Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    408

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    811

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von
    #97

    Hallo @nik82 also ich hänge die Blocklys mal hier dran
    Ich befürchte aber, dass da jemand anderer nur schwer was mit anfangen kann, da da haufenweise benutzerdefinierte Variablen drin hängen (die müsste man ja alle erklären) und mittlerweile auch eine Menge Zeugs aus-kommentiert ist (wie gesagt ich hatte die Steuerung ja nach und nach wieder reduziert). Obendrein hängt da aktuell auch noch was in der Luft, nämlich die Variable für die prognostizierten Sonnenstunden, da sich am dasWetter Adaper was geändert hatte. Da bin ich noch nicht dazu gekommen das zu korrigieren.
    Sei's drum, ich sag' aber gleich, dass ich quasi (leider) keine Zeit habe um Fragen zu beantworten. Ich stecke aktuell bis über beide Ohren im WoMo Um-/Ausbau...

    common.PV.Modb_Batt_Steuerung.xml

    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #98

      @pedder007
      Vielen Dank, habs angeschaut, passt, hier kann ich mir schon Inspirationen holen :-)

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • nik82N nik82

        @pedder007
        Vielen Dank, habs angeschaut, passt, hier kann ich mir schon Inspirationen holen :-)

        T Offline
        T Offline
        tippy88
        schrieb am zuletzt editiert von
        #99

        @nik82
        Falls du noch mehr brauchst ;)
        common.Meine.PV.Akku_Control.xml

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • karlpeK Online
          karlpeK Online
          karlpe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #100

          Hallo Leute,

          ich kann die Batterieladung steuern, und ich kann die Ausgangsleistung des WR steuern.

          Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann? -> Ich würde gerne bei negativen Strompreisen einfach nur die Einspeisung auf 0 setzen (also ähnlich, wie ich es im Web-Frontend machen würde), sodass der WR "wie üblich" selbst die Ausgangsleistung entsprechend anpasst ...

          Sonst muss ich selbst die Ausgangsleistung ständig nachregeln, das würde ich mir gerne ersparen ..

          Vielen Dank für Hinweise!
          Karl

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Offline
            R Offline
            Ralph 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #101

            Moin,

            vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
            40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
            Hab ich aber selber bisher nicht getestet.

            VG Ralph

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Ralph 0

              Moin,

              vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
              40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
              Hab ich aber selber bisher nicht getestet.

              VG Ralph

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #102

              @Ralph-0 sagte:

              vom Namen

              Dürfte das Prozent (der Produktion??) sein.
              Nutzt also nichts für Nulleinspeisung wenn das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                Ralph 0
                schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                #103

                Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Ralph 0

                  Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                  Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                  Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #104

                  @Ralph-0 sagte:

                  Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                  Ok, danke!
                  Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits

                  @Ralph-0 sagte:

                  Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                  Das ist die Folge davon!
                  Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • karlpeK Online
                    karlpeK Online
                    karlpe
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #105

                    WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion, das hab' ich schon versucht, und es funktioniert (ich hab auch gemeint es könnte das Einspeiselimit sein).

                    Mein EVU kündigt grad negative Einspeisetarife an, und daher suche ich nach einer einfachen Lösung wie z.b. einfach Zeit- oder preisgesteuert die Einspeisung runterzufahren, ohne meine internen Verbräuche zu beeinflussen.

                    Bin also noch offen für weitere Ideen ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Ralph-0 sagte:

                      Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                      Ok, danke!
                      Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits

                      @Ralph-0 sagte:

                      Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                      Das ist die Folge davon!
                      Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                      R Offline
                      R Offline
                      Ralph 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                      #106

                      @karlpe sagte:

                      WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion

                      lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).

                      @Homoran sagte:

                      Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                      versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
                      Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
                      Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Ralph 0

                        @karlpe sagte:

                        WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion

                        lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).

                        @Homoran sagte:

                        Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                        versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
                        Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
                        Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #107

                        @Ralph-0 sagte:

                        und regle entsprechend.

                        Das ist aber aufwändiger als einmalig einen festen Wert einzugeben.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          Ralph 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #108

                          Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Ralph 0

                            Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #109

                            @Ralph-0 sagte:

                            Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                            Es nutzt nichts da einmalig den Wert zu verändern

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              Ralph 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #110

                              519d055f-d36e-49b3-a3e7-4ea3ce747322-image.jpeg

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Ralph 0

                                519d055f-d36e-49b3-a3e7-4ea3ce747322-image.jpeg

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #111

                                @Ralph-0
                                Vielleicht gehe ich da von falschen Vorstellungen aus!

                                Bei der Frage nach

                                @karlpe sagte:

                                Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann?

                                gehe ich von etwas wie bei meinem Victron-System aus

                                1066.jpg

                                Da stelle ich einmalig einen Wert ein und d gut ist.
                                Da muss ich nichts aus Produktion und deren Prozenten (in Abhängigkeit vom Variablen Hausverbrauch) in schnellen Intervallen berechnen.
                                Das läuft dann automatisch.

                                Und dafür nutzt nach meinem Verständnis dieser ein Pct-Register eben nichts

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                555

                                Online

                                32.9k

                                Benutzer

                                83.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe