Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 743.3k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    schraube25
    schrieb am zuletzt editiert von schraube25
    #366

    seit dem wechsel auf die version 1.13-2 habe ich ein etwas komisches problem... in der ecoflow app wird um 19uhr der mode auf "prioritize power supply" gestellt.... ab diesem zeitpunkt stellt das script bei beiden PS voll auf und liefert 2x 600W voll ins netz.... im iobroker sind die werte unter "realPower" normal also dem was eigentlich im netz verbraucht wird.... trotzdem volle 2x 600W.... ein neustart des scipts löst das problem bis zum nächsten abend.... die logs zeigen nichts auffälliges...

    jemand eine idee... ?

    Screenshot 2023-09-05 at 19.10.41.png

    Screenshot 2023-09-05 at 19.09.57.png

    Screenshot 2023-09-05 at 19.11.26.png

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S schraube25

      seit dem wechsel auf die version 1.13-2 habe ich ein etwas komisches problem... in der ecoflow app wird um 19uhr der mode auf "prioritize power supply" gestellt.... ab diesem zeitpunkt stellt das script bei beiden PS voll auf und liefert 2x 600W voll ins netz.... im iobroker sind die werte unter "realPower" normal also dem was eigentlich im netz verbraucht wird.... trotzdem volle 2x 600W.... ein neustart des scipts löst das problem bis zum nächsten abend.... die logs zeigen nichts auffälliges...

      jemand eine idee... ?

      Screenshot 2023-09-05 at 19.10.41.png

      Screenshot 2023-09-05 at 19.09.57.png

      Screenshot 2023-09-05 at 19.11.26.png

      S Offline
      S Offline
      schraube25
      schrieb am zuletzt editiert von
      #367

      @schraube25 werde mal die automatisation in der EcoFlow App deaktivieren und das Script alles machen lassen… Mal schauen

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • W Waly_de

        @giovanne
        schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/282?_=1693918148705

        @giovanne sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        (Akkuzustand ist eigentlich im Bereich mit aktuell 45% wo ich kein entsprechendes Eingreifen durchs Relais erwarten würde)
        Eine Idee welche Konstellation zu häufigen hin-/herschalten von setPrio führen kann und wie dies ggf. vermieden werden kann? Will vermeiden das der Powerstream ggf. in ungünstiger Konstellation betrieben wird und unnötig ein Relais altern könnte

        nein.. das script sollte nicht in den priomodus schalten. erst bei erreichen von battPozOn bei battOnSwitchPrio: true

        G Offline
        G Offline
        giovanne
        schrieb am zuletzt editiert von giovanne
        #368

        @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        @giovanne
        schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/282?_=1693918148705

        @giovanne sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        (Akkuzustand ist eigentlich im Bereich mit aktuell 45% wo ich kein entsprechendes Eingreifen durchs Relais erwarten würde)
        Eine Idee welche Konstellation zu häufigen hin-/herschalten von setPrio führen kann und wie dies ggf. vermieden werden kann? Will vermeiden das der Powerstream ggf. in ungünstiger Konstellation betrieben wird und unnötig ein Relais altern könnte

        nein.. das script sollte nicht in den priomodus schalten. erst bei erreichen von battPozOn bei battOnSwitchPrio: true

        ah ok, Danke für die Infos, werde bei Gelegenheit nochmal schauen...

        Will dir erstmal riesen Dank für das Script aussprechen, ist wirklich top.
        Aktuell habe ich aber erstmal alles direkt in HA versucht einzubauen, da ich da besser mit zurecht komme bzw. für alles andere nutze und iobroker Neuling bin ;-)
        Aber Grundlage ist dein Script bzw. das zuvor von Bogdan angesprochen darauf beruhende ecoflow-powerstream-nodejs.
        Das habe ich verwendet und nutze es von HA aus: https://github.com/giovanne123/Ecoflow_Powerstream_HomeAssistant_Automation_Documentation/blob/main/README.md

        Mal sehen ob ich bald wieder zurück zu deinem Script komme ... lieber wäre mir ja eine lokale Lösung... mal abwarten ...

        1 Antwort Letzte Antwort
        2
        • P Offline
          P Offline
          Ponti92
          schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
          #369

          @Waly_de Hi,
          Ich hab seit heute meinen zweiten PS im Betrieb genommen, da ich noch einige Platten übrig hatte und nicht so viel einspeisen möchte.

          Es klappt alles auch wunderbar, und ich benutze den balanced mode für die beiden Streams.

          Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.

          Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einspeiseleistung der Faktor 2 mit einspielt? Es sieht so aus, als ob er manchmal das doppelte einspeisen will, als benötigt.

          Zweite Frage:
          Wie wird entschieden welche PS wie viel Watt einspeisen soll? Wird das im balanced Modus irgendwie gesteuert, oder komplett der App überlassen und nur ein addierter wert für beide streams eingestellt?

          Hier ein Beispiel von der Gesamtleistung:
          cace53a0-e7a5-41e1-9a7e-d94d9112a61a-image.png

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            karo2204
            schrieb am zuletzt editiert von karo2204
            #370

            Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.

            Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.

            Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?

            Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.

            ioBroker
            Tibber
            Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • P Ponti92

              @Waly_de Hi,
              Ich hab seit heute meinen zweiten PS im Betrieb genommen, da ich noch einige Platten übrig hatte und nicht so viel einspeisen möchte.

              Es klappt alles auch wunderbar, und ich benutze den balanced mode für die beiden Streams.

              Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.

              Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einspeiseleistung der Faktor 2 mit einspielt? Es sieht so aus, als ob er manchmal das doppelte einspeisen will, als benötigt.

              Zweite Frage:
              Wie wird entschieden welche PS wie viel Watt einspeisen soll? Wird das im balanced Modus irgendwie gesteuert, oder komplett der App überlassen und nur ein addierter wert für beide streams eingestellt?

              Hier ein Beispiel von der Gesamtleistung:
              cace53a0-e7a5-41e1-9a7e-d94d9112a61a-image.png

              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von
              #371

              @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

              Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.

              Das sieht wild aus.... hast du irgendwelche Intervalle verändert? Wie schnell ist dein Smartmeter? Hast Du auf Echtzeit gestellt? (Das wird bei 2 und PS vermutlich nicht laufen)

              Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
              Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben.

              P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • K karo2204

                Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.

                Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.

                Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?

                Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.

                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #372

                @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.

                Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.

                Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?

                Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.

                Das könnte ich schon einbauen. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dahinter. Kannst Du mir das näher erläutern?
                Im Moment ist es ja so, dass am Tag (bei Sonne) eingespeist und die Batterie mit dem Überschuss geladen wird. Und am Abend wird aus der batterie geregelt eingespeist.
                Am wirtschaftlichsten ist es ja, wenn die erzeugte Energie sofort, ohne Umwandlung verwendet wird. (Beim speichern in den Akku kannst Du mit ca. 20% Verlust rechnen und außerdem mit einer Reduktion der Batterielebensdauer)

                W K 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • W Waly_de

                  @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                  Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.

                  Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.

                  Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?

                  Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.

                  Das könnte ich schon einbauen. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dahinter. Kannst Du mir das näher erläutern?
                  Im Moment ist es ja so, dass am Tag (bei Sonne) eingespeist und die Batterie mit dem Überschuss geladen wird. Und am Abend wird aus der batterie geregelt eingespeist.
                  Am wirtschaftlichsten ist es ja, wenn die erzeugte Energie sofort, ohne Umwandlung verwendet wird. (Beim speichern in den Akku kannst Du mit ca. 20% Verlust rechnen und außerdem mit einer Reduktion der Batterielebensdauer)

                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #373

                  Da ich ich oft gehört habe, dass die Lösung mit dem Script nichts für jeden ist, weil es zu kompliziert einzurichten ist, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich das ändern könnte.

                  Wie wäre es, wenn ich ein Paket mit allen benötigten Teilen und einem vorkonfigurierten Raspsberry Pi anbieten würde. Es gäbe dann noch ein Video mit den wichtigsten Schritten der Einrichtung und natürlich persönlichen Support.

                  Alternativ könnte ich auch eine SD-Karte mit vorinstalliertem Iobroker und Skript erstellen, die nur noch in einen Raspsberry Pi eingesetzt werden muss.

                  Ich finde das auch deswegen spannend, weil es ein prima Einstieg in die SmartHome Welt sein kann, denn mit IoBroker kann man natürlich viel mehr machen als nur ECOFLOW- Geräte steuern. Bei mir wird die gesamte Haustechnik von verschiedensten Hersteller damit gesteuert und überwacht inclusive Alexa als Ausgabe- und Eingabewerkzeug.

                  Was denkt Ihr?

                  B T 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • W Waly_de

                    @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.

                    Das sieht wild aus.... hast du irgendwelche Intervalle verändert? Wie schnell ist dein Smartmeter? Hast Du auf Echtzeit gestellt? (Das wird bei 2 und PS vermutlich nicht laufen)

                    Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
                    Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben.

                    P Offline
                    P Offline
                    Ponti92
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #374

                    @waly_de
                    Meine config ist nicht auf Echtzeit gestellt und sieht so aus
                    eaff26f1-7021-4a28-aeec-353fc3efdbef-image.png

                    Mein Smart Meter ist der Shelly em3 und eigentlich recht schnell. Mir ist aber aufgefallen, dass der lowestValue ziemlich hoch war und nicht regelmäßig in iobroker history aktualisiere wurde.

                    Wenn ich aber den balanced mode Stelle, gibt es da eine priorisierung der PS wie viel Prozent die jeweilige Batterie noch hat?
                    Evtl. Kann man so etwas berücksichtigen, dass die Batterien gleichmäßig entladen werden?

                    Falls ich den sequenziellen Modus einstelle, welche powerstream wird zuerst bedient? Ich tippe mal auf die erste, die im Skript konfiguriert wird oder?

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Ponti92

                      @waly_de
                      Meine config ist nicht auf Echtzeit gestellt und sieht so aus
                      eaff26f1-7021-4a28-aeec-353fc3efdbef-image.png

                      Mein Smart Meter ist der Shelly em3 und eigentlich recht schnell. Mir ist aber aufgefallen, dass der lowestValue ziemlich hoch war und nicht regelmäßig in iobroker history aktualisiere wurde.

                      Wenn ich aber den balanced mode Stelle, gibt es da eine priorisierung der PS wie viel Prozent die jeweilige Batterie noch hat?
                      Evtl. Kann man so etwas berücksichtigen, dass die Batterien gleichmäßig entladen werden?

                      Falls ich den sequenziellen Modus einstelle, welche powerstream wird zuerst bedient? Ich tippe mal auf die erste, die im Skript konfiguriert wird oder?

                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #375

                      @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                      Mein Smart Meter ist der Shelly em3 und eigentlich recht schnell. Mir ist aber aufgefallen, dass der lowestValue ziemlich hoch war und nicht regelmäßig in iobroker history aktualisiere wurde.

                      ok, guck dir bitte mal an, in welchen abständen Realpower und LowestValue bei Dir aktualisiert werden?

                      Wenn ich aber den balanced mode Stelle, gibt es da eine priorisierung der PS wie viel Prozent die jeweilige Batterie noch hat?

                      nein noch nicht...

                      Falls ich den sequenziellen Modus einstelle, welche powerstream wird zuerst bedient? Ich tippe mal auf die erste, die im Skript konfiguriert wird oder?

                      richtig

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Waly_de

                        @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                        Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.

                        Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.

                        Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?

                        Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.

                        Das könnte ich schon einbauen. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dahinter. Kannst Du mir das näher erläutern?
                        Im Moment ist es ja so, dass am Tag (bei Sonne) eingespeist und die Batterie mit dem Überschuss geladen wird. Und am Abend wird aus der batterie geregelt eingespeist.
                        Am wirtschaftlichsten ist es ja, wenn die erzeugte Energie sofort, ohne Umwandlung verwendet wird. (Beim speichern in den Akku kannst Du mit ca. 20% Verlust rechnen und außerdem mit einer Reduktion der Batterielebensdauer)

                        K Offline
                        K Offline
                        karo2204
                        schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                        #376

                        @waly_de Ok, danke für Deine Antwort. Vielleicht muss ich das einfach mal laufen lassen. Im Moment steht der Status in der App auf "Power Storage", weil ich eigentlich will dass die Delta Max erst einmal voll wird.
                        Aber wenn Du sagst, es ist besser die Energie direkt zu verwenden, dann vielleicht immer auf "Einspeisen" lassen? Die Delta Max hat im Moment nur 21%.

                        ioBroker
                        Tibber
                        Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Waly_de

                          @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                          Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.

                          Das sieht wild aus.... hast du irgendwelche Intervalle verändert? Wie schnell ist dein Smartmeter? Hast Du auf Echtzeit gestellt? (Das wird bei 2 und PS vermutlich nicht laufen)

                          Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
                          Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben.

                          P Offline
                          P Offline
                          Ponti92
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #377

                          @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                          Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
                          Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben.

                          Wie meinst du das mit jede PS versucht die Gesamtlast zu decken? D.h. Dass bei einer Last von 300W die erste anfängt mit 300W und dann die zweite den Rest, bzw. 0w nimmt?
                          Wäre im balanced Modus nicht einfach die halbe Last für jede PS sinnvoll, denn sonst hat man ja wieder eine kaskadierung der PS?

                          Wird für eine Messung die Einspeisung für beide PS ermittelt, oder läuft das Nacheinander mit zwei Messungen?

                          LG

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            MarcXX
                            schrieb am zuletzt editiert von MarcXX
                            #378

                            Hallo Forum-Gemeinde...

                            Was möchte mir mein Script sagen???
                            Hab 1x mit Android auf meinen Ecoflow Account zugegriffen, seitdem die Meldung...

                            Danke!

                            08:24:32.581	info	javascript.0 (168) script.js.Ecoflow: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"from":"Android","id":"147001304","moduleType":2,"operateType":"setRtcTime","params":{"sec":4,"min":13,"week":3,"month":9,"hour":11,"year":2023,"day":6},"version":"1.0"}
                            
                            Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • M MarcXX

                              Hallo Forum-Gemeinde...

                              Was möchte mir mein Script sagen???
                              Hab 1x mit Android auf meinen Ecoflow Account zugegriffen, seitdem die Meldung...

                              Danke!

                              08:24:32.581	info	javascript.0 (168) script.js.Ecoflow: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"from":"Android","id":"147001304","moduleType":2,"operateType":"setRtcTime","params":{"sec":4,"min":13,"week":3,"month":9,"hour":11,"year":2023,"day":6},"version":"1.0"}
                              
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #379

                              @marcxx sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                              Was möchte mir mein Script sagen???

                              Das Bild sagt auf jeden Fall erstmal, dass der Text für potentielle Helfer nicht als Mäusekino-Bild hierher gehört, sondern die Meldung als Text anständig in Code Tags.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                Accu
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #380

                                was bedeutet der Fehler in rot?
                                Bildschirmfoto 2023-09-08 um 15.39.39.png

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Accu

                                  was bedeutet der Fehler in rot?
                                  Bildschirmfoto 2023-09-08 um 15.39.39.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MarcXX
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarcXX
                                  #381

                                  @accu Setze in den JavaScript Einstellungen den "Maximale State-Anfrage" auf 3000

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Samson71S Samson71

                                    @marcxx sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Was möchte mir mein Script sagen???

                                    Das Bild sagt auf jeden Fall erstmal, dass der Text für potentielle Helfer nicht als Mäusekino-Bild hierher gehört, sondern die Meldung als Text anständig in Code Tags.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MarcXX
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #382

                                    @samson71 Wo finde ich das?

                                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MarcXX

                                      @samson71 Wo finde ich das?

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #383

                                      @marcxx
                                      Screenshot_20230908_154735_DuckDuckGo.jpg

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MarcXX

                                        @accu Setze in den JavaScript Einstellungen den "Maximale State-Anfrage" auf 3000

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Accu
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #384

                                        @marcxx danke - habs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          karo2204
                                          schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                                          #385

                                          Hatte vorhin schon gefragt. Was ist besser, Einspeise-Modus oder Batterie-Modus? Auf was habt Ihr es stehen?

                                          Ach ja und was ist "Regulation State"? Was muss man da genau einstellen?

                                          Soweit funktioniert das Script, der Grundbedarf ändert sich laufend. Genauso wollte ich es.

                                          ioBroker
                                          Tibber
                                          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          570

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe