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".

                                        Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                                        b002dfe5-0d70-4ba6-bd64-38a12ca9ede6-image.png

                                        Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?

                                        Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        foxthefox
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #679

                                        @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                        @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                                        Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".

                                        Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                                        b002dfe5-0d70-4ba6-bd64-38a12ca9ede6-image.png

                                        Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?

                                        Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".

                                        Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                                        latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                                        Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).

                                        Gruß
                                        Klaus

                                        Adapterüberblick: Profil Github;

                                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                                        Ein Aufruf: video

                                        umeleU 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F foxthefox

                                          @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                                          Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".

                                          Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                                          b002dfe5-0d70-4ba6-bd64-38a12ca9ede6-image.png

                                          Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?

                                          Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".

                                          Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                                          latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                                          Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).

                                          Gruß
                                          Klaus

                                          umeleU Offline
                                          umeleU Offline
                                          umele
                                          wrote on last edited by
                                          #680

                                          @foxthefox
                                          Zusatzinfo:
                                          Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
                                          Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.

                                          Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.

                                          Gruss,
                                          Chris

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          169

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe