Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Cephalopod
      Cephalopod @fu_zhou last edited by Cephalopod

      @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

      Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.

      Ja, ich übergebe 0-100% an den Dimmer, entspricht 0-500W am Heizstab.
      Dann versuche ich mal einen kp von 0,2.

      Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
      Was empfiehst du?

      @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

      Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen.

      Der Dimmer steuert mit 0-10 V einen Thyristorsteller, an dem einen simplen Widerstandheizstab hängt.
      Den Komponenten dürften schnelle Änderungen von Strom- oder Spannungswerten ziemlich egal sein.

      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fu_zhou
        fu_zhou @Cephalopod last edited by fu_zhou

        @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

        Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
        Was empfiehst du?

        Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.

        Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cephalopod
          Cephalopod @fu_zhou last edited by

          @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

          Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht).

          Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
          Das ist rausgekommen:

          627b44ca-993c-4136-b7ab-87aba508d442-image.png

          Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.

          Meine Parameter:
          Kp = 0,2
          Tn = 20
          Tv = 0

          Welchen sollte ich ändern?

          fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Cephalopod last edited by fu_zhou

            @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
            Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
            Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
            Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.

            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • fu_zhou
              fu_zhou @Cephalopod last edited by fu_zhou

              @cephalopod schau auch nochmal in dein Blockly-Script: du übergibst an den Dimmer einen gerundeten Wert von out.y. Nicht dass die Regelabweichung (zum Teil) daher kommt?!

              Edit: habe gerade bei dir gelesen, dass der Shelly nur ganzzahlige Werte nimmt, du also runden musst. 1% Genauigkeit sollte ja langen... Vergiss den Beitrag hier einfach...

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Cephalopod
                Cephalopod @fu_zhou last edited by

                @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.

                Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
                Die Hysterese ist 0.
                Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:

                9bfe09aa-edaa-4519-9349-6d716cbec005-image.png

                Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.

                @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W

                Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.

                fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • fu_zhou
                  fu_zhou @Cephalopod last edited by fu_zhou

                  @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.

                  Das ist schon mal gut. Willst du mal ein Screenshot von den Regler-Objekten (cfg bis para) posten?

                  Bei -70 Watt sollte der Regler den out.y eigentlich allmählich auf 100% schieben. Gehe mal auf kp von 0.1 -> zum probieren.
                  Warum kp = 0.1? Wenn die Annahme stimmt, dass durch die Einheit % => W ein kp von 0.2 bei einer Änderung von 1 W bei der Einspeisung direkt 1 W beim Steller verändert, reagiert der P-Anteil 1:1. Wenn das Verhalten durch ein kleineres kp weniger aggressiv ist, wird das helfen, die Regelabweichung wegzubekommen, der Regler ist dann aber etwas langsamer.

                  Vielleicht wäre es auch hilfreich eine Kurvendarstellung mit in.act, in.set und out.y zu erstellen. Nicht, dass bei der Übergabe vom Skript an den Regler was schief läuft.

                  Du kannst zum debuggen ja auch mal einen Netzbezug parametrieren, z.B. +400 W, +800 W etc. und mit den Sollwerten rumspielen. Dann siehst du, wie der Regler reagiert und den Sollwert anfährt. Bei 800 W Soll, 200 W Grundlast sollte der Regler dann ja auf 100% gehen, Wenn du dann einen Föhn dazunimmst sollte der Regler den Heizstab ziemlich schnell auf 0% bringen.

                  Dein Skript musst du dann natürlich anpassen, dass der Regler aktiv ist.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Cephalopod last edited by paul53

                    @cephalopod sagte:

                    Reglerparameter:
                    Xp / Tn / Tv ausgewählt
                    XP = 1000
                    TN = 20
                    TV = 0
                    Minimal = 0
                    Maximal = 100
                    Offset = 0
                    Hysterese = 0
                    Nicht Invertiert
                    Zykluszeit = 1000
                    Sollwert = -20
                    Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                    Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
                    Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • fu_zhou
                      fu_zhou @Cephalopod last edited by

                      @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Cephalopod
                        Cephalopod @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.

                        Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
                        Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.

                        @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?

                        Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.

                        @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                        @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...

                        Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
                        Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.

                        fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fu_zhou
                          fu_zhou @Cephalopod last edited by

                          @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?

                          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Cephalopod
                            Cephalopod @fu_zhou last edited by Cephalopod

                            @fu_zhou
                            Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.

                            Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
                            Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:

                            830c6d9a-30b2-426e-8483-fa4647d97828-image.png

                            Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.

                            Passt 👍

                            Ergänzung:
                            Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
                            So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:

                            2d4b29c7-4f69-42c9-a9f4-8723ae9b203a-image.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            614
                            Online

                            31.6k
                            Users

                            79.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            15
                            303
                            34098
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo