Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 64.5k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • CephalopodC Cephalopod

    @gonzokalle

    https://forum.iobroker.net/topic/78546/analoge-regelung-heizstab

    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    wrote on last edited by Cephalopod
    #290

    Ich habe den
    Xp = 500
    geändert.

    So sieht die Kurve jetzt aus:

    742ddbea-83d5-47f3-af56-07a44c755f8a-image.png

    Geht deutlich in die richtige Richtung.

    Ich teste morgen Mal 250.

    fu_zhouF 1 Reply Last reply
    0
    • CephalopodC Cephalopod

      Ich habe den
      Xp = 500
      geändert.

      So sieht die Kurve jetzt aus:

      742ddbea-83d5-47f3-af56-07a44c755f8a-image.png

      Geht deutlich in die richtige Richtung.

      Ich teste morgen Mal 250.

      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      wrote on last edited by fu_zhou
      #291

      @cephalopod ich arbeite mit kp, nicht mit xp, das ist wohl Geschmackssache. xp berücksichtigt den Messbereich (min/max), kp ist nur die Verstärkung bei der Sprungantwort. Da ich min/max z.T. dynamisch beschreibe (über einen zweiten Regler, der zu Begrenzung dient - Details dazu, wenn dich das interessiert), kommt für mich nur kp in Frage, da sich bei xp und Veränderung von min/max das Reglerverhalten verändert.
      Heißt also, wenn kp=1 und sich der Istwert um 1 ändert, springt der Stellwert auch um 1. Hier sollte man auf die Einheiten achten (abgebildet durch para.min und para.max). Wenn dein Istwert Watt ist und dein Stellwert auch Watt, kann ein kp von 1 sinnvoll sein: es kommt ein W mehr vom Dach => der Heizstab kann sofort 1 W mehr verbraten. Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.
      Siehe ggf. auch https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/9?_=1741182921548
      Wenn es dir gelingt, den Regelkreis zum Schwingen zu bringen (Ziegler-Nichols), kannst du PID-Parameter zur Einstellung des Reglers ermitteln. Dazu brauchst du Geduld und eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung, sonst ändert sich ja die Regelstrecke. Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen. Dazu kann im Regler aber ja para.sup parametriert werden => das würde ich auf jeden Fall empfehlen.

      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

      CephalopodC 1 Reply Last reply
      1
      • fu_zhouF fu_zhou

        @cephalopod ich arbeite mit kp, nicht mit xp, das ist wohl Geschmackssache. xp berücksichtigt den Messbereich (min/max), kp ist nur die Verstärkung bei der Sprungantwort. Da ich min/max z.T. dynamisch beschreibe (über einen zweiten Regler, der zu Begrenzung dient - Details dazu, wenn dich das interessiert), kommt für mich nur kp in Frage, da sich bei xp und Veränderung von min/max das Reglerverhalten verändert.
        Heißt also, wenn kp=1 und sich der Istwert um 1 ändert, springt der Stellwert auch um 1. Hier sollte man auf die Einheiten achten (abgebildet durch para.min und para.max). Wenn dein Istwert Watt ist und dein Stellwert auch Watt, kann ein kp von 1 sinnvoll sein: es kommt ein W mehr vom Dach => der Heizstab kann sofort 1 W mehr verbraten. Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.
        Siehe ggf. auch https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/9?_=1741182921548
        Wenn es dir gelingt, den Regelkreis zum Schwingen zu bringen (Ziegler-Nichols), kannst du PID-Parameter zur Einstellung des Reglers ermitteln. Dazu brauchst du Geduld und eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung, sonst ändert sich ja die Regelstrecke. Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen. Dazu kann im Regler aber ja para.sup parametriert werden => das würde ich auf jeden Fall empfehlen.

        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        wrote on last edited by Cephalopod
        #292

        @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

        Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.

        Ja, ich übergebe 0-100% an den Dimmer, entspricht 0-500W am Heizstab.
        Dann versuche ich mal einen kp von 0,2.

        Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
        Was empfiehst du?

        @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

        Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen.

        Der Dimmer steuert mit 0-10 V einen Thyristorsteller, an dem einen simplen Widerstandheizstab hängt.
        Den Komponenten dürften schnelle Änderungen von Strom- oder Spannungswerten ziemlich egal sein.

        fu_zhouF 1 Reply Last reply
        0
        • CephalopodC Cephalopod

          @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

          Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.

          Ja, ich übergebe 0-100% an den Dimmer, entspricht 0-500W am Heizstab.
          Dann versuche ich mal einen kp von 0,2.

          Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
          Was empfiehst du?

          @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

          Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen.

          Der Dimmer steuert mit 0-10 V einen Thyristorsteller, an dem einen simplen Widerstandheizstab hängt.
          Den Komponenten dürften schnelle Änderungen von Strom- oder Spannungswerten ziemlich egal sein.

          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          wrote on last edited by fu_zhou
          #293

          @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

          Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
          Was empfiehst du?

          Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.

          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

          CephalopodC 1 Reply Last reply
          0
          • fu_zhouF fu_zhou

            @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

            Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
            Was empfiehst du?

            Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.

            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            wrote on last edited by
            #294

            @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

            Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

            Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
            Das ist rausgekommen:

            627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

            Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

            Meine Parameter:
            Kp = 0,2
            Tn = 20
            Tv = 0

            Welchen sollte ich ändern?

            fu_zhouF 2 Replies Last reply
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

              Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

              Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
              Das ist rausgekommen:

              627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

              Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

              Meine Parameter:
              Kp = 0,2
              Tn = 20
              Tv = 0

              Welchen sollte ich ändern?

              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              wrote on last edited by fu_zhou
              #295

              @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
              Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
              Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
              Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.

              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

              CephalopodC 1 Reply Last reply
              1
              • CephalopodC Cephalopod

                @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

                Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
                Das ist rausgekommen:

                627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

                Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

                Meine Parameter:
                Kp = 0,2
                Tn = 20
                Tv = 0

                Welchen sollte ich ändern?

                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                wrote on last edited by fu_zhou
                #296

                @cephalopod schau auch nochmal in dein Blockly-Script: du übergibst an den Dimmer einen gerundeten Wert von out.y. Nicht dass die Regelabweichung (zum Teil) daher kommt?!

                Edit: habe gerade bei dir gelesen, dass der Shelly nur ganzzahlige Werte nimmt, du also runden musst. 1% Genauigkeit sollte ja langen... Vergiss den Beitrag hier einfach...

                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                1 Reply Last reply
                1
                • fu_zhouF fu_zhou

                  @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                  Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
                  Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
                  Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.

                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  wrote on last edited by
                  #297

                  @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                  Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

                  Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
                  Die Hysterese ist 0.
                  Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

                  9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

                  Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

                  @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

                  Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

                  fu_zhouF 2 Replies Last reply
                  0
                  • CephalopodC Cephalopod

                    @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                    Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

                    Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
                    Die Hysterese ist 0.
                    Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

                    9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

                    Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

                    @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

                    Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    wrote on last edited by fu_zhou
                    #298

                    @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.

                    Das ist schon mal gut. Willst du mal ein Screenshot von den Regler-Objekten (cfg bis para) posten?

                    Bei -70 Watt sollte der Regler den out.y eigentlich allmählich auf 100% schieben. Gehe mal auf kp von 0.1 -> zum probieren.
                    Warum kp = 0.1? Wenn die Annahme stimmt, dass durch die Einheit % => W ein kp von 0.2 bei einer Änderung von 1 W bei der Einspeisung direkt 1 W beim Steller verändert, reagiert der P-Anteil 1:1. Wenn das Verhalten durch ein kleineres kp weniger aggressiv ist, wird das helfen, die Regelabweichung wegzubekommen, der Regler ist dann aber etwas langsamer.

                    Vielleicht wäre es auch hilfreich eine Kurvendarstellung mit in.act, in.set und out.y zu erstellen. Nicht, dass bei der Übergabe vom Skript an den Regler was schief läuft.

                    Du kannst zum debuggen ja auch mal einen Netzbezug parametrieren, z.B. +400 W, +800 W etc. und mit den Sollwerten rumspielen. Dann siehst du, wie der Regler reagiert und den Sollwert anfährt. Bei 800 W Soll, 200 W Grundlast sollte der Regler dann ja auf 100% gehen, Wenn du dann einen Föhn dazunimmst sollte der Regler den Heizstab ziemlich schnell auf 0% bringen.

                    Dein Skript musst du dann natürlich anpassen, dass der Regler aktiv ist.

                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • CephalopodC Cephalopod

                      Betr. Regleroptimierung:

                      Ich nutze den Adapter schon eine Weile für die Nulleinspeisung meines Balkonkraftwerks durch einen Heizstab.
                      Prinzipiell funktioniert alles wie es soll, ich verschenke allerdings, vermutlich durch falsche Parameter, noch zu viel Strom.

                      Hier eine Grafik von einem typischen Sonnentag mit gutem Ertrag:

                      c2a14864-0f71-4ca6-95c8-44cff164095e-image.png

                      Blau ist der PV-Ertrag, Grün ist der EVU-Zähler. Negative Werte bedeuten Einspeisung.
                      Daran sieht man, dass ich bei 500 W Ertrag oft 180 W Einspeise, obwohl ich den Sollwert auf -20 W gesetzt habe.
                      Geht der Ertrag runter (ab 13 Uhr) passt die Nulleinspeisung besser.

                      Hier der PV-Ertrag und der Regler-Ausgang in %

                      2ae5555c-1e82-4952-9797-389b45c0a4ab-image.png

                      Reglerparameter:
                      Xp / Tn / Tv ausgewählt
                      XP = 1000
                      TN = 20
                      TV = 0
                      Minimal = 0
                      Maximal = 100
                      Offset = 0
                      Hysterese = 0
                      Nicht Invertiert
                      Zykluszeit = 1000
                      Sollwert = -20

                      Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                      Vorschläge?

                      Hier mein Blockly Script, falls es hilft:

                      077175c3-0bb4-4d1e-a2f3-1e422891880f-image.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #299

                      @cephalopod sagte:

                      Reglerparameter:
                      Xp / Tn / Tv ausgewählt
                      XP = 1000
                      TN = 20
                      TV = 0
                      Minimal = 0
                      Maximal = 100
                      Offset = 0
                      Hysterese = 0
                      Nicht Invertiert
                      Zykluszeit = 1000
                      Sollwert = -20
                      Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                      Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
                      Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      CephalopodC 1 Reply Last reply
                      0
                      • CephalopodC Cephalopod

                        @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                        Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

                        Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
                        Die Hysterese ist 0.
                        Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

                        9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

                        Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

                        @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

                        Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        wrote on last edited by
                        #300

                        @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @cephalopod sagte:

                          Reglerparameter:
                          Xp / Tn / Tv ausgewählt
                          XP = 1000
                          TN = 20
                          TV = 0
                          Minimal = 0
                          Maximal = 100
                          Offset = 0
                          Hysterese = 0
                          Nicht Invertiert
                          Zykluszeit = 1000
                          Sollwert = -20
                          Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                          Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
                          Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          wrote on last edited by
                          #301

                          @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                          Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.

                          Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
                          Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.

                          @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                          Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                          Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.

                          @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                          @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                          Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
                          Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.

                          fu_zhouF 1 Reply Last reply
                          0
                          • CephalopodC Cephalopod

                            @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.

                            Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
                            Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.

                            @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                            Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.

                            @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                            Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
                            Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.

                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            wrote on last edited by
                            #302

                            @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                            CephalopodC 1 Reply Last reply
                            0
                            • fu_zhouF fu_zhou

                              @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              wrote on last edited by Cephalopod
                              #303

                              @fu_zhou
                              Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.

                              Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
                              Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:

                              830c6d9a-30b2-426e-8483-fa4647d97828-image.png

                              Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.

                              Passt 👍

                              Ergänzung:
                              Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
                              So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:

                              2d4b29c7-4f69-42c9-a9f4-8723ae9b203a-image.png

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                mpl1338
                                wrote on last edited by
                                #304

                                Hallo,

                                ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

                                Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                                Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

                                Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

                                Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

                                Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

                                Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                                Soll und Ist tauschen?

                                CephalopodC paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • M mpl1338

                                  Hallo,

                                  ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

                                  Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                                  Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

                                  Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

                                  Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

                                  Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

                                  Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                                  Soll und Ist tauschen?

                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  wrote on last edited by Cephalopod
                                  #305

                                  @mpl1338
                                  Hast du zwei Regelorgane für Heizen und Kühlen?
                                  Mach man eine Skizze der Hydraulik.
                                  Üblicherweise wird sowas mit einer Split Range Regelung realisiert, d.h. 0-50% ist Kühlen, 50-100% Heizen.

                                  Kp oder Xp geht prinzipiell beides.
                                  Der Beitrag #291 kann helfen.

                                  Beginne mit dem Proportionalanteil, den Integralen erst einmal weglassen, den Differentialen brauchst du nicht.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M mpl1338

                                    Hallo,

                                    ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

                                    Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                                    Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

                                    Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

                                    Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

                                    Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

                                    Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                                    Soll und Ist tauschen?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #306

                                    @mpl1338 sagte: Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

                                    Im Vorlauf vor dem Heiz-/Kühlregister?
                                    Wie oft wird der Temperaturmesswert aktualisiert?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      mpl1338
                                      wrote on last edited by
                                      #307

                                      Nur ein Regelorgan.

                                      Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                                      136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                                      Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                                      Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                      Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                      Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                                      paul53P CephalopodC 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • M mpl1338

                                        Nur ein Regelorgan.

                                        Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                                        136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                                        Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                                        Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                        Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                        Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #308

                                        @mpl1338 sagte: Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                        Man kann Soll- und Istwert vertauschen oder im Objekt "system.adapter.pid.N" den Wert von native.controllers[0].ctrlInvert ändern.

                                        EDIT: Ab Version 1.x kann der DP "cfg.inv" auch geschrieben werden.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • M mpl1338

                                          Nur ein Regelorgan.

                                          Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

                                          136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

                                          Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

                                          Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                                          Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                          Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          wrote on last edited by
                                          #309

                                          @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                                          Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                                          Das solltest du Zeitabhängig machen.

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          570

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe