      @paul53
      Hallo Paul, du hast mir letztes Jahr maßgeblich geholfen, ein Script für meine Klimaanlage zu bauen.......ne eigentlich hast du es gebaut.....😀
      Funktioniert tadellos!!!!
      Einziges Manko ist, dass der "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
      Kannst du dir das mal ansehen, ich komm selber nicht drauf. Bin der Meinung, dass es so passt, aber irgendwo scheint ein Denkfehler zu sein.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @balu67 last edited by

        @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.

        Was macht es und was soll es machen?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          balu67 @paul53 last edited by balu67

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.

          Was macht es und was soll es machen?

          Die Solltemperatur wird je Raumtemperatur auf 20 oder 30 Grad gesetzt.
          Eigentlich sollte es so sein, dass bei 30 Grad Solltemperatur der Fanspeed auf 2 geht, damit es schneller warm wird und bei 20 Grad auf 1.
          Jetzt ist es manchmal so, dass die Solltemperatur auf 30 Grad steht und der Fanspeed aber auf 1, obwohl er 2 sein sollte.

          Der Fanspeed wird an 2 Stellen geregelt:

          Nach dem Einschalten:
          1ce0e401-166e-476f-815d-6644c4adf298-image.png

          Beim Einschalten, ganz unten:
          0492108e-9ac0-4ac2-a843-9698f8c1a974-image.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @balu67 last edited by paul53

            @balu67
            Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?

            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              balu67 @paul53 last edited by

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              @balu67
              Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?

              danke dir, ich probier's aus.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                balu67 @paul53 last edited by

                @paul53
                klappt leider nicht.
                Hab die Zeile "setze Variable Aufheizen auf wahr" eingefügt

                965742ef-0582-4c92-87ca-981b0aaaa925-image.png

                Temperatur ist auf 21,3 gefallen, Solltemperatur auf 30 Grad gesetzt, aber der Fanspeed ist wieder auf 1, siehe grüner Pfeil
                a01bebe3-8f7a-4881-be07-fba16627d86d-image.png

                B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  balu67 @balu67 last edited by

                  ist es evtl. so, dass ich das Skript erst speichern, schließen und neu starten muss?
                  Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @balu67 last edited by

                    @balu67 sagte: Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?

                    Das genügt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @balu67 last edited by

                      @balu67 sagte: der Fanspeed ist wieder auf 1,

                      Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                      Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        balu67 @paul53 last edited by

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                        Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.

                        ich kann es nicht testen, weil die Temperatur im Raum zu hoch ist. Hab gestern Abend die Gastherem angeschmissen, weil wir -8 Grad hatten/haben.
                        Gestern stand der Fanspeed auf 1. Als ich das Skript neu gestartet habe (weil ich unsicher war, ob speichern reicht....) stand er zwischendurch mal auf 2

                        Hier mal das komplette Skript - oberer Teil
                        f7f1e8d6-7ba7-4800-8fd6-20c01450b686-image.png

                        Unterer Teil
                        8dfcac59-1375-4227-9caf-ef2fe55d7379-image.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @balu67 last edited by paul53

                          @balu67 sagte: Unterer Teil

                          Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:

                          enum_kitchen.JPG

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            balu67 @paul53 last edited by balu67

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            @balu67 sagte: Unterer Teil

                            Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:

                            enum_kitchen.JPG

                            Eco-Mode's : 0 = Auto, 2 ist Quiet, 3 ist Powerfull
                            Bei "Quiet" bläst es so minimal raus, dass man gleich ausschalten kann.....ist wohl zum Schlafen gedacht.

                            puh, sorry bin ja immer noch Anfänger was Skripte angeht und versteh da einiges nicht, hier meine Fragen
                            dfa14d4c-472d-41f7-a15d-daaf7e467a06-image.png

                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @balu67 last edited by

                              @balu67 sagte: hier meine Fragen

                              • Die Zeile "setze Aufheizen auf wahr" muss bleiben
                              • Ja, die ursprüngliche Prüfung löschen und durch den neuen Teil ersetzen
                              • An beiden Stellen muss der Datenpunkt "fanSpeed" rein.
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @balu67 last edited by paul53

                                @balu67 sagte: 2 ist Quiet

                                Das will man doch sicherlich bei "nicht Aufheizen" (Klima ruht)?

                                Blockly_temp.JPG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  balu67 @paul53 last edited by

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  Ja, die ursprüngliche Prüfung löschen und durch den neuen Teil ersetzen

                                  kann es sein, dass der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert. Fanspeed ist bei mir keine Variable.
                                  Kann ich nicht einfach steuere statt setze sagen, also so:
                                  35d87451-a8b3-4b88-b7c2-0668ab8adeec-image.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                                    @balu67 sagte: der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert.

                                    Richtig.

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    Fanspeed ist bei mir keine Variable.

                                    Die Variable habe ich neu erstellt, damit man sie mit dem Datenpunkt "fanSpeed" vergleichen kann. Es soll nicht ständig gesendet werden, wenn der Wert von "fanSpeed" konstant bleibt.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      balu67 @paul53 last edited by balu67

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Die Variable habe ich neu erstellt, damit man sie mit dem Datenpunkt "fanSpeed" vergleichen kann. Es soll nicht ständig gesendet werden, wenn der Wert von "fanSpeed" konstant bleibt.

                                      ok, danke, ich bau das heute Nachmittag nach. Das mit den Variablen werd ich nie verstehen......

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        balu67 @balu67 last edited by balu67

                                        @paul53

                                        hab das Skript so angepasst
                                        18e58816-4a67-4db0-ba5f-9803658e5869-image.png
                                        Das Shelly Thermometer hab ich mal nach draussen gesetzt, da sonst der Schwellwert von 21,6 Grad nicht unterschritten wird.....
                                        Hat funktioniert, Sollwert auf 30 Grad gestellt und Fanspeed auf 2
                                        DANKE dir 👍 👍 👍

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          balu67 @balu67 last edited by balu67

                                          @paul53

                                          so, die Heizsaison startet und mein / dein Blockly funktioniert nicht mehr.
                                          Ich hab seit Monaten nichts daran geändert
                                          Es gibt keine Fehlermeldungen.
                                          Die Klima schaltet einfach nicht ein.

                                          cedf33a6-0b39-4087-9cf6-03987d8afa61-image.png

                                          488f27d2-54f9-4ee5-9849-be3e0adb2796-image.png

                                          Gibt es eine Möglichkeit das Skript auf eine spezielle Art zu starten, wo man dann Schritt für Schritt sieht, was das Skript macht und eben dann zu sehen, wo es stehen bleibt?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @balu67 last edited by paul53

                                            @balu67 sagte: Klima schaltet einfach nicht ein.

                                            Schaltet es denn ein, wenn im Admin "operate" auf 1 und "operationMode" auf 3 gesetzt wird?

                                            Um zu testen, ob die Werte passen, ergänze in der Funktion "einschalten" ganz unten einige Log-Ausgaben:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            696
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44689
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo