Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    134

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    168

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    871

Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
13 Posts 4 Posters 1.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J jokeller

    Hallo,

    nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
    (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
    Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
    geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

    Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
    das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

    Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

    Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

    So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

    Schleife an
    select 0,5KW
    Schütz 1,5KW und 2KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 0,5KW an.

    select 1,5KW
    Schütz 0,5KW und 2KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 1,5KW an.

    select 2 KW
    Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 2KW an.

    Schleife aus

    Ist das realistisch umzusetzen?
    Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
    Danke.

    Gruß
    Joachim

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #2

    @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

    Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,

    da gibt es aber einiges im Forum.
    Auf die Schnelle z.B.
    https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933

    hab's nicht durchgelesen!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    J 1 Reply Last reply
    0
    • J jokeller

      Hallo,

      nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
      (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
      Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
      geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

      Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
      das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

      Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

      Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

      So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

      Schleife an
      select 0,5KW
      Schütz 1,5KW und 2KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 0,5KW an.

      select 1,5KW
      Schütz 0,5KW und 2KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 1,5KW an.

      select 2 KW
      Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 2KW an.

      Schleife aus

      Ist das realistisch umzusetzen?
      Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
      Danke.

      Gruß
      Joachim

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #3

      @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen

      Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
      Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      J 1 Reply Last reply
      0
      • J jokeller

        Hallo,

        nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
        (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
        Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
        geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

        Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
        das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

        Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

        Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

        So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

        Schleife an
        select 0,5KW
        Schütz 1,5KW und 2KW aus
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 0,5KW an.

        select 1,5KW
        Schütz 0,5KW und 2KW aus
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 1,5KW an.

        select 2 KW
        Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 2KW an.

        Schleife aus

        Ist das realistisch umzusetzen?
        Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
        Danke.

        Gruß
        Joachim

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #4

        @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

        Das ist einfach:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          Linedancer
          wrote on last edited by
          #5

          Das Thema klingt interessant.
          Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.

          –

          Ciao, Gerhard

          J 1 Reply Last reply
          0
          • J jokeller

            Hallo,

            nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
            (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
            Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
            geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

            Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
            das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

            Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

            Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

            So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

            Schleife an
            select 0,5KW
            Schütz 1,5KW und 2KW aus
            Warte 10 Sekunden
            Schütz 0,5KW an.

            select 1,5KW
            Schütz 0,5KW und 2KW aus
            Warte 10 Sekunden
            Schütz 1,5KW an.

            select 2 KW
            Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
            Warte 10 Sekunden
            Schütz 2KW an.

            Schleife aus

            Ist das realistisch umzusetzen?
            Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
            Danke.

            Gruß
            Joachim

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #6

            @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?

            Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            J 1 Reply Last reply
            0
            • L Linedancer

              Das Thema klingt interessant.
              Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.

              J Offline
              J Offline
              jokeller
              wrote on last edited by
              #7

              @linedancer
              Hallo,
              der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

              Gruß
              Joachim

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen

                Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
                Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?

                J Offline
                J Offline
                jokeller
                wrote on last edited by
                #8

                @paul53
                zu den 4 KW (?):
                ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen ;)

                1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?

                  Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:

                  Blockly_temp.JPG

                  J Offline
                  J Offline
                  jokeller
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @paul53
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren

                  Gruß
                  Joachim

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                    Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,

                    da gibt es aber einiges im Forum.
                    Auf die Schnelle z.B.
                    https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933

                    hab's nicht durchgelesen!

                    J Offline
                    J Offline
                    jokeller
                    wrote on last edited by
                    #10

                    @homoran
                    so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.

                    Gruß
                    Joachim

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • J jokeller

                      @linedancer
                      Hallo,
                      der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                      Gruß
                      Joachim

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #11

                      @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                      Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

                      Blockly_temp.JPG

                      Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                      @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                      Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      J 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                        Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

                        Blockly_temp.JPG

                        Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                        @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                        Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.

                        J Offline
                        J Offline
                        jokeller
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @paul53 Hallo,

                        ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                        Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht :)
                        Kannst Du mir das erklären.

                        Gruß
                        Joachim

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • J jokeller

                          @paul53 Hallo,

                          ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                          Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht :)
                          Kannst Du mir das erklären.

                          Gruß
                          Joachim

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #13

                          @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.

                          Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:

                          • 0,5 kW (Switch1)
                          • 1 kW (Switch2)
                          • 2 kW (Switch3)

                          Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:

                          • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                          • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                          • 2 kW bei Stufen 4-7

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Reply Last reply
                          0

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          231

                          Online

                          32.8k

                          Users

                          82.7k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe