Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CephalopodC Cephalopod

    @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

    Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.

    Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
    Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.

    @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

    Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

    Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.

    @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

    @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

    Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
    Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.

    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von
    #302

    @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fu_zhouF fu_zhou

      @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
      #303

      @fu_zhou
      Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.

      Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
      Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:

      830c6d9a-30b2-426e-8483-fa4647d97828-image.png

      Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.

      Passt 👍

      Ergänzung:
      Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
      So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:

      2d4b29c7-4f69-42c9-a9f4-8723ae9b203a-image.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Online
        M Online
        mpl1338
        schrieb am zuletzt editiert von
        #304

        Hallo,

        ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

        Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

        Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

        Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

        Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

        Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

        Wie würde dann das Kühlen aussehen?
        Soll und Ist tauschen?

        CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M mpl1338

          Hallo,

          ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

          Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

          Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

          Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

          Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

          Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

          Wie würde dann das Kühlen aussehen?
          Soll und Ist tauschen?

          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
          #305

          @mpl1338
          Hast du zwei Regelorgane für Heizen und Kühlen?
          Mach man eine Skizze der Hydraulik.
          Üblicherweise wird sowas mit einer Split Range Regelung realisiert, d.h. 0-50% ist Kühlen, 50-100% Heizen.

          Kp oder Xp geht prinzipiell beides.
          Der Beitrag #291 kann helfen.

          Beginne mit dem Proportionalanteil, den Integralen erst einmal weglassen, den Differentialen brauchst du nicht.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mpl1338

            Hallo,

            ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

            Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

            Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

            Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

            Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

            Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

            Wie würde dann das Kühlen aussehen?
            Soll und Ist tauschen?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #306

            @mpl1338 sagte: Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

            Im Vorlauf vor dem Heiz-/Kühlregister?
            Wie oft wird der Temperaturmesswert aktualisiert?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Online
              M Online
              mpl1338
              schrieb am zuletzt editiert von
              #307

              Nur ein Regelorgan.

              Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

              136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

              Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

              Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

              Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

              Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

              paul53P CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M mpl1338

                Nur ein Regelorgan.

                Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #308

                @mpl1338 sagte: Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                Man kann Soll- und Istwert vertauschen oder im Objekt "system.adapter.pid.N" den Wert von native.controllers[0].ctrlInvert ändern.

                EDIT: Ab Version 1.x kann der DP "cfg.inv" auch geschrieben werden.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • M mpl1338

                  Nur ein Regelorgan.

                  Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                  136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                  Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                  Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                  Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                  Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #309

                  @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                  Das solltest du Zeitabhängig machen.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CephalopodC Cephalopod

                    @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                    Das solltest du Zeitabhängig machen.

                    M Online
                    M Online
                    mpl1338
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #310

                    @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                    Das solltest du Zeitabhängig machen.

                    Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • M mpl1338

                      @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                      Das solltest du Zeitabhängig machen.

                      Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #311

                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                      Das solltest du Zeitabhängig machen.

                      Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                      Richtig.
                      Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CephalopodC Cephalopod

                        @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                        Das solltest du Zeitabhängig machen.

                        Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                        Richtig.
                        Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #312

                        @cephalopod sagte: Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                        Der Regler hat ein internes Intervall. Genauer als mit der Auflösung des Sensors kann nicht geregelt werden.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @cephalopod sagte: Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                          Der Regler hat ein internes Intervall. Genauer als mit der Auflösung des Sensors kann nicht geregelt werden.

                          M Online
                          M Online
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #313

                          @paul53 für mein Verständnis ist es doch wichtiger dem Regler die Ist Temperatur möglichst schnell mitzuteilen? Mit 0,2k sollte das doch schnell genug passieren? Ich kann natürlich auch auf 0,1 runter gehen, ich möchte mir aber bei Möglichkeit den Bus nicht komplett voll spamen.

                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mpl1338

                            @paul53 für mein Verständnis ist es doch wichtiger dem Regler die Ist Temperatur möglichst schnell mitzuteilen? Mit 0,2k sollte das doch schnell genug passieren? Ich kann natürlich auch auf 0,1 runter gehen, ich möchte mir aber bei Möglichkeit den Bus nicht komplett voll spamen.

                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #314

                            @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            Mit 0,2k sollte das doch schnell genug passieren?

                            Oder zu schnell.
                            Daher ein FESTE Zeitspanne.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            667

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe