      quorle @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

      @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

      Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

      set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

      Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

      Zykluszeit = 2000

      Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

      Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
      setPoint auf "0" geändert
      Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

      aktuelle Einstellungen:

      • setPoint = 0
      • Zykluszeit 2000 ms
      • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)

      Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

      Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
      Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @quorle last edited by paul53

        @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

        Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
        Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
        Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?

        @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

        anhand eines 0-100% Signales

        Der Offset ist auf 50 eingestellt?

        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          quorle @paul53 last edited by

          @paul53

          Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)

          Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @quorle last edited by paul53

            @quorle
            Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
            Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp

            Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.

            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @paul53 last edited by mcm1957

              @paul53
              Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

              Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @mcm1957 last edited by

                @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.

                Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.

                Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  quorle @paul53 last edited by quorle

                  @paul53 @mcm57

                  Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                  Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

                  Auszug aus dem LOG:

                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                  
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                  

                  @mcm57
                  Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

                  mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @quorle last edited by

                    @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

                    Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?

                    Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      quorle @paul53 last edited by

                      @paul53
                      Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @quorle last edited by

                        @quorle
                        Bitte für das offs problem um ein issue

                        Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.

                        Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @quorle last edited by paul53

                          @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

                          Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @paul53 last edited by

                            Zu den xalc teaces
                            Drr regler ist voll am Anschlag.
                            Beispiel
                            Set 0
                            Act 2800
                            Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                            Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                            mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mcm1957 last edited by

                              Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen bis der prop anteil mal halbwegs passt

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Ja reset resettet den p anteil

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @quorle last edited by paul53

                                  @quorle
                                  Mit schwankenden Werten die generelle Funktion zu testen, ist schwierig. Übergebe mal an "actual value" einen konstanten Wert von 1000 (= 1000 W Überschuss). Das richtige Verhalten von "output value" nach einem Reset wäre dann der Start mit 57,5 % und alle 2 s Erhöhung um 0,5 %.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @mcm1957 last edited by paul53

                                    @mcm57 sagte: Drr regler ist voll am Anschlag.

                                    Durch den I-Anteil. kp ist 0,005.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @mcm1957 last edited by paul53

                                      @mcm57 sagte: resettet den p anteil

                                      Du meinst den I-Anteil?

                                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                      Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen

                                      Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?

                                      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        quorle @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
                                        Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @quorle last edited by paul53

                                          @quorle sagte: Der Regler macht was er will

                                          Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.

                                          @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                          sollte der PID schnell reagieren

                                          @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                          Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                                          Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?

                                          Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.

                                          11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
                                          11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
                                          11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
                                          11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
                                          11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
                                          
                                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Q
                                            quorle @paul53 last edited by quorle

                                            @paul53

                                            Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                                            Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                                            Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                                            Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                                            Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                                            Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                                            Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                                            @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                                            Scriptauswertung:

                                            script.PNG

                                            Adapterauswertung:

                                            Adapter.PNG

                                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            303
                                            34020
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo