  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    398

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Klimaanlage taktet

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
350 Posts 12 Posters 67.9k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B balu67

    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

    Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

    genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
    Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":

    6d22b4e6-1088-41fd-9903-64e896dfa440-image.png

    wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #241

    @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

    Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

    Blockly_temp.JPG

    Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Reply Last reply
    0
    • B balu67

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

      du hast ein Gedächtnis :+1:

      wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:

      88b06a59-07ec-45aa-87e3-1b8e2a8b1da0-image.png

      ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
      Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #242

      @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,

      Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
      Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,

        Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
        Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.

        B Offline
        B Offline
        balu67
        wrote on last edited by
        #243

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?

        ja, du hast wie immer Recht :blush:

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

          Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

          Blockly_temp.JPG

          Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

          B Offline
          B Offline
          balu67
          wrote on last edited by balu67
          #244

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

          Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

          Blockly_temp.JPG

          hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?

          Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

          Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • B balu67

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

            Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

            Blockly_temp.JPG

            hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?

            Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

            Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #245

            @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?

            Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.

            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

            hab ich irgendwo nen Fehler drin?

            Blockly_temp.JPG

            Das ist der falsche Datenpunkt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?

              Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              hab ich irgendwo nen Fehler drin?

              Blockly_temp.JPG

              Das ist der falsche Datenpunkt.

              B Offline
              B Offline
              balu67
              wrote on last edited by
              #246

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              Das ist der falsche Datenpunkt.

              danke, du hast Recht.
              Ich speichere das Script jetzt mal. Muss noch die anderen Temperaturshellys im iobroker einbinden.
              Setze es morgen an den 3 Innengeräten um und melde mich dann wieder

              Eine ganz andere Frage noch - gibt es eine Möglichkeit, zu sehen wie die einzelnen Schritte des Skriptes ablaufen, um zu erkennen, ob es Fehler etc. gibt. Ja ich weiss, im LOG sieht man einiges, aber ich meine detaillierter?

              Bin auf diese beiden Funktionen gestoßen. Geht die "Ausführliche Protokollausgabe" in die Richtung, die ich meine?
              fce83e21-258f-4f60-bca3-3b49569dfd0f-image.png

              B 1 Reply Last reply
              0
              • B balu67

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                Das ist der falsche Datenpunkt.

                danke, du hast Recht.
                Ich speichere das Script jetzt mal. Muss noch die anderen Temperaturshellys im iobroker einbinden.
                Setze es morgen an den 3 Innengeräten um und melde mich dann wieder

                Eine ganz andere Frage noch - gibt es eine Möglichkeit, zu sehen wie die einzelnen Schritte des Skriptes ablaufen, um zu erkennen, ob es Fehler etc. gibt. Ja ich weiss, im LOG sieht man einiges, aber ich meine detaillierter?

                Bin auf diese beiden Funktionen gestoßen. Geht die "Ausführliche Protokollausgabe" in die Richtung, die ich meine?
                fce83e21-258f-4f60-bca3-3b49569dfd0f-image.png

                B Offline
                B Offline
                balu67
                wrote on last edited by balu67
                #247

                @paul53

                so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
                Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                d652e359-4cd8-4f65-be3a-40f8646240ec-image.png
                Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
                b9555fff-eb42-4727-a72a-6bba249364ae-image.png

                HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                0
                • B balu67

                  @paul53

                  so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
                  Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                  d652e359-4cd8-4f65-be3a-40f8646240ec-image.png
                  Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                  Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
                  b9555fff-eb42-4727-a72a-6bba249364ae-image.png

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #248

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

                  @paul53 sagte in Klimaanlage taktet:

                  erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B balu67

                    @paul53

                    so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
                    Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                    d652e359-4cd8-4f65-be3a-40f8646240ec-image.png
                    Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                    Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
                    b9555fff-eb42-4727-a72a-6bba249364ae-image.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #249

                    @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

                    Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                    Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

                      Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                      Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.

                      B Offline
                      B Offline
                      balu67
                      wrote on last edited by balu67
                      #250

                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                      Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                      Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.

                      also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • B balu67

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                        Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                        Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.

                        also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #251

                        @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

                        Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

                          Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          wrote on last edited by balu67
                          #252

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                          Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                          Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                          Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                          Hoffe es ist verständlich?

                          paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
                          0
                          • B balu67

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                            Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                            Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                            Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                            Hoffe es ist verständlich?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #253

                            @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                            Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • B balu67

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                              Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                              Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                              Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                              Hoffe es ist verständlich?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #254

                              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                              meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                              du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                              Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                                du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                                Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                                B Offline
                                B Offline
                                balu67
                                wrote on last edited by
                                #255

                                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                                Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                                sorry

                                a48cd0b6-8c93-4bbe-901b-97ebd60cbbf3-image.png

                                paul53P 1 Reply Last reply
                                0
                                • B balu67

                                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                  du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                                  Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                                  sorry

                                  a48cd0b6-8c93-4bbe-901b-97ebd60cbbf3-image.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #256

                                  @balu67
                                  Die Zeitpläne und den Skriptstart außerhalb der Funktion anordnen!!

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                                    Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    wrote on last edited by
                                    #257

                                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                    Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                                    ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                                    Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B balu67

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                                      ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                                      Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #258

                                      @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                      Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                        Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        wrote on last edited by
                                        #259

                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                        @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                        Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        poah, du machst mich fertig :blush: . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                                        8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

                                        HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • B balu67

                                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                          @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                          Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          poah, du machst mich fertig :blush: . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                                          8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #260

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                                          damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          579

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe