Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 64.6k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • fu_zhouF fu_zhou

    @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    wrote on last edited by
    #228

    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

    @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?

    Nein, dass stimmt so nicht.
    Der I Fehleranteil würde dann nur über ein längere Zeit summiert und dementsprechende ausfallen.

    Aber wie schon geschrieben - ich seh den Bedarf nicht und mit fliegt diese Sonderbehandlung die nun schon zum driten (?) Mal nicht wie geplant funtkioniert weill immer wieder ein anderer Sonderfall nichgt codiert ist.

    Mit 0.0.7 wird ein neuer Wert (hoffentlich) nur mehr berechnet wenn eine Zyklusperiode abgelaufen ist (und der Regler nicht gestoppt ist). Extrawürste gibts nicht mehr.

    McM

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Reply Last reply
    0
    • fu_zhouF fu_zhou

      @mcm57 beim zweiten Regler aus der Adapter-Instanz ist die Zykluszeit stabil, beim ersten kommt als Reaktion auf eine para Veränderung kurzzeitig der Sprung im last_delta.

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      wrote on last edited by
      #229

      @fu_zhou
      Neue Version 0.0.7 released
      Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      fu_zhouF 1 Reply Last reply
      0
      • mcm1957M mcm1957

        @fu_zhou
        Neue Version 0.0.7 released
        Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist

        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        wrote on last edited by
        #230

        @mcm57 super, passt, vielen Dank!

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        mcm1957M 1 Reply Last reply
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @mcm57 super, passt, vielen Dank!

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by
          #231

          Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          paul53P 1 Reply Last reply
          1
          • mcm1957M mcm1957

            Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:

            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #232

            @mcm57
            In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
            Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            mcm1957M 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @mcm57
              In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
              Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              wrote on last edited by
              #233

              @paul53
              Sollten Sekunden sein.

              Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • mcm1957M mcm1957

                @paul53
                Sollten Sekunden sein.

                Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #234

                @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.

                Bitte in der Beschreibung angeben.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Reply Last reply
                0
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  wrote on last edited by
                  #235

                  Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                  Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

                  mcm1957M paul53P 2 Replies Last reply
                  0
                  • Q quorle

                    Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                    Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    wrote on last edited by mcm1957
                    #236

                    @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                    Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                    Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

                    @paul53
                    @fu_zhou

                    Schätze da seid ihr seid Könner 🙂

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Q quorle

                      Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                      Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #237

                      @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung

                      PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      Q 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung

                        PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?

                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        wrote on last edited by
                        #238

                        @paul53

                        Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

                        paul53P 2 Replies Last reply
                        0
                        • Q quorle

                          @paul53

                          Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #239

                          @quorle
                          Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          Q 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @quorle
                            Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            wrote on last edited by quorle
                            #240

                            @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                            @quorle
                            Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

                            Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                            Folgende Objekte sind so belegt:

                            • actual value = PV-Überschuss
                            • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                            • Zykluszeit = 2000
                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • Q quorle

                              @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                              @quorle
                              Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

                              Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                              Folgende Objekte sind so belegt:

                              • actual value = PV-Überschuss
                              • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                              • Zykluszeit = 2000
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #241

                              @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                              Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                              @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                              set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                              Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                              @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                              Zykluszeit = 2000

                              Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              Q 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                                Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                                Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                Zykluszeit = 2000

                                Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                wrote on last edited by
                                #242

                                @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                                Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                                Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                Zykluszeit = 2000

                                Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                                Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                                setPoint auf "0" geändert
                                Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                                aktuelle Einstellungen:

                                • setPoint = 0
                                • Zykluszeit 2000 ms
                                • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)

                                Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                                Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                                Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.

                                paul53P 1 Reply Last reply
                                0
                                • Q quorle

                                  @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                  @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                                  Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                  set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                                  Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                  Zykluszeit = 2000

                                  Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                                  Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                                  setPoint auf "0" geändert
                                  Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                                  aktuelle Einstellungen:

                                  • setPoint = 0
                                  • Zykluszeit 2000 ms
                                  • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)

                                  Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                                  Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                                  Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #243

                                  @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                                  Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                                  Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                                  Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?

                                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                  anhand eines 0-100% Signales

                                  Der Offset ist auf 50 eingestellt?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  Q 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                                    Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                                    Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                                    Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?

                                    @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                                    anhand eines 0-100% Signales

                                    Der Offset ist auf 50 eingestellt?

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    wrote on last edited by
                                    #244

                                    @paul53

                                    Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)

                                    Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q quorle

                                      @paul53

                                      Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)

                                      Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #245

                                      @quorle
                                      Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                                      Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp

                                      Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      mcm1957M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @quorle
                                        Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                                        Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp

                                        Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        wrote on last edited by mcm1957
                                        #246

                                        @paul53
                                        Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

                                        Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @paul53
                                          Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

                                          Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #247

                                          @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.

                                          Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          Q 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          262

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe