ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
-
@schraube25 werde mal die automatisation in der EcoFlow App deaktivieren und das Script alles machen lassen… Mal schauen
-
@waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@giovanne
schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/282?_=1693918148705@giovanne sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
(Akkuzustand ist eigentlich im Bereich mit aktuell 45% wo ich kein entsprechendes Eingreifen durchs Relais erwarten würde)
Eine Idee welche Konstellation zu häufigen hin-/herschalten von setPrio führen kann und wie dies ggf. vermieden werden kann? Will vermeiden das der Powerstream ggf. in ungünstiger Konstellation betrieben wird und unnötig ein Relais altern könntenein.. das script sollte nicht in den priomodus schalten. erst bei erreichen von battPozOn bei battOnSwitchPrio: true
ah ok, Danke für die Infos, werde bei Gelegenheit nochmal schauen...
Will dir erstmal riesen Dank für das Script aussprechen, ist wirklich top.
Aktuell habe ich aber erstmal alles direkt in HA versucht einzubauen, da ich da besser mit zurecht komme bzw. für alles andere nutze und iobroker Neuling bin
Aber Grundlage ist dein Script bzw. das zuvor von Bogdan angesprochen darauf beruhende ecoflow-powerstream-nodejs.
Das habe ich verwendet und nutze es von HA aus: https://github.com/giovanne123/Ecoflow_Powerstream_HomeAssistant_Automation_Documentation/blob/main/README.mdMal sehen ob ich bald wieder zurück zu deinem Script komme ... lieber wäre mir ja eine lokale Lösung... mal abwarten ...
-
@Waly_de Hi,
Ich hab seit heute meinen zweiten PS im Betrieb genommen, da ich noch einige Platten übrig hatte und nicht so viel einspeisen möchte.Es klappt alles auch wunderbar, und ich benutze den balanced mode für die beiden Streams.
Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.
Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einspeiseleistung der Faktor 2 mit einspielt? Es sieht so aus, als ob er manchmal das doppelte einspeisen will, als benötigt.
Zweite Frage:
Wie wird entschieden welche PS wie viel Watt einspeisen soll? Wird das im balanced Modus irgendwie gesteuert, oder komplett der App überlassen und nur ein addierter wert für beide streams eingestellt?Hier ein Beispiel von der Gesamtleistung:
-
Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.
Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.
Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
-
@ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.
Das sieht wild aus.... hast du irgendwelche Intervalle verändert? Wie schnell ist dein Smartmeter? Hast Du auf Echtzeit gestellt? (Das wird bei 2 und PS vermutlich nicht laufen)
Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben. -
@karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.
Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.
Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Das könnte ich schon einbauen. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dahinter. Kannst Du mir das näher erläutern?
Im Moment ist es ja so, dass am Tag (bei Sonne) eingespeist und die Batterie mit dem Überschuss geladen wird. Und am Abend wird aus der batterie geregelt eingespeist.
Am wirtschaftlichsten ist es ja, wenn die erzeugte Energie sofort, ohne Umwandlung verwendet wird. (Beim speichern in den Akku kannst Du mit ca. 20% Verlust rechnen und außerdem mit einer Reduktion der Batterielebensdauer) -
Da ich ich oft gehört habe, dass die Lösung mit dem Script nichts für jeden ist, weil es zu kompliziert einzurichten ist, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich das ändern könnte.
Wie wäre es, wenn ich ein Paket mit allen benötigten Teilen und einem vorkonfigurierten Raspsberry Pi anbieten würde. Es gäbe dann noch ein Video mit den wichtigsten Schritten der Einrichtung und natürlich persönlichen Support.
Alternativ könnte ich auch eine SD-Karte mit vorinstalliertem Iobroker und Skript erstellen, die nur noch in einen Raspsberry Pi eingesetzt werden muss.
Ich finde das auch deswegen spannend, weil es ein prima Einstieg in die SmartHome Welt sein kann, denn mit IoBroker kann man natürlich viel mehr machen als nur ECOFLOW- Geräte steuern. Bei mir wird die gesamte Haustechnik von verschiedensten Hersteller damit gesteuert und überwacht inclusive Alexa als Ausgabe- und Eingabewerkzeug.
Was denkt Ihr?
-
@waly_de
Meine config ist nicht auf Echtzeit gestellt und sieht so aus
Mein Smart Meter ist der Shelly em3 und eigentlich recht schnell. Mir ist aber aufgefallen, dass der lowestValue ziemlich hoch war und nicht regelmäßig in iobroker history aktualisiere wurde.
Wenn ich aber den balanced mode Stelle, gibt es da eine priorisierung der PS wie viel Prozent die jeweilige Batterie noch hat?
Evtl. Kann man so etwas berücksichtigen, dass die Batterien gleichmäßig entladen werden?Falls ich den sequenziellen Modus einstelle, welche powerstream wird zuerst bedient? Ich tippe mal auf die erste, die im Skript konfiguriert wird oder?
-
@ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Mein Smart Meter ist der Shelly em3 und eigentlich recht schnell. Mir ist aber aufgefallen, dass der lowestValue ziemlich hoch war und nicht regelmäßig in iobroker history aktualisiere wurde.
ok, guck dir bitte mal an, in welchen abständen Realpower und LowestValue bei Dir aktualisiert werden?
Wenn ich aber den balanced mode Stelle, gibt es da eine priorisierung der PS wie viel Prozent die jeweilige Batterie noch hat?
nein noch nicht...
Falls ich den sequenziellen Modus einstelle, welche powerstream wird zuerst bedient? Ich tippe mal auf die erste, die im Skript konfiguriert wird oder?
richtig
-
@waly_de Ok, danke für Deine Antwort. Vielleicht muss ich das einfach mal laufen lassen. Im Moment steht der Status in der App auf "Power Storage", weil ich eigentlich will dass die Delta Max erst einmal voll wird.
Aber wenn Du sagst, es ist besser die Energie direkt zu verwenden, dann vielleicht immer auf "Einspeisen" lassen? Die Delta Max hat im Moment nur 21%. -
@waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben.Wie meinst du das mit jede PS versucht die Gesamtlast zu decken? D.h. Dass bei einer Last von 300W die erste anfängt mit 300W und dann die zweite den Rest, bzw. 0w nimmt?
Wäre im balanced Modus nicht einfach die halbe Last für jede PS sinnvoll, denn sonst hat man ja wieder eine kaskadierung der PS?Wird für eine Messung die Einspeisung für beide PS ermittelt, oder läuft das Nacheinander mit zwei Messungen?
LG
-
Hallo Forum-Gemeinde...
Was möchte mir mein Script sagen???
Hab 1x mit Android auf meinen Ecoflow Account zugegriffen, seitdem die Meldung...Danke!
08:24:32.581 info javascript.0 (168) script.js.Ecoflow: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"from":"Android","id":"147001304","moduleType":2,"operateType":"setRtcTime","params":{"sec":4,"min":13,"week":3,"month":9,"hour":11,"year":2023,"day":6},"version":"1.0"}
-
@marcxx sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Was möchte mir mein Script sagen???
Das Bild sagt auf jeden Fall erstmal, dass der Text für potentielle Helfer nicht als Mäusekino-Bild hierher gehört, sondern die Meldung als Text anständig in Code Tags.
-
was bedeutet der Fehler in rot?
-
@accu Setze in den JavaScript Einstellungen den "Maximale State-Anfrage" auf 3000
-
@samson71 Wo finde ich das?
-
-
@marcxx danke - habs
-
Hatte vorhin schon gefragt. Was ist besser, Einspeise-Modus oder Batterie-Modus? Auf was habt Ihr es stehen?
Ach ja und was ist "Regulation State"? Was muss man da genau einstellen?
Soweit funktioniert das Script, der Grundbedarf ändert sich laufend. Genauso wollte ich es.
-
@karo2204
Im Batterie Modus wird die Batterie nur geladen und das Skript würde nichts regeln.Im einspeise Modus wird das Skript die Einspeisung anhand deiner Grundlast regeln und den Überschuss in die Batterie leiten. Das sollte der Standard sein, wenn man nicht nur die Batterie voll laden möchte.
Bei schönen Wetter habe ich dauerhaft auf einspeise Modus stehen, da die Batterie nie leer wird bis zum nächsten Tag.