    • B
      balu67 @paul53 last edited by

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?

      ja, du hast wie immer Recht 😊

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        balu67 @paul53 last edited by balu67

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

        Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

        Blockly_temp.JPG

        hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?

        Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

        Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @balu67 last edited by paul53

          @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?

          Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          hab ich irgendwo nen Fehler drin?

          Blockly_temp.JPG

          Das ist der falsche Datenpunkt.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            balu67 @paul53 last edited by

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            Das ist der falsche Datenpunkt.

            danke, du hast Recht.
            Ich speichere das Script jetzt mal. Muss noch die anderen Temperaturshellys im iobroker einbinden.
            Setze es morgen an den 3 Innengeräten um und melde mich dann wieder

            Eine ganz andere Frage noch - gibt es eine Möglichkeit, zu sehen wie die einzelnen Schritte des Skriptes ablaufen, um zu erkennen, ob es Fehler etc. gibt. Ja ich weiss, im LOG sieht man einiges, aber ich meine detaillierter?

            Bin auf diese beiden Funktionen gestoßen. Geht die "Ausführliche Protokollausgabe" in die Richtung, die ich meine?
            fce83e21-258f-4f60-bca3-3b49569dfd0f-image.png

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              balu67 @balu67 last edited by balu67

              @paul53

              so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
              Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

              d652e359-4cd8-4f65-be3a-40f8646240ec-image.png
              Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
              Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
              b9555fff-eb42-4727-a72a-6bba249364ae-image.png

              Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

                @paul53 sagte in Klimaanlage taktet:

                erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @balu67 last edited by paul53

                  @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

                  Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                  Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    balu67 @paul53 last edited by balu67

                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                    Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

                    Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.

                    also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @balu67 last edited by

                      @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

                      Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        balu67 @paul53 last edited by balu67

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

                        Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                        Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                        Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                        Hoffe es ist verständlich?

                        paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @balu67 last edited by paul53

                          @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                          Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                            du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                            Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @Homoran last edited by

                              @homoran said in Klimaanlage taktet:

                              du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                              Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                              sorry

                              a48cd0b6-8c93-4bbe-901b-97ebd60cbbf3-image.png

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @balu67 last edited by paul53

                                @balu67
                                Die Zeitpläne und den Skriptstart außerhalb der Funktion anordnen!!

                                Blockly_temp.JPG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  balu67 @paul53 last edited by

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                                  ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                                  Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                                    @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                    Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      balu67 @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                      Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                                      8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

                                      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                                        damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @balu67 last edited by paul53

                                          @balu67 sagte: einfach "setze variable Sollwert auf 18"

                                          Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            balu67 @paul53 last edited by

                                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                            Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                                            ok, danke ich geb's auf, das lerne ich nie und mach es einfach so, wie du es vorschlägst 🤡

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            587