Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
230 Beiträge 27 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?

    M Online
    M Online
    Meintre 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #208

    @wendy2702
    Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Meintre 0

      @wendy2702
      Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #209

      @meintre-0 ok.

      Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.

      Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @meintre-0 ok.

        Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.

        Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen

        M Online
        M Online
        Meintre 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #210

        @wendy2702
        Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
        Schönen Urlaub wünsche ich noch.

        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #211

          @meintre-0 Dankeschön

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Meintre 0

            @wendy2702
            Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
            Schönen Urlaub wünsche ich noch.

            oberfraggerO Offline
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von
            #212

            @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
            Also nochmal via Modbus probieren.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @meintre-0 Dankeschön

              M Online
              M Online
              Meintre 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #213

              @wendy2702
              Habe alles umgebaut und funktioniert super!

              Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub:+1: :flushed:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @meintre-0 Dankeschön

                M Online
                M Online
                Meintre 0
                schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                #214

                @wendy2702
                Hallo Zusammen,
                habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                Also von
                Generator Input -> 000000000
                SmartLoad Output -> 000000001
                Miclnv Input. -> 000000002

                umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.

                Alias.png

                Register.png

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Meintre 0

                  @wendy2702
                  Hallo Zusammen,
                  habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                  Also von
                  Generator Input -> 000000000
                  SmartLoad Output -> 000000001
                  Miclnv Input. -> 000000002

                  umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.

                  Alias.png

                  Register.png

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #215

                  @meintre-0 Danke.

                  Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.

                  Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @meintre-0 Danke.

                    Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.

                    Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.

                    M Online
                    M Online
                    Meintre 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #216

                    @wendy2702
                    Ich habe:

                    1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                    1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                    1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.

                    Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                    Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • miaelM miael

                      Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
                      Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
                      IMG_20230809_091040.jpg

                      Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

                      Hier meine Iobroker Einstellunge:
                      Unbenannt1.JPG

                      Unbenannt2.JPG

                      Hier die vom Elfin:
                      Unbenannt3.JPG

                      Und hier noch Bsp für die Register:
                      60713d9f-52be-4c2c-a246-3fbfbaac1456-grafik.png

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #217

                      @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

                      Hi, wie genau schaltest du den WR aus?

                      @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      Hallo Deye-Experten,

                      wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                      Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

                      Uwe

                      EDIT:
                      ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                      ​Problem gelöst ;-)

                      Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

                        Hi, wie genau schaltest du den WR aus?

                        @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        Hallo Deye-Experten,

                        wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                        Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

                        Uwe

                        EDIT:
                        ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                        ​Problem gelöst ;-)

                        Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?

                        uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #218

                        @wendy2702
                        Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                        Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

                        Tschau
                        Uwe

                        Proxmox/LXC/Docker

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • uweklattU uweklatt

                          @wendy2702
                          Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                          Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

                          Tschau
                          Uwe

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #219

                          @uweklatt danke.

                          Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @uweklatt danke.

                            Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?

                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #220

                            @wendy2702 in den neuen Anleitungen sind die Fehler hinten aufgeführt

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #221

                              In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.

                              Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.

                                Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen

                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #222

                                @wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iose
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #223

                                  Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

                                  TheBamT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • I iose

                                    Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #224

                                    @iose
                                    Geht beides. Reicht auch ein Modbus ausleser

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I iose

                                      Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #225

                                      @iose
                                      Kein Problem an der BMS Buchse. An der Modebus Buchse geht nur der Master

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #226

                                        Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.

                                        Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:

                                        Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
                                        Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.

                                        Sieht dann so aus:

                                        290662b1-a6c8-4f01-88df-bbb2b594f390-grafik.png

                                        Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #227

                                          @uweklatt @TheBam

                                          Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?

                                          @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                          @wendy2702
                                          Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                                          Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

                                          Tschau
                                          Uwe

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          889

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe