Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    348

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Klimaanlage taktet

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
350 Posts 12 Posters 67.9k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @balu67

    401 Unauthorized
    Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im „WWW-Authenticate“-Header-Feld der Antwort übermittelt.

    B Offline
    B Offline
    balu67
    wrote on last edited by balu67
    #321

    @homoran
    vorgestern ging es noch. Habe gestern die Adapterversion aktualisiert, seitdem geht es nicht mehr.
    Hab gerade mal den Panasonic Adapter deinstalliert und wieder installiert, geht immer noch nicht und alle Objekte sind auch weg.
    Kein Script funktioniert mehr und die Charts auch nicht mehr, weil natürlich die Objekte fehle...hab ich super gemacht :anguished:
    Kann ich per Backup auf eine ältere Version zurück greifen?

    B 1 Reply Last reply
    0
    • B balu67

      @homoran
      vorgestern ging es noch. Habe gestern die Adapterversion aktualisiert, seitdem geht es nicht mehr.
      Hab gerade mal den Panasonic Adapter deinstalliert und wieder installiert, geht immer noch nicht und alle Objekte sind auch weg.
      Kein Script funktioniert mehr und die Charts auch nicht mehr, weil natürlich die Objekte fehle...hab ich super gemacht :anguished:
      Kann ich per Backup auf eine ältere Version zurück greifen?

      B Offline
      B Offline
      balu67
      wrote on last edited by
      #322

      so, gestern ein BAckup eingespielt mit dem Panasonic Adapter 2.1.0.
      Jetzt klappt es wieder.
      Leider sind alle meine echarts weg, die wurden wohl nicht im backup gesichert.
      Auch die WLAN - Verbindung zu meinen shelly's plus h&t ist weg.

      mcm1957M grothauuG 2 Replies Last reply
      0
      • B balu67

        so, gestern ein BAckup eingespielt mit dem Panasonic Adapter 2.1.0.
        Jetzt klappt es wieder.
        Leider sind alle meine echarts weg, die wurden wohl nicht im backup gesichert.
        Auch die WLAN - Verbindung zu meinen shelly's plus h&t ist weg.

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        wrote on last edited by
        #323

        @balu67 said in Klimaanlage taktet:

        2.1.0

        Ich vermute mal du beziehst dich auf den Adapter https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud. Bitte IMMER den vollständigen Namen von Adaptern angeben.

        Der Adapter ist derzeit auf Version 2.2.3. Ein Downgrade auf eine ältere Version ist nur ein Workaround bis zu einem allfälligen Fix. Mit einem System dass nicht (halbwegs) auf den aktuellen Releases ist handelst du dir früher oder später wesentlich größere Probleme ein,

        Wenn du Probleme hats, stellt sich die Frage:

        • Welche SW Versionen hats du konkret im Einsatz (Adpter, Admin, js-.controller, node, O/S) ?
        • Gibts dazu schon ein Issue beim Adapter? Oder hast du eines angelegt?

        Und vor allem frage ich mich was du für ein konkretes Problem hast? Du schreibst dass du beim Starten eines Scripts Probleme hats. Nur haben Scripts (im Javascript Adapter) mit einer Adapter Version zunächst mal nichts zu tun. Wenn ein Adapter nicht funktioniert sollte es Fehlermeldungen im log geben.

        Und wenn ein Adapter nicht funktioniert dann sollte das Thema auch unter allgemein und nicht unter BLOCKLY stehen. Im ganzen Beitrag sehe ich nichts von Blockly ...

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        B 1 Reply Last reply
        0
        • B balu67

          so, gestern ein BAckup eingespielt mit dem Panasonic Adapter 2.1.0.
          Jetzt klappt es wieder.
          Leider sind alle meine echarts weg, die wurden wohl nicht im backup gesichert.
          Auch die WLAN - Verbindung zu meinen shelly's plus h&t ist weg.

          grothauuG Offline
          grothauuG Offline
          grothauu
          wrote on last edited by
          #324

          @balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50

          mcm1957M B 2 Replies Last reply
          0
          • grothauuG grothauu

            @balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            wrote on last edited by
            #325

            @grothauu
            Die Meldung zum Close im Issue hast du gelesen?

            Es gibt eine neue AppVersion, 1.19.1
            Leider scheint die automatische Übernahme von Github gerade nicht zu funktionieren. Schaue ich mir später an.
            Bitte manuell eintragen.
            

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            1 Reply Last reply
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @balu67 said in Klimaanlage taktet:

              2.1.0

              Ich vermute mal du beziehst dich auf den Adapter https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud. Bitte IMMER den vollständigen Namen von Adaptern angeben.

              Der Adapter ist derzeit auf Version 2.2.3. Ein Downgrade auf eine ältere Version ist nur ein Workaround bis zu einem allfälligen Fix. Mit einem System dass nicht (halbwegs) auf den aktuellen Releases ist handelst du dir früher oder später wesentlich größere Probleme ein,

              Wenn du Probleme hats, stellt sich die Frage:

              • Welche SW Versionen hats du konkret im Einsatz (Adpter, Admin, js-.controller, node, O/S) ?
              • Gibts dazu schon ein Issue beim Adapter? Oder hast du eines angelegt?

              Und vor allem frage ich mich was du für ein konkretes Problem hast? Du schreibst dass du beim Starten eines Scripts Probleme hats. Nur haben Scripts (im Javascript Adapter) mit einer Adapter Version zunächst mal nichts zu tun. Wenn ein Adapter nicht funktioniert sollte es Fehlermeldungen im log geben.

              Und wenn ein Adapter nicht funktioniert dann sollte das Thema auch unter allgemein und nicht unter BLOCKLY stehen. Im ganzen Beitrag sehe ich nichts von Blockly ...

              B Offline
              B Offline
              balu67
              wrote on last edited by
              #326

              @mcm57 said in Klimaanlage taktet:

              Und vor allem frage ich mich was du für ein konkretes Problem hast? Du schreibst dass du beim Starten eines Scripts Probleme hats. Nur haben Scripts (im Javascript Adapter) mit einer Adapter Version zunächst mal nichts zu tun. Wenn ein Adapter nicht funktioniert sollte es Fehlermeldungen im log geben.

              ja, sorry bin halt Anfänger und wollte nicht immer neue Themen öffnen.
              Ich hab wie gesagt ein Backup gemacht und nun läuft der Adapter wieder.
              Vorher war es so, dass nach dem Update des Panasonic-Adapters keine Panasonic Objekte mehr da waren und es hagelte Fehlermeldungen im Protokoll.

              Ich lasse jetzt alles wie es ist - never Change a running System......

              1 Reply Last reply
              0
              • grothauuG grothauu

                @balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50

                B Offline
                B Offline
                balu67
                wrote on last edited by balu67
                #327

                @grothauu said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50

                ja, hab mich als user in github auch angemeldet und dort auch Rückmeldung bekommen. Jetzt gibt es eine neue Version, wo ein Bug entfernt werde, aber ich lasse alles wie es ist :-)

                B 1 Reply Last reply
                0
                • B balu67

                  @grothauu said in Klimaanlage taktet:

                  @balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50

                  ja, hab mich als user in github auch angemeldet und dort auch Rückmeldung bekommen. Jetzt gibt es eine neue Version, wo ein Bug entfernt werde, aber ich lasse alles wie es ist :-)

                  B Offline
                  B Offline
                  balu67
                  wrote on last edited by balu67
                  #328

                  @paul53
                  Hallo Paul, du hast mir letztes Jahr maßgeblich geholfen, ein Script für meine Klimaanlage zu bauen.......ne eigentlich hast du es gebaut.....:grinning:
                  Funktioniert tadellos!!!!
                  Einziges Manko ist, dass der "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
                  Kannst du dir das mal ansehen, ich komm selber nicht drauf. Bin der Meinung, dass es so passt, aber irgendwo scheint ein Denkfehler zu sein.

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • B balu67

                    @paul53
                    Hallo Paul, du hast mir letztes Jahr maßgeblich geholfen, ein Script für meine Klimaanlage zu bauen.......ne eigentlich hast du es gebaut.....:grinning:
                    Funktioniert tadellos!!!!
                    Einziges Manko ist, dass der "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
                    Kannst du dir das mal ansehen, ich komm selber nicht drauf. Bin der Meinung, dass es so passt, aber irgendwo scheint ein Denkfehler zu sein.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #329

                    @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.

                    Was macht es und was soll es machen?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.

                      Was macht es und was soll es machen?

                      B Offline
                      B Offline
                      balu67
                      wrote on last edited by balu67
                      #330

                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                      @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.

                      Was macht es und was soll es machen?

                      Die Solltemperatur wird je Raumtemperatur auf 20 oder 30 Grad gesetzt.
                      Eigentlich sollte es so sein, dass bei 30 Grad Solltemperatur der Fanspeed auf 2 geht, damit es schneller warm wird und bei 20 Grad auf 1.
                      Jetzt ist es manchmal so, dass die Solltemperatur auf 30 Grad steht und der Fanspeed aber auf 1, obwohl er 2 sein sollte.

                      Der Fanspeed wird an 2 Stellen geregelt:

                      Nach dem Einschalten:
                      1ce0e401-166e-476f-815d-6644c4adf298-image.png

                      Beim Einschalten, ganz unten:
                      0492108e-9ac0-4ac2-a843-9698f8c1a974-image.png

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • B balu67

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.

                        Was macht es und was soll es machen?

                        Die Solltemperatur wird je Raumtemperatur auf 20 oder 30 Grad gesetzt.
                        Eigentlich sollte es so sein, dass bei 30 Grad Solltemperatur der Fanspeed auf 2 geht, damit es schneller warm wird und bei 20 Grad auf 1.
                        Jetzt ist es manchmal so, dass die Solltemperatur auf 30 Grad steht und der Fanspeed aber auf 1, obwohl er 2 sein sollte.

                        Der Fanspeed wird an 2 Stellen geregelt:

                        Nach dem Einschalten:
                        1ce0e401-166e-476f-815d-6644c4adf298-image.png

                        Beim Einschalten, ganz unten:
                        0492108e-9ac0-4ac2-a843-9698f8c1a974-image.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #331

                        @balu67
                        Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 2 Replies Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67
                          Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          wrote on last edited by
                          #332

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          @balu67
                          Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?

                          danke dir, ich probier's aus.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu67
                            Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            wrote on last edited by
                            #333

                            @paul53
                            klappt leider nicht.
                            Hab die Zeile "setze Variable Aufheizen auf wahr" eingefügt

                            965742ef-0582-4c92-87ca-981b0aaaa925-image.png

                            Temperatur ist auf 21,3 gefallen, Solltemperatur auf 30 Grad gesetzt, aber der Fanspeed ist wieder auf 1, siehe grüner Pfeil
                            a01bebe3-8f7a-4881-be07-fba16627d86d-image.png

                            B paul53P 2 Replies Last reply
                            0
                            • B balu67

                              @paul53
                              klappt leider nicht.
                              Hab die Zeile "setze Variable Aufheizen auf wahr" eingefügt

                              965742ef-0582-4c92-87ca-981b0aaaa925-image.png

                              Temperatur ist auf 21,3 gefallen, Solltemperatur auf 30 Grad gesetzt, aber der Fanspeed ist wieder auf 1, siehe grüner Pfeil
                              a01bebe3-8f7a-4881-be07-fba16627d86d-image.png

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              wrote on last edited by
                              #334

                              ist es evtl. so, dass ich das Skript erst speichern, schließen und neu starten muss?
                              Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • B balu67

                                ist es evtl. so, dass ich das Skript erst speichern, schließen und neu starten muss?
                                Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #335

                                @balu67 sagte: Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?

                                Das genügt.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B balu67

                                  @paul53
                                  klappt leider nicht.
                                  Hab die Zeile "setze Variable Aufheizen auf wahr" eingefügt

                                  965742ef-0582-4c92-87ca-981b0aaaa925-image.png

                                  Temperatur ist auf 21,3 gefallen, Solltemperatur auf 30 Grad gesetzt, aber der Fanspeed ist wieder auf 1, siehe grüner Pfeil
                                  a01bebe3-8f7a-4881-be07-fba16627d86d-image.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #336

                                  @balu67 sagte: der Fanspeed ist wieder auf 1,

                                  Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                                  Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu67 sagte: der Fanspeed ist wieder auf 1,

                                    Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                                    Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    wrote on last edited by
                                    #337

                                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                    Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                                    Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.

                                    ich kann es nicht testen, weil die Temperatur im Raum zu hoch ist. Hab gestern Abend die Gastherem angeschmissen, weil wir -8 Grad hatten/haben.
                                    Gestern stand der Fanspeed auf 1. Als ich das Skript neu gestartet habe (weil ich unsicher war, ob speichern reicht....) stand er zwischendurch mal auf 2

                                    Hier mal das komplette Skript - oberer Teil
                                    f7f1e8d6-7ba7-4800-8fd6-20c01450b686-image.png

                                    Unterer Teil
                                    8dfcac59-1375-4227-9caf-ef2fe55d7379-image.png

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B balu67

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                                      Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.

                                      ich kann es nicht testen, weil die Temperatur im Raum zu hoch ist. Hab gestern Abend die Gastherem angeschmissen, weil wir -8 Grad hatten/haben.
                                      Gestern stand der Fanspeed auf 1. Als ich das Skript neu gestartet habe (weil ich unsicher war, ob speichern reicht....) stand er zwischendurch mal auf 2

                                      Hier mal das komplette Skript - oberer Teil
                                      f7f1e8d6-7ba7-4800-8fd6-20c01450b686-image.png

                                      Unterer Teil
                                      8dfcac59-1375-4227-9caf-ef2fe55d7379-image.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #338

                                      @balu67 sagte: Unterer Teil

                                      Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:

                                      enum_kitchen.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu67 sagte: Unterer Teil

                                        Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:

                                        enum_kitchen.JPG

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        wrote on last edited by balu67
                                        #339

                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                        @balu67 sagte: Unterer Teil

                                        Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:

                                        enum_kitchen.JPG

                                        Eco-Mode's : 0 = Auto, 2 ist Quiet, 3 ist Powerfull
                                        Bei "Quiet" bläst es so minimal raus, dass man gleich ausschalten kann.....ist wohl zum Schlafen gedacht.

                                        puh, sorry bin ja immer noch Anfänger was Skripte angeht und versteh da einiges nicht, hier meine Fragen
                                        dfa14d4c-472d-41f7-a15d-daaf7e467a06-image.png

                                        paul53P 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • B balu67

                                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                          @balu67 sagte: Unterer Teil

                                          Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:

                                          enum_kitchen.JPG

                                          Eco-Mode's : 0 = Auto, 2 ist Quiet, 3 ist Powerfull
                                          Bei "Quiet" bläst es so minimal raus, dass man gleich ausschalten kann.....ist wohl zum Schlafen gedacht.

                                          puh, sorry bin ja immer noch Anfänger was Skripte angeht und versteh da einiges nicht, hier meine Fragen
                                          dfa14d4c-472d-41f7-a15d-daaf7e467a06-image.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #340

                                          @balu67 sagte: hier meine Fragen

                                          • Die Zeile "setze Aufheizen auf wahr" muss bleiben
                                          • Ja, die ursprüngliche Prüfung löschen und durch den neuen Teil ersetzen
                                          • An beiden Stellen muss der Datenpunkt "fanSpeed" rein.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          399

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe