NEWS
Klimaanlage taktet
-
Hallo,
wir hatten letztes Jahr hier ein super Script für meine Klimaanlage erstellt.
Hatte es gestern gestartet und hat auch funktioniert.
Wollte es gerade wieder starten, aber es klappt leider nicht, es tartet gar nicht.
Und es gibt auch eine FehlermeldungService error: Request failed with status code 401. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:184:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:141:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
Ausserdem heisst es bei "Hosts" dass ich den JS-Controller aktualisieren soll, trau mich da aber nicht ran......
-
401 Unauthorized
Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im „WWW-Authenticate“-Header-Feld der Antwort übermittelt. -
@homoran
vorgestern ging es noch. Habe gestern die Adapterversion aktualisiert, seitdem geht es nicht mehr.
Hab gerade mal den Panasonic Adapter deinstalliert und wieder installiert, geht immer noch nicht und alle Objekte sind auch weg.
Kein Script funktioniert mehr und die Charts auch nicht mehr, weil natürlich die Objekte fehle...hab ich super gemacht
Kann ich per Backup auf eine ältere Version zurück greifen? -
so, gestern ein BAckup eingespielt mit dem Panasonic Adapter 2.1.0.
Jetzt klappt es wieder.
Leider sind alle meine echarts weg, die wurden wohl nicht im backup gesichert.
Auch die WLAN - Verbindung zu meinen shelly's plus h&t ist weg. -
@balu67 said in Klimaanlage taktet:
2.1.0
Ich vermute mal du beziehst dich auf den Adapter https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud. Bitte IMMER den vollständigen Namen von Adaptern angeben.
Der Adapter ist derzeit auf Version 2.2.3. Ein Downgrade auf eine ältere Version ist nur ein Workaround bis zu einem allfälligen Fix. Mit einem System dass nicht (halbwegs) auf den aktuellen Releases ist handelst du dir früher oder später wesentlich größere Probleme ein,
Wenn du Probleme hats, stellt sich die Frage:
- Welche SW Versionen hats du konkret im Einsatz (Adpter, Admin, js-.controller, node, O/S) ?
- Gibts dazu schon ein Issue beim Adapter? Oder hast du eines angelegt?
Und vor allem frage ich mich was du für ein konkretes Problem hast? Du schreibst dass du beim Starten eines Scripts Probleme hats. Nur haben Scripts (im Javascript Adapter) mit einer Adapter Version zunächst mal nichts zu tun. Wenn ein Adapter nicht funktioniert sollte es Fehlermeldungen im log geben.
Und wenn ein Adapter nicht funktioniert dann sollte das Thema auch unter allgemein und nicht unter BLOCKLY stehen. Im ganzen Beitrag sehe ich nichts von Blockly ...
-
@balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50
-
@grothauu
Die Meldung zum Close im Issue hast du gelesen?Es gibt eine neue AppVersion, 1.19.1 Leider scheint die automatische Übernahme von Github gerade nicht zu funktionieren. Schaue ich mir später an. Bitte manuell eintragen.
-
@mcm57 said in Klimaanlage taktet:
Und vor allem frage ich mich was du für ein konkretes Problem hast? Du schreibst dass du beim Starten eines Scripts Probleme hats. Nur haben Scripts (im Javascript Adapter) mit einer Adapter Version zunächst mal nichts zu tun. Wenn ein Adapter nicht funktioniert sollte es Fehlermeldungen im log geben.
ja, sorry bin halt Anfänger und wollte nicht immer neue Themen öffnen.
Ich hab wie gesagt ein Backup gemacht und nun läuft der Adapter wieder.
Vorher war es so, dass nach dem Update des Panasonic-Adapters keine Panasonic Objekte mehr da waren und es hagelte Fehlermeldungen im Protokoll.Ich lasse jetzt alles wie es ist - never Change a running System......
-
@grothauu said in Klimaanlage taktet:
@balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50
ja, hab mich als user in github auch angemeldet und dort auch Rückmeldung bekommen. Jetzt gibt es eine neue Version, wo ein Bug entfernt werde, aber ich lasse alles wie es ist
-
@paul53
Hallo Paul, du hast mir letztes Jahr maßgeblich geholfen, ein Script für meine Klimaanlage zu bauen.......ne eigentlich hast du es gebaut.....
Funktioniert tadellos!!!!
Einziges Manko ist, dass der "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
Kannst du dir das mal ansehen, ich komm selber nicht drauf. Bin der Meinung, dass es so passt, aber irgendwo scheint ein Denkfehler zu sein. -
@balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
Was macht es und was soll es machen?
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
@balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
Was macht es und was soll es machen?
Die Solltemperatur wird je Raumtemperatur auf 20 oder 30 Grad gesetzt.
Eigentlich sollte es so sein, dass bei 30 Grad Solltemperatur der Fanspeed auf 2 geht, damit es schneller warm wird und bei 20 Grad auf 1.
Jetzt ist es manchmal so, dass die Solltemperatur auf 30 Grad steht und der Fanspeed aber auf 1, obwohl er 2 sein sollte.Der Fanspeed wird an 2 Stellen geregelt:
Nach dem Einschalten:
Beim Einschalten, ganz unten:
-
@balu67
Dort woSollwert
auf 30 gesetzt wird, auchAufheizen
auf wahr setzen? -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
@balu67
Dort woSollwert
auf 30 gesetzt wird, auchAufheizen
auf wahr setzen?danke dir, ich probier's aus.
-
@paul53
klappt leider nicht.
Hab die Zeile "setze Variable Aufheizen auf wahr" eingefügtTemperatur ist auf 21,3 gefallen, Solltemperatur auf 30 Grad gesetzt, aber der Fanspeed ist wieder auf 1, siehe grüner Pfeil
-
ist es evtl. so, dass ich das Skript erst speichern, schließen und neu starten muss?
Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert? -
@balu67 sagte: Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?
Das genügt.
-
@balu67 sagte: der Fanspeed ist wieder auf 1,
Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
Zeige bitte den unteren Teil des Skripts. -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.ich kann es nicht testen, weil die Temperatur im Raum zu hoch ist. Hab gestern Abend die Gastherem angeschmissen, weil wir -8 Grad hatten/haben.
Gestern stand der Fanspeed auf 1. Als ich das Skript neu gestartet habe (weil ich unsicher war, ob speichern reicht....) stand er zwischendurch mal auf 2Hier mal das komplette Skript - oberer Teil
Unterer Teil
-
@balu67 sagte: Unterer Teil
Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten: