Was sollen den sekündliche Werte bringen? Ich hatte zum testen 15s und im Normalbetrieb 30s. Alles andere ist in meinen Augen "Wahnsinn" -
@warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal
-
@warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.
Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.
@Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:
Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?
-
@wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?
Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.
hier das ganze noch mal als Text Datei:
Register.txt -
@wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
bei Gelegenheit mal posten würdest.
Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 1 1 Voltage of pack Voltage of pack V uint16be 1 0,01 0 level true false false false 2 1 SOC SOC % int16be 1 1 0 level true false false false 3 1 SOH SOH % int16be 1 1 0 level true false false false 7 1 Charging cycles count Charging cycles count uint16be 1 1 0 level true false false false 15 1 Cell_1_1 Cell_1_1 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 16 1 Cell_1_2 Cell_1_2 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 17 1 Cell_1_3 Cell_1_3 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 18 1 Cell_1_4 Cell_1_4 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 19 1 Cell_1_5 Cell_1_5 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 20 1 Cell_1_6 Cell_1_6 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 21 1 Cell_1_7 Cell_1_7 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 22 1 Cell_1_8 Cell_1_8 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 23 1 Cell_1_9 Cell_1_9 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 24 1 Cell_1_10 Cell_1_10 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 25 1 Cell_1_11 Cell_1_11 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 26 1 Cell_1_12 Cell_1_12 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 27 1 Cell_1_13 Cell_1_13 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 28 1 Cell_1_14 Cell_1_14 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 29 1 Cell_1_15 Cell_1_15 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 30 1 Cell_1_16 Cell_1_16 mV uint16be 1 1 0 level true false false false 16399 4 wago_tarif_code int16be 1 1 0 value true false false false 16406 4 wago_power_down int16be 1 1 0 value true false false false 20482 4 wago_L1_Spannung V floatbe 2 1 0 value true false false false 20484 4 wago_L2_Spannung V floatbe 2 1 0 value true false false false 20486 4 wago_L3_Spannung V floatbe 2 1 0 value true false false false 20488 4 wago_Frequenz Hz floatbe 2 1 0 value true false false false 20492 4 wago_L1_Strom A floatbe 2 1 0 value true false false false 20494 4 wago_L2_Strom A floatbe 2 1 0 value true false false false 20496 4 wago_L3_Strom A floatbe 2 1 0 value true false false false 20498 4 wago_act_Energy W floatbe 2 1000 0 value true false false false 20498 4 wago_totale_Wirkleistung W floatbe 2 1000 0 value true false false false 20500 4 wago_L1_Wirkleistung W floatbe 2 1000 0 value true false false false 20502 4 wago_L3_Wirkleistung W floatbe 2 1000 0 value true false false false 20504 4 wago_L3_Wirkleistung W floatbe 2 1000 0 value true false false false 20530 4 wago_L1_L2_Spannung V floatbe 2 1 0 value true false false false 20532 4 wago_L1_L3_Spannung V floatbe 2 1 0 value true false false false 20534 4 wago_L2_L3_Spannung V floatbe 2 1 0 value true false false false 24588 4 wago_Bezug kWh floatbe 2 1 0 value true false false false 24590 4 wago_T1_Bezug Wirkenergie kWh floatbe 2 1 0 value true false false false 24592 4 wago_T2_Bezug Wirkenergie kWh floatbe 2 1 0 value true false false false 24600 4 wago_Lieferung kWh floatbe 2 1 0 value true false false false 104 5 ZeroExport power ZeroExport-Leistung int16be 1 0 0 level true false false false 108 5 Max A Charge Charge Batt A int16be 1 0 0 level true false false false 109 5 Max A discharge Discharge Batt A int16be 1 0 0 level true false false false 128 5 Grid charge the battery current Grid Charge Batt A int16be 1 1 0 level true false false false 146 5 time_of_use_enabled R/W int16be 1 0 0 switch true false false false 148 5 Sell_mode_time_point_1 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 149 5 Sell_mode_time_point_2 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 150 5 Sell_mode_time_point_3 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 151 5 Sell_mode_time_point_4 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 152 5 Sell_mode_time_point_5 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 153 5 Sell_mode_time_point_6 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 154 5 Sell_mode_power_point_1 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 155 5 Sell_mode_power_point_2 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 156 5 Sell_mode_power_point_3 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 157 5 Sell_mode_power_point_4 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 158 5 Sell_mode_power_point_5 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 159 5 Sell_mode_power_point_6 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 166 5 Sell_mode_capacity_point_1 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 167 5 Sell_mode_capacity_point_2 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 168 5 Sell_mode_capacity_point_3 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 169 5 Sell_mode_capacity_point_4 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 170 5 Sell_mode_capacity_point_5 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 171 5 Sell_mode_capacity_point_6 R/W int16be 1 1 0 level true false false false 172 5 Time point 1 charge enable R/W int16be 1 1 0 level true false false false 173 5 Time point 2 charge enable R/W int16be 1 1 0 level true false false false 174 5 Time point 3 charge enable R/W int16be 1 1 0 level true false false false 175 5 Time point 4 charge enable R/W int16be 1 1 0 level true false false false 176 5 Time point 5 charge enable R/W int16be 1 1 0 level true false false false 177 5 Time point 6 charge enable R/W int16be 1 1 0 level true false false false 501 5 active power generation of today active power generation of today kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 514 5 Today charge of the battery kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 515 5 Today discharge of the battery kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 516 5 Total charge of battery kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 518 5 Total discharge of battery kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 520 5 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 521 5 Day Grid Sell Power Wh Tag Netzverkauf Leistung Wh kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 522 5 Total Grid buy Power kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 524 5 Total Grid sell Power kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 526 5 Day load Power kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 527 5 Total load Power kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 529 5 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 530 5 Day PV1 Power kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 531 5 Day PV2 Power kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 534 5 Total PV power Gesamt-PV-Leistung kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 541 5 AC_Temp int16be 1 0,1 -100 level true false false false 586 5 battery temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0,1 -100 level true false false false 587 5 battery voltage Batteriespannung V int16be 1 0,01 0 level true false false false 588 5 battery capacity Batteriekapazität % int16be 1 1 0 level true false false false 590 5 Battery output power Ausgangsleistung Batterie W int16be 1 1 0 level true false false false 591 5 Battery output current Ausgangsstrom Batterie A int16be 1 0,01 0 level true false false false 598 5 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 599 5 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 600 5 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 633 5 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W int16be 1 0 0 level true false false false 634 5 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W int16be 1 0 0 level true false false false 635 5 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W int16be 1 0 0 level true false false false 636 5 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W int16be 1 0 0 level true false false false 637 5 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W int16be 1 0 0 level true false false false 638 5 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz int16be 1 0,01 0 level true false false false 653 5 Load totalpower Load totalpower W int16be 1 1 0 level true false false false 655 5 Load frequency Hz int16be 1 0,01 0 level true false false false 667 5 GEN total power GEN total power W int16be 1 1 0 level true false false false 672 5 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 672 5 PV1 input power W int16be 1 1 0 level true false false false 673 5 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 673 5 PV2 input power W int16be 1 1 0 level true false false false 676 5 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 676 5 Dc voltage 1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 677 5 Dc current 1 Gleichstrom 1 A int16be 1 0,1 0 level true false false false 677 5 Dc current 1 A int16be 1 0,1 0 level true false false false 678 5 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 678 5 Dc voltage 2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 679 5 Dc current 2 Gleichstrom 2 A int16be 1 0,1 0 level true false false false 679 5 Dc current 2 A int16be 1 0,1 0 level true false false false
-
@warp735 Danke!
Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?
-
Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren
-
Hi,
die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?
-
@wendy2702
Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion" -
@warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.
-
Hallo,
ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
Soweit läuft alles prima.Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
√ 9:00 18:00 2500 80%Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.
Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.
Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
Vielleicht auch noch eine Schaltung.Vielen dank im Voraus
Meintre
-
@meintre-0
Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix -
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist. -
@meintre-0
Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt -
Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
Wie soll ich das denn klemmen?
Vielleicht über Schütz steuern!
Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
Danke. -
@meintre-0
Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus) -
Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.
Nur noch mal zum Verständnis:
Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?Vielen Dank im Voraus
Meintre
-
@meintre-0
Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast -
Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank -
Hallo Deye-Experten,
wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?Uwe
EDIT:
Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
Problem gelöst