  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CephalopodC Cephalopod

    @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

    Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.

    Ja, ich übergebe 0-100% an den Dimmer, entspricht 0-500W am Heizstab.
    Dann versuche ich mal einen kp von 0,2.

    Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
    Was empfiehst du?

    @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

    Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen.

    Der Dimmer steuert mit 0-10 V einen Thyristorsteller, an dem einen simplen Widerstandheizstab hängt.
    Den Komponenten dürften schnelle Änderungen von Strom- oder Spannungswerten ziemlich egal sein.

    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
    #293

    @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

    Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
    Was empfiehst du?

    Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.

    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fu_zhouF fu_zhou

      @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

      Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
      Was empfiehst du?

      Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.

      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von
      #294

      @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

      Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

      Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
      Das ist rausgekommen:

      627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

      Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

      Meine Parameter:
      Kp = 0,2
      Tn = 20
      Tv = 0

      Welchen sollte ich ändern?

      fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • CephalopodC Cephalopod

        @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

        Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

        Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
        Das ist rausgekommen:

        627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

        Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

        Meine Parameter:
        Kp = 0,2
        Tn = 20
        Tv = 0

        Welchen sollte ich ändern?

        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
        #295

        @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
        Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
        Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
        Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • CephalopodC Cephalopod

          @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

          Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

          Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
          Das ist rausgekommen:

          627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

          Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

          Meine Parameter:
          Kp = 0,2
          Tn = 20
          Tv = 0

          Welchen sollte ich ändern?

          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
          #296

          @cephalopod schau auch nochmal in dein Blockly-Script: du übergibst an den Dimmer einen gerundeten Wert von out.y. Nicht dass die Regelabweichung (zum Teil) daher kommt?!

          Edit: habe gerade bei dir gelesen, dass der Shelly nur ganzzahlige Werte nimmt, du also runden musst. 1% Genauigkeit sollte ja langen... Vergiss den Beitrag hier einfach...

          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • fu_zhouF fu_zhou

            @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
            Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
            Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
            Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.

            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von
            #297

            @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

            Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
            Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

            Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
            Die Hysterese ist 0.
            Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

            9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

            Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

            @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

            Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

            Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

            fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

              Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
              Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

              Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
              Die Hysterese ist 0.
              Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

              9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

              Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

              @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

              Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

              Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
              #298

              @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

              Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.

              Das ist schon mal gut. Willst du mal ein Screenshot von den Regler-Objekten (cfg bis para) posten?

              Bei -70 Watt sollte der Regler den out.y eigentlich allmählich auf 100% schieben. Gehe mal auf kp von 0.1 -> zum probieren.
              Warum kp = 0.1? Wenn die Annahme stimmt, dass durch die Einheit % => W ein kp von 0.2 bei einer Änderung von 1 W bei der Einspeisung direkt 1 W beim Steller verändert, reagiert der P-Anteil 1:1. Wenn das Verhalten durch ein kleineres kp weniger aggressiv ist, wird das helfen, die Regelabweichung wegzubekommen, der Regler ist dann aber etwas langsamer.

              Vielleicht wäre es auch hilfreich eine Kurvendarstellung mit in.act, in.set und out.y zu erstellen. Nicht, dass bei der Übergabe vom Skript an den Regler was schief läuft.

              Du kannst zum debuggen ja auch mal einen Netzbezug parametrieren, z.B. +400 W, +800 W etc. und mit den Sollwerten rumspielen. Dann siehst du, wie der Regler reagiert und den Sollwert anfährt. Bei 800 W Soll, 200 W Grundlast sollte der Regler dann ja auf 100% gehen, Wenn du dann einen Föhn dazunimmst sollte der Regler den Heizstab ziemlich schnell auf 0% bringen.

              Dein Skript musst du dann natürlich anpassen, dass der Regler aktiv ist.

              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CephalopodC Cephalopod

                Betr. Regleroptimierung:

                Ich nutze den Adapter schon eine Weile für die Nulleinspeisung meines Balkonkraftwerks durch einen Heizstab.
                Prinzipiell funktioniert alles wie es soll, ich verschenke allerdings, vermutlich durch falsche Parameter, noch zu viel Strom.

                Hier eine Grafik von einem typischen Sonnentag mit gutem Ertrag:

                c2a14864-0f71-4ca6-95c8-44cff164095e-image.png

                Blau ist der PV-Ertrag, Grün ist der EVU-Zähler. Negative Werte bedeuten Einspeisung.
                Daran sieht man, dass ich bei 500 W Ertrag oft 180 W Einspeise, obwohl ich den Sollwert auf -20 W gesetzt habe.
                Geht der Ertrag runter (ab 13 Uhr) passt die Nulleinspeisung besser.

                Hier der PV-Ertrag und der Regler-Ausgang in %

                2ae5555c-1e82-4952-9797-389b45c0a4ab-image.png

                Reglerparameter:
                Xp / Tn / Tv ausgewählt
                XP = 1000
                TN = 20
                TV = 0
                Minimal = 0
                Maximal = 100
                Offset = 0
                Hysterese = 0
                Nicht Invertiert
                Zykluszeit = 1000
                Sollwert = -20

                Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                Vorschläge?

                Hier mein Blockly Script, falls es hilft:

                077175c3-0bb4-4d1e-a2f3-1e422891880f-image.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #299

                @cephalopod sagte:

                Reglerparameter:
                Xp / Tn / Tv ausgewählt
                XP = 1000
                TN = 20
                TV = 0
                Minimal = 0
                Maximal = 100
                Offset = 0
                Hysterese = 0
                Nicht Invertiert
                Zykluszeit = 1000
                Sollwert = -20
                Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
                Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CephalopodC Cephalopod

                  @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                  Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

                  Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
                  Die Hysterese ist 0.
                  Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

                  9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

                  Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

                  @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

                  Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #300

                  @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @cephalopod sagte:

                    Reglerparameter:
                    Xp / Tn / Tv ausgewählt
                    XP = 1000
                    TN = 20
                    TV = 0
                    Minimal = 0
                    Maximal = 100
                    Offset = 0
                    Hysterese = 0
                    Nicht Invertiert
                    Zykluszeit = 1000
                    Sollwert = -20
                    Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                    Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
                    Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #301

                    @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.

                    Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
                    Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.

                    @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                    Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.

                    @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                    Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
                    Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.

                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CephalopodC Cephalopod

                      @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.

                      Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
                      Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.

                      @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                      Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.

                      @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                      Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
                      Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.

                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #302

                      @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • fu_zhouF fu_zhou

                        @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                        #303

                        @fu_zhou
                        Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.

                        Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
                        Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:

                        830c6d9a-30b2-426e-8483-fa4647d97828-image.png

                        Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.

                        Passt :+1:

                        Ergänzung:
                        Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
                        So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:

                        2d4b29c7-4f69-42c9-a9f4-8723ae9b203a-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #304

                          Hallo,

                          ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

                          Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                          Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

                          Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

                          Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

                          Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

                          Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                          Soll und Ist tauschen?

                          CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M mpl1338

                            Hallo,

                            ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

                            Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                            Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

                            Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

                            Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

                            Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

                            Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                            Soll und Ist tauschen?

                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                            #305

                            @mpl1338
                            Hast du zwei Regelorgane für Heizen und Kühlen?
                            Mach man eine Skizze der Hydraulik.
                            Üblicherweise wird sowas mit einer Split Range Regelung realisiert, d.h. 0-50% ist Kühlen, 50-100% Heizen.

                            Kp oder Xp geht prinzipiell beides.
                            Der Beitrag #291 kann helfen.

                            Beginne mit dem Proportionalanteil, den Integralen erst einmal weglassen, den Differentialen brauchst du nicht.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M mpl1338

                              Hallo,

                              ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

                              Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                              Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

                              Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

                              Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

                              Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

                              Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                              Soll und Ist tauschen?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #306

                              @mpl1338 sagte: Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                              Im Vorlauf vor dem Heiz-/Kühlregister?
                              Wie oft wird der Temperaturmesswert aktualisiert?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                mpl1338
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #307

                                Nur ein Regelorgan.

                                Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                                136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                                Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                                Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                                paul53P CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M mpl1338

                                  Nur ein Regelorgan.

                                  Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                                  136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                                  Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                                  Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                  Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                  Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #308

                                  @mpl1338 sagte: Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                  Man kann Soll- und Istwert vertauschen oder im Objekt "system.adapter.pid.N" den Wert von native.controllers[0].ctrlInvert ändern.

                                  EDIT: Ab Version 1.x kann der DP "cfg.inv" auch geschrieben werden.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • M mpl1338

                                    Nur ein Regelorgan.

                                    Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                                    136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                                    Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                                    Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                    Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                    Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #309

                                    @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                    Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                    Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CephalopodC Cephalopod

                                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                      Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                      Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mpl1338
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #310

                                      @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                      Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                      Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                      Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                                      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • M mpl1338

                                        @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                        @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                        Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                        Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                        Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #311

                                        @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                        @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                        @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                        Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                        Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                        Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                                        Richtig.
                                        Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • CephalopodC Cephalopod

                                          @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                          @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                          @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                          Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                          Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                          Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                                          Richtig.
                                          Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #312

                                          @cephalopod sagte: Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                                          Der Regler hat ein internes Intervall. Genauer als mit der Auflösung des Sensors kann nicht geregelt werden.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          422

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe