Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TheBam
      TheBam @coyote last edited by

      @coyote
      Ach so so genau habe ich mir das noch nicht angesehen ich habe den bisher nur so genutzt das ich den Haken bei solar sell gesetzt oder nicht gesetzt habe.
      Aber wenn es so funktioniert wie ich denke müssten wir ein Skript dazwischen packen zum steuern.
      Ich bin am Sonntag wieder daheim und hätte da Zeit zum testen da würde ich das Mal genauer probieren.
      Ansonsten kannst du gerne Mal versuchen wenn du eine 3 rein schreibst ob dann der solar sell Haken da ist und der der Montag Haken.
      Bei einer 7 müsste dann der Dienstag auch mit dabei sein usw.. irgendwo hier im Forum hatte ich Mal ein Skript dazu gepostet. Weil die Eaton easy auch so Fehler Macht

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active last edited by

        @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.

        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheBam
          TheBam @Lars 2 last edited by

          @lars-2
          Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
          Stimmt Die Port Nummer?
          Alias angehackt?
          Meine Parameter Liste genommen?

          Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

          Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lars 2
            Lars 2 @TheBam last edited by Lars 2

            @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            @lars-2
            Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
            Stimmt Die Port Nummer?
            Alias angehackt?
            Meine Parameter Liste genommen?

            Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

            keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
            
            modbus.0
            2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
            40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            

            modbus.PNG

            Modbus scanner geht sofort
            modbus4.PNG

            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by

              @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

              Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Lars 2
                Lars 2 @Homoran last edited by

                @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                habs geändert, besser so?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by

                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  besser so?

                  ja!
                  jetzt kann ich es entziffern und zitieren

                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by

                    @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                            2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                    

                    wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                    Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Lars 2
                      Lars 2 @Homoran last edited by Lars 2

                      @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                              2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                      

                      wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                      hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by Homoran

                        @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                        Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                        Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lars 2
                          Lars 2 @Homoran last edited by Lars 2

                          @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                          Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                          habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            habs nochmal geändert

                            Danke!
                            da steht jetzt leider nicht wirklich was erquickliches drin.

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            Client in error state.

                            ist leider auch nicht sehr spezifisch.

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            ist aber doch nur text?

                            der aber im Browser in code formatiert wird.
                            das dauert und bei zuwenig RAM friert's ein

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Lars 2
                              Lars 2 last edited by

                              ok, ändert aber leider nicht daran das er keine Verbindung aufbaut, hab langsam keine Idee mehr was ich noch testen könnte.
                              Parallel werde ich mal versuchen per Tasmota mit Wemos und TTL adapter an die Werte zu kommen, evtl klappt das ja, alle anderen Programme bekommen über den Waveshare daten... alles merkwürdig

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam last edited by

                                @lars-2
                                Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Lars 2
                                  Lars 2 @TheBam last edited by Lars 2

                                  @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  @lars-2
                                  Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                  Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                  Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                  Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                  Kann ich morgen testen...
                                  Habe den iobroker in einem Proxmox Container laufen.
                                  Firewalls sind innerhalb der Netzwerkstruktur keine vorhanden ich kann aus der Shell des iobrokers die IP Adresse und auch den Port scannen/anpingen
                                  Die 2. Iobroker Instanz läuft auch auf einem Proxmox Container aber in dem Subnetz vom Waveshare... Trotzdem keine Verbindung

                                  Und der Windows Rechner wo der Scanner drauf läuft habe ich in allen Subnetzen probiert, geht immer

                                  hab mal schnell getestet, einmal nur die 40147 gelöscht und einmal alles dahinter komplett.

                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:54.909	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:46.907	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:46.906	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:46.906	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:41.904	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:41.904	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Cleaning up request fifo.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.904	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:40.903	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	Initialization of scale factors done!
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.899	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.899	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":143,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":109,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":104,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},{"_address":40105,"name":"ZeroExport power","description":"ZeroExport-Leistung","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":104,"id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power"},{"_address":40109,"name":"Max A Charge","description":"Maximaler Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":108,"id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge"},{"_address":40110,"name":"Max A discharge","description":"Max A Entladung","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":109,"id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge"},{"_address":40144,"name":"Max Limit Power Output Grid Connection","description":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":143,"id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection"}]
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.714	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.605	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  
                                  modbus.0
                                  13973	2023-07-15 20:56:32.603	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Lars 2
                                    Lars 2 last edited by Lars 2

                                    Guten morgen zusammen,

                                    ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet😥

                                    ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
                                    Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
                                    scanner.jpg

                                    Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
                                    error.jpg

                                    Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
                                    Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....😕

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by

                                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen

                                      wieso?

                                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler,

                                      ich weiss nicht was der CAS dann unter der Haube umbiegt.
                                      Aber da scheint es ja wirklich eine Ursache zu geben.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lars 2
                                        Lars 2 last edited by

                                        ich nochmal 🙄

                                        ich habe jetzt alles noch einmal vorn von gemacht. d.h. ein komplettes Autarkes Netzwerk mit Raspberry und IObroker, Waveshare, Fritzbox und Laptop.
                                        Alles nach genannter Konfig eingestellt und siehe da, Verbindung steht, Daten kommen an.
                                        Die gleichen Konfig Schritte im Mainsystem gemacht, also Modbus komplett gelöscht, Waveshare angepasst, Modbus neu installiert... jetzt geht auch hier die Verbindung 😵 😁

                                        Warum auch immer oder was auch immer dazu geführt hat, keine Ahnung. Es kommen jetzt Daten und ich kann sie weiterverwenden.
                                        Ein paar Sachen sind mir noch komisch wie z.B. Charge/Discharge Batterie 40592 bei Discharge werden die richten Ampere angezeigt, lädt er den Akku ist der wert z.b. DEYE=1A laden->IOBroker 650A laden 😑
                                        Genauso 40593_Corrected_AH- hier stehen 211Ah obwohl 302Ah im Deye stehen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam last edited by TheBam

                                          @lars-2
                                          Es freut mich das du eine verbindung hin bekommen hast. Da ich auf dein Problem keine Lösung hatte. Kann mir nur vorstellen das vielleicht irgendwo eine Einstellung nicht gepasst hat.

                                          Ich habe die werte gerade mal bei mir geprüft. Da er bei mir Aktuell die Batterie entlädt stimmen diese.
                                          Ich werde versuchen mir die werte morgen noch mal beim Laden anzusehen. Deye schickt keine Minus werte wenn er läd dann rechnet der vom Max. Integer wert nach unten. Also als Beispiel (65535 Max Integer) 300 watt laden wäre dann 65235. Dafür habe ich ja in der Liste eine Formel hinterlegt ich weiß nur nicht auf welche werte diese formel alles hinterlegt werden muss und wo die evtl. angepasst werden muss.
                                          Also der wert 40593 vermute ich das der den aus der Batterie liest und man den nirgends eintragen kann so das deine Batterie eine Kapazität von 211 AH hat.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TheBam
                                            TheBam @coyote last edited by

                                            @coyote
                                            ich bin gerade noch an einem Skript was in beide Richtungen geht am Arbeiten. Daher kann ich dir eine fertige Lösung noch nicht geben.
                                            Anbei aber das andere Skript mit dem kannst du schon mal die Werte in das objekt schreiben.

                                            function bla (){  //erstellen einer funktion
                                            
                                            //anlegen von Variablen (eingang)
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_0",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 0", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_1",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 1", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_2",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 2", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_3",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 3", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_4",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 4", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_5",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 5", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_6",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 6", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_7",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 7", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_8",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 8", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_9",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 9", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_10",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 10", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_11",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 11", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_12",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 12", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_13",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 13", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_14",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 14", type: "boolean"});
                                            createState("javascript.0.Rechner.Bit_15",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 15", type: "boolean"});
                                            
                                            
                                            //anlegen von Variablen (Ausgang)
                                            createState("javascript.0.Rechner.Out_Byte",{read: true,write: true,desc: "Byte out",type: "number",min:'0', max:'65536',def:0});
                                            
                                            
                                            const id0   ="javascript.0.Rechner.Bit_0";//T
                                            const id1   ="javascript.0.Rechner.Bit_1";//A
                                            const id2   ="javascript.0.Rechner.Bit_2";//A
                                            const id3   ="javascript.0.Rechner.Bit_3";//S
                                            const id4   ="javascript.0.Rechner.Bit_4";//V
                                            const id5   ="javascript.0.Rechner.Bit_5";//V
                                            const id6   ="javascript.0.Rechner.Bit_6";//V
                                            const id7   ="javascript.0.Rechner.Bit_7";//V
                                            const id8   ="javascript.0.Rechner.Bit_8";//V
                                            const id9   ="javascript.0.Rechner.Bit_9";//V
                                            const id10   ="javascript.0.Rechner.Bit_10";//V
                                            const id11   ="javascript.0.Rechner.Bit_11";//V
                                            const id12   ="javascript.0.Rechner.Bit_12";//V
                                            const id13   ="javascript.0.Rechner.Bit_13";//V
                                            const id14   ="javascript.0.Rechner.Bit_14";//V
                                            const id15   ="javascript.0.Rechner.Bit_15";//V
                                            const id17   ="javascript.0.Rechner.Out_Byte";
                                            
                                            //Bit deglarieren
                                            var Bit_0 = getState(id0).val;
                                            var Bit_1 = getState(id1).val;
                                            var Bit_2 = getState(id2).val;
                                            var Bit_3 = getState(id3).val;
                                            var Bit_4 = getState(id4).val;
                                            var Bit_5 = getState(id5).val;
                                            var Bit_6 = getState(id6).val;
                                            var Bit_7 = getState(id7).val;
                                            var Bit_8 = getState(id8).val;
                                            var Bit_9 = getState(id9).val;
                                            var Bit_10 = getState(id10).val;
                                            var Bit_11 = getState(id11).val;
                                            var Bit_12 = getState(id12).val;
                                            var Bit_13 = getState(id13).val;
                                            var Bit_14 = getState(id14).val;
                                            var Bit_15 = getState(id15).val;
                                            var Out_Byte = getState(id17).val;
                                            
                                            
                                            
                                            //Augang auf 0 setzen
                                            Out_Byte=0;
                                            
                                            //eingangsvariabeln erfassen und mit Ausgang verrechnen
                                            if(Bit_0==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+1
                                            }
                                            
                                            if(Bit_1==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+2 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_2==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+4 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_3==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+8 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_4==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+16 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_5==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+32 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_6==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+64 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_7==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+128 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_8==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+256 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_9==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+512 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_10==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+1024 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_11==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+2048 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_12==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+4096 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_13==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+8192 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_14==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+16384 
                                            }
                                            
                                            if(Bit_15==true){
                                                Out_Byte=Out_Byte+32768 
                                            }
                                            
                                            //Ausgang auf wert setzen
                                             setState(id17, Out_Byte);
                                            }
                                            
                                            //Funktion erneut aufrufen
                                            setInterval(function() { 
                                                bla(); 
                                            }, 3000);// alle 3 Sekunden ausführen 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            378
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            39509
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo