Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @quorle
    Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
    Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp

    Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
    #246

    @paul53
    Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

    Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcm1957M mcm1957

      @paul53
      Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

      Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #247

      @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.

      Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.

        Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.

        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        schrieb am zuletzt editiert von quorle
        #248

        @paul53 @mcm57

        Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
        Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

        Auszug aus dem LOG:

        pid.1
        2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
        
        pid.1
        2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
        

        @mcm57
        Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

        mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Q quorle

          @paul53

          Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #249

          @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

          Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

            Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?

            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #250

            @paul53
            Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q quorle

              @paul53 @mcm57

              Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
              Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

              Auszug aus dem LOG:

              pid.1
              2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
              

              @mcm57
              Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von
              #251

              @quorle
              Bitte für das offs problem um ein issue

              Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.

              Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q quorle

                @paul53
                Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #252

                @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

                Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

                  Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #253

                  Zu den xalc teaces
                  Drr regler ist voll am Anschlag.
                  Beispiel
                  Set 0
                  Act 2800
                  Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                  Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    Zu den xalc teaces
                    Drr regler ist voll am Anschlag.
                    Beispiel
                    Set 0
                    Act 2800
                    Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                    Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #254

                    Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen bis der prop anteil mal halbwegs passt

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

                      Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #255

                      @paul53
                      Ja reset resettet den p anteil

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q quorle

                        @paul53 @mcm57

                        Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                        Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

                        Auszug aus dem LOG:

                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                        
                        pid.1
                        2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                        

                        @mcm57
                        Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #256

                        @quorle
                        Mit schwankenden Werten die generelle Funktion zu testen, ist schwierig. Übergebe mal an "actual value" einen konstanten Wert von 1000 (= 1000 W Überschuss). Das richtige Verhalten von "output value" nach einem Reset wäre dann der Start mit 57,5 % und alle 2 s Erhöhung um 0,5 %.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          Zu den xalc teaces
                          Drr regler ist voll am Anschlag.
                          Beispiel
                          Set 0
                          Act 2800
                          Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                          Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #257

                          @mcm57 sagte: Drr regler ist voll am Anschlag.

                          Durch den I-Anteil. kp ist 0,005.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @paul53
                            Ja reset resettet den p anteil

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #258

                            @mcm57 sagte: resettet den p anteil

                            Du meinst den I-Anteil?

                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                            Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen

                            Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @mcm57 sagte: resettet den p anteil

                              Du meinst den I-Anteil?

                              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                              Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen

                              Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?

                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #259

                              @paul53

                              Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
                              Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q quorle

                                @paul53

                                Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
                                Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #260

                                @quorle sagte: Der Regler macht was er will

                                Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.

                                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                sollte der PID schnell reagieren

                                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                                Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?

                                Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.

                                Blockly_temp.JPG

                                Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.

                                11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
                                11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
                                11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
                                11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
                                11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @quorle sagte: Der Regler macht was er will

                                  Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.

                                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                  sollte der PID schnell reagieren

                                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                  Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                                  Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?

                                  Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.

                                  11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
                                  11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
                                  11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
                                  11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
                                  11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
                                  
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                  #261

                                  @paul53

                                  Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                                  Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                                  Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                                  Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                                  Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                                  Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                                  Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                                  @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                                  Scriptauswertung:

                                  script.PNG

                                  Adapterauswertung:

                                  Adapter.PNG

                                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q quorle

                                    @paul53

                                    Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                                    Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                                    Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                                    Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                                    Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                                    Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                                    Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                                    @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                                    Scriptauswertung:

                                    script.PNG

                                    Adapterauswertung:

                                    Adapter.PNG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #262

                                    @quorle sagte: auf 100% und bleiben dann dort stehen

                                    Wenn der Ausgang nicht auf den Heizstab wirkt, läuft der Ausgang nach Skriptstart auf 100 % (I-Anteil) und verharrt dort. Er verringert sich erst wieder, wenn der Eingang negativ wird (Bezug).

                                    EDIT: Einen PI-Regler kann man nicht sinnvoll ohne geschlossenen Regelkreis (Verbraucher Heizstab) testen.

                                    Hier habe ich die Aktualisierungsrate auf 1 s verringert und Tn auf 2 s eingestellt. Der Regler verhält sich genau so wie erwartet:

                                    12:50:14.726	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    12:50:15.013	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.5
                                    12:50:16.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 60
                                    12:50:17.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.5
                                    12:50:18.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 65
                                    12:50:19.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.5
                                    12:50:20.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 70
                                    12:50:21.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 72.5
                                    12:50:22.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 75
                                    12:50:23.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 77.5
                                    12:50:24.014	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 80
                                    12:50:25.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 82.5
                                    12:50:26.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 85
                                    12:50:27.012	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 87.5
                                    12:50:28.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 90
                                    12:50:29.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 92.5
                                    12:50:30.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 95
                                    12:50:31.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 97.5
                                    12:50:32.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
                                    12:50:33.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
                                    12:50:34.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q quorle

                                      @paul53

                                      Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                                      Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                                      Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                                      Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                                      Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                                      Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                                      Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                                      @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                                      Scriptauswertung:

                                      script.PNG

                                      Adapterauswertung:

                                      Adapter.PNG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #263

                                      @quorle sagte: Adapterauswertung:

                                      Habe den Adapter getestet mit Invertierung und nachträglicher Eingabe des Offset (wurde nicht aus der Konfiguration übernommen). Nun verhält er sich wie erwartet:

                                      PID_Nulleinspeisung.JPG

                                      Hier die History von "output value" nachdem um 13:05:13 Uhr "reset controller" auf true gesetzt wurde.

                                      PID_Nulleinspeisung_History.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @quorle sagte: Adapterauswertung:

                                        Habe den Adapter getestet mit Invertierung und nachträglicher Eingabe des Offset (wurde nicht aus der Konfiguration übernommen). Nun verhält er sich wie erwartet:

                                        PID_Nulleinspeisung.JPG

                                        Hier die History von "output value" nachdem um 13:05:13 Uhr "reset controller" auf true gesetzt wurde.

                                        PID_Nulleinspeisung_History.JPG

                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #264

                                        @mcm57 Hallo mal wieder, habe gestern Nacht oder eher heute früh mal ein Issue in Github eröffnet, wollte das Thema aber auch hier noch platzieren:

                                        Kurz zusammen gefasst: es wäre Klasse, wenn "inv" beschreibbar wäre (true/false), wenn man "Zustände für die Konfiguration verwenden" aktiviert.

                                        Ich habe den nächsten Einsatz für den Regler: Wärme-/ Kälterückgewinnung über die Drehzahl der Wärmeräder in der Lüftung. Dazu muss ich den inv mit true oder false aus einem Skript beschreiben können, das geht aktuell nicht. Alternativ könnte ich kp und tn auf einen negativen Wert setzen, der Adapter lässt aber nur positive Werte zu. Bei tn, tv, xp lassen sich negative Werte setzen.

                                        Hintergrund: wenn die Außenluft kälter ist, als die Raumluft, kann ich über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft erwärmen. Im Sommer ist die Außenluft wärmer, als die Raumluft, d.h. ich kann über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft kühlen. D.h. wenn Temperatur Außenluft < Raumluft, dann inv = 0 und wenn Temperatur Außenluft > Raumluft, dann inv = 1 . Kannst du inv beschreibbar machen? Dann kannst du auch bei tn, tv, xp nur pos. Werte zulassen.

                                        Danke vorab!

                                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • fu_zhouF fu_zhou

                                          @mcm57 Hallo mal wieder, habe gestern Nacht oder eher heute früh mal ein Issue in Github eröffnet, wollte das Thema aber auch hier noch platzieren:

                                          Kurz zusammen gefasst: es wäre Klasse, wenn "inv" beschreibbar wäre (true/false), wenn man "Zustände für die Konfiguration verwenden" aktiviert.

                                          Ich habe den nächsten Einsatz für den Regler: Wärme-/ Kälterückgewinnung über die Drehzahl der Wärmeräder in der Lüftung. Dazu muss ich den inv mit true oder false aus einem Skript beschreiben können, das geht aktuell nicht. Alternativ könnte ich kp und tn auf einen negativen Wert setzen, der Adapter lässt aber nur positive Werte zu. Bei tn, tv, xp lassen sich negative Werte setzen.

                                          Hintergrund: wenn die Außenluft kälter ist, als die Raumluft, kann ich über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft erwärmen. Im Sommer ist die Außenluft wärmer, als die Raumluft, d.h. ich kann über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft kühlen. D.h. wenn Temperatur Außenluft < Raumluft, dann inv = 0 und wenn Temperatur Außenluft > Raumluft, dann inv = 1 . Kannst du inv beschreibbar machen? Dann kannst du auch bei tn, tv, xp nur pos. Werte zulassen.

                                          Danke vorab!

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #265

                                          @fu_zhou
                                          Schaus mir an

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          711

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe