Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
290 Beiträge 33 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 27 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #235

    Freunde der Sonne, durch einen Hinweis von @samson71
    versuche ich meinen Hybrid WR von Deye auszulesen.
    Bin einfach los gestürmt und hab von hier, aus dem Thread, die Daten in den Adapter eingegeben.

    modbus.0	2026-01-28 19:02:48.049	info	Disconnected from slave 192.168.2.63
    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.050	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.049	error	Client in error state.
    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.048	error	Request timed out.
    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.047	warn	Error: undefined
    modbus.0	2026-01-28 19:02:42.043	info	Connected to slave 192.168.2.63
    

    Tja, nun ist guter Rat teuer. Ideen? :)

    95c178a8-2067-4a50-81cc-add8363e5365-grafik.png

    107a883d-ae1e-4cfe-a2b3-c48a439d1325-grafik.png

    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • haselchenH haselchen

      Freunde der Sonne, durch einen Hinweis von @samson71
      versuche ich meinen Hybrid WR von Deye auszulesen.
      Bin einfach los gestürmt und hab von hier, aus dem Thread, die Daten in den Adapter eingegeben.

      modbus.0	2026-01-28 19:02:48.049	info	Disconnected from slave 192.168.2.63
      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.050	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.049	error	Client in error state.
      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.048	error	Request timed out.
      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.047	warn	Error: undefined
      modbus.0	2026-01-28 19:02:42.043	info	Connected to slave 192.168.2.63
      

      Tja, nun ist guter Rat teuer. Ideen? :)

      95c178a8-2067-4a50-81cc-add8363e5365-grafik.png

      107a883d-ae1e-4cfe-a2b3-c48a439d1325-grafik.png

      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von
      #236

      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Hybrid WR von Deye

      Welcher Typ ist das genau?

      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • fuzzy1955F fuzzy1955

        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Hybrid WR von Deye

        Welcher Typ ist das genau?

        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #237

        @fuzzy1955
        Deye GB-S15K-EU mit 15 kW und 12,27 kWh Speicher (3x GB-LM4.0)

        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • haselchenH haselchen

          @fuzzy1955
          Deye GB-S15K-EU mit 15 kW und 12,27 kWh Speicher (3x GB-LM4.0)

          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
          #238

          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Deye GB-S15K-EU

          Und wie kommst du zum IOB?
          WR/RS485 -> Konverter RS485 to Eth -> IOB [Edit] / Modbus Adapter?

          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • fuzzy1955F fuzzy1955

            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Deye GB-S15K-EU

            Und wie kommst du zum IOB?
            WR/RS485 -> Konverter RS485 to Eth -> IOB [Edit] / Modbus Adapter?

            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #239

            @fuzzy1955

            Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
            An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • haselchenH haselchen

              @fuzzy1955

              Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
              An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von
              #240

              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              Hab es über TCP versucht.

              Wie - direkt über LAN-Kabel?

              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #241

                WLAN Logger Dongle

                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • haselchenH haselchen

                  @fuzzy1955

                  Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                  An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #242

                  @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  Hab es über TCP versucht

                  Meine beiden Deye SUN10k laufen so:

                  odbus1.jpg
                  Modbus2.jpg

                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH haselchen

                    WLAN Logger Dongle

                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #243

                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    WLAN Logger Dongle

                    Aah - über die Cloud. Da kann ich leider nicht mitreden.

                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haselchenH haselchen

                      WLAN Logger Dongle

                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #244

                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      WLAN Logger Dongle

                      Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        WLAN Logger Dongle

                        Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #245

                        @fuzzy1955

                        Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
                        Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
                        Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
                        Ich hoffe, dass die passen.

                        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

                        Daten werden in den Objekten angezeigt.
                        Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                        Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
                        Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
                        Ist also eigentlich Spielerei.

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @fuzzy1955

                          Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
                          Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
                          Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
                          Ich hoffe, dass die passen.

                          https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

                          Daten werden in den Objekten angezeigt.
                          Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                          Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
                          Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
                          Ist also eigentlich Spielerei.

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #246

                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                          Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

                          Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

                          Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                            Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

                            Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

                            Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #247

                            @Samson71

                            Die Daten weichen aber eklatant ab , hat auch nichts mehr mit Schwankungen zu tun.
                            Du weißt , dass alles hier ist Neuland für mich.
                            Deshalb frage ich mich , wie ihr alle sicher sein könnt , dass da alles stimmt was an Daten reinkommt?

                            Wie ich schon sagte , am Ende entscheidet der Zähler . Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH haselchen

                              @Samson71

                              Die Daten weichen aber eklatant ab , hat auch nichts mehr mit Schwankungen zu tun.
                              Du weißt , dass alles hier ist Neuland für mich.
                              Deshalb frage ich mich , wie ihr alle sicher sein könnt , dass da alles stimmt was an Daten reinkommt?

                              Wie ich schon sagte , am Ende entscheidet der Zähler . Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #248

                              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

                              Welche Werte meinst du?

                              Die eigentliche Einspeisung und Verbrauch in kWh bekommst du eh nur 100% genau von deinem durch das EVU installierten Zähler, alles andere ist mal mehr oder weniger genau und aktuell.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                ak68
                                schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                #249

                                Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

                                Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
                                image.png

                                Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
                                image.png

                                Meine IOB-Einstellungen:
                                image.png

                                Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
                                image.png

                                Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
                                image.png

                                Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
                                image.png

                                Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
                                a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

                                Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
                                Danke !!!!!

                                ioBroker auf QNAP TVS-473
                                Visu und Logiken mit node-red
                                Anbindung an KNX per openKNX

                                HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • A ak68

                                  Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

                                  Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
                                  image.png

                                  Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
                                  image.png

                                  Meine IOB-Einstellungen:
                                  image.png

                                  Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
                                  image.png

                                  Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
                                  image.png

                                  Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
                                  image.png

                                  Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
                                  a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

                                  Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
                                  Danke !!!!!

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #250

                                  @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Dabei verwende ich folgende Einstellungen:

                                  meist liegt es am

                                  @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Waveshare 485 -> ETH

                                  und nicht am nicht

                                  @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  funktionierendes Register-Verzeichnis

                                  Ohne exakte Fehlermeldung und die Konfiguration des Konverters wird dir niemand helfen können

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ak68

                                    Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

                                    Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
                                    image.png

                                    Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
                                    image.png

                                    Meine IOB-Einstellungen:
                                    image.png

                                    Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
                                    image.png

                                    Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
                                    image.png

                                    Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
                                    image.png

                                    Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
                                    a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

                                    Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
                                    Danke !!!!!

                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                    #251

                                    @ak68

                                    Leseintervall -1 ?

                                    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      @ak68

                                      Leseintervall -1 ?

                                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ak68
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #252

                                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      @ak68

                                      Leseintervall -1 ?

                                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                      Ja, habe ich, die Konfiguration des

                                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      @ak68

                                      Leseintervall -1 ?

                                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                      Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                                      f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                                      ioBroker auf QNAP TVS-473
                                      Visu und Logiken mit node-red
                                      Anbindung an KNX per openKNX

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ak68

                                        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                        @ak68

                                        Leseintervall -1 ?

                                        Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                        Ja, habe ich, die Konfiguration des

                                        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                        @ak68

                                        Leseintervall -1 ?

                                        Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                        Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                                        f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ak68
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #253

                                        Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                        Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                                        f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                                        ioBroker auf QNAP TVS-473
                                        Visu und Logiken mit node-red
                                        Anbindung an KNX per openKNX

                                        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ak68

                                          Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                          Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                                          f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                          #254

                                          @ak68

                                          Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          608

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe