Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • coyoteC coyote

    @thebam na in der Tabelle steht doch folgendes:

    Bit0 = 0/1 enable/disable
    Bit1 = 0/1 Monday
    Bit2 = 0/1 Tuesday

    usw.
    Beschreibt man also mit 0/1 doch nur Bit0 oder?
    Wie beschreibt man die restlichen Bits? Sodass ich Monday-Sunday die Haken setzen kann

    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    wrote on last edited by
    #76

    @coyote
    Ach so so genau habe ich mir das noch nicht angesehen ich habe den bisher nur so genutzt das ich den Haken bei solar sell gesetzt oder nicht gesetzt habe.
    Aber wenn es so funktioniert wie ich denke müssten wir ein Skript dazwischen packen zum steuern.
    Ich bin am Sonntag wieder daheim und hätte da Zeit zum testen da würde ich das Mal genauer probieren.
    Ansonsten kannst du gerne Mal versuchen wenn du eine 3 rein schreibst ob dann der solar sell Haken da ist und der der Montag Haken.
    Bei einer 7 müsste dann der Dienstag auch mit dabei sein usw.. irgendwo hier im Forum hatte ich Mal ein Skript dazu gepostet. Weil die Eaton easy auch so Fehler Macht

    1 Reply Last reply
    0
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Most Active
      wrote on last edited by
      #77

      @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.

      TheBamT 1 Reply Last reply
      0
      • Lars 2L Lars 2

        @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        @lars-2
        Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

        Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

        ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
        Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen könnenmodbus scanner.jpg

        als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten

        Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
        modbus scanner 2.jpg

        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        wrote on last edited by
        #78

        @lars-2
        Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
        Stimmt Die Port Nummer?
        Alias angehackt?
        Meine Parameter Liste genommen?

        Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

        Lars 2L 1 Reply Last reply
        0
        • TheBamT TheBam

          @lars-2
          Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
          Stimmt Die Port Nummer?
          Alias angehackt?
          Meine Parameter Liste genommen?

          Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

          Lars 2L Offline
          Lars 2L Offline
          Lars 2
          wrote on last edited by Lars 2
          #79

          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          @lars-2
          Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
          Stimmt Die Port Nummer?
          Alias angehackt?
          Meine Parameter Liste genommen?

          Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

          keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

          
          modbus.0
          2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
          
          modbus.0
          2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          

          modbus.PNG

          Modbus scanner geht sofort
          modbus4.PNG

          HomoranH 2 Replies Last reply
          0
          • Lars 2L Lars 2

            @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            @lars-2
            Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
            Stimmt Die Port Nummer?
            Alias angehackt?
            Meine Parameter Liste genommen?

            Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

            keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
            40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            

            modbus.PNG

            Modbus scanner geht sofort
            modbus4.PNG

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #80

            @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Lars 2L 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

              Lars 2L Offline
              Lars 2L Offline
              Lars 2
              wrote on last edited by
              #81

              @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

              habs geändert, besser so?

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • Lars 2L Lars 2

                @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                habs geändert, besser so?

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #82

                @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                besser so?

                ja!
                jetzt kann ich es entziffern und zitieren

                @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • Lars 2L Lars 2

                  @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  @lars-2
                  Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                  Stimmt Die Port Nummer?
                  Alias angehackt?
                  Meine Parameter Liste genommen?

                  Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                  keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                  40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                  40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  

                  modbus.PNG

                  Modbus scanner geht sofort
                  modbus4.PNG

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #83

                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                          2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                  

                  wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Lars 2L 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                            2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                    

                    wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                    Lars 2L Offline
                    Lars 2L Offline
                    Lars 2
                    wrote on last edited by Lars 2
                    #84

                    @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                            2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                    

                    wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                    hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • Lars 2L Lars 2

                      @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                              2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                      

                      wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                      hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #85

                      @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                      Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Lars 2L 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                        Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                        Lars 2L Offline
                        Lars 2L Offline
                        Lars 2
                        wrote on last edited by Lars 2
                        #86

                        @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                        Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                        habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • Lars 2L Lars 2

                          @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                          Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                          habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #87

                          @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          habs nochmal geändert

                          Danke!
                          da steht jetzt leider nicht wirklich was erquickliches drin.

                          @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          Client in error state.

                          ist leider auch nicht sehr spezifisch.

                          @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          ist aber doch nur text?

                          der aber im Browser in code formatiert wird.
                          das dauert und bei zuwenig RAM friert's ein

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Lars 2L Offline
                            Lars 2L Offline
                            Lars 2
                            wrote on last edited by
                            #88

                            ok, ändert aber leider nicht daran das er keine Verbindung aufbaut, hab langsam keine Idee mehr was ich noch testen könnte.
                            Parallel werde ich mal versuchen per Tasmota mit Wemos und TTL adapter an die Werte zu kommen, evtl klappt das ja, alle anderen Programme bekommen über den Waveshare daten... alles merkwürdig

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              wrote on last edited by
                              #89

                              @lars-2
                              Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                              Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                              Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                              Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                              Lars 2L 1 Reply Last reply
                              0
                              • TheBamT TheBam

                                @lars-2
                                Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                Lars 2L Offline
                                Lars 2L Offline
                                Lars 2
                                wrote on last edited by Lars 2
                                #90

                                @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                @lars-2
                                Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                Kann ich morgen testen...
                                Habe den iobroker in einem Proxmox Container laufen.
                                Firewalls sind innerhalb der Netzwerkstruktur keine vorhanden ich kann aus der Shell des iobrokers die IP Adresse und auch den Port scannen/anpingen
                                Die 2. Iobroker Instanz läuft auch auf einem Proxmox Container aber in dem Subnetz vom Waveshare... Trotzdem keine Verbindung

                                Und der Windows Rechner wo der Scanner drauf läuft habe ich in allen Subnetzen probiert, geht immer

                                hab mal schnell getestet, einmal nur die 40147 gelöscht und einmal alles dahinter komplett.

                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:54.909	debug	Socket closed with error
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Client in error state.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Request timed out.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:46.907	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:46.906	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:46.906	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:41.904	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:41.904	debug	Closing client on purpose.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Cleaning up request fifo.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Clearing timeout of the current request.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Socket closed with error
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.904	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Client in error state.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Request timed out.
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:40.903	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	Initialization of scale factors done!
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.899	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.899	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":143,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":109,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":104,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},{"_address":40105,"name":"ZeroExport power","description":"ZeroExport-Leistung","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":104,"id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power"},{"_address":40109,"name":"Max A Charge","description":"Maximaler Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":108,"id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge"},{"_address":40110,"name":"Max A discharge","description":"Max A Entladung","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":109,"id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge"},{"_address":40144,"name":"Max Limit Power Output Grid Connection","description":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":143,"id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection"}]
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for coils: []
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.714	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.605	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                
                                modbus.0
                                13973	2023-07-15 20:56:32.603	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Lars 2L Offline
                                  Lars 2L Offline
                                  Lars 2
                                  wrote on last edited by Lars 2
                                  #91

                                  Guten morgen zusammen,

                                  ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet😥

                                  ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
                                  Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
                                  scanner.jpg

                                  Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
                                  error.jpg

                                  Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
                                  Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....😕

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Lars 2L Lars 2

                                    Guten morgen zusammen,

                                    ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet😥

                                    ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
                                    Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
                                    scanner.jpg

                                    Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
                                    error.jpg

                                    Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
                                    Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....😕

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #92

                                    @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen

                                    wieso?

                                    @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler,

                                    ich weiss nicht was der CAS dann unter der Haube umbiegt.
                                    Aber da scheint es ja wirklich eine Ursache zu geben.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Lars 2L Offline
                                      Lars 2L Offline
                                      Lars 2
                                      wrote on last edited by
                                      #93

                                      ich nochmal 🙄

                                      ich habe jetzt alles noch einmal vorn von gemacht. d.h. ein komplettes Autarkes Netzwerk mit Raspberry und IObroker, Waveshare, Fritzbox und Laptop.
                                      Alles nach genannter Konfig eingestellt und siehe da, Verbindung steht, Daten kommen an.
                                      Die gleichen Konfig Schritte im Mainsystem gemacht, also Modbus komplett gelöscht, Waveshare angepasst, Modbus neu installiert... jetzt geht auch hier die Verbindung 😵 😁

                                      Warum auch immer oder was auch immer dazu geführt hat, keine Ahnung. Es kommen jetzt Daten und ich kann sie weiterverwenden.
                                      Ein paar Sachen sind mir noch komisch wie z.B. Charge/Discharge Batterie 40592 bei Discharge werden die richten Ampere angezeigt, lädt er den Akku ist der wert z.b. DEYE=1A laden->IOBroker 650A laden 😑
                                      Genauso 40593_Corrected_AH- hier stehen 211Ah obwohl 302Ah im Deye stehen

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        wrote on last edited by TheBam
                                        #94

                                        @lars-2
                                        Es freut mich das du eine verbindung hin bekommen hast. Da ich auf dein Problem keine Lösung hatte. Kann mir nur vorstellen das vielleicht irgendwo eine Einstellung nicht gepasst hat.

                                        Ich habe die werte gerade mal bei mir geprüft. Da er bei mir Aktuell die Batterie entlädt stimmen diese.
                                        Ich werde versuchen mir die werte morgen noch mal beim Laden anzusehen. Deye schickt keine Minus werte wenn er läd dann rechnet der vom Max. Integer wert nach unten. Also als Beispiel (65535 Max Integer) 300 watt laden wäre dann 65235. Dafür habe ich ja in der Liste eine Formel hinterlegt ich weiß nur nicht auf welche werte diese formel alles hinterlegt werden muss und wo die evtl. angepasst werden muss.
                                        Also der wert 40593 vermute ich das der den aus der Batterie liest und man den nirgends eintragen kann so das deine Batterie eine Kapazität von 211 AH hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • coyoteC coyote

                                          @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.

                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          wrote on last edited by
                                          #95

                                          @coyote
                                          ich bin gerade noch an einem Skript was in beide Richtungen geht am Arbeiten. Daher kann ich dir eine fertige Lösung noch nicht geben.
                                          Anbei aber das andere Skript mit dem kannst du schon mal die Werte in das objekt schreiben.

                                          function bla (){  //erstellen einer funktion
                                          
                                          //anlegen von Variablen (eingang)
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_0",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 0", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_1",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 1", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_2",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 2", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_3",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 3", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_4",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 4", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_5",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 5", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_6",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 6", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_7",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 7", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_8",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 8", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_9",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 9", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_10",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 10", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_11",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 11", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_12",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 12", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_13",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 13", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_14",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 14", type: "boolean"});
                                          createState("javascript.0.Rechner.Bit_15",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 15", type: "boolean"});
                                          
                                          
                                          //anlegen von Variablen (Ausgang)
                                          createState("javascript.0.Rechner.Out_Byte",{read: true,write: true,desc: "Byte out",type: "number",min:'0', max:'65536',def:0});
                                          
                                          
                                          const id0   ="javascript.0.Rechner.Bit_0";//T
                                          const id1   ="javascript.0.Rechner.Bit_1";//A
                                          const id2   ="javascript.0.Rechner.Bit_2";//A
                                          const id3   ="javascript.0.Rechner.Bit_3";//S
                                          const id4   ="javascript.0.Rechner.Bit_4";//V
                                          const id5   ="javascript.0.Rechner.Bit_5";//V
                                          const id6   ="javascript.0.Rechner.Bit_6";//V
                                          const id7   ="javascript.0.Rechner.Bit_7";//V
                                          const id8   ="javascript.0.Rechner.Bit_8";//V
                                          const id9   ="javascript.0.Rechner.Bit_9";//V
                                          const id10   ="javascript.0.Rechner.Bit_10";//V
                                          const id11   ="javascript.0.Rechner.Bit_11";//V
                                          const id12   ="javascript.0.Rechner.Bit_12";//V
                                          const id13   ="javascript.0.Rechner.Bit_13";//V
                                          const id14   ="javascript.0.Rechner.Bit_14";//V
                                          const id15   ="javascript.0.Rechner.Bit_15";//V
                                          const id17   ="javascript.0.Rechner.Out_Byte";
                                          
                                          //Bit deglarieren
                                          var Bit_0 = getState(id0).val;
                                          var Bit_1 = getState(id1).val;
                                          var Bit_2 = getState(id2).val;
                                          var Bit_3 = getState(id3).val;
                                          var Bit_4 = getState(id4).val;
                                          var Bit_5 = getState(id5).val;
                                          var Bit_6 = getState(id6).val;
                                          var Bit_7 = getState(id7).val;
                                          var Bit_8 = getState(id8).val;
                                          var Bit_9 = getState(id9).val;
                                          var Bit_10 = getState(id10).val;
                                          var Bit_11 = getState(id11).val;
                                          var Bit_12 = getState(id12).val;
                                          var Bit_13 = getState(id13).val;
                                          var Bit_14 = getState(id14).val;
                                          var Bit_15 = getState(id15).val;
                                          var Out_Byte = getState(id17).val;
                                          
                                          
                                          
                                          //Augang auf 0 setzen
                                          Out_Byte=0;
                                          
                                          //eingangsvariabeln erfassen und mit Ausgang verrechnen
                                          if(Bit_0==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+1
                                          }
                                          
                                          if(Bit_1==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+2 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_2==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+4 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_3==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+8 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_4==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+16 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_5==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+32 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_6==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+64 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_7==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+128 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_8==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+256 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_9==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+512 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_10==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+1024 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_11==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+2048 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_12==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+4096 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_13==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+8192 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_14==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+16384 
                                          }
                                          
                                          if(Bit_15==true){
                                              Out_Byte=Out_Byte+32768 
                                          }
                                          
                                          //Ausgang auf wert setzen
                                           setState(id17, Out_Byte);
                                          }
                                          
                                          //Funktion erneut aufrufen
                                          setInterval(function() { 
                                              bla(); 
                                          }, 3000);// alle 3 Sekunden ausführen 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          coyoteC 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          516

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe