Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    202

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • TheBamT TheBam

    @marwin-f
    Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
    Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
    Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Most Active
    wrote on last edited by coyote
    #72

    @thebam na in der Tabelle steht doch folgendes:

    Bit0 = 0/1 enable/disable
    Bit1 = 0/1 Monday
    Bit2 = 0/1 Tuesday

    usw.
    Beschreibt man also mit 0/1 doch nur Bit0 oder?
    Wie beschreibt man die restlichen Bits? Sodass ich Monday-Sunday die Haken setzen kann

    TheBamT 1 Reply Last reply
    0
    • TheBamT TheBam

      @marwin-f
      Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
      Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
      Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

      Marwin F.M Offline
      Marwin F.M Offline
      Marwin F.
      wrote on last edited by
      #73

      @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      @marwin-f
      Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
      Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
      Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

      Okay danke für die Info.
      Ich habe die Register verwendet, die du mal hier gepostet hattest. Wenn ich beispielsweise nur den ersten Register 40001 abfrage, habe ich weiterhin die Probleme.

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      
      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
      
      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
      
      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
      
      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      
      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      
      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      
      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      

      @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.

      @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Im Logfile kann man erkennen,

      wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.

      Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.

      Guter Tipp, das werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Als Verkabelung habe ich ein Sauber aufgelegtes Rj45 Patchkabel mit ca. 7,5 Meter Länge und am anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt. Vielleicht ist die Strecke ja zu lang oder zu viel Kabelübersprechen von anderen Leitungen.
      Ich könnte versuchen, einen zweiten RPi mal direkt neben den WR anzuschließen oder mir diesen Waveshare Adapter besorgen - dieser scheint sich ja hier bewährt zu haben?

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • Marwin F.M Marwin F.

        @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        @marwin-f
        Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
        Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
        Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

        Okay danke für die Info.
        Ich habe die Register verwendet, die du mal hier gepostet hattest. Wenn ich beispielsweise nur den ersten Register 40001 abfrage, habe ich weiterhin die Probleme.

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        
        40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
        
        40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
        
        40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
        
        40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        
        40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        
        40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        
        40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        
        40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        

        @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.

        @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Im Logfile kann man erkennen,

        wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.

        Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.

        Guter Tipp, das werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Als Verkabelung habe ich ein Sauber aufgelegtes Rj45 Patchkabel mit ca. 7,5 Meter Länge und am anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt. Vielleicht ist die Strecke ja zu lang oder zu viel Kabelübersprechen von anderen Leitungen.
        Ich könnte versuchen, einen zweiten RPi mal direkt neben den WR anzuschließen oder mir diesen Waveshare Adapter besorgen - dieser scheint sich ja hier bewährt zu haben?

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #74

        @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt.

        manchmal ist zwei besser als drei.
        die zwei müssen aber ein twisted pair bilden!

        Das ist aber nicht alles, der wahrscheinlichste Fehler liegt hier:

        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • TheBamT TheBam

          @lars-2
          Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

          Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

          Lars 2L Offline
          Lars 2L Offline
          Lars 2
          wrote on last edited by Lars 2
          #75

          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          @lars-2
          Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

          Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

          ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
          Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen könnenmodbus scanner.jpg

          als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten

          Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
          modbus scanner 2.jpg

          TheBamT 1 Reply Last reply
          0
          • coyoteC coyote

            @thebam na in der Tabelle steht doch folgendes:

            Bit0 = 0/1 enable/disable
            Bit1 = 0/1 Monday
            Bit2 = 0/1 Tuesday

            usw.
            Beschreibt man also mit 0/1 doch nur Bit0 oder?
            Wie beschreibt man die restlichen Bits? Sodass ich Monday-Sunday die Haken setzen kann

            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            wrote on last edited by
            #76

            @coyote
            Ach so so genau habe ich mir das noch nicht angesehen ich habe den bisher nur so genutzt das ich den Haken bei solar sell gesetzt oder nicht gesetzt habe.
            Aber wenn es so funktioniert wie ich denke müssten wir ein Skript dazwischen packen zum steuern.
            Ich bin am Sonntag wieder daheim und hätte da Zeit zum testen da würde ich das Mal genauer probieren.
            Ansonsten kannst du gerne Mal versuchen wenn du eine 3 rein schreibst ob dann der solar sell Haken da ist und der der Montag Haken.
            Bei einer 7 müsste dann der Dienstag auch mit dabei sein usw.. irgendwo hier im Forum hatte ich Mal ein Skript dazu gepostet. Weil die Eaton easy auch so Fehler Macht

            1 Reply Last reply
            0
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              wrote on last edited by
              #77

              @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.

              TheBamT 1 Reply Last reply
              0
              • Lars 2L Lars 2

                @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                @lars-2
                Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

                Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

                ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
                Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen könnenmodbus scanner.jpg

                als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten

                Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
                modbus scanner 2.jpg

                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                wrote on last edited by
                #78

                @lars-2
                Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                Stimmt Die Port Nummer?
                Alias angehackt?
                Meine Parameter Liste genommen?

                Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                Lars 2L 1 Reply Last reply
                0
                • TheBamT TheBam

                  @lars-2
                  Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                  Stimmt Die Port Nummer?
                  Alias angehackt?
                  Meine Parameter Liste genommen?

                  Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                  Lars 2L Offline
                  Lars 2L Offline
                  Lars 2
                  wrote on last edited by Lars 2
                  #79

                  @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  @lars-2
                  Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                  Stimmt Die Port Nummer?
                  Alias angehackt?
                  Meine Parameter Liste genommen?

                  Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                  keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                  
                  modbus.0
                  2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                  40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                  40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  

                  modbus.PNG

                  Modbus scanner geht sofort
                  modbus4.PNG

                  HomoranH 2 Replies Last reply
                  0
                  • Lars 2L Lars 2

                    @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    @lars-2
                    Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                    Stimmt Die Port Nummer?
                    Alias angehackt?
                    Meine Parameter Liste genommen?

                    Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                    keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                    
                    modbus.0
                    2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    

                    modbus.PNG

                    Modbus scanner geht sofort
                    modbus4.PNG

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #80

                    @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Lars 2L 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                      Lars 2L Offline
                      Lars 2L Offline
                      Lars 2
                      wrote on last edited by
                      #81

                      @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                      habs geändert, besser so?

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • Lars 2L Lars 2

                        @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                        habs geändert, besser so?

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #82

                        @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        besser so?

                        ja!
                        jetzt kann ich es entziffern und zitieren

                        @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • Lars 2L Lars 2

                          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @lars-2
                          Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                          Stimmt Die Port Nummer?
                          Alias angehackt?
                          Meine Parameter Liste genommen?

                          Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                          keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                          
                          modbus.0
                          2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          
                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          

                          modbus.PNG

                          Modbus scanner geht sofort
                          modbus4.PNG

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #83

                          @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                  2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                          

                          wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Lars 2L 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                    2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                            

                            wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                            Lars 2L Offline
                            Lars 2L Offline
                            Lars 2
                            wrote on last edited by Lars 2
                            #84

                            @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                    2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                            

                            wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                            hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                            
                            modbus.0
                            2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • Lars 2L Lars 2

                              @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                      2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                              

                              wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                              hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #85

                              @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                              Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Lars 2L 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                Lars 2L Offline
                                Lars 2L Offline
                                Lars 2
                                wrote on last edited by Lars 2
                                #86

                                @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • Lars 2L Lars 2

                                  @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                  Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                  habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #87

                                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  habs nochmal geändert

                                  Danke!
                                  da steht jetzt leider nicht wirklich was erquickliches drin.

                                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Client in error state.

                                  ist leider auch nicht sehr spezifisch.

                                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  ist aber doch nur text?

                                  der aber im Browser in code formatiert wird.
                                  das dauert und bei zuwenig RAM friert's ein

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Lars 2L Offline
                                    Lars 2L Offline
                                    Lars 2
                                    wrote on last edited by
                                    #88

                                    ok, ändert aber leider nicht daran das er keine Verbindung aufbaut, hab langsam keine Idee mehr was ich noch testen könnte.
                                    Parallel werde ich mal versuchen per Tasmota mit Wemos und TTL adapter an die Werte zu kommen, evtl klappt das ja, alle anderen Programme bekommen über den Waveshare daten... alles merkwürdig

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      wrote on last edited by
                                      #89

                                      @lars-2
                                      Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                      Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                      Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                      Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                      Lars 2L 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • TheBamT TheBam

                                        @lars-2
                                        Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                        Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                        Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                        Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                        Lars 2L Offline
                                        Lars 2L Offline
                                        Lars 2
                                        wrote on last edited by Lars 2
                                        #90

                                        @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                        @lars-2
                                        Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                        Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                        Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                        Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                        Kann ich morgen testen...
                                        Habe den iobroker in einem Proxmox Container laufen.
                                        Firewalls sind innerhalb der Netzwerkstruktur keine vorhanden ich kann aus der Shell des iobrokers die IP Adresse und auch den Port scannen/anpingen
                                        Die 2. Iobroker Instanz läuft auch auf einem Proxmox Container aber in dem Subnetz vom Waveshare... Trotzdem keine Verbindung

                                        Und der Windows Rechner wo der Scanner drauf läuft habe ich in allen Subnetzen probiert, geht immer

                                        hab mal schnell getestet, einmal nur die 40147 gelöscht und einmal alles dahinter komplett.

                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:54.909	debug	Socket closed with error
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:46.907	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:46.906	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:46.906	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:41.904	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:41.904	debug	Closing client on purpose.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Socket closed with error
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.904	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:40.903	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.899	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.899	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":143,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":109,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":104,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},{"_address":40105,"name":"ZeroExport power","description":"ZeroExport-Leistung","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":104,"id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power"},{"_address":40109,"name":"Max A Charge","description":"Maximaler Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":108,"id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge"},{"_address":40110,"name":"Max A discharge","description":"Max A Entladung","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":109,"id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge"},{"_address":40144,"name":"Max Limit Power Output Grid Connection","description":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":143,"id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection"}]
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.714	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.605	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        
                                        modbus.0
                                        13973	2023-07-15 20:56:32.603	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Lars 2L Offline
                                          Lars 2L Offline
                                          Lars 2
                                          wrote on last edited by Lars 2
                                          #91

                                          Guten morgen zusammen,

                                          ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet😥

                                          ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
                                          Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
                                          scanner.jpg

                                          Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
                                          error.jpg

                                          Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
                                          Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....😕

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          132

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe